« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 6

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3  4  5  6  7 
  •  Markus98
30.9.2025 - 22.1.2026
128 Antworten | 45 Autoren 128
128
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.

Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW

Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.

Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684

  •  mariof
  •   Bronze-Award
8.1.2026  (#101)

zitat..
tepee schrieb:

KT-Pumpe:
KT ein -0,8°C
KT aus -3,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 54% (Auto)

Danke fürs Posten deiner Zahlen - soll allen die "Angst" vor negativen Soletemps haben etwas Beruhigung verschaffen. 


1
  •  Alf73
8.1.2026  (#102)
@tepee: bin fast dran .... 😥

Meine aktuellen Werte… auch meine SOLE-Ein wird heuer gefordert ……

Wärmequelle
 1x 400m DN40
Standort NÖ Bezirk St.Pölten
Baujahr 
2000 (Holzriegelbauweise U-Wert 0,175)
Durchschnittliche AT
 2°,0C (24h)
Aktuelle AT -7,5°C (23:10 Uhr)

KNV – Nibe S1155-6 PC (1,5 kW – 7,5 kW) (Greenwater 300/200)
Inbetriebnahme Juli 2023

KT-Pumpe:
KT ein -0,3°C
KT aus -3,5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 65% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 32.4°C
berechnete VL-Temp. 
32.9°C
Rücklauftemp. 
27.4°C
Raumtemp. 22.0°C (externer Temperatursensor Wohnzimmer)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 9,7 l/min
Gradminuten -401 DM

Verdichter: 55 Hz
Momentan verwendete Leistung: 793 W

Gebäude-Heizlast laut Wärmebedarfsberechnung : 6,52 kW bei NAT -14°C
RGK Leistung (errechnet durch @dyarne): 9,788 kW
Gebäude: Beheizte Fläche: 158 m² FBH


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
9.1.2026  (#103)


Wärmequelle 3x 300m gerade verlegt
Standort nördlich von Wien
Baujahr 
2008 (Holzriegel Elk)
Durchschnittliche AT
-4.6° C
Aktuelle AT -4.5°C

KNV(Nibe) S-1155-6 PC

KT-Pumpe:
KT ein 6.6°C
KT aus 2.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 77% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 31.8°C
Vorlauftemp.
31.8°C
Rücklauftemp. 27.9°C
Raumtemp. 23.2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
80% (auto)
Volumenstrom 18.6l/m

Verdichter: 66 Hz
GM: -537

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: keine Ahnung, ca. 40 kwh/m2a
RGK Leistung (errechnet): keine Ahnung, aber sehr viel, da in Lehm und Grundwasser
Gebäude:

Beheizte Fläche: ca. 300 m²
FBH
KWL

Statistik 2025:
Wärmemenge nur Heizung: 14473 kwh
elektr. Energie Heizung: 2739 kwh
JAZ Heizung: 5.28
Wärmemenge Warmwasser: 1219 kwh
elektr. Energie Warmwasser: 305 kwh
JAZ Warmwasser: 3.99

Wärmemenge gesamt: 15692 kwh
elektr. Energie gesamt: 3044 kwh
JAZ gesamt: 5.1

1
  •  krebs8
  •   Bronze-Award
11.1.2026  (#104)
Nibe S1156-8 PC , 11.01.2026


Wärmequelle 2x 70m
Standort D Mitte
Baujahr Haus:
Jan. 2005
Inbetriebnahme WP WP [Wärmepumpe]
04.12.2024
Durchschnittliche AT
???
Aktuelle AT -8.8°C (BT1 3.1.2)

WQ-Pumpe GP2:
WQ ein 6,5°C (BT10 3.1.7)
WQ aus 2.9°C (BT11 3.1.7)
Drehzahl 41% (Auto) (3.1.10)
Volumenstrom 16,7l/min (3.1.10)

