  •  Markus98
30.9.2025 - 30.1.2026
186 Antworten | 52 Autoren 186
2
188
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.

Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW

Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.

Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684

  •  earos
29.1.2026 22:50  (#181)

zitat..
heinzi00 schrieb:

Die Sonne scheint... ☀️

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT 1.2°C (36h)
Aktuelle AT 3.6°C (neblig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 4.2°C
KT aus 0.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 9% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 23.9°C
Vorlauftemp. 25.2°C
Rücklauftemp. 23.5°C
Raumtemp. 24.3°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -205

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

hä, wie erreichst du mit 23,9 berechnetem Vorlauf 24,3°C Raumthemperatur... :D Die Glasfassade und Sonne muss aber gut mitspielen...


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
30.1.2026 7:21  (#182)

zitat..
earos schrieb: hä, wie erreichst du mit 23,9 berechnetem Vorlauf 24,3°C Raumthemperatur... :D Die Glasfassade und Sonne muss aber gut mitspielen...

Tue es nicht und mache den Fehler dein haus mit heinzi00's Haus zu vergleichen.

Jedes Jahr fragt irgendwer nach 😂


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.1.2026 7:45  (#183)
er hat die StromPreisAutomatk aktiviert. dadurch gibt es einen sehr dynamischen betrieb mit lastverschieben & ein-/ausspeichern in die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. dadurch sind solche momentanwerte nur als eben solche zu sehen...

1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
30.1.2026 15:07  (#184)
Wärmequelle: 1x 300, dn40
Standort: Wien 22
Baujahr: 2022 
Aktuelle AT:  4°C
Wärmepumpe: Stiebel Eltron WPE-i 06 230 HK

Wärmequelle:
Sole ein: 2,6°C 
Sole aus: -0,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 53,7% (auto)
Wärmequellendruck: 2,0 Bar

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26,1°C
Rücklauftemp. 24,2°C 
Raumtemp. : 21-22,5 je nach Raum.
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix)
Volumenstrom
16,9 l/m
Verdichter: 43 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung
P-tot =
 4,8 kW (NAT -12,8°C)
P-real = 3,7 kW
RGK Leistung (errechnet): 5,75 kW

Gebäudedaten & Haushalt:
Beheizte Fläche: ~ 200m²
FBH (EG,OG), Wandheizung im Hauptbad.
Holzriegelbau mit Massivholzdecken.
300L WW Speicher, 2 Erwachsene & 2 Kinder

Die Quelle ist bei uns etwas kälter als im vergangenen Winter. Der sonnenlose Dezember und verhältnismäßig kalte Jänner machen sich bemerkbar.

Bei der Warmwasserbereitung bricht die Quelle zeitweise auf -2°C/+1°C  ein. Absolut im grünen Bereich.

Die höchste Vorlauftemperatur der Heizung war kurzzeitig bei 29°C. Meistens pendelt es um die 25,5 - 28°C.

Anbei der Verlauf aus der kalten dritten Jännerwoche:

_aktuell/20260130797185.png

Insgesamt hat die Wärmepumpe in dieser Heizsaison bis jetzt ~800 kWh verbraucht.

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
30.1.2026 19:34  (#185)
@EinHausinWien 
Wieviel Wärme hat dabei deine WP WP [Wärmepumpe] seit Heizbeginn Herbst 2025 produziert?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
30.1.2026 23:32  (#186)

zitat..
hubert34 schrieb: Mir ging es bei meinem Post nur darum, den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht kaputt zu machen.

Nochmal: Solange du nicht tiefer als das Frostschutzgemisch (typ. um die -15°C) gehst, kannst du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gar nicht umbringen, selbst wenn es ein kompletter Eisklotz sein sollte. Die Geocollect Anlagen halten das schließlich jeden Winter aus! 🤣

Das Einzige, was du riskierst, sind Hebungen im Garten, wo der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eben unisoliert in Schleifen verlegt ist. Ob das für dich ein Problem darstellen würde kannst nur du entscheiden.

1