« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2025/26 - Seite 10

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11 
  •  Markus98
30.9.2025 - 4.2.2026
208 Antworten | 53 Autoren 208
2
210
Hallo Leute.
Nach einen sommerlichen September, ist meine Wärmepumpe nun endlich im Betrieb. Bei den Neubauten stehen sicher noch einige Wärmepumpen still.

Wärmequelle: Hybrid - Tiefenbohrung 2x 100 m Simplex DN40 + 50m Spaghettikollektor als Vorerwärmung. 2-Kreiser DN40 270m. 
Standort: Süd/Ost-Steiermark
Baujahr: 
1995 (massiv 38er Ziegel + 5cm Thermoputz)
Durchschnittliche AT AT [Außentemperatur]:
9°C (24h)
Aktuelle AT: 9.0°C (20:00 Uhr)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 H Plus + Link3 Ecolink (RL kann im unteren Bereich als Vorerwärmung des Speichers durchgeschleift werden, aktuell inaktiv)

KT-Pumpe:
KT ein: 10,8°C
KT aus: 8,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 48% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp.: ?
Vorlauftemp.:
32,5°C
Rücklauftemp.: 29,4°C
Raumtemp.: 23°C (Schlafzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.:
50% (50% - 100% limitiert)
Volumenstrom: ?
akt. thermische Leistung: ca. 2,7 kW

Verdichter: 2000 rpm (1400 rpm - 6000 rpm) 
GM:

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 8,5 kW (ca. 2000l Öl pro Jahr)
TB Kälteleistung (errechnet): 7,0 kW (35W/m, Ton, Mergel, Sand bei 2400h/a)
Gebäude:

Beheizte Fläche: 180 m²
Typ22 HK + 35m2 Wandheizung im RL RL [Rücklauf] (Innenwände)

Ich bin schon gespannt, wie sich meine Quellentemperaturen entwickeln. Meine Quelle ist mit der von @gsilly vergleichbar, aber ich habe die doppelte Heizlast. Ebenfalls ist meine Heizlast doppelt so hoch wie von @pedaaa, aber dafür habe ich 2 Bohrungen + Vorerwärmung.

Thread vom Vorjahr: https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2024-25/80684

  •  earos
29.1.2026  (#181)

zitat..
heinzi00 schrieb:

Die Sonne scheint... ☀️

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT 1.2°C (36h)
Aktuelle AT 3.6°C (neblig)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 4.2°C
KT aus 0.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 9% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 23.9°C
Vorlauftemp. 25.2°C
Rücklauftemp. 23.5°C
Raumtemp. 24.3°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -205

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

hä, wie erreichst du mit 23,9 berechnetem Vorlauf 24,3°C Raumthemperatur... :D Die Glasfassade und Sonne muss aber gut mitspielen...


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
30.1.2026  (#182)

zitat..
earos schrieb: hä, wie erreichst du mit 23,9 berechnetem Vorlauf 24,3°C Raumthemperatur... :D Die Glasfassade und Sonne muss aber gut mitspielen...

Tue es nicht und mache den Fehler dein haus mit heinzi00's Haus zu vergleichen.

Jedes Jahr fragt irgendwer nach 😂


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.1.2026  (#183)
er hat die StromPreisAutomatk aktiviert. dadurch gibt es einen sehr dynamischen betrieb mit lastverschieben & ein-/ausspeichern in die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. dadurch sind solche momentanwerte nur als eben solche zu sehen...

1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
30.1.2026  (#184)
Wärmequelle: 1x 300, dn40
Standort: Wien 22
Baujahr: 2022 
Aktuelle AT:  4°C
Wärmepumpe: Stiebel Eltron WPE-i 06 230 HK

Wärmequelle:
Sole ein: 2,6°C 
Sole aus: -0,3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 53,7% (auto)
Wärmequellendruck: 2,0 Bar

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26,1°C
Rücklauftemp. 24,2°C 
Raumtemp. : 21-22,5 je nach Raum.
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix)
Volumenstrom
16,9 l/m
Verdichter: 43 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung
P-tot =
 4,8 kW (NAT -12,8°C)
P-real = 3,7 kW
RGK Leistung (errechnet): 5,75 kW

Gebäudedaten & Haushalt:
Beheizte Fläche: ~ 200m²
FBH (EG,OG), Wandheizung im Hauptbad.
Holzriegelbau mit Massivholzdecken.
300L WW Speicher, 2 Erwachsene & 2 Kinder

Die Quelle ist bei uns etwas kälter als im vergangenen Winter. Der sonnenlose Dezember und verhältnismäßig kalte Jänner machen sich bemerkbar.

