genau. 1% bei der alten pumpe ist von stromverbrauch und pumpleistung wie um 15% bei der S-pumpe. mit "weiter runter kann" meinte ich also, daß die auch geringere förderleistung erlaubt. egal, was auf der bezeichnung steht. jetzt müsste man wissen, was die neue autauschpumpe bei moef so verbraucht. anhand des stromverbrauchs der pumpe könnte man rückschlüsse ziehen. peddaaa und janri hatten ja graphen dazu erstellt. damit könnte man vergleichen. link müsste ich suchen. |
||
|
||
![]() Das sind die QH-Kurven der jetzt verbauten UPM4XL 25-90. und die alte UPMGEO 25-85 https://product-selection.grundfos.com/at/products/up-oem/upm-geo-oem/upm-geo-59C23852?frequency=50&pumpsystemid=2664596019&tab=variant-curves Die Frage ist, worauf sich die Prozentzahl der nibe WQ-Pumpe bezieht. - % vom Drehzahl max oder - % vom PWM Signal Spannung oder... |
||
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-auslegung-der-heiz-und-kuehlflaechen/49105_7#579361 da hat janri und pedaaa die leistungsaufnahme von F und S pumpe gemessen und besprochen. (beides TB) tippe auf zweiteres. |
||
|
||
stimmt. 1 % Drehzahl ist nicht möglich. Habe zu Hause eine ALPHA GO Testpumpe. Da kann man alles über die App Auslesen und einstellen. Auch konstante Menge für WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Auf jeden Fall ist die minimale Drehzahl bei 1600 von max 5900, also 27%. |
||
|
||
nächste Woche lasse ich mal das Bioethanol auf ph-Wert, Leitwert, usw. prüfen. Sind Profis von AWT (Adey). Sonst wir geraten, das System zu Spülen. Das soll mit Lufdruck und Wasser gehen. Das MAG werde ich wahrscheinlich auch bald abnehmen und schauen was drinnen ist. Gibt es andere Ideen? |
||
|
||
Heute das MAG abgenommen und den Inhalt entleert. Das war drinnen: ![]() ![]() ob das MAG innen so angegriffen wird, weiß ich damit aber nicht. Es ist wie Sand. Es ist so viel, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es nur vom MAG kommt. Kann das von der Flüssigkeit selbst sein? Sollte ja das KNV Bioethanol sein? spülen, MAG tauschen und neu befüllen ist wenig sinnvoll, wenn die Ursache nicht bekannt ist. |
||
|
||
Von Irgendwoher muss das Zwugs ja kommen. Bei einem Leck hättest du Druckverlust/Soleverlust gehabt. Da bleibt eigentlich ja fast nur eine Ausfällung aus der Sole oder Ablagerungen aus den verbauten Komponenten. Hast du Ethanol Wert und pH deiner Sole und ev Leitwert? Das sollte sich alles mit einfachen Mittel vor Ort messen lassen. Tiefer pH, hoher Leitwert könnte meines Erachtens ein Zeichen auf Korrosion sein. Ev durch Essigsäurebildung, die entstehen kann wenn Sauerstoff in die Sole diffundiert und die Ethanol Konzentration gegen 10% sinkt. Eine Alanyse auf Fe, Cu, Zn von etwas Wasser und vom Schlamm sollte auch nicht sehr viel Kosten und gibt vielleicht ein gutes Indiz. Das würde ich insb. dann machen wenn der EC Wert hoch ist Ich habe Null Ahnung von WP WP [Wärmepumpe] Sole, MAG, Installationen etc. Das sind nur theoretische Überlegungen aus meinem Gebiet der Naturwissenschaften
|
||
|
||
das ist aber auch der moment ein neues MAG reinzupacken und das alte aufzuschneiden. wenn da schon beim einfachen ausleeren so ne menge rotz rauskommt, bin ich auf die oberfläche innen (nein, ich gender grundsätzlich nicht 😁) gespannt. |
||
|
||
