« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 5

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 11  12  13 
  •  Markus98
30.9.2025 - 24.2.2026
261 Antworten | 56 Autoren 261
2
263
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.

Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW

Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.

Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684

  •  mariof
  •   Bronze-Award
2.1.2026  (#81)

zitat..
Lobostar schrieb:

= AZ HZ 9,70

Puh, kann das überhaupt sein??


1
  •  Heli205
3.1.2026  (#82)
Ja kann es, hatte in der Übergangszeit mit meinem 60er Jahre Haus auch solche COP Werte, da mein Haus aber noch aussen ungedämmt ist und ich einen höheren Vorlauf brauche bin ich seit gestern beiu dem 24 Stunden Wert auf 6.
Diese Angabe ist von Stiebel und ist ohne den Verbräuchen der Pumpen.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.1.2026  (#83)
nein, bei den angegebenen Temperaturen ist AZ 9,7 unrealistisch. Das ist zu Nahe am "idealen" Prozess. Da müsste die Sole Temp. höher sein, um sowas wirklich hinzubekommen. Ich tippe mal darauf, dass die Strommessung fehlerhaft ist, oder einige Sachen nicht inkludiert sind. Oder wie Wärmemenge falsch berechnet oder aufsummiert wurde

1
  •  Markus98
3.1.2026  (#84)

zitat..
Pedaaa schrieb:

nein, bei den angegebenen Temperaturen ist AZ 9,7 unrealistisch. Das ist zu Nahe am "idealen" Prozess. Da müsste die Sole Temp. höher sein, um sowas wirklich hinzubekommen. Ich tippe mal darauf, dass die Strommessung fehlerhaft ist, oder einige Sachen nicht inkludiert sind. Oder wie Wärmemenge falsch berechnet oder aufsummiert wurde

Bei den Werten aus der Servicewelt wird nur der Kältekreis angezeigt. Die Pumpen und Steuerung kommen noch dazu.
9,7 bei den genannten Werten wären 66,4% von Carnot. Nicht unmöglich, aber mit etwas Messungenauigkeit könnten es auch 60% sein.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.1.2026  (#85)
wir sollten immer konsequent netto/brutto dazuschreiben oder nur mehr die angezeigten netto-JAZ verwenden. außer den diehards lesen ja alle die angezeigten werte ab und die zeigen die verdichter-AZen...

besser finde ich mittlerweile die absolutjahresstromangabe bei eigenem hutschienenzähler:
neubau:
standardanlagen ................... 4.000kWh
RGK anlagen ......................... 2.000kWh
effizienzhäuser & RGK/TB .... 1.500kWh

1
  •  Dambull
4.1.2026  (#86)
Aktuell:
Sole ein 2°C
Sole aus -0.8°C

(Aussen -5°C)

Das sind 3° runter in 1 Monat. Ist mein erster Winter - Grund für Nervösität?

zitat..
Dambull schrieb:

Ich kenne mich nicht so gut aus mit den Werte - versuche trotzdem mal das Raster auszufüllen

WärmequelleI 2x300m DA 32
Baujahr 1960 Doppelschalenmauerwerk +5-7cm Glaswolle Isolation
Durchschnittliche AT wohl 2.5°C ca
Aktuelle AT 3.0°C 

Stiebel Eltron WPI-E 07 Premium

KT-Pumpe:
KT ein 5.6°C
KT aus 2.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 65% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 44°C
Vorlauftemp. 44°C
Rücklauftemp. 34°C
Raumtemp. 21.7°C (Wohnzimmer laut Shell HT Sensor)
Pumpengeschw. Wärmetr. ?
Volumenstrom 6.4l/m

Verdichter: 73 Hz
GM: ?

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: n.a
RGK Leistung (errechnet): 15000 kwh
Gebäude:
Beheizte Fläche: 200 m²
Radiatoren

Verdichterstarts in den letzten 7 Tagen : 10 
Verdichter Heizen Summe: 5.234MWh
Verdichter Stromaufnahme Heizen Summe 0.949

Sole ein/aus Entwicklung (Habe nur einen Wert, es es angefangen mir in ein excel rauszuschreiben , aber erst als ich von den tiefen Temperaturen überrascht wurde).

22.11.2025: 6.9/3.8

 


1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
4.1.2026  (#87)
Ich nehme dir die Nervosität 😁

Ich sehe unter Last schon bis zu -0,5 Ein und -3,5 Aus. Obwohl der Verdichter noch auf 49Hz begrenzt ist.
Wir bekommen die nächsten Tage nachts zweistellige Minustemperaturen. Da wird es sicherlich ein paar Zehntel weiter runter gehen.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
4.1.2026  (#88)

zitat..
tepee schrieb:

Ich nehme dir die Nervosität 😁

Ich sehe unter Last schon bis zu -0,5 Ein und -3,5 Aus. Obwohl der Verdichter noch auf 49Hz begrenzt ist.

Wir bekommen die nächsten Tage nachts zweistellige Minustemperaturen. Da wird es sicherlich ein paar Zehntel weiter runter gehen.

