« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erfahrungsaustausch Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13 
  •  berhan
  •   Gold-Award
4.1.2024 - 28.7.2025
244 Antworten | 32 Autoren 244
26
270
Ich habe mir gedacht und auch aufgrund von @lewurm Vorschlag, ich mache einem Erfahrungsthread über das Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 auf.

Nachfolgend meine Anlagedaten:

  • LG350RF, jedoch mit Vorheizregister nachgerüstet somit eigentlich LG350RFV
  • Zuluft und Abluft DN200 Polokal, Verteilung 2x10x90mm
  • Ansaugung: DN160 Wickelfalzrohr mit 50 mm Armaflex
  • Außenluftfilter: G4 Taschenfilter 592x287x300 mm
  • Zuluftfilter: F9 Taschenfilter 592x287x600 mm
  • Abluftfilter: G4 Taschenfilter 287x287x600 mm
  • Die internen Filter wurden ausgebaut
  • CO2, rF und Temperatursensor in der Abluft (mittels Modbus direkt am LG350), Temperatursensor und rF im Ansaugfilterkasten (extern, Daten werden über Nodred zur Ansteuerung verwendet)
  • Steuerung über SPS mittels Modbus, HASS und Nodered
  • Bedieneinheit Touch ist auch in Verwendung

Leistungsaufnahme:

Lüfterstufe 3/ 400m³/h: 117 Watt, Zuluftventilator 2800 rpm, Abluftventilator 2700 rpm
Lüfterstufe 3/ 350m³/h: 84 Watt, Zuluftventilator 2500 rpm, Abluftventilator 2410 rpm
Lüfterstufe 3/ 300m³/h: 56 Watt, Zuluftventilator 2200 rpm, Abluftventilator 2100 rpm
Lüfterstufe 2/ 200m³/h: 26,5 Watt, Zuluftventilator 1520 rpm, Abluftventilator 1460 rpm
Lüfterstufe 1/ 100m³/h: 13 Watt, Zuluftventilator 900 rpm, Abluftventilator 800 rpm
Grundlüftung   50m³/h: 10,7 Watt, Zuluftventilator 540 rpm, Abluftventilator 500 
Standby   : 4,1 Watt

Das Gerät hat mit den internen Filter wenn sie neu sind, keinen merklichen höheren Stromverbrauch. Nach einem Jahr sind diese aber fertig und der Stromverbrauch ist stark erhöht. Ein Vorfilter bringt hier einiges, hatte eine Außenluftfilter F7 Taschenfilter 592x287x300 mm vorgeschalten und nach einem Jahr betrieb erhöhte sich die Drehzahl des Zuluftventilator um 5% und jene des Abluftventilator ohne Vorfilter um 30%.

Die Modbus-Adressen muss ich noch auf aktuellen Stand bringen, dann werde ich diese hochladen. Wobei diese noch unvollständig sind und hier ein Abbild von anderen Anlagen ganz gut wäre.

von lewurm

  •  lewurm
  •   Bronze-Award
9.6.2025  (#201)
 

zitat..
brtl schrieb: Wäre es nicht am einfachsten, den Taupunkt innen und außen zu ermitteln (basierend auf RF) und je nachdem den Bypass zu steuern


Die typischen Sensoren liefern Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Daraus kann die absolute Luftfeuchtigkeit oder Taupunkt berechnet werden. In Home Assistant verwende ich dafür folgende Integration: https://github.com/dolezsa/thermal_comfort

Also ja, mach ich eh genauso wie du sagst 🙂

Absolute Luftfeuchtigkeit und Taupunkt sind für die Steuerung natürlich gleichwertig. Persönlich bevorzuge ich die absolute Luftfeuchtigkeit; beim Ausleeren vom Entfeuchter hab ich dann zirka ein Gefühl für die Relationen 😅


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
9.6.2025  (#202)
Ich verwende vom CO2 Kanalfühler den Feuchtigkeiswert in der Abluft und einen Außenluftsensor mit rF von Ecowitt im Filterkasten der Außenluft. Gesteuert wird mittels Home Assistent und Nodred, würde aber auch mit HASS gehen.

