Erdwärme Soletemperaturen 2025/26

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Markus98
30.9. - 26.10.2025
22 Antworten | 13 Autoren 22
22
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.

Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW

Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.

Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684

  •  sixmich
  •   Bronze-Award
21.10.2025  (#21)
Guten Morgen. 

Auch von mir ein kurzes Update von heute: 

Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 100 m Duplex DN32
Standort: Kremsmünster/OÖ
Baujahr: 
1993 (massiv 38er Ziegel+8cm VWS), 2023 Sanierung (Fenster, OGD, Dach)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
7,5°C (36h)
Aktuelle AT: 6,3°C (06:00 Uhr)

KNV(Nibe) S-1156-8 PC (bestehender Solarspeicher 500 L)

KT-Pumpe:
KT ein: 8,8°C
KT aus: 4,5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 23% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: 28,1°C
Vorlauftemp.
27,8°C
Rücklauftemp. 24,7°C
Raumtemp. 23,0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 70% (manuell)
Volumenstrom 11,1l/m

Verdichter: 27 Hz
GM: -334

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,2 kW
TB Kälteleistung (errechnet): 7,6 kW (38W/m)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 260 m²


1
  •  PrRa
26.10.2025  (#22)
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x 125 m Duplex DN32, Anbindung 18m wo der Rücklauf Isoliert ist und der Vorlauf L und R der Isolierung liegt (Abstand zueinander ca 45cm)
Standort: Braunau am Inn/OÖ
Baujahr: 
81/82, 155m² Fenster 2 fach, Bäder 3 fach Verglast. Kellerdecke Teilweise 2cm, Dachboden 10cm Dämmung
Heizung:
  HK Typ 11 (WC), 22 und 33

KNV(Nibe) S-1155-8 (kein WW WW [Warmwasser])

KT-Pumpe:
KT ein: 10,9°C
KT aus: 6,6°C

Eingeschaltet ca. vor einem Monat
Starts: 148 
Betriebsstunden: 560
Wärmemenge: 1325kWh (Nibe Angabe)
Strom: 164kWh  (Nibe Angabe)
Arbeitszahl: 8,07

Ich bin schon sehr gespannt auf die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] und wie gut/schlecht die Quelle ist

Gebäude-Heizlast Abschätzung: 8,5 kW (ca. 2200l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung
ausgelegt mit ÖWAV Regelblatt 207 auf 2400h, Mittlere Auslegetemperatur 1°C (Standartwert ist -1,5°) 7kW Enzug
30W/m, 10m Kies, 10m Wasser danach Schluff mir einer weiteren GW Schicht bei ca. 70m