Das Ergebnis der chemischen Analyse kommt in Kürze. Hab einen Bekannten beauftragt, der sich seit Jahrzehnten nur mit der Chemie von Heizungswasser beschäftigt. Meine Gedanken gehen jetzt Richtung Ausfällungen, weil es so viel ist, dass es kaum korrodiertes Material sein kann und es fühlt sich wie Sand an. Das MAG wäre dann schon durch. Habe den MAG Inhalt in einem Kanister gesammelt. Der "Sand" hat sich abgesetzt und die Flüssigkeit wird langsam klarer. Bei der neuen Befüllung stellt sich die Frage, womit. Aber Schritt für Schritt. Zuerst das Ergebnis der Analyse abwarten... @dyarne da die Komponenten von knv und muggi waren und sonst Kupfer verwendet wurde, müsste das Problem vielfach auftreten oder was kann bei mir anders sein? |
||
|
||
Bin gespannt auf die Resultate. Ich glaube die sind auch nötig um deine letzte Frage zu beantworten. Da muss irgendwas schief gelaufen sein, sonst wärst du ja nicht der Einzige mit einem solchen Schlamassel. |
||
|
||
Glykol im Kreislauf? |
||
|
||
KNV Bioethanol. War beim Befüllen nicht dabei. Eventuell mit Leitungswasser (ca. 12 Grad dH) ergänzt. |
||
|
||
servus
spannend! gut daß du ein langjähriges thema angehst, da kann man wieder was dazulernen... das mag ist der letzte korrosive baustein im solekreis, darum haben ihn ja die Schweden vor langer zeit entfernt. ebenso Thermia für Vaillant bei den Geotherms und Flexotherms. leider wurde/wird die vase in A rausgepackt (??) und durch ein stahlmag ersetzt (??????). und das kann manchmal probleme machen. hast du ein IBN-protokoll? ist die solekonzentration bei dir gemessen worden? leider wird oft auf die messung verzichtet und einfach der default wert ins protokoll geschrieben, wenn der werksfrostschutz eingefüllt wird. dabei kann der auch massiv in der konzentration schwanken. das sollte im solekreis kein thema sein, weil der geschlossen ist. zwischenkreise bei wasser/wasser systemen betreibe ich seit >10 jahren mit 5%-igem Ethanol, meine eigene anlage mit 15%-igem. ich kenne viele anlagen die nach weit über 10 jahren mit glasklarer sole fahren. wenns wo brösel gibt dann ist immer ein minderwertiges mag dabei... hier aus unserem aktuellen forschungsprojekt MoniGeoFluid, bei dem innovative solefluide erforscht werden und ein eichfähiger wärmemengenzähler für die kalte seite entwickelt wird. ![]() ![]() da war auch das mag der übeltäter...
|
||
|
||
Bei meiner Anlage habe ich ein MAG für Trinkwasser bestellt. Das hat innen eine Beschichtung und ist somit korrosionsfest. Hast du damit schon Erfahrungen? Was muss man beachten, wenn man die Sole verdünnen will? |
||
|
||
Hier sollte die Beschichtung egal sein, weil das Medium nur mit der Membrane, meist aus Butyl, in Kontakt ist. Bei den Heizungs-MAGs, wie bei mir verbaut, befindet sich die Membrane in der Mitte des MAGs. Der Umbau auf ein Trinkwasser MAG ist sicher einfacher, als auf eine Vase. Wobei auch das nicht schlimm ist. |
||
|
||
@dyarne Hat KNV dieses MAG im Sommer 2017 dazu gegeben? Wenn nein, durfte der Insti es verbauen. Du weißt, wer das war. Er behauptet, er hat nur von KNV beigegebene Teile verbaut. Er möchte mit dem Fall nichts zu tun haben. Er sucht die Schuld beim Kollektor, weil das der einzige Bauteil ist, den nicht er verbaut hat. Das Inbetriebnahmeprotokoll suche ich heute Abend. Die chemische Analyse der Sole sollte in den nächsten Tagen kommen. Bin sespannt, ob das Spülen gut funktioniert. Gibt es dazu Tipps? Ich denke mir, wenn man möglichst kleine Kreise separat spült, hat man bessere Chancen, den Rostschlamm (?) zu entfernen. Mit Chemie arbeiten oder nur mit Wasserdruck und Luftdruck? Ist ein Trinkwasser MAG ok oder eines aus Edelstahl? glycol wäre vielleicht sicherer und der Wirkungsgrad nur wenig schlechter? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]