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
9.6.2025  (#203)
@berhan  geht dann bei dir der Bypass beim Duschen und/oder Kochen auf? Bei mir sehe ich in der zentralen Abluft solche Feuchtigkeitsspitzen, die aber lokal im Haus begrenzt sind. Wenn es draußen absolut feuchter ist als die mittlere Hausfeuchtigkeit, dann könntest du dir bei einer Dusch-/ Kochaktion Feuchtigkeit ins Haus holen oder?

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
9.6.2025  (#204)
Ja, geht natürlich der Bypass an und so soll es ja auch sein.

zitat..
mampfgnom schrieb: Hausfeuchtigkeit, dann könntest du dir bei einer Dusch-/ Kochaktion Feuchtigkeit ins Haus holen oder?

Eigentlich nicht, den die Feuchte der Abluft ist ja dann höher wie jene der Außenluft. Die einzige Möglichkeit die ich hier sehe um den Feuchteeintrag noch geringwr zu halten, wäre z.B. im Bad die Tür zu schließen und kurz Stoßlüften.


1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
9.6.2025  (#205)
Hmmm also ich habe keine konkreten Messdaten als Beleg und vielleicht denke ich auch falsch, aber ich meine es so:

Das Haus hat im Mittel 12 g/m3, die Außenluft 13 g/m3. Wenn du duschst, steigt die absolute Feuchte der Abluft auf 14 g/m3 (durch die sehr feuchte Luft aus dem Bad) und der Bypass öffnet. Bei der Maico geht zusätzlich evtl die Feuchteschutzfunktion an und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dreht mit maximaler Stufe. Damit holt man sich viel Luft mit 13 g/m3 ins Haus, obwohl dieses im Mittel 12 g/m3 hat. 

Ich umgehe das, in dem ich meinen Führungssensor für die Innenluft im Flur des Obergeschosses fern ab von Wärme und Feuchtigkeitsquellen platziert habe. Lewurm nimmt als Messwert glaube ich das Minimum mehrerer Sensoren im Haus. Das sollte auch eine Verbesserung gegenüber dem Messwert in der zentralen Abluft bringen. 

War das verständlich oder denke ich falsch?


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
9.6.2025  (#206)
Die Abluft hat 14 g/m³ und die Zuluft 13 g/m³, somit sinkt die Luftfeuchtigkeit mit Bypass. Die mittlere Feuchte der Raumluft ist unerheblich. Ohne Bypass (lassen wir die Tauscherverluste einmal weg) würdest du die 14g/m³ der Abluft, der Zuluft wieder zuführen.

1
  •  brtl
10.6.2025  (#207)
@mampfgnom solche Spitzen/Ausreißer glättet man üblicherweise, indem man zB erst nach einer Reihe von Überschreitungen (nicht bei der ersten) reagiert oder ein gleitendes Mittel errechnet.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
10.6.2025  (#208)
@­brtl Solche Spitzen, verursacht z.B. durchs duschen, sind keine kurzfristig Überschreitungen, sondern erhöhen die Feichte im Gebäude wesentlich.


_aktuell/20250610905139.png

Jeder Peak in der Abluft ist ein Duschvorgang.

1
  •  brtl
10.6.2025  (#209)
Was war denn hier der Trigger für Bypass aus? Und was ist der sprunghafte Anstieg der Außenfeuchte, Messfehler?

1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
10.6.2025  (#210)

zitat..
brtl schrieb:

Was war denn hier der Trigger für Bypass aus? Und was ist der sprunghafte Anstieg der Außenfeuchte, Messfehler?

wenn die Zuluft zu kalt wird (ich glaub 12°C bei der LG350?) dann macht der Bypass wieder zu im Sommermodus, um Kondensat zu vermeiden.


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
10.6.2025  (#211)

zitat..
brtl schrieb: Was war denn hier der Trigger für Bypass aus?

Siehe lewurm


zitat..
brtl schrieb: Und was ist der sprunghafte Anstieg der Außenfeuchte, Messfehler?

Es dürfte ein Problem mit dem Außensensor zwischen 18 und 20 Uhr gegeben haben, da nur stündliche Werte geliefert wurden. Sieht man auch schön am alternativen Sensor am Dach.


