« Heizung, Lüftung, Klima  |

·Grundwissen· ·gelöst· Ringgrabenkollektor-Zukunft der Erdwärme

Teilen: facebook    whatsapp    email
       
 <  1  2 ... 3 ... 51  52  53  54 ... 55 ... 65  66  67  > 
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.3.2016 - 12.12.2021
1.337 Antworten | 148 Autoren 1337
330
1667

2016/20160302255397.JPG
Unsere Erde speichert die Wärme die von der Sonne den Sommer über geschickt wird. Im November werden in wenigen Metern Tiefe die höchsten Jahresmitteltemperaturen erreicht.

Ein simpler Kunststoffschlauch - mit einem Gemisch aus Wasser und Bio-Frostschutz gefüllt - stellt diese Temperaturen per Wärmepumpe dann im Winter dem Haus zur Verfügung.

Der RINGGRABENKOLLEKTOR ist die Weiterentwicklung des klassischen Flachkollektors. Seine flexible Form passt sich jedem Grundstück an - auch ein Pool ist kein Hindernis.


2016/20160302891474.JPG

Bepflanzung, ob mit Sträuchern oder Obstbäumen ist kein Problem. Im Sommer wachsen die Pflanzen, der Kollektor ruht; im Winter ruhen die Pflanzen und der Kollektor liefert dem Haus Wärme.

Immer gleich warm, immer gleich effizient; egal ob es draußen gerade bitterkalt friert oder der Schneesturm bei 0° stürmt.

  •  Vardi17
15.7.2019  (#1041)
Wie brink schreibt, „Erdwärme zum Preis von Luftwärme“ stimmt, sobald du gleichwertige Geräte vergleichst, also Erd-Billigheimer mit Luft-Billigheimer und Erd-Qualitätspumpe mir Luft-Qualitätspumpe.
Du kannst im Grunde jede Erdwärmepumpe an deinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] stöpseln, allerdings macht sich eine vollmodulierende besonders gut, weil diese sehr gut auf den anfallenden Heizbedarf in deinem Haus reagieren kann und zudem den Kollektor schont. Die KNV ist vollmodulierend, und wie owall bereits erwähnt hat, kannst du mit der richtigen WP WP [Wärmepumpe] auch passiv kühlen emoji

1
  •  Summer2009
15.7.2019  (#1042)

zitat..
owall schrieb:  
 

Darf man fragen wie dieses Angebot konkret aussieht? (Also €€ )
Bin auch gerade bei der "Vor"-Planung und hätte schon gern mal nen Überblick bzw. wenn ich dann mal beim Insti bin, schon einen Vergleich. 
 

 Wärmepumpe + Greenwater 300 + RGK + Montage:
14900€ (netto)
Heizflächen ca 210 m²:
6000€ netto

BKA: 6000€ netto
Rohrleitungen 2500€ netto
Sanitäranlage (Druckleitungen, Abflussleitungen,..) 6800€  netto
Wohnraumlüftung 10.000€ netto

So in etwa...

Alles kann ich mir leider nicht leisten! emoji




1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
15.7.2019  (#1043)

zitat..
Summer2009 schrieb: BKA: 6000€ netto

Machs selber, dann ist da eine Null weniger hinten dran emoji

1
  •  Christiano
  •   Silber-Award
16.7.2019  (#1044)

zitat..
Summer2009 schrieb: BKA: 6000€ netto

Wie kommt es zu diesem Preis?
Eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] in einem EFH wird meist mit 4Heizkreise ausreichend sein.
Der Verteiler mit Absperrung und Rohrbedarf kann man relatv genau errechnen und sollte ohne Arbeitszeit unter einem vierstelligen Betrag bleiben.

Wolfgang


1
  •  Summer2009
16.7.2019  (#1045)
In meinem Angebot setzt sich die Betonkernaktivierung so zusammen:

150 m² Bauteilaktivierung  2200€
Heizungs-Kühlungsrohr 16 mm,
Sauerstoff-diffusionsdicht samt
Befestigungselemente. 