Da um den Dreh bin ich auch und war such letztes Jahr so.

Ich hatte dann auch letztlich irgendwann im März leichte Begrenzungen in der Leistung, wo das Haus dann ohne Heizpatrone kühler geblieben wäre.
Dieses Jahr ist allerdings alles fertig gedämmt und wir haben eine Split Klima die theoretisch zuheizen kann.
Trotzdem wäre es schön ein bisschen mehr Reserven zu haben... wir haben ca 20,5-21° im Haus.


1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
4.1.2026  (#89)
Wir sind aktell bei Sole ein +3 grad. Freu mich schon auf die nächsten Tage, endlich wird es mal kalt, die Wärmepumpe läuft bis jetzt nur auf 'standgas', nie über 40 Hz, aktuell 32 Hz, außer bei Warmwasser. Außerdem haben wir auch noch kein fertiges Gartenniveau (es fehlen ca 15 bis 20cm Erde) also mehr als genug Reserven.

RT meist 22.8 bis 23.2

Eigentlich fad 😜

1
  •  Akani
4.1.2026  (#90)


_aktuell/20260104142224.jpg So sieht es bei uns aus, -3 Außen und 22,5 innen, Bad 23°

1
  •  DoertyHarry
4.1.2026  (#91)

zitat..
MalcolmX schrieb:

──────..
tepee schrieb:

Ich nehme dir die Nervosität 😁

Ich sehe unter Last schon bis zu -0,5 Ein und -3,5 Aus. Obwohl der Verdichter noch auf 49Hz begrenzt ist.

Wir bekommen die nächsten Tage nachts zweistellige Minustemperaturen. Da wird es sicherlich ein paar Zehntel weiter runter gehen.
───────────────

Da um den Dreh bin ich auch und war such letztes Jahr so.

Ich hatte dann auch letztlich irgendwann im März leichte Begrenzungen in der Leistung, wo das Haus dann ohne Heizpatrone kühler geblieben wäre.
Dieses Jahr ist allerdings alles fertig gedämmt und wir haben eine Split Klima die theoretisch zuheizen kann.
Trotzdem wäre es schön ein bisschen mehr Reserven zu haben... wir haben ca 20,5-21° im Haus.

Meine Leidenskollegen 😅
Bin derzeit bei Warmwasser Bereitung auf -0,2°C Temp ein. Und -3,2°C Temp aus. 

Wenn die Sonne mal auf meinen ostseitigen Temp Fühler brennt und nur mehr auf 20Hz fährt, dann geht er aber auch wieder rauf auf +0,5°C Tem ein.  


1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
4.1.2026  (#92)
Quelle 1x TB Duplex 115m
Standort NÖ Zentralraum
Massivbauweise, Beton/Ziegel 25cm + 28cm WVDS
Baujahr 2022 UG+EG+OG gesamt ca. 240m² beheizte Fläche, FBH auf gesamter Fläche, KWL noch nicht in Betrieb, 

KNV(Nibe) S-1255-6 PC 

KT-Pumpe:
KT ein 8.2°C
KT aus 4.2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 19% 
Volumenstrom: 7,5l/m (Menü 3.1.10)

Heizkreis/Pumpe:
Drehzahl HU-Pumpe 30% (eingestelltes unteres Limit)
Volumenstrom 13.5l/m (Menü 3.1.10)

Heizung
Kondensator Vorlauf 26.9°C
Rücklauftemp. 23.9°C (Menü 3.1.3)
Raumtemperatur 22.8°C (Raumthermometer Esszimmer)

Verdichter:
Frequenz: 25Hz (Dauerlauf seit 13.Nov. 2025, max. eingestellter Wert, Heizung und WW)
Leistung 233W im Heizbetrieb, (Menü 3.1.7)

1
  •  pred
  •   Bronze-Award
5.1.2026  (#93)
Standort: OÖ (Pyhrn–Eisenwurzen Region)
Quelle: 1* TB Duplex 160m
~180m^2, leicht sanierter 70er Jahre Bau (3cm Innendämmung, Dach gedämmt, 2fach verglaste Fenster, größere Heizkörper, teilweise Lüfter nachgerüstet)
elektrische Leistung im Screenshot ist nur der Kompressor, COP rechne ich auch die beiden Pumpen mit (aktuell ~120w)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 Plus H 400

_aktuell/20260105826279.png

als Vergleich

Standort: OÖ (Pyhrn–Eisenwurzen Region)
Quelle: Flächenkollektor auf KNV 1155-06
BJ2020, 50er Ziegel Bungalow mit ~220m^2, FBH, BKA, Wandheizung


_aktuell/20260105365817.png

1
  •  Markus98
6.1.2026  (#94)
Seit Jahresanfang hat sich der Verdichter im Schnitt 1,05kW genehmigt, was fast 5kW Dauerleistung bedeutet. Im Dezember waren es 640kWh Strom für den Verdichter.
Die Soletemperaturen sind seit Weihnachten von 6/2,9 auf 5,3/2,1 gesunken.