Heizkreispumpe GP1:
berchnete VL-Temp. 30.6°C (3.1.3)
Vorlauftemp.
30.3°C (BT2 3.1.3)
Rücklauftemp. 27.1°C (BT3 3.1.3)
Raumtemp. 22.5°C (Wohnzimmer Raumfühler BT50 3.1.3)
Pumpengeschw. Wärmetr.
70% (Auto ???) (GP1 3.1.3 o. 3.1.10)
Volumenstrom 16.5l/min (BF1 3.1.3)

Verdichter Frequenz: 47 Hz (3.1.7)
Verdichter Leistung im Heizbetrieb 531W (3.1.7)
GM: -237 (3.1.2)

Statistik 04.12.2024-11.01.2026:

Anzahl Verdichterstarts 831 (3.1.12)
WMZ Heizung, identisch mit einschl. interne ZH 20026 kWh (BF1 3.1.12)
WMZ Brauchwasser, identisch mit einschl. int. ZH 2199 kWh (BF1 3.1.12)
Kühlung passiv 783 kWh (Verlauf, WMZ)

Elektr. Energie Heizung: ??? kWh
JAZ Heizung: ...
Elektr. Energie Warmwasser: ??? kWh
JAZ Warmwasser: ...

Wärmemenge gesamt: 21837 kWh (Verlauf, Energiemessung, Gesamtproduktion)
Elektr. Energie gesamt: 2978 kWh (lt. WP, Verlauf, Energiemessung, Gesamtverbrauch)
JAZ gesamt: 7,33
(Seit EInbau des Hutschienenzählers für die WP WP [Wärmepumpe] ist noch kein ganzes Jahr vergangen)

Jeweils dort, wo ??? steht, weiß ich nicht, wo ich das nachsehen kann.

Hoffe, die Werte sind so ok. Bestimmt kann man da von den Einstellungen noch optimieren.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
12.1.2026  (#105)
Die Kälte ist gekommen um zu bleiben.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
-5.6°C (36h)
Aktuelle AT -11.6°C

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 2.8°C
KT aus -1.2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 99% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28.4°C
Vorlauftemp.
29.9°C
Rücklauftemp. 24.2°C
Raumtemp. 22.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 76 Hz
GM: -691

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Doppler4000
12.1.2026  (#106)
bin neu hier und nun den 2. Winter Besitzer eines RGK RGK [Ringgrabenkollektor]

Wärmequelle
 2x 300m dn40
Standort Nordburgenland
Baujahr 
2024 (massiv 30er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
 -4°C (16h)
Aktuelle AT -4°C

IDM Terra SWM 3-13

KT-Pumpe:
KT ein 1°C
KT aus -1.7°C

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28.2°C
Vorlauftemp.
 28.3°C
Rücklauftemp. 25.6°C
Raumtemp. 23.8°C (laut Raumfühler)

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 10 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 410 m²
FBH, BKA

Statistik Kalenderjahr 2025:
Elektr. Energie Heizung: 2046 kWh
Wärmemengen Heizung: 14294 kWh

Elektr. Energie WW WW [Warmwasser]: 1722 kWh
Wärmemengen WW WW [Warmwasser]: 5859 kWh

JAZ Heizung: 6,9
JAZ WW WW [Warmwasser] (wir haben viel Verbrauch und Zirkulationspumpe): 3,4
JAZ gesamt: 5,3


ich bin jetzt dabei, die WW WW [Warmwasser] Leistung zu optimieren (Laufzeit Zirkulationspumpe, WW-Temperaturen, ...)


1
  •  Akie
12.1.2026  (#107)
Hier mal ein Beispiel eines kalten Untergrunds. Wir haben leider in 100 m Tiefe nur eine Temperatur von 8 °C.
Die Hydraulik des Hauses (Bj. 1989) ist leider nicht so gut (längster Kreis 150 m).