Bei der Warmwasserbereitung bricht die Quelle zeitweise auf -2°C/+1°C  ein. Absolut im grünen Bereich.

Die höchste Vorlauftemperatur der Heizung war kurzzeitig bei 29°C. Meistens pendelt es um die 25,5 - 28°C.

Anbei der Verlauf aus der kalten dritten Jännerwoche:

_aktuell/20260130797185.png

Insgesamt hat die Wärmepumpe in dieser Heizsaison bis jetzt ~800 kWh verbraucht.

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
30.1.2026  (#185)
@EinHausinWien 
Wieviel Wärme hat dabei deine WP WP [Wärmepumpe] seit Heizbeginn Herbst 2025 produziert?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
30.1.2026  (#186)

zitat..
hubert34 schrieb: Mir ging es bei meinem Post nur darum, den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht kaputt zu machen.

Nochmal: Solange du nicht tiefer als das Frostschutzgemisch (typ. um die -15°C) gehst, kannst du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gar nicht umbringen, selbst wenn es ein kompletter Eisklotz sein sollte. Die Geocollect Anlagen halten das schließlich jeden Winter aus! 🤣

Das Einzige, was du riskierst, sind Hebungen im Garten, wo der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eben unisoliert in Schleifen verlegt ist. Ob das für dich ein Problem darstellen würde kannst nur du entscheiden.

1
  •  pred
  •   Bronze-Award
1.2.2026  (#187)
Standort: OÖ (Pyhrn–Eisenwurzen Region)
Quelle: 1* TB Duplex 160m
Senke: ~180m^2, leicht sanierter 70er Jahre Bau (3cm Innendämmung, Dach gedämmt, 2fach verglaste Fenster, Typ22 Heizkörper, Bad Typ33)

Stiebel Eltron WPE-I 07.1 Plus H 400

KT-Pumpe:
KT ein: 5,4° C
KT aus: 2,1° C
Drehzahl der WQ-Pumpe: 65% (fixiert weil sie sonst teilweise zu "schwingen" anfängt)

Heizkreis:
berechnete Vorlauf: 35°C
Vorlauf: 36,4°C
Rücklauf: 33,4°C
Raumtemp: ~21°C Wohnräume, 18°C UG
Pumpengeschwindigkeit: 65%
Volumenstrom: ~20l/min

Verdichter: 3600rpm (50% der Leistung)

Seit Ende November in Betrieb und bisher:
Wärmemenge erzeugt: 8,1MWh
Elektrisch verbraucht: 1,7MWh
COP: 4,6

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
2.2.2026  (#188)

zitat..
earos schrieb: hä, wie erreichst du mit 23,9 berechnetem Vorlauf 24,3°C Raumthemperatur... :D Die Glasfassade und Sonne muss aber gut mitspielen...

Dazu muss man sagen dass der Temperatursensor im Wonzimmer liegt, welches ein großes Fenster Richtung Osten hat und eine 4 Meter Hebschiebetür Richtung Süden. Richtung Süden ist aber ein Vordach, somit ist hier eine statische Beschattung. Meine Innenfühler hat auch Einfluss  auf die Vorlauftemperatur und wie dyarne auch geschrieben hat, ist bei mir die StromPreisAutomatik aktiv, das heisst die WP WP [Wärmepumpe] ist bei billigen Temperaturen schon in Vorleistung gegangen und durch die warme Innentemperatur wurde der Vorlauf noch weiter gesenkt.


zitat..
Ulairi schrieb: Tue es nicht und mache den Fehler dein haus mit heinzi00's Haus zu vergleichen.

Jedes Jahr fragt irgendwer nach 😂

🤣🤣🤣 ...mittlerweile lese ich hier Sole-Werte die mindestens gleich oder besser sind, als meine 😉 ...Manche Parameter lassen sich optimieren, bei manchen kann man keine Einfluss nehmen. Wichtg ist dass die Frau nicht friert! 😂


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
2.2.2026  (#189)
Hier meine aktuellen Werte...

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
-1.4°C (36h)
Aktuelle AT -1.4°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 2.8°C
KT aus -0.8C
Drehzahl der WQ-Pumpe 40% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.7°C
Vorlauftemp.
26.7°C
Rücklauftemp. 23.8°C
Raumtemp. 22.3°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m

Verdichter: 37 Hz
GM: -594

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
2.2.2026  (#190)
@heinzi00 
Ist zwar offtopic, aber bei wem hast du einen variablen Stromtarif? Du wohnst ja auch im Weinviertel wenn ichs richtig im Kopf habe oder? Netzebene 7? Steigst da nicht mit einem fixen besser aus?

