Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 2
|
|
||
|
Guten Morgen. Auch von mir ein kurzes Update von heute: Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 Standort: Kremsmünster/OÖ Baujahr: 1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: 7,5°C (36h) Aktuelle AT: 6,3°C (06:00 Uhr) KNV(Nibe) S-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L) KT-Pumpe: KT ein: 8,8°C KT aus: 4,5°C Drehzahl der WQ-Pumpe 23% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: 28,1°C Vorlauftemp. 27,8°C Rücklauftemp. 24,7°C Raumtemp. 23,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (manuell) Volumenstrom 11,1l/m Verdichter: 27 Hz GM: -334 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: 260 m² |
||
|
||
|
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 125 m Duplex DN32, Anbindung 18m wo der Rücklauf Isoliert ist und der Vorlauf L und R der Isolierung liegt (Abstand zueinander ca 45cm) Standort: Braunau am Inn/OÖ Baujahr: 81/82, 155m² Fenster 2 fach, Bäder 3 fach Verglast. Kellerdecke Teilweise 2cm, Dachboden 10cm Dämmung Heizung: HK Typ 11 (WC), 22 und 33 KNV(Nibe) S-1155-8 (kein WW WW [Warmwasser]) KT-Pumpe: KT ein: 10,9°C KT aus: 6,6°C Eingeschaltet ca. vor einem Monat Starts: 148 Betriebsstunden: 560 Wärmemenge: 1325kWh (Nibe Angabe) Strom: 164kWh (Nibe Angabe) Arbeitszahl: 8,07 Ich bin schon sehr gespannt auf die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] und wie gut/schlecht die Quelle ist Gebäude-Heizlast Abschätzung: 8,5 kW (ca. 2200l Öl pro Jahr) TB Kälteleistung ausgelegt mit ÖWAV Regelblatt 207 auf 2400h, Mittlere Auslegetemperatur 1°C (Standartwert ist -1,5°) 7kW Enzug 30W/m, 10m Kies, 10m Wasser danach Schluff mir einer weiteren GW Schicht bei ca. 70m |
||
|
||
|
Da mein WP WP [Wärmepumpe] heute mal einen bissl längeren Heiztakt liefert, hier mal meine aktuellen Daten: Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 5.7°C (36h) Aktuelle AT 7.8°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 13.1°C KT aus 8.6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 22.5°C Vorlauftemp. 25.8°C Rücklauftemp. 23.7°C Raumtemp. 22.8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 12.6l/m Verdichter: 20 Hz GM: -569.5 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
|
Hatte die Wärmepumpe die letzten 3 Tage mit einer fixen Drehzahl von 2400rpm am laufen, was bei B10/W30 ca. 3,2-3,3kW thermisch sind. Stromaufnahme Verdichter 500W. Ziel war ein Senkentest und der Wetterbericht hatte wärmer angesagt und wir hatten nur Nebel. Diese Nacht hatten wir 1,3°C und die RT RT [Raumtemperatur] ist runter auf 20,8°C im Wohnzimmer gesunken. Werde jetzt die Heizleistung hochschrauben und bin auf nächste Woche gespannt, da solls -3°C in der Nacht bekommen. Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. Standort: Süd/Ost-Steiermark Baujahr: 1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: 4°C (24h) Aktuelle AT: 3°C (08:00 Uhr) Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv) KT-Pumpe: KT ein: 8,8°C KT aus: 6,8°C Drehzahl der WQ-Pumpe: 56% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: ? Vorlauftemp.: 31,5°C Rücklauftemp.: 29,3°C Raumtemp.: 21°C (Mittelwert EG) Pumpengeschw. Wärmetr.: 70% (70% - 100% limitiert) Volumenstrom: ca. 21l/min akt. thermische Leistung: ca. 3,2 kW Verdichter: 2400 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) GM: ? Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr) TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a) Gebäude: Beheizte Fläche: 180 m² Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände) |
||
|
||
|
