  •  Markus98
30.9.2025 - 22.1.2026
127 Antworten | 45 Autoren 127
127
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.

Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW

Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.

Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684

  •  sudo
22.1.2026 8:52  (#121)

zitat..
sudo schrieb: Vorlauftemp. 27,5°C
Rücklauftemp. 23,1°C (holt gerade noch auf nach WW WW [Warmwasser])

Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen, so ist es korrekt:

Vorlauftemp. 28,5°C
Rücklauftemp. 23,1°C


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
22.1.2026 8:56  (#122)

zitat..
pramber schrieb:

Durch die kalten Temperaturen bewege ich mich schon länger am Limit.

Außenlufttemperatur (BT1): -6.9 °C
Mittlere Außenlufttemperatur: -5.5 °C
Leistungsbedarf bei NAT: 5 kW
Aktuelle Verdichterfrequenz: 90 Hz
Vorlauf (BT12): 31.9 °C
Rücklauftemperatur (BT3): 25.1 °C
Drehz. HU-Pumpe (GP1): 43 %
Wärmequellenmediumeintritt (BT10): -2.0 °C
Wärmequellenmediumaustritt (BT11): -5.2 °C

@pramber Welche Quelle hast du? RGK oder?


1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
22.1.2026 8:58  (#123)

zitat..
sudo schrieb: Mein Grundwasser lässt sich natürlich nicht aus der Ruhe bringen.

Bei mir merkt man auch am GW schon die eher außergewöhnliche Kältephase.
Generell ist die Temperaturschwangung im Jahresverlauf im Bereich von 3K. Kältester Monat (Aufzeichnung seit 1992, Messstelle ist in Sichweite) ist meistens Jänner oder Februar. 
Mein Sole-Ein war grad bei 9,9°C. 


zitat..
sudo schrieb: Stromaufnahme gesamt inkl. Saugheber: 500W
Stromaufnahme im Jänner (01.-21.) 211kWh

Hab ungefähr das 4-fache 🤡
-> ungedämmtes ZFH mit Heizkörpern bei max. VL 41°C




1
  •  Deep
22.1.2026 9:12  (#124)

zitat..
ztjuu schrieb:

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 31,9°C
Rücklauftemp. 26,3°C
Volumenstrom 10,9l/m

Warum nicht mehr Durchfluss? Dann könnte man ev. mit der VT etwas runterkommen.


1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
22.1.2026 9:12  (#125)
Ich hoffe wir können heuer ein wenig Kälte zum passiv kühlen mitnehmen. 🤣

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
22.1.2026 14:19  (#126)
Ich hoffe auch dass ich ein wenig Kälte für den Sommer konservieren kann. 🤣

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
-5°C (36h)
Aktuelle AT -2.9°C (neblig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 1.9°C
KT aus -2.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 100% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 30.8°C
Vorlauftemp.
31.2°C
Rücklauftemp. 24.4°C
Raumtemp. 22.3°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 89 Hz
GM: -823

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Marty
  •   Bronze-Award
22.1.2026 19:23  (#127)

zitat..
sudo schrieb:

Interssant zu sehen wie die Erdwärme WP WP [Wärmepumpe] so performen, bei einem doch eher sehr kalten Jänner. 👍

Mein Grundwasser lässt sich natürlich nicht aus der Ruhe bringen.

Wärmequelle Grundwasser mit Saugheber Standort Graz-Umgebung
Baujahr 2021/22 (50er Eder XP50)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] -7°C (24h)
Aktuelle AT AT [Außentemperatur] -8°C (8:30Uhr)
 
Nilan Compac P Geo 6
 
Sole-Pumpe:
Sole ein 13,2°C
Sole aus 9,5°C
1-10V Signal: 4,5V
 
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 27,5°C
Rücklauftemp. 23,1°C (holt gerade noch auf nach WW WW [Warmwasser])
Raumtemp. ca. 22,5°C 
 
Auslastung WP WP [Wärmepumpe]: 18,4%
 
Beheizte Fläche: 210 m² FBH, BKA, WH im Bad, KWL 
 
Stromaufnahme gesamt inkl. Saugheber: 500W
Stromaufnahme im Jänner (01.-21.) 211kWh

Hallo "Nachbar"!

Nachdem ich meine Grundwasserpumpe mit FU nicht mitmodulieren lasse, sondern fix auf 32Hz, wird im Grundwasserkreis die Spreizung natürlich weiter rauf und die Sole dadurch etwas weiter runter. Zu deiner Uhrzeit waren es 12,5° Sole ein und 9,2° Sole aus.
4,2KW thermisch und 0,47kW am Verdichter + 0,15kW FU+Brunnenpumpe, Sole- und Heizkreispumpe.

Bei deinen Werten trauere ich der Möglichkeit für den Saugheber schon etwas nach ... (und der BKA BKA [Betonkernaktivierung] und vernünftigen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegung statt "Rohrhersteller-Wird-Irgendwie-Eh-Warm".


1