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
2.2.2026  (#191)
@Ulairi 
Ich glaube kurz offtopic ist erlaubt. 😊
Korrekt, wohne im Weinviertel und habe die Netzebene 7.
Ich kann mit meiner Victron Anlage und dem Stromspeicher von 30 kWh recht gut Lasten verschieben. Im Jänner hatte ich einen Arbeitspreis von 11,66 ct/kWh, ich weiss der Akku kostet auch was und so einfach kann man das nicht rechnen, aber ich glaube dass ich über das ganze Jahr hinweg mit einen flexiblen Tarif besser fahre. Aber schauen wir mal was die neuen Stromtarif bringen, aber grundsätzlich gefällt mir das Konzept des flexiblen Stromtarifs.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
2.2.2026  (#192)

zitat..
heinzi00 schrieb:

@Ulairi 
Ich glaube kurz offtopic ist erlaubt. 😊
Korrekt, wohne im Weinviertel und habe die Netzebene 7.
Ich kann mit meiner Victron Anlage und dem Stromspeicher von 30 kWh recht gut Lasten verschieben. Im Jänner hatte ich einen Arbeitspreis von 11,66 ct/kWh, ich weiss der Akku kostet auch was und so einfach kann man das nicht rechnen, aber ich glaube dass ich über das ganze Jahr hinweg mit einen flexiblen Tarif besser fahre. Aber schauen wir mal was die neuen Stromtarif bringen, aber grundsätzlich gefällt mir das Konzept des flexiblen Stromtarifs.

Ah ok mit Akku.

Sind die 11,66 netto oder brutto?


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
2.2.2026  (#193)

zitat..
Ulairi schrieb: Sind die 11,66 netto oder brutto?

Das ist der Netto Preis.


1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
2.2.2026  (#194)

zitat..
ds50 schrieb: kannst du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gar nicht umbringen, selbst wenn es ein kompletter Eisklotz sein sollte.

Entweder täusche ich mich komplett, aber ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass wenn man zu stark in die Vereisung geht, das Erdreich um den Kollektor sich verändert und dann mit vermindeter Entzugsleistung zu rechnen ist?


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
2.2.2026 20:45  (#195)

zitat..
hubert34 schrieb: Entweder täusche ich mich komplett, aber ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass wenn man zu stark in die Vereisung geht, das Erdreich um den Kollektor sich verändert und dann mit vermindeter Entzugsleistung zu rechnen ist?

Bei Bohrung, weil die Verpressung dann zerstört werden kann und dann der Wärmeübergang schlechter wird.

Beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] is nur Boden drum und die Vereisung ist dein Freund.


1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
3.2.2026 10:24  (#196)

zitat..
tepee schrieb: 
Wieviel Wärme hat dabei deine WP WP [Wärmepumpe] seit Heizbeginn Herbst 2025 produziert?

~ 3000 kWh Heizung
~ 570 kWh Warmwasser

Leider habe ich keine exakten historischen Daten zu Verfügung, da ich zu faul war, meine InfluxDB in Betrieb zu nehmen. Auch die 800 kWh Verbrauch sind nicht exakt.

Mittlerweile zeichne ich die Daten langfristig auf, damit ich mal eine vernünftige COP Berechnung zusammenbekommme. 

1
  •  Randberliner
3.2.2026 11:01  (#197)
Moin, 

als Brandenburger habe ich gerade echten Winter, was sich auch in der Soletemperatur niederschlägt. Erstmals seit 8 Jahren läuft die WQ-Pumpe auf 18% anstatt auf dauerhaft 1%. 

Bei 1/-2,5 Grad Sole stabilisiert sich das Ganze jetzt seit den letzten zwei Wochen mit Dauerfrost bis teils -15 Grad in der Nacht. 

Wärmequelle 3x 190m dn40
Standort nördlich von Berlin
Baujahr 1936,
 (massive 36er Vollziegel+8cm Ytong-Dämmung)
Durchschnittliche AT
-8°C (24h)
Aktuelle AT -7°C (bedeckt)

Nibe F1155-6 

KT-Pumpe:
KT ein 1.1°C
KT aus -2.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 18%, Delta 4K

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28.7°C
Vorlauftemp.
28.3°C
Rücklauftemp. 24.2°C
Raumtemp. 22°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
40% (fix)
Volumenstrom 12.2l/m

Verdichter: 55 Hz (begrenzt), ca. 3,5kW
GM: -562

Gebäude-Heizlast ca.: 5-6 kW
RGK Leistung (errechnet): 8 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 160 m²
FBH, Wandheizung in Bädern, Fensterlüftung

