Erfahrungsaustausch Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 - Seite 15
|
|
||
|
Ja Neustart hab ich mehrfach durchgeführt. Lüftung läuft jetzt wieder. Er würde nach den neuen Einstellungen auch auf CO2 regeln, aber er misst 0ppm. T8 ist der externe Temperaturfühler. Der führte oben zum Fehler. Das habe ich zum Glück gefunden. Also daran kann es nicht liegen. Dann steht in der Anleitung ja noch: Wo kann man die Sensorkonfiguration einstellen? Vielleicht muss man hier ansetzen? Was machen eigentlich die DIP-Schalter im unteren Bereich - im Bereich unter den Steckern? Weiß das Jemand? |
||
|
||
|
Hier kann ich nur raten. Lies einmal das 59 Write-Register aus, vielleicht steht da bei dir was anderes drinnen als eine 0. 059. ModbusSensorEnable Activate Modbus sensors (up to 6 Sensor possible) 0-63 Nachdem mehrere CO2 und rF-Sensoren über Modbus betrieben werden können, werden möglicherweise die 0-10V Eingänge deaktiviert, wenn über Register 59 die Modbus Sensoren aktiviert wurden. Ist jetzt aber nur eine Vermutung. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