_aktuell/20250610214334.png




1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
10.6.2025  (#212)
@berhan du hast Recht und ich einen Denkfehler. Bei meiner Variante erhöhe ich ebenso (und sogar noch stärker) die Feuchtigkeit im Haus, weil ich die feuchte Badezimmerluft im Haus verteile statt sie gleich abzuführen. Ich werde meine Regelgrößen entsprechend anpassen. 

Hast du auch eine Meinung zur minimal zulässigen Zuluft Temperatur? Ich lese hier was von 14C oder teilweise 12C. Meine Sorge sind die Zuluftleitungen in der abgehangenen Decke. Dort steht die Luft zwischen Rohr und Trockenbauwand. Wenn ich eine Lufttemperatur von 24C ansetze und im Hochsommer auch mal 60% oder sogar 70% relative Feuchtigkeit herrschen, dann liegt der Taupunkt bei 15.75C bzw. 18.19C. Wenn die Luft im Rohr dauerhaft mit 14C strömt wird an der Rohraußenseite Vll der Taupunkt unterschritten und ich kriege es bei der abgehangenen Decke nicht mit. Wie handhabst du das?


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
11.6.2025  (#213)

zitat..
mampfgnom schrieb: Hast du auch eine Meinung zur minimal zulässigen Zuluft Temperatur? Ich lese hier was von 14C oder teilweise 12C.

Die Abschaltung des Bypass erfolgt bei 11°C Zuluft und die Wiedereinschaltung bei 13°C Zuluft.


_aktuell/20250611305920.png


zitat..
mampfgnom schrieb: Wenn die Luft im Rohr dauerhaft mit 14C strömt wird an der Rohraußenseite Vll der Taupunkt unterschritten und ich kriege es bei der abgehangenen Decke nicht mit. Wie handhabst du das?

Ich mache mir da wenig sorgen, Luft kann nicht viel Energie transportieren und erwärmt sich somit relativ schnell. Bei mir verliert die Außenluft in der gedämmten Leitung, vom Ansaugkasten bis zum Lüftungsgerät ca. 1 K, im Lüftungsgerät nochmsls 1K. Somit liegen am Ausgang der Zuluft 2 K mehr an als bei der Außenluft. Vom Lüftungsgerät Zuluft bis zum Verteiler sind es inkl. Filterkasten bei mir sicher 4-5 Meter ungedämmte Rohrleitung. Auf dieser Leitung hatte ich noch nie Kondenswasser und danach ist die Luft sicher so warm, dass im Bodenaufbau kein Kondensat entsteht.


_aktuell/20250611497933.png




1
  •  wattwurm
16.6.2025  (#214)
Hallo zusammen,

ich hänge mich mal ein: ich habe auf Basis Eurer Unterhaltung eine LG150 über Modbus / USB an einen Raspi mit Home Assistant einhängen können.

Ich habe über ein nicht angeschirmtes drei-adriges Kabel einen RS485 USB Stick (irgendein Hersteller, ca 18 Euro auf Amazon) an den Port "M1: GLT‐Anbindung, MOD‐Bus RS485" auf der Steuerplatine angeschlossen. Das Kabel überbrückt ca 20 Meter und geht einen leeren Schornstein zum Technikraum runter. Am Port "B1: Bedieneinheit RS485" hängt gleichermaßen die Touch Bedieneinheit, beides funktioniert parallel. 
Den USB Stick lese ich über die Modbus Integration aus. Danke an lewurm@ und Dans@, auf deren Beispielen ich aufgebaut habe. Meine aktuelle Konfiguration würde ich verlinken wenn ich das dürfte (habe ich im Gist von lewurm).

Was mich wundert, sind ein paar Diskrepanzen.

_aktuell/20250616868417.png

Am Touch Display wird die Raumtemperatur mit 21.0 Grad angegeben. Im Home Assistant scheint der Wert nicht anzukommen (-100). 


_aktuell/20250616704146.png

Die am Display ausgewählte Zieltemperatur findet sich nur unter "zuluftsollwert_abgesenkt" wieder. Sowohl der Raumsollwert als auch der Zuluftsollwert zeigen ganz andere Daten an. 