Nibe S1155-6 PC
 

Wärmequelle 1 x 150m, einfach U 40er
Standort  Deutschland Hamburg
Baujahr:
1989
Inbetriebnahme WP WP [Wärmepumpe]
07.01.2024
akt. Außentemp.  -6,0 °C

WQ-Pumpe :

WQ ein 2,8 °C 
WQ aus -0,9 °C
Drehzahl 47% (Auto) 
Volumenstrom 23,3 l/min

Heizkreispumpe :
berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 31,3 °C 
Rücklauftemp. 27.4 °C  
Raumtemp. 22.1 °C 
Drehzahl GP1 
70% manuell
Volumenstrom 15,0 l/min 
Anzahl Verdichterstarts 117

2024  AZ 5,57
WMZ Heizung  
7915 kWh  (mit extra Zähler erfasst)
elektr. Energie Heizung 1420 kWh

2025  AZ 5,68
WMZ Heizung
7485 kWh
elektr. Energie Heizung 1318 kWh

Diese Heizperiode (bis 11. Jan) AZ 5,55
WMZ Heizung
3711 kWh
elektr. Energie Heizung
669 kWh

Brauchwasser wird mit einer seperaten WP WP [Wärmepumpe] gemacht.

1
  •  Deep
12.1.2026  (#108)
Auch bei uns deutliche Kälte seit Weihnachten (Tiefstwert -13°C).
Ca. 4K Sole Ein weniger im Vergleich zu meinem Post von Anfang Dez.

Wärmequelle
 2x 300m dn32 - lehmiger Boden (teilweise deutlich tiefer als 2m)
Standort Weststeiermark
Baujahr 
2021 (massiv 50er Ziegel, FBH + BKA aktiviert)
Durchschnittliche AT
-3°C (16h)
Aktuelle AT -0,5°C

iDM iPumpT 2-8

KT-Pumpe:
KT ein 6°C
KT aus -0,2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 31% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27,6°C
Vorlauftemp.
27,4°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 23.2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 16l/min

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ~6kW
RGK Leistung (errechnet): ~10kW

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
13.1.2026  (#109)
Hier mal eine Thermographie, um den Verlauf der kalten Seite zu verfolgen. 😋

_aktuell/20260113929369.jpg
Plötzlicher Anstieg der Lufttemperatur incl. Regen. 
Sole noch im positiven Bereich, aber das Erdreich ist hier etwas kühler. 

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
15.1.2026  (#110)
Es ist zwar ein bisschen wärmer geworden, aber die konstanten Minusgrade und die nicht vorhandene Sonne zeigen ihre Wirkung.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
-1.4°C (36h)
Aktuelle AT -1.3°C (neblig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 2.4°C
KT aus -2.4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 100% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 29.2°C
Vorlauftemp.
31.5°C
Rücklauftemp. 24.6°C
Raumtemp. 22.4°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 89 Hz
GM: -697

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Doppler4000
19.1.2026  (#111)
es ist jetzt richtig lange kalt auch bei uns und das merke ich auch an der Soletemperatur, lediglich nur mehr 0,1 Grad ein. Hoffentlich zeigt sich bald wieder die Sonne

Wärmequelle
 2x 300m dn40
Standort Nordburgenland
Baujahr 
2024 (massiv 30er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
 -4°C (16h)
Aktuelle AT -5°C

IDM Terra SWM 3-13

KT-Pumpe:
KT ein 0,1°C
KT aus -2,9°C

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 29.7°C
Vorlauftemp.
29.7°C
Rücklauftemp. 26.2°C
Raumtemp. 23.8°C (laut Raumfühler)

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 10 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 410 m²
FBH, BKA

1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
20.1.2026  (#112)
Heute Früh hab ich wieder mal die Temperaturen gecheckt. Die relativ kalte Phase dauert nach wie vor an und die Soletemperaturen verändern sich kaum mehr. Aktuell ziemlich stabil. 