 Heiz-/Kühlnetzverteiler aus Kunststoff mit  708,81
internen Luftkammern zur Wärmedämmung,
Regelventil im Vorlauf, leichtes Umrüsten auf
Thermostatbetrieb, voreinstellbarer
Durchflussanzeiger im Rücklauf, absolut
sauerstoffdicht

 Unterputz-Verteilerschrank für die  300
Heiznetzverteiler.

 Einzelraumregelset bestehend aus: 700 -alternativ-
6 Raumthermostat+ 11 Stellantriebe

1,00 Stk Motorventil zur Abschaltung der 100
Heizkreisverteiler im Kühlbetrieb

 Kunststoffrohr für die Anbindung der 700
Kühlkreisverteiler samt Fittinge, Formstücke,
Dicht- und Befestigungsmaterial.

 Isolierung der Technikzentrale 535

 Montage 1600
samt Druckprobe und spülen der einzelnen
Kühlkreise

1
  •  Christiano
  •   Silber-Award
16.7.2019  (#1046)
150m² BKA dürften zwei Decken sein, würde statt 16mm Rohr 20mm hier verwenden und auf die FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizkreise hydraulisch abstimmen.
Es reicht ein ganz normaler Heizkreisverteiler, EER sind nicht notwendig da hier bei richtiger Planung ein selbstregeleffekt eintreten wird.
Motorventil ist O.K, wenn es nur die Isolierung im Verteiler ist wäre dies zu teuer
Für was steht der Posten 2200€ Bauteilaktivierung?
Die Montage ist extra aufgeführt, bei zwei Decken wäre dies O.K. 

Anderes Konzept wäre nur eine Decke mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] aus zu führen, das OG in den Schlafräumen einen Staffelboden installieren und nur im Bad eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. In den Kinderzimmern, Schlafzimmer, Schlafraum eine Wandheizung installieren. Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] würde bis auf das Bad in beide Richtungen also nach unten und oben Energie einbringen und entnehmen. Die WH WH [Wandheizung] hat außerdem ein flinkeres Ansprechverhalten, vor allem in den Kinderzimmern ein Vorteil.

1
  •  ThomasLanger2
16.7.2019  (#1047)
Also ich lass mir jetzt auch eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor] anbieten.

Mein Installateur hat heute sein Angebot abgegeben für LWP LWP [Luftwärmepumpe] Bosch cs 7000iaw , FBH, Entkalkungsanlage und warmwasserspeicher inklusive Montage um knapp 50k. Da hat er aber schon 20% Rabatt gegeben. 🙈🙈

ich glaub das wird sicher günstiger gehen wenn der Bagger dann schon da ist für bodenplatte, soll er gleich RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mitgraben. Schlimm was alle Gewerke so wollen für ihre Leistung 😂😂


1
  •  dino_0905
23.7.2019  (#1048)
hey leute
für mich mal zum Verständnis... 

ich will und werde einen rgk ausführen.

zur rahmenbedingung: mein bester freund und trauzeuge ist installateur, nur hat er selten mit wp zu tun. er würde mir die rohinst. und den heizraum usw machen... 
ich brauche quasi nur jemanden der mir die wp liefert und mit dem rgk in betrieb nimmt

die detailplanung des rgk kommt ja von knv (bzw. arne) 
wenn ich das habe, kann ich ja ohne installate den rgk verlegen und das material ja auch selbst kaufen?! habe nämlich bagger und 3 helfer... 
oder muss da der inst. dabei sein?? 
wp liefern, die sole einfüllen und die rohre an die wp anschließen soll dann quasi der insti machen, mit inbetriebnahme der wp. aber wird das einer machen wollen der den rgk nur anhand von fotos gesehen hat? 
anschließend kann ja mein installateurkumpel den heizraum fertig machen und die fbh auslegen... oder ist das bei einer wp mit rgk speziell?? irgendwie wollen sich die installateure mit denen ich telefoniert habe alle selbst reinreklamieren um das zu machen, mit dem argument "da musst aufpassen" 

könnt ihr bitte evtl. berichten wie das bei euch gelaufen ist? 

danke! 