Meine heizt mittlerweile durch. Die Sole Eingangstemperatur ist gegenüber Mitte Oktober um ~3° gesunken. Aktuelle Werte / 16.11. 10:55 Wärmequelle: Flächenkollektor Standort: Graz-Umgebung Baujahr: 2008 Aktuelle AT: 7,2°C Durchschnittliche AT: 5,9°C (36h) Wärmepumpe: S 1156-8 Wärmequelle: Sole ein: 12,1°C Sole aus: 7,6°C Heizkreispumpe: Berechneter VL. 28,2°C Vorlauftemp. 28,2°C Rücklauftemp. 25,9°C Raumtemp. : 24,0°C (Nibe Innenraum-Fühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 45% (fix) Volumenstrom 14 l/m Verdichter: 25 Hz GM: -304,5 (-600 = Start) akt. thermische Leistung: 2,39 kW Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9,099 kW Gebäudedaten & Haushalt: Beheizte Fläche: ~ 240m² FBH (EG,OG), Wandheizkörper im Bad 45er Ziegel + 17cm WVDS. 300L WW Speicher, 2 Erwachsene & 1 Kind Shelly Auswertung: von 01.11. 00:00 - 16.11. 10:55 elektrischer Verbrauch: 108,92kWh Energie FBH thermisch: 809,3 kWh Energie WW thermisch: 69,2 kWh Verbrauch WW elektrisch: 14,3 kWh = AZ 8,07 = AZ WW 4,84 = AZ HZ 8,55 Man muss dazu sagen, dass die S1156 einige Bugs hat, die das Softwareteam aus Schweden entweder vollends ignoriert oder nicht kennt. Zum einen verursachen die 12 Stunden Restarts, wenn diese innerhalb der eingestellten WW WW [Warmwasser]-Heizperiode sind (meine ist von 11:30-14:30), dass die Einstellung erst ab 30° unterer Boilertemp zu heizen, ignoriert wird. Zum anderen passiert das ebenso wenn die GM vollends abgebaut sind. Ich poste das mal hier rein, ist zwar nicht wirklich Themenbereich, aber dadurch, dass es klarerweise auf die AZ drückt, ist es mMn doch relevant. Nachstehend ein Beispielscreenshot vom 02.11. - ein völlig unnötiger WW WW [Warmwasser]-Heiztakt der da eingeschoben wird. |
||
|
||
|
Um die 0°C AT AT [Außentemperatur] läuft meine Wärmepumpe mit der Nenndrehzahl, was etwa 4,2kW sind. In den letzten 24 Stunden gingen 99,6kWh in Haus. Die Heizkurve verstelle ich derzeit händisch, um das Optimum zu finden. Also eine gerade Linie, die ich per App verschiebe. Eine AT AT [Außentemperatur]-Dämpfung oder andere Optimierungen sind nicht vorhanden. Komischerweise hält die Wärmepumpe die Quellenspreizung bei 2K, wäre interessant wie hoch sie bei 4K Spreizung wäre. Meine Dauerlast haben die meisten hier nur beim Warmwassertakt für eine Stunde. 😄 Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. Standort: Süd/Ost-Steiermark Baujahr: 1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz) Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]: 0°C (24h) Aktuelle AT: 0°C (08:00 Uhr) Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv) KT-Pumpe: KT ein: 7,6°C KT aus: 5,6°C Drehzahl der WQ-Pumpe: 67% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: ? Vorlauftemp.: 36,8°C Rücklauftemp.: 33,1°C Raumtemp.: 22,5°C (Mittelwert EG) Pumpengeschw. Wärmetr.: 70% (70% - 100% limitiert) Volumenstrom: ca. 16l/min nach thermischen Abgleich akt. thermische Leistung: ca. 4 kW Verdichter: 3000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) GM: ? Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr) TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a) Gebäude: Beheizte Fläche: 180 m² Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände) |
||
|
||
|
Wärmequelle 1x 300m DN40 Standort Bayern (410Hm, NAT -12°C) Baujahr 2022 (massiv 36.5er Ziegel T6.5 U-Wert 0,168) Durchschnittliche AT -5°C (24h) Aktuelle AT -6,5°C (22:00 Uhr) Roth ThermoTerra BF6 (1,25-6kW, ähnlich Nibe S1255) KT-Pumpe: KT ein 2,8°C KT aus -0,7°C Drehzahl der WQ-Pumpe 33% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 28,9°C berchnete RL RL [Rücklauf]-Temp. 24,7°C (WP ist RL RL [Rücklauf]-geführt) Rücklauftemp. 24,7°C Raumtemp. 22°C (Wohnzimmer laut Temperaturanzeige) Pumpengeschw. Wärmetr. 35% (Auto) Volumenstrom 700 l/h Verdichter: 45 Hz Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 4,5 kW RGK Leistung (errechnet): 6 kW Gebäude Beheizte Fläche: 170 m² FBH, KWL Wärmeenergie bisher erzeugt: 2262kWh inkl. WW (1041 im Okt. + 1221 im Nov. bis dato) WP liefert gerade 3,68kW und zieht dabei lt. externem Zähler 570kWh Strom (VD + Pumpen + Steuerung). Es ist zwar recht kalt die Tage und besonders heute, hatten zuvor auch etwas Schnee, aber die Soletemp fällt ganz schön. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] runtermoduliert, geht Sole-Ein zwar wieder etwas rauf. |