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT:
 - 5,6°C (36h) 
Aktuelle AT: - 10,1°C (06:00 Uhr) 

KNV(Nibe) S-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 4,3°C 
KT aus: 0,8°C 
Drehzahl der WQ-Pumpe 69% (Auto) 

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 33,7°C
Vorlauftemp.
 33,6°C 
Rücklauftemp. 27,2°C 
Raumtemp. 22,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 75% (manuell) 
Volumenstrom 12,2l/m 

Verdichter: 69 Hz 
GM: -352 

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW 
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) 
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²

1
  •  Seeland24
20.1.2026  (#113)
Bei mir heuer:
Flachgau, 2 x400m RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
für 320 m2 FBH FBH [Fußbodenheizung] + WW

Sole Aus: -2 grad
Sole ein: + 2 grad

1
  •  titan
  •   Bronze-Award
20.1.2026  (#114)
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 70m
Standort: Vorarlberg
Baujahr: 2003
(MW 20cm+16 Dämmung)
Durchschnittliche AT:
0°C (36h) 
Aktuelle AT: ca. - 1 °C (09 :00 Uhr) 

Stiebel Eltron WPE-I06 (WW Speicher 300 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 7,2°C 
KT aus: 4,1°C 
Drehzahl der WQ-Pumpe 35% (Auto) 

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.
30,4°C 
Rücklauftemp. 27,8°C 
Raumtemp. 23,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
65% (manuell) 
Volumenstrom 17,5l/m 

Verdichter: 42 Hz 

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 7,7 kW  
Gebäude:
Beheizte Fläche: 133 m² Wohnfläche + 29m² Hobbyraum Keller (19°)

Durchschnittliche JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]: 5,5 inkl. WW

1
  •  axeldb
20.1.2026  (#115)
Bei mir heute (Baustelle, keine Fassade, nur Baustellen Vordertür)... Die Wärmepumpe läuft ab dem 22en Dezember durch. Verdichter läuft zwischen 65 und 104 Hz. Die Vorlauftemperatur ist so eingestellt, damit die Leute in dem Haus arbeiten können.

Wärmequelle: Tiefenbohrung 3x 100 m 
Standort: WU
Baujahr: 
2025 (massiv 44er Ziegel inkl. Wärmedämmung)
Aktuelle AT AT [Außentemperatur]: - 5°C (09:00 Uhr) 

KNV(Nibe) S-1156-8 PC

KT-Pumpe:
KT ein: 3°C 
KT aus: -1°C 
Drehzahl der WQ-Pumpe 99% (Auto) 

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 23°C
Vorlauftemp.
24°C 
Rücklauftemp. 18°C 
Raumtemp. ~15°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Drehzahl Heizungsumwälzpumpe
85% (manuell) 
Volumenstrom 25l/m 

Verdichter: 96 Hz 
GM: -194 

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 10,7 kW 
Gebäude: netto Beheizte Fläche 320 m², Heizungsauslegung nach Flow30, geplant durch @dyarne

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
22.1.2026 8:11  (#116)
Die nächste Kältewelle ist da, gestern auch schon bis zu -12 und den ganzen Tag deutlich im Minus. Heute fast -14... 
Sole-Ein scheint sich bei -0,8 stabilisiert zu haben. Geht tagsüber bei Entlastung auch mal auf +0,3 rauf.

Wärmequelle 1x 300m DN40 (280m aktiv)
Standort Bayern (410Hm, NAT -12°C)
Baujahr 
2022 (massiv 36.5er gefüllte Ziegel T6.5 U-Wert 0,17, Decke 0,09)
Durchschnittliche AT
-9,7°C (24h)
Aktuelle AT -13,9°C (7:30Uhr)

Roth ThermoTerra BF6 (=AIT WZSV63 / Novelan WSV6.3))

KT-Pumpe:
KT ein -0,8°C
KT aus -3,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 54% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 29,1°C
berchnete RL RL [Rücklauf]-Temp.
25,6°C (WP ist RL RL [Rücklauf]-geführt)
Rücklauftemp.
25,1°C (holt gerade noch auf nach WW WW [Warmwasser])
Raumtemp. ca. 21,5°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
45% (fix)
Volumenstrom ca. 950l/h

Verdichter: 55Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 4 kW (?)
RGK Leistung (errechnet): 6 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 170 m² FBH, KWL 

Läuft mit 55Hz Begrenzung und um die 4kW mit 740W Strom dahin.