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo dino_0905, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  Rapiatler
5.9.2019  (#1049)
Hallo,

habe eine allgemeine Frage zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Wir haben auf unserem Baugrund einige alte Bäume (Nuss, Kirsche, Zwetschke) stehen, diese wollen wir natürlich behalten und nicht beschädigen. Die Bäume sind teilweise auch schon sehr alt. Wieviel Abstand sollte man nun mit dem Graben sicherheitshalber einhalten, damit hier nichts passiert? Ich meine hier vor allem durch den Wärmeentzug wenn der Kollerktor im Betriebn ist. Aber vielleicht hat auch jemand eine Ahnung, wie weit der Graben entfernt sein sollte, um die Wurzeln nicht zu beschädigen.

1
  •  MartinSt
  •   Silber-Award
6.9.2019  (#1050)

zitat..
Rapiatler schrieb: Ich meine hier vor allem durch den Wärmeentzug

Wärmeentzug ist egal, denn Wärme wird im Winter entzogen, dann wenn die Pflanzen ruhen.
Bei richtiger Auslegung wird es auch nicht zu Frost kommen!

Du kannst um die Bäume ja ein Stück gerade fahren und erst dann wieder mit den Schlaufen beginnen.
Arne wird da sicher bei der Planung Rücksicht nehmen.
Da reicht dann ein kleiner Schlitz.
Die Größe des Wurzelballens wird man nur schwer vorhersagen können, aber ich denke, selbst wenn da ein paar Wurzeln an einer Seite etwas beschädigt werden wird den Baum das nicht umbringen.
Vom Gefühl her und je nach Größe würde. Ich aber schon 3m Abstand einplanen.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
6.9.2019  (#1051)
Man sagt ja als Faustregel, dass die Krone so groß vom Umfang ist wie die Wurzeln unter der Erde.

Wir haben mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine große Wildkirsche tangiert mit 2m Abstand glaub ich. Hat ihr 2 Jahre danach nicht geschadet. 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.11.2019  (#1052)
heimspiel Ried hat begonnen...


2019/20191108597089.jpg

es gibt jeden tag um 14:00 einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-vortrag gleich im saal der 19-er halle...

1
  •  brink
  •   Gold-Award
8.11.2019  (#1053)
der rote teppisch wurde für mike ausgerollt? emoji

1
  •  derLandmann
8.11.2019  (#1054)
Zwischenfrage: Geht sich ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf einer Breite von 3,08m aus wenn auf der linken Seite das Haus anbaut (ohne Keller) und rechts eine Gartenmauer? 

1
  •  moef
  •   Gold-Award
8.11.2019  (#1055)

zitat..
derLandmann schrieb: Zwischenfrage: Geht sich ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf einer Breite von 3,08m aus wenn auf der linken Seite das Haus anbaut (ohne Keller) und rechts eine Gartenmauer? 

 war bei mir genau so und ich habe in dem Bereich eine Stichleitung (50er Schlitz mit gerader Leitung ohne slinkys) gemacht. Normal sollte man halt ca. 1 m Abstand zur Grundgrenze und zum Haus machen. Wenn du z.b. 0,78 zum Haus und 0,5 zur Grundgrenze machst bleiben dir meist ausreichende 1,80 für den Graben. Wenn du sonst am Grund genug Platz hast, würde ich eine Stichleitung ausfürhen.


1
  •  brink
  •   Gold-Award
8.11.2019  (#1056)
am papier blieben dir bei je 0,7m abstand 1,68m, was durchaus ok ist gar für einen 2x dn32 rgk. praktisch ist schwierig.
haus und gartenmauer stehen schon?