_aktuell/202506168442.png

Was ich auch nicht verstehe ist die Bypassmeldung auf dem Display und was HA mir anzeigt. HA zeigt "Geschlossen" (basierend auf einem binary sensor definiert auf address 20, type input), bzw "Normal" (basierend auf address 49, type holding) bzw "0" )ebenfalls basierend auf address 49, type holding). Dieser Modbus Eintrag ist in der offiziellen Dokumentation auch nicht dokumentiert, ich vermute lewurm@ hat den ausgetüftelt. 

Das Display zeigt "Bypass" an, was im Handbuch nicht dokumentiert ist. Ich hätte vermutet, dass das als "Bypassbetrieb, Klappe offen" zu lesen ist. 


_aktuell/20250616822718.png

Alle anderen Werte sind konsistent und plausibel (die Luftstromkonfiguration ist um eine Zehnerpotenz zu klein aber konsistent).

Habt Ihr diese Werte bei Euren Anlagen in Loxone oder HA auch? Oder habe ich einen Sonderfall, weil ich die "kleine" LG150 benutze vielleicht?




1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
17.6.2025  (#215)

zitat..
wattwurm schrieb: HA zeigt "Geschlossen" (basierend auf einem binary sensor definiert auf address 20, type input), bzw "Normal" (basierend auf address 49, type holding) bzw "0" )ebenfalls basierend auf address 49, type holding). Dieser Modbus Eintrag ist in der offiziellen Dokumentation auch nicht dokumentiert, ich vermute lewurm@ hat den ausgetüftelt.

holding address 49 ist nur im Service Menü sichtbar. Menü Taste lange halten -> vierstelligen Code eingeben (PLZ von Pichler Luft HQ) -> Aktionen -> Testmodus.


_aktuell/20250617281252.png
Da gibt es drei Einstellungen: Normal, Aus, Ein die auf die Werte 0, 1, 2 gemapped sind.  Es ist gut möglich dass diese bei der LG150 anders sind.  Einfach mal ändern und dann den Wert auslesen (z.b. mit dem Commandlinetool mbpoll $LG150_IP -1 -a 20 -t 4 -r 49 , ja die Adresse ist hier leider off-by-one 😬).  Ich hab damals alle Adressen von 1-128 ausgelesen, die Testeinstellung für den Bypass geändert, nochmal alles ausgelesen und dann gediffed. So bin ich auf die Adresse gekommen.
 

zitat..
wattwurm schrieb: Das Display zeigt "Bypass" an, was im Handbuch nicht dokumentiert ist. Ich hätte vermutet, dass das als "Bypassbetrieb, Klappe offen" zu lesen ist.

Das klingt eigentlich eh in Ordnung; nachdem was man bei den Lufttemperaturen entnehmen kann, ist der Bypass gerade offen.
Die Bedeuteng von holding address 49 ist meiner Meinung nach so:

  • Normal: Das Gerät entscheidet selbst wann der Bypass aufgemacht wird. Im Wintermodus gar nicht, im Sommermodus wenn die Abluft > Frischluft && Frischluft > 11°C.
  • Aus: Bypass ist geschlossen.
  • Ein: Bypasst ist geöffnet.
 
input address 20 sollte den Zustand immer korrekt wiedergeben.
 
Ich hoffe das hilft!
 
(um zurück zu verlinken, du darfst ja noch keine URLs posten 🙂 https://gist.github.com/lewurm/6ab5a914209e8a16f4532ccfcd25b865?permalink_comment_id=5618894#gistcomment-5618894 )


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
18.6.2025  (#216)

zitat..
wattwurm schrieb: Habt Ihr diese Werte bei Euren Anlagen in Loxone oder HA auch? Oder habe ich einen Sonderfall, weil ich die "kleine" LG150 benutze vielleicht?

Ich vermute die LG150 ist bzgl. der Modbus Adressen nicht unbedingt gleich mit dem LG350. Einfach so wie lewurm schreibt, durchprobieren.


1
  •  wattwurm
18.6.2025  (#217)
Danke, ich werde das mal probieren!

