Hallo Leute. Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.
Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. Standort: Süd/Ost-Steiermark Baujahr: 1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: 9°C (24h) Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)
Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr) TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a) Gebäude: Beheizte Fläche: 180 m² Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)
Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.
.. dyarne schrieb: wir heizen gerade ein haus in deiner nähe mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus, das ist mit 25-er gebaut, die dämmung fehlt noch völlig! da haben wir kt-min jetzt auf -12° freigegeben. bodenhebungen sind egal, ist ja noch baustelle. bin selber auf den härtetest gespannt...
also gleich situation wie bei mir, nur dass ich zum Glück mit dem ausheizen schon fertig bin. Bodenhebungen sind bei mir auch egal, weil die finalen Erdarbeiten sowieso auch erst im Frühjahr anstehen. Könnte ich also auch mit der kt-min von den -6° weiter runter gehen? Oder wollt ihr da zuerst noch einmal drüber schauen? Dann könnte ich mir eventuell den Heizstab für die restliche Heizsaison sparen 😀
EDIT: wobei ja eher die Frage war, ob es die 04er Stiebel einfach nicht schafft das Haus warmzuhalten, weil der Rücklauf der Sole liegt erst bei knapp -4° und eingestellt als kt-min sind -5,5°
wär mir fast durchgerutscht... ──────.. Ulairi schrieb: ...Aber wie verhalten sich so RGKs laut Simulation, wenn man aufgrund des kälteren Winters mehr freigeben muss. Als Beispiel, mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde von euch berechnet mit ca. 17500 kWh Wärme. Ich gehe davon aus am Ende wird auch laut Simulation -1/-4 bei Sole sein. Wieviel Wärme könnte mehr entzogen werden, bis der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in der Simulation auf Rot umschaltet? ───────────────
die reserven sind 50-100%
wir heizen gerade ein haus in deiner nähe mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus, das ist mit 25-er gebaut, die dämmung fehlt noch völlig! da haben wir kt-min jetzt auf -12° freigegeben. bodenhebungen sind egal, ist ja noch baustelle. bin selber auf den härtetest gespannt...
──────.. Ulairi schrieb: ...Und wäre es bei Häusern mit größeren Wärmebedarf nicht besser den 2x300 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu verlegen als den 1x400? Ja ich hätte Mehrkosten, aber die bekomme ich doch in ein paar Jahren wieder rein, weil die Solepumpe nicht die ganze Zeit auf 100 % laufen muss. Oder denke ich da falsch? ───────────────
sehr gute frage. der einrohrkollektor ist ein killerpaket. das material kostet soviel wie das fundament einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. ohne schacht, verteiler mit nur 2 hausdurchführungen. wenn wir gewichtet um 1° höher liegen in der soletemperatur ist das nur ein thema im sole-beauty contest, also in diesem faden ... 😇
wir versuchen unsere erfahrung einzubringen um immer projektspezifische reserven aufzubauen. und gerade 50-er häuser haben da aus der erfahrung bei uns einen zuschlag bekommen. kompakte holz/riegel bauten einen abschlag. also setzen wir bsplw bei dem gleichen simulierten heizwärmebedarf bei ersterem einen da32 2x300 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ein und bei zweiterem einen da40 1x400 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ein... dein haus wäre wohl ein grenzfall... 🤷♂️
.. hubert34 schrieb: ...also gleich situation wie bei mir... Bodenhebungen sind bei mir auch egal, weil die finalen Erdarbeiten sowieso auch erst im Frühjahr anstehen. Könnte ich also auch mit der kt-min von den -6° weiter runter gehen? EDIT: wobei ja eher die Frage war, ob es die 04er Stiebel einfach nicht schafft das Haus warmzuhalten, weil der Rücklauf der Sole liegt erst bei knapp -4° und eingestellt als kt-min sind -5,5°
bei dem anderen haus läuft auch der heizstab mit. wenn die wp eingebremst wird könnt ihr mehr freigeben. aber hier steht ihr in diesem ausnahmewinter ungedämmt halt massiv mit der leistung an. noch ein bissl durchtauchen, in wenigen wochen habt ihr es überstanden...
──────.. tepee schrieb: Wieviel Wärme hat dabei deine WP WP [Wärmepumpe] seit Heizbeginn Herbst 2025 produziert? ───────────────
~ 3000 kWh Heizung ~ 570 kWh Warmwasser
Leider habe ich keine exakten historischen Daten zu Verfügung, da ich zu faul war, meine InfluxDB in Betrieb zu nehmen. Auch die 800 kWh Verbrauch sind nicht exakt.
Mittlerweile zeichne ich die Daten langfristig auf, damit ich mal eine vernünftige COP Berechnung zusammenbekommme.
Danke, das ist massiv weniger als bei mir. Ich hatte von 1.10.25 bis 31.1.26 insgesamt 7480kWh (davon ca. 700kWh WW WW [Warmwasser]).
Mein Haus hat auf dem Papier auch ca. 4kW Heizlast. In der Praxis leider eher etwas mehr.
Wohne allerdings auf 410Hm und in kälterer Region. Dieser Winter war hier deutlich strenger mit bis zu -14 Grad.
Da wird der 1x300m DN40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei mir natürlich mehr rangenommen.
Wärmequelle 3x 300m gerade verlegt Standort nördlich von Wien, Weinviertel Baujahr 2008 (Holzriegel Elk) Durchschnittliche AT -0.0° C Aktuelle AT 0.0°C
KNV(Nibe) S-1155-6 PC
KT-Pumpe: KT ein 4.7°C KT aus 0.8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 72% (Auto)
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: keine Ahnung, ca. 40 kwh/m2a, 9 kw ohne 100m2 Keller RGK Leistung (errechnet): keine Ahnung, aber sehr viel, da in Lehm und Grundwasser Gebäude: Beheizte Fläche: ca. 300 m² (inkl. suboptimalen Keller, keine Dämmung unter Kellerplatte) FBH KWL
Nix geht über einen fetten RGK RGK [Ringgrabenkollektor], ich kann nur jeden den Rat geben, ein paar Meter mehr und tiefer zu verlegen Ähnlich zu dem Motto, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum 😎