« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erfahrungsaustausch Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 - Seite 15

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3 ... 13  14  15 
  •  berhan
  •   Gold-Award
4.1.2024 - 18.12.2025
282 Antworten | 33 Autoren 282
31
313
Ich habe mir gedacht und auch aufgrund von @lewurm Vorschlag, ich mache einem Erfahrungsthread über das Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 auf.

Nachfolgend meine Anlagedaten:

  • LG350RF, jedoch mit Vorheizregister nachgerüstet somit eigentlich LG350RFV
  • Zuluft und Abluft DN200 Polokal, Verteilung 2x10x90mm
  • Ansaugung: DN160 Wickelfalzrohr mit 50 mm Armaflex
  • Außenluftfilter: G4 Taschenfilter 592x287x300 mm
  • Zuluftfilter: F9 Taschenfilter 592x287x600 mm
  • Abluftfilter: G4 Taschenfilter 287x287x600 mm
  • Die internen Filter wurden ausgebaut
  • CO2, rF und Temperatursensor in der Abluft (mittels Modbus direkt am LG350), Temperatursensor und rF im Ansaugfilterkasten (extern, Daten werden über Nodred zur Ansteuerung verwendet)
  • Steuerung über SPS mittels Modbus, HASS und Nodered
  • Bedieneinheit Touch ist auch in Verwendung

Leistungsaufnahme:

Lüfterstufe 3/ 400m³/h: 117 Watt, Zuluftventilator 2800 rpm, Abluftventilator 2700 rpm
Lüfterstufe 3/ 350m³/h: 84 Watt, Zuluftventilator 2500 rpm, Abluftventilator 2410 rpm
Lüfterstufe 3/ 300m³/h: 56 Watt, Zuluftventilator 2200 rpm, Abluftventilator 2100 rpm
Lüfterstufe 2/ 200m³/h: 26,5 Watt, Zuluftventilator 1520 rpm, Abluftventilator 1460 rpm
Lüfterstufe 1/ 100m³/h: 13 Watt, Zuluftventilator 900 rpm, Abluftventilator 800 rpm
Grundlüftung   50m³/h: 10,7 Watt, Zuluftventilator 540 rpm, Abluftventilator 500 
Standby   : 4,1 Watt

Das Gerät hat mit den internen Filter wenn sie neu sind, keinen merklichen höheren Stromverbrauch. Nach einem Jahr sind diese aber fertig und der Stromverbrauch ist stark erhöht. Ein Vorfilter bringt hier einiges, hatte eine Außenluftfilter F7 Taschenfilter 592x287x300 mm vorgeschalten und nach einem Jahr betrieb erhöhte sich die Drehzahl des Zuluftventilator um 5% und jene des Abluftventilator ohne Vorfilter um 30%.

Die Modbus-Adressen muss ich noch auf aktuellen Stand bringen, dann werde ich diese hochladen. Wobei diese noch unvollständig sind und hier ein Abbild von anderen Anlagen ganz gut wäre.

  •  muletto
18.12.2025 8:23  (#281)
Ja Neustart hab ich mehrfach durchgeführt. Lüftung läuft jetzt wieder. Er würde nach den neuen Einstellungen auch auf CO2 regeln, aber er misst 0ppm.

T8 ist der externe Temperaturfühler. Der führte oben zum Fehler. Das habe ich zum Glück gefunden. Also daran kann es nicht liegen.

Dann steht in der Anleitung ja noch:

_aktuell/20251218361592.png
Wo kann man die Sensorkonfiguration einstellen? Vielleicht muss man hier ansetzen?

Was machen eigentlich die DIP-Schalter im unteren Bereich - im Bereich unter den Steckern? Weiß das Jemand?

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
18.12.2025 21:05  (#282)

zitat..
muletto schrieb: Wo kann man die Sensorkonfiguration einstellen? Vielleicht muss man hier ansetzen?

Hier kann ich nur raten. Lies einmal das 