Gruß
Kristian

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.2.2026 13:24  (#198)

zitat..
Randberliner schrieb: ......Sole-Ein geht bei Erhöhung der WQ und Verkleinerung der Spreizung auf unter 3K aber ganz schön, um 0,5K, in die Knie und die mittlere Soetemperatur bleibt ja fast gleich. 
Ist das am Ende dann nicht egal welchen Weg man geht? Gruss Kristian

servus Kristian,
der automodus bei der solepumpe ist wirklich schlau. der fährt ein kennfeld ab von der unteren zur oberen einsatzgrenze mit gleitender spreizung. der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist darauf ausgelegt am phasenübergang mit optimierter spreizung betrieben zu werden. dort steht deine anlage jetzt. die mittlere soletemperatur muß ja gleichbleiben, die umwälzpumpe nimmt ja keine leistung dazu oder weg.

wo wann die ideale spreizung liegt ist sehr komplex und nicht universell übertragbar. es hängt unter anderem vom kältemittel und der quellhydraulik ab, die bsplw bei jeder bohrung unterschiedlich ist...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.2.2026 13:27  (#199)

zitat..
pramber schrieb: ...Danke für die Analyse. Somit wird doch einiges mehr als im Energieausweis berechnet verbraucht. Laut diesem sollte der Verbrauch bei 14.264 kWh liegen und ist somit um gut 19% höher. 

ob ein haus 20% über/unter EA EA [Energieausweis] verbraucht ist ja nicht dramatisch, normale schwankungsbreite von ausführung/nutzung, bildet das wetter ab aber entscheidet ob die soletemperatur am winterende um 1° höher oder niedriger ist.

die quelle ist da um zu liefern. die wärmepumpe ist da damit ihr es effizient gemütlich im haus habt...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.2.2026 13:39  (#200)
wär mir fast durchgerutscht...

zitat..
Ulairi schrieb: ...Aber wie verhalten sich so RGKs laut Simulation, wenn man aufgrund des kälteren Winters mehr freigeben muss. Als Beispiel, mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde von euch berechnet mit ca. 17500 kWh Wärme. Ich gehe davon aus am Ende wird auch laut Simulation -1/-4 bei Sole sein. Wieviel Wärme könnte mehr entzogen werden, bis der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in der Simulation auf Rot umschaltet? 

die reserven sind 50-100%

wir heizen gerade ein haus in deiner nähe mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus, das ist mit 25-er gebaut, die dämmung fehlt noch völlig! da haben wir kt-min jetzt auf -12° freigegeben. bodenhebungen sind egal, ist ja noch baustelle. bin selber auf den härtetest gespannt...


zitat..
Ulairi schrieb: ...Und wäre es bei Häusern mit größeren Wärmebedarf nicht besser den 2x300 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu verlegen als den 1x400? Ja ich hätte Mehrkosten, aber die bekomme ich doch in ein paar Jahren wieder rein, weil die Solepumpe nicht die ganze Zeit auf 100 % laufen muss. Oder denke ich da falsch?

sehr gute frage. der einrohrkollektor ist ein killerpaket. das material kostet soviel wie das fundament einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. ohne schacht, verteiler mit nur 2 hausdurchführungen. wenn wir gewichtet um 1° höher liegen in der soletemperatur ist das nur ein thema im sole-beauty contest, also in diesem faden ... 😇

wir versuchen unsere erfahrung einzubringen um immer projektspezifische reserven aufzubauen. und gerade 50-er häuser haben da aus der erfahrung bei uns einen zuschlag bekommen. kompakte holz/riegel bauten einen abschlag. also setzen wir bsplw bei dem gleichen simulierten heizwärmebedarf bei ersterem einen da32 2x300 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ein und bei zweiterem einen da40 1x400 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ein... dein haus wäre wohl ein grenzfall... 🤷‍♂️


1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
3.2.2026 14:09  (#201)

zitat..
dyarne schrieb: wir heizen gerade ein haus in deiner nähe mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus, das ist mit 25-er gebaut, die dämmung fehlt noch völlig! da haben wir kt-min jetzt auf -12° freigegeben. bodenhebungen sind egal, ist ja noch baustelle. bin selber auf den härtetest gespannt...

also gleich situation wie bei mir, nur dass ich zum Glück mit dem ausheizen schon fertig bin. Bodenhebungen sind bei mir auch egal, weil die finalen Erdarbeiten sowieso auch erst im Frühjahr anstehen. Könnte ich also auch mit der kt-min von den -6° weiter runter gehen? Oder wollt ihr da zuerst noch einmal drüber schauen? Dann könnte ich mir eventuell den Heizstab für die restliche Heizsaison sparen 😀

EDIT: wobei ja eher die Frage war, ob es die 04er Stiebel einfach nicht schafft das Haus warmzuhalten, weil der Rücklauf der Sole liegt erst bei knapp -4° und eingestellt als kt-min sind -5,5° 

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]