« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 4

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3  4 
  •  Markus98
30.9. - 3.12.2025
64 Antworten | 29 Autoren 64
64
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.

Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW

Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.

Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684

  •  heinzi00
  •   Gold-Award
3.12.2025 11:34  (#61)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
3°C (36h)
Aktuelle AT 5.1°C (neblig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 9.3°C
KT aus 4.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 22% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27°C
Vorlauftemp.
26.7°C
Rücklauftemp. 23.8°C
Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 31 Hz
GM: -419.2

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Deep
3.12.2025 12:36  (#62)
Wärmequelle 2x 300m dn32 - lehmiger Boden (teilweise deutlich tiefer als 2m)
Standort Weststeiermark
Baujahr 
2021 (massiv 50er Ziegel, FBH + BKA aktiviert)
Durchschnittliche AT
2°C (16h)
Aktuelle AT 3,5°C

iDM iPumpT 2-8

KT-Pumpe:
KT ein 10°C
KT aus 2,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 31% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 27,5°C
Vorlauftemp.
27,5°C
Rücklauftemp. 24.3°C
Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
50% (fix)
Volumenstrom 15.8l/m

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ~6kW
RGK Leistung (errechnet): ~10kW

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
3.12.2025 13:37  (#63)
Um Mitlesende nicht vollends zu demotivieren hier meine Werte. emoji

Wärmequelle 2x 300m dn32 
Standort südöstlich von Graz 
Baujahr 
2019 (massiv 50er Ziegel, noch immer ohne Außenputz)
Durchschnittliche AT
2,1°C (24h)
Aktuelle AT 2.6°C (neblig)

KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 450/300)

KT-Pumpe:
KT ein 4.1°C
KT aus 0.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 65% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28.9°C
Vorlauftemp.
28.9°C
Rücklauftemp. 24.9°C
Raumtemp. 23.4°C (Esszimmer lt. Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
70% (fix)
Volumenstrom 16.9l/m

Verdichter: 68 Hz
GM: -443.1 

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.6 kW
RGK Leistung (errechnet): 10 kW ???
Gebäude:

Beheizte Fläche: 330 m² brutto 
FBH, BKA, Wandheizung im Bad

1
  •  Dom147
3.12.2025 14:59  (#64)
Wärmequelle 1x 400m dn40 
Standort Oberösterreich nähe Grieskirchen 600m 
Baujahr 
2024  50er Ziegel
Durchschnittliche AT
-1°C (24h)
Aktuelle AT 0,9°C (neblig)

IDM IPump t 2-8

KT-Pumpe:
KT ein 1,8°C
KT aus -1,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 75% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 27,2°C
Vorlauftemp.
27.2°C
Rücklauftemp. 23.0°C
Raumtemp. 23.2°C (Esszimmer lt. Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix)
Volumenstrom 15.6l/m

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 4,8 kW
RGK Leistung (errechnet): 7,5 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 270 m²  
FBH, BKA, KWL, 

1