||
|
||
|
Die Tage war es verhältnismäßig kalt. Die Soletemperatur ist natürlich auch deutlich nach unten gesunken. Hier mal ein aktuelles Update: Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32 Standort: Kremsmünster/OÖ Baujahr: 1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach) Durchschnittliche AT: - 2,8°C (36h) Aktuelle AT: - 4,3°C (09:00 Uhr) KNV(Nibe) S-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L) KT-Pumpe: KT ein: 5,8°C KT aus: 2,1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 52% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp.: 32,1°C Vorlauftemp. 32,0°C Rücklauftemp. 26,9°C Raumtemp. 22,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 70% (manuell) Volumenstrom 12,7l/m Verdichter: 57 Hz GM: -325 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m) Gebäude: Beheizte Fläche: 260 m² Wärmeenergie bisher erzeugt: 3955 kWh inkl. WW Stromverbrauch (externer Zähler) bis jetzt: 641 kWh |
||
|
||
|
Wärmequelle: Tiefenbohrung 1x160 m Duplex DN32 + ~30m Anbindeleitung Standort: Bez. Kirchdorf/OÖ Baujahr: 1978 (in den Hang gebaut, 25er Ziegel mit ~3cm Innendämmung, Dach + Fenster ~20 Jahre alt) ~180m^2 beheizte Fläche Aktuelle AT AT [Außentemperatur]: -9,6°C Stiebel Eltron WPE-I 07.1 KT-Pumpe: KT ein: 6°C KT aus: 2,3°C Drehzahl der WQ-Pumpe: 74% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp.: 35,7°C Vorlauftemp.: 37,5°C Rücklauftemp.: 34,0°C Drehzahl der Heizkreispumpe: 69% (auto - 1 Rohr Heizkörpersystem) Verdichter: 4150rpm? (58% der maximal Leistung) |
||
|
||
1x100m TB
die 8°C wurden die Tage schon mal geknackt: |
||
|
||
Wir sind bei 7C Sole Ein angekommen. Da schnurrt die WP WP [Wärmepumpe] bei -12C auch noch mit 37 Hz RGK 1x400m DN40 |
||
|
||
|
Duchlaufen tut meine WP noch immer nicht, aber da es so gut wie keine solaren Gewinne gibt und es kalt ist, hat sie schon ein bissl mehr zu tun. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 0.4°C (36h) Aktuelle AT 1.9°C (bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 10.7°C KT aus 6.3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 5% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 24.8°C Vorlauftemp. 26.1°C Rücklauftemp. 24.1°C Raumtemp. 22.7°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 13.1l/m Verdichter: 20 Hz GM: -360.9 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
|
Wo steht ihr aktuell so? Ich bin schon wieder bei -1/2° angelangt... |
||
|
||
|
#OT Mein Saugheber hebt aktuell noch mit 14.8°C 😎 |
||
|
||
|
Same Here, ging die letzten 2 Wochen sehr schnell bergab. |
||
|
||
|
Du warst letztes Jahr schon mein Leidensgenosse 😄 |
||
|
||
|
Damit ihr euch nicht schlecht fühlt: Ich bin teilweise schon bei 1,5 Ein und -2 Aus. Bisher inkl. WW 2500kWh thermisch erzeugt seit Heizbeginn 1.10. |
||
|
||
|
7.5 aus /4 ein mit rgk, 2300 kwh wärme seit heizbeginn |
||
|
||
|
Entweder umgekehrt oder du kühlst 😅 |
||
|
||
|
auch von mir an alle "Leidensgenossen" 🤔:
Sole EIN 1,4 / Sole AUS -1,9
dieses Jahr wird der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wohl stark ein seine Grenzen kommen....
.... 5 Gard tiefer in die Heizperiode gestartet und jetzt diese tiefen Außen-Temperaturen schon im Nov ....
.... dann hoffen wir, das uns die Physik nicht in Stich lässt und der Phasenübergang genug Energie für unsere Heizung zur Verfügung stellt ....
🤞🤞🤞 |
||
|
||
|
Mir kommt der Winter auch recht ekelig vor bisher, Sonne hatten wir auch wenig. Wenn der Transatlantikstrom zusammenbricht, kann ich wohl eh eine Tiefenbohrung brauftragen 🤣 |