Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 11
|
|
||
|
also gleich situation wie bei mir, nur dass ich zum Glück mit dem ausheizen schon fertig bin. Bodenhebungen sind bei mir auch egal, weil die finalen Erdarbeiten sowieso auch erst im Frühjahr anstehen. Könnte ich also auch mit der kt-min von den -6° weiter runter gehen? Oder wollt ihr da zuerst noch einmal drüber schauen? Dann könnte ich mir eventuell den Heizstab für die restliche Heizsaison sparen 😀 EDIT: wobei ja eher die Frage war, ob es die 04er Stiebel einfach nicht schafft das Haus warmzuhalten, weil der Rücklauf der Sole liegt erst bei knapp -4° und eingestellt als kt-min sind -5,5° |
||
|
||
|
Vielen Dank für die Antwort. |
||
|
||
|
bei dem anderen haus läuft auch der heizstab mit. wenn die wp eingebremst wird könnt ihr mehr freigeben. aber hier steht ihr in diesem ausnahmewinter ungedämmt halt massiv mit der leistung an. noch ein bissl durchtauchen, in wenigen wochen habt ihr es überstanden... |
||
|
||
|
Danke, das ist massiv weniger als bei mir. Ich hatte von 1.10.25 bis 31.1.26 insgesamt 7480kWh (davon ca. 700kWh WW WW [Warmwasser]). Mein Haus hat auf dem Papier auch ca. 4kW Heizlast. In der Praxis leider eher etwas mehr. Wohne allerdings auf 410Hm und in kälterer Region. Dieser Winter war hier deutlich strenger mit bis zu -14 Grad. Da wird der 1x300m DN40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei mir natürlich mehr rangenommen. |
||
|
||
|
Wärmequelle 3x 300m gerade verlegt Standort nördlich von Wien, Weinviertel Baujahr 2008 (Holzriegel Elk) Durchschnittliche AT -0.0° C Aktuelle AT 0.0°C KNV(Nibe) S-1155-6 PC KT-Pumpe: KT ein 4.7°C KT aus 0.8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 72% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 29.6°C Vorlauftemp. 30.0°C Rücklauftemp. 26.2°C Raumtemp. 22.9°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. max. 80% (auto) Volumenstrom 18.1l/m Verdichter: 64 Hz GM: -530 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: keine Ahnung, ca. 40 kwh/m2a, 9 kw ohne 100m2 Keller RGK Leistung (errechnet): keine Ahnung, aber sehr viel, da in Lehm und Grundwasser Gebäude: Beheizte Fläche: ca. 300 m² (inkl. suboptimalen Keller, keine Dämmung unter Kellerplatte) FBH KWL Nix geht über einen fetten RGK RGK [Ringgrabenkollektor], ich kann nur jeden den Rat geben, ein paar Meter mehr und tiefer zu verlegen Ähnlich zu dem Motto, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum 😎 |
||
|
||
|
Hier mal ein kleines Update inkl. der Wärmemengen und Stromverbrauch. Heuer sind die Verbrauchsdaten deutlich höher als letzten Winter. Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 Standort: Kremsmünster/OÖ Baujahr: 1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach) Durchschnittliche AT: - 0,7°C (36h) Aktuelle AT: - 1,0°C (10:00 Uhr) KNV(Nibe) S-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L) KT-Pumpe: KT ein: 4,6°C KT aus: 0,7°C Drehzahl der WQ-Pumpe 55% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: 31,6°C Vorlauftemp. 31,4°C Rücklauftemp. 26,1°C Raumtemp. 22,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 75% (manuell) Volumenstrom 12,8l/m Verdichter: 61 Hz GM: -326 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: 260 m² Wärmeenergie bisher erzeugt: 12858 kWh inkl. WW Stromverbrauch (externer Zähler) bis jetzt: 2480 kWh Arbeitszahl: (dieser Winter) bis jetzt: 5,2 |
||
|
||
|
Hast du Fotos wie der Kollektor verlegt worden ist? Meinst du mit gerade einen "Spaghetti Kollektor"? |
||
|
||
|
👍 |
||
|
||
|
ja genau, wir sind in der glücklichen Lage, einen relativ großen Garten zu haben. |
||
|
||
|
Vielen Dank für das Foto gdfde. Verstehe ich das richtig, dass die drei Leitungen immer parallel im Garten gelegt worden sind? Nehmen die beiden äußeren Leitungen der Inneren nicht die ganze Wärme weg? Lg |
||
|
||
|
Korrekt. Nicht wirklich bzw. mit Sicherheit nicht mehr, wenn man den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in Schleifen reinlegt, weil´s ja dort dann immer überlappend ist. |
||
|
||
|
es ist immer die frage des verhältnisses von tank zu tauscher. der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist das einzige design bei dem man die beiden komplett entkoppeln kann: 👉 der tank ist der dreidimensionale körper um den installierten rohrtauscher, mit 1-1,5 m randzone. er entspricht dem öl- oder pelletstank und wird nach wärmeenergiebedarf (kWh) des gebäudes ausgelegt. 👉 die rohrhydraulik ist der tauscher zwischen wärmepumpe und wärmequelle. sie entspricht der ölleitung oder dem pelletstransport vom tank zum kessel und wird nach leistung (kW) der wärmepumpe ausgelegt. so wie bei cocktailglas & strohhalm...😉 |