1
  •  Christiano
  •   Silber-Award
8.11.2019  (#1057)

zitat..
derLandmann schrieb: Zwischenfrage: Geht sich ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf einer Breite von 3,08m aus wenn auf der linken Seite das Haus anbaut (ohne Keller) und rechts eine Gartenmauer? 

pauschal gesagt, man kann hier eine Erschließung realisieren.
Bei einem senkrechter Graben dürfte es möglich sein den kalten Teil des Grabens hier zu plazieren, bei waagrechter Verlegung sollte man vorzugsweise den warmen Teil hier verlegen.
Falls man bei waagrechter Verlegung hier den kalten Teil vorsieht wird ein gewisser Teil des Wärmestromes unterhalb der Bodenplatte entnommen. 
Letztendlich muss man dies hier in einer Gesamtplanung betrachten.
Die Mauer hat auch Vorteile wenn diese auf ein Streifenfundament steht und Sonne drauf kommt. 

Wolfgang




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.11.2019  (#1058)

zitat..
brink schrieb: der rote teppisch wurde für mike ausgerollt?

 für seine tochter ... emoji


2019/20191108927354.jpg




1
  •  Microft
  •   Silber-Award
8.11.2019  (#1059)

zitat..
derLandmann schrieb: Zwischenfrage: Geht sich ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf einer Breite von 3,08m aus wenn auf der linken Seite das Haus anbaut (ohne Keller) und rechts eine Gartenmauer?

 schaut dann so aus wie bei mir.
Abstand Haus zu Gartenmauer 315cm.


2019/20191108201966.jpg

mbg




1
  •  koeni62
  •   Gold-Award
8.11.2019  (#1060)
Hatten eine ähnliche Situation mit ca. 3,2 Meter zw. Zaun und Maschinenhalle:

2019/20191108776174.jpg


2019/20191108520970.jpg

Ein wenig aufwändiger war es bei uns, da Material auf Grund des Platzmangels nicht überall neben dem Graben gelagert werden konnte.
Aufwand war es aber wert!
Lg Jürgen

Edit:
Die Slinkys hatten trotz der "Enge" 1,80m.

1
  •  derLandmann
11.11.2019  (#1061)

zitat..
moef schrieb:  war bei mir genau so und ich habe in dem Bereich eine Stichleitung (50er Schlitz mit gerader Leitung ohne slinkys) gemacht. Normal sollte man halt ca. 1 m Abstand zur Grundgrenze und zum Haus machen. Wenn du z.b. 0,78 zum Haus und 0,5 zur Grundgrenze machst bleiben dir meist ausreichende 1,80 für den Graben. Wenn du sonst am Grund genug Platz hast, würde ich eine Stichleitung ausfürhen.


zitat..
brink schrieb: am papier blieben dir bei je 0,7m abstand 1,68m, was durchaus ok ist gar für einen 2x dn32 rgk. praktisch ist schwierig.
haus und gartenmauer stehen schon?


zitat..
Christiano schrieb: pauschal gesagt, man kann hier eine Erschließung realisieren.
Bei einem senkrechter Graben dürfte es möglich sein den kalten Teil des Grabens hier zu plazieren, bei waagrechter Verlegung sollte man vorzugsweise den warmen Teil hier verlegen.
Falls man bei waagrechter Verlegung hier den kalten Teil vorsieht wird ein gewisser Teil des Wärmestromes unterhalb der Bodenplatte entnommen. 
Letztendlich muss man dies hier in einer Gesamtplanung betrachten.
Die Mauer hat auch Vorteile wenn diese auf ein Streifenfundament steht und Sonne drauf kommt. 


zitat..
Microft schrieb: schaut dann so aus wie bei mir.
Abstand Haus zu Gartenmauer 315cm.


zitat..
koeni62 schrieb: Hatten eine ähnliche Situation mit ca. 3,2 Meter zw. Zaun und Maschinenhalle:



Danke euch allen für eure Antworten!

Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] soll rundums Haus verlaufen und zur Straße hin sind eben nur die 3.08m Platz, würde die Lange aber gern noch mitnehmen!  Werden wir eben die Slinkys ne Spur kleiner legen. Wenn sie in ca. 2m Tiefe liegen sind sie deutlich unter den Fundamenten.

Es ist noch nichts gebaut, alles noch auf Papier derzeit.


2019/20191111770720.jpg



1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]