Bezüglich Zuluft- und Abluftvolumenstrom. Laut Modbus entspricht der Zuluftvolumenstrom der aktuellen Einstellung bzw. Stufe. Der Abluftvolumentstrom liegt konsistent ca 18% drüber. 
Ich habe den Wert auf 90 m3/h eingestellt und habe folgende Werte gemessen bzw. abgelesen.

Zuluft laut Modbus 90
Frischluft außen laut Messung 103
Zuluft in Summe aller Ventile im Haus 102

Abluft laut Modbus 106
Fortluft außen laut Messung 125
Abluft an den Ventilen in Summe habe ich nicht gemessen

In den zwei Screenshots in diesem Thema scheint Abluft und Zuluft ausgeglichen zu sein, in beiden Fällen liegt die Zuluft etwas höher. 

Was kann der Grund sein, dass bei mir die gemessene Zuluft mehr als 10% über der eingestellten liegt? Und dass die gemessene bzw über Modbus angezeigte Abluft deutlich über der Zuluft liegt? 


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
19.6.2025  (#218)

zitat..
wattwurm schrieb: Abluftvolumentstrom liegt konsistent ca 18% drüber. 

Beim LG350 gibt es über Modbus (83-86) die Möglichkeit eine Disbalance einzustellen, vielleicht geht das auch beim LG150.


_aktuell/20250619582050.png




1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
21.6.2025  (#219)

zitat..
wattwurm schrieb: Was kann der Grund sein, dass bei mir die gemessene Zuluft mehr als 10% über der eingestellten liegt? Und dass die gemessene bzw über Modbus angezeigte Abluft deutlich über der Zuluft liegt

Die Geräte liefern geringfügig mehr Luft als angezeigt wird. Wie absolut genau das Messgerät musst, weiß man nicht, weil die Referenz fehlt. Für die relative Einregulierung ist das aber irrelevant.


1
  •  wattwurm
22.6.2025  (#220)
Ich habe von der Firma Pichler eine (Teil-)Dokumentation der Modbus Register für die LG150 bekommen und kann jetzt die meisten Basis-Werte mitschreiben. Den Gist habe ich aktualisiert, Links darf ich weiterhin nicht posten.

Die Disbalance Einstellungen sind nicht dokumentiert und die über Modbus ausgelesenen Werte in den Registern der Dokumentation der 350/450 sind nicht plausibel. Im Servicemenü habe ich auch nichts gefunden. Ich habe noch mal angefragt mit der Bitte um Erläuterung. 


_aktuell/2025062216015.jpg

1
  •  wattwurm
3.7.2025  (#221)
Nach einigem Suchen habe ich die Einstellung für die Disbalance im Menü gefunden und konnte das auch auf 4x0013 mappen (ganzzahliger Prozentwert mit offset -50). Meinen Gist habe ich aktualisiert. Die Disbalance war auf 12% eingestellt, nachdem ich das korrigiert habe haben Zuluft- und Abluftstrom jetzt das gleiche Luftvolumen pro Stunde. 

Ein Parameter, der mir unklar ist (und der Pichlersupport hat mir freundlich mitgeteilt, dass sie eigentlich gar kein Endkundensupport machen) ist "lg150_co2_reg_out". 

Der Support schrieb mir:

  • "In Standardausführung misst das Gerät den Co2 Wert nicht. Es kann jedoch ein entsprechender Sensor angeschlossen werden. Bei entsprechend hohem Wert reagiert das Gerät mit einer Erhöhung der Ventilatorendrehzahl. Die prozentuale Ventilatorenansteuerung wird mit dem Parameter CO2_reg_out angegeben."

Das Betriebsfeld zeigt mir keine Co2 Werte an und ich habe nichts weiter angeschlossen. Der Wert geht allerdings grob mit den Co2 Werten im Haus hoch und runter. Die Lüfter scheinen davon allerdings unbeeindruckt zu sein. Hat jemand Erfahrung mit der Bedeutung dieses Werts? Und wie ich rausfinden kann, ob mein Gerät einen Co2 Sensor verbaut hat?


_aktuell/20250703456795.jpg

2


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]