Wärmequelle
: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
0°C (24h)
Aktuelle AT: 0°C (08:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus

KT-Pumpe:
KT ein: 5,3°C
KT aus: 2,1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 65% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 38,5°C
Vorlauftemp.:
40°C
Rücklauftemp.: 35°C
Raumtemp.: 22,5°C (Mittelwert EG)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
70% (70% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ca. 17l/min nach thermischen Abgleich
akt. thermische Leistung: ca. 5,81 kW

COP Verdichter 24h:  4,3
Wärmemenge Heizen 24h: 116,4kWh

Verdichter: 4600 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
7.1.2026  (#95)
Die letzten Tage waren kalt bei uns und das schlägt sich sichtbar auf die Werte nieder. Bin jetzt wieder im +Bereich mit KT-aus, war aber bei höherer Last schon bei -1.4°C.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
-3.3°C (36h)
Aktuelle AT -3°C

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 3.5°C
KT aus 0.4°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 96% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27.2°C
Vorlauftemp.
28.8°C
Rücklauftemp. 24.6°C
Raumtemp. 22.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 55 Hz
GM: -704.7

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  sixmich
  •   Bronze-Award
7.1.2026  (#96)
Bei uns ist es auch schon seit 2 Wochen wirklich kalt. 

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT:
 - 5,3°C (36h) 
Aktuelle AT: - 4,5°C (10:00 Uhr) 

KNV(Nibe) S-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 4,5°C 
KT aus: 0,8°C 
Drehzahl der WQ-Pumpe 86% (Auto) 

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 32,6°C
Vorlauftemp.
 33,2°C 
Rücklauftemp. 27,3°C 
Raumtemp. 22,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 75% (manuell) 
Volumenstrom 13,9l/m 

Verdichter: 73 Hz 
GM: -358 

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW 
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) 
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²

Wärmeenergie bisher erzeugt: 8241 kWh inkl. WW
Stromverbrauch (externer Zähler) bis jetzt: (wird noch editiert) kWh


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
8.1.2026  (#97)
Es bleibt kalt.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
-5°C (36h)
Aktuelle AT -10.9°C

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 3.6°C
KT aus -1.6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 100% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 30.7°C
Vorlauftemp.
31.4°C
Rücklauftemp. 24.4°C
Raumtemp. 22.2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 89 Hz
GM: -990

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
8.1.2026  (#98)
Wieso sind deine GM so hoch? 

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
8.1.2026  (#99)

zitat..
Fino schrieb:

Wieso sind deine GM so hoch?

Mein Verdichterstart ist erst bei -600, habe ich so eingestellt um weniger Taktungen zu haben und habe bis jetzt keine Nachteile erkennen könnne. Der Grund wieso sie bis -999 Gradminuten raufgezählt haben, ist dass die WP WP [Wärmepumpe] davor noch WW WW [Warmwasser] gemacht hat und da werden keine Gradminuten abgebaut. Diese werden aber jetzt relativ schnell abgebaut. Mittlerweile bin ich bei -960,9 Gradminuten und da es heute sonnig wird, werden die Gradminuten dank den solaren Gewinnen gleich nochmal schneller abgebaut.

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
8.1.2026  (#100)
Wer hat weniger zu bieten? 😆

Wärmequelle 1x 300m DN40 (280m aktiv)
Standort Bayern (410Hm, NAT -12°C)
Baujahr 
2022 (massiv 36.5er gefüllte Ziegel T6.5 U-Wert 0,168, Decke 0,09)
Durchschnittliche AT
-8,7°C (24h)
Aktuelle AT -7,5°C (10:00Uhr)

Roth ThermoTerra BF6 (=AIT WZSV63 / Novelan WSV6.3))

KT-Pumpe:
KT ein -0,8°C
KT aus -3,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 54% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 29,1°C
berchnete RL RL [Rücklauf]-Temp.
25,2°C (WP ist RL RL [Rücklauf]-geführt)
Rücklauftemp.
25,2°C
Raumtemp. ca. 21,5°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
45% (fix)
Volumenstrom 1000 l/h

Verdichter: 55Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 4 kW (?)
RGK Leistung (errechnet): 6 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 170 m²
FBH, KWL 

Wärme erzeugt seit Heizbeginn 1.10.25: ca. 5650kWh (Hz. 5100kWh + WW 550kWh).

Diese Heizsaison und vor allem die letzten Tage sind schon fordernd. Die letzten Nächte lagen bei -10 bis -12,5 Grad, auch tagsüber deutlich im Minus.

Mit 55Hz Begrenzung reicht es gerade inkl. Aufholen nach WW WW [Warmwasser]. WP macht dabei max 4kW bei den aktuellen Soletemps.
Stromverbrauch dabei um die 740W (Verdichter 680W + Pumpen/Steuerung 60W).

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
8.1.2026  (#101)

zitat..
tepee schrieb:

KT-Pumpe:
KT ein -0,8°C
KT aus -3,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 54% (Auto)

Danke fürs Posten deiner Zahlen - soll allen die "Angst" vor negativen Soletemps haben etwas Beruhigung verschaffen. 


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]