||
|
||
|
Der hält aber nicht mal 1 Std🤣 |
||
|
||
|
Die Aussentemparaturen steigen wieder... Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 2.7°C (36h) Aktuelle AT 5.9°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 3.5°C KT aus 0.1C Drehzahl der WQ-Pumpe 11% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 24.1°C Vorlauftemp. 25.3°C Rücklauftemp. 23.7°C Raumtemp. 22.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13.1l/m Verdichter: 20 Hz GM: -408 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
|
Moin, ich habe ein paar grundsätzliche Fragen, die aber mit dem Thema der Soletemperatur im weitesten Sinne zu tun haben, daher möchte ich dafür ungern ein neues Thema aufmachen. Mittlerweile habe ich 2 Kollektoren in der eigenen Familie errichtet und bei einigen geholfen, die ich auch beobachten kann. Mir stellen sich 4 Fragen: 1.) Kann das Sieb in der Befüllarmatur nach einiger Zeit entfernt werden? Habe sowohl Ethanol als auch einen mit Glykol laufen, dort hatte ich ein Jahr mal ganz leichten Biobelag im Sieb, aber keine Verstopfung. Weiß halt nicht ob das Zeug im Wärmetauscher so gut aufgehoben ist. Bei dem mit Ethanol könnte ich das Sieb dann ja entfernen, wenns keine Verschmutzungen mehr drin hat? 2.) Einen Kollektor in 2018 habe ich in reinen Sand gelegt, läuft auch super. Gesetzt hat sich da auch ohne großes Verdichten (nur mit dem Bagger paar mal drübergefahren) gar nichts. Sole war auch von Anfang an recht stabil über die Jahre. Einen weiteren habe ich in sandigen Lehm gelegt, auch hier nur mit dem 8to-Bagger drüber gefahren. 9 Monate seitdem vergangen, keine Setzungen oben zu sehen, Wird sich hier evtl. noch um das Rohr was zusetzen über die Jahre? Soletemperatur ist nicht kritisch, aber auch nicht superduper mit 0,7/-2,3 bei eher geringem Entzug aber Dauerfrost seit über 6 Wochen. 3.) Der neu errichtete Kollektor liegt nahe der Ostsee, da sind aktuell wie gesagt gut dauerfrostige Temparaturen seit über 6 Wochen. Hat so etwas bereits starke Auswirkungen auf die ungestörte Bodentemperatur in ca. 2m Tiefe? Die Potsdamer haben leider keine Werte mehr dazu in Deutschland veröffentlicht seit einigen Jahren. 4.) Der jüngste Kollektor ist ein Einrohr 1x40x300 an einer Nibe mit Ethanol - Staubcosol BE -10 Grad. Läuft bei Spreizung 3K mit der Pumpe um die 35% je nach Last. Damit scheine ich nicht im turbulenten Bereich zu sein. Ist es sinnvoll die Spreizung weiter zu reduzieren um da hinzukommen und höhere Soletemp zu ernten? Steht aktuell bei 0,7/-2,3 bei ca. 2,5kW Heizlast. Vielen Dank und Gruß Kristian |
||
|
||
|
hallo Kristian, 1) nein, der geräteschutz ist viel wichtiger, das sieb kann auch nach 10 jahren noch schmutz fangen... 2) das setzverhalten liegt weniger an der zeit als am niederschlag. 2-3 starkregenereignisse und es ist durch. 3) phasenverschiebung luft zu kollektor -> rund 3 monate 4) turbulenz ist bei modulierenden wärmepumpen auslegunsgkriterium (vollast) aber kein betriebskriterium... |
||
|
||
|
Hallo Arne, vielen Dank für die Rückmeldung. Dann mache ich mir bei dem frisch in Betrieb genommenen Kolli mit 0,7/-2,3 Grad mal erstmal keine Sorgen trotz des geringen Entzugs bis heute. Siebe bleiben dann drin. WQ bleibt auch auf Auto. Starkregen mit über 50 Liter am Tag wohl nur einmal, vielleicht ergibt sich da ja noch was in diesem Jahr.. Gruß Kristian |
||
|
||
|
Wärmequelle 3x 300m Standort Bezirk Melk, nähe Autobahn Baujahr 2020Holzriegel Aktuelle AT 4.0°C KNV(Nibe) S-1155-6 PC KT-Pumpe: KT ein 4.2°C KT aus 0.2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 37% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 29.0°C Vorlauftemp. 28.6°C Rücklauftemp. 24.2°C Raumtemp. 22.5°C (Wohn/Essbereich laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. max. 23% (auto) Volumenstrom 6.6L (BF1) Verdichter: 31 Hz GM: -450 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ca. 38 kwh/m2a RGK Leistung (errechnet): ca. 8kw Gebäude: Beheizte Fläche: ca. 165 m² (+ 80m2 unbeheizter Keller) |
||
|
||
|
Schon irgendwie erschreckend wenn man 0° auf der Ausgangsseite sieht! Ist mein erstes Mal soweit ich mich erinnern kann! Aber ja, so kalt wars auch die letzten Jahre nie. Aber meine Innere Stimme spricht: Komm auf die warme Seite der Kristallisation 🫣 |
||
|
||
|
Du bist eh bei den besten 10% dabei, der Grossteil von uns hat ein Minus beim Sole Ausgang... |
||
|
||
|
welche gewichtung sollte man da planen? schwerere schuhe? dann fällt man nicht so leicht um😬 |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