Wärme erzeugt seit Heizbeginn 1.10.25:
ca. 6761kWh (Hz. 6125kWh + WW 636kWh).
AZ 6,3 (1073kWh Strom alles inkl.).

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
22.1.2026 8:19  (#117)
Ja kalt ist's. Bald kann ich auch mit Wärmemengen dienen. Derweil nur den Stromverbrauch der mich nicht besonders schreckt. M-TEC WPS26 Solemaschine, Quelle Flachkollektor. Haus ohne Keller, 167m² WNFL (Eder 50er Ziegel). 

_aktuell/20260122685644.jpg

_aktuell/20260122246852.jpg

1
  •  pramber
  •   Bronze-Award
22.1.2026 8:25  (#118)
Durch die kalten Temperaturen bewege ich mich schon länger am Limit.

Außenlufttemperatur (BT1): -6.9 °C
Mittlere Außenlufttemperatur: -5.5 °C
Leistungsbedarf bei NAT: 5 kW
Aktuelle Verdichterfrequenz: 90 Hz
Vorlauf (BT12): 31.9 °C
Rücklauftemperatur (BT3): 25.1 °C
Drehz. HU-Pumpe (GP1): 43 %
Wärmequellenmediumeintritt (BT10): -2.0 °C
Wärmequellenmediumaustritt (BT11): -5.2 °C

1
  •  sudo
22.1.2026 8:37  (#119)
Interssant zu sehen wie die Erdwärme WP WP [Wärmepumpe] so performen, bei einem doch eher sehr kalten Jänner. 👍

Mein Grundwasser lässt sich natürlich nicht aus der Ruhe bringen.

Wärmequelle Grundwasser mit Saugheber Standort Graz-Umgebung
Baujahr 2021/22 (50er Eder XP50)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] -7°C (24h)
Aktuelle AT AT [Außentemperatur] -8°C (8:30Uhr)
 
Nilan Compac P Geo 6
 
Sole-Pumpe:
Sole ein 13,2°C
Sole aus 9,5°C
1-10V Signal: 4,5V
 
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 27,5°C
Rücklauftemp. 23,1°C (holt gerade noch auf nach WW WW [Warmwasser])
Raumtemp. ca. 22,5°C 
 
Auslastung WP WP [Wärmepumpe]: 18,4%
 
Beheizte Fläche: 210 m² FBH, BKA, WH im Bad, KWL 
 
Stromaufnahme gesamt inkl. Saugheber: 500W
Stromaufnahme im Jänner (01.-21.) 211kWh

1
  •  ztjuu
  •   Bronze-Award
22.1.2026 8:48  (#120)
Brutale Kältewelle seit Dez

Wärmequelle
 1x 380m dn40
Standort Kärnten (920m)
Baujahr 2019 (Holzriegel)
Durchschnittliche AT
-10,4°C (36h)
Aktuelle AT -13°C

NIBE S-1155-6 PC

KT-Pumpe:
KT ein 0,3°C
KT aus -2,8C
Drehzahl der WQ-Pumpe 95% (auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 32,0°C
Vorlauftemp.
31,9°C
Rücklauftemp. 26,3°C
Raumtemp. 22,6°C (im Schnitt der wichtigsten Räume)
Pumpengeschw. Wärmetr.
35% (auto)
Volumenstrom 10,9l/m
Verdichter: 70 Hz
GM: -515
Stromverbrauch: 1,09kW

Gebäude-Heizlast Abschätzung: 4,6 kW (NAT -13,0°C)
RGK Leistung (errechnet): 8,1kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 176 m²
FBH (EG,OG + K)

1
  •  sudo
22.1.2026 8:52  (#121)

zitat..
sudo schrieb: Vorlauftemp. 27,5°C
Rücklauftemp. 23,1°C (holt gerade noch auf nach WW WW [Warmwasser])

Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen, so ist es korrekt:

Vorlauftemp. 28,5°C
Rücklauftemp. 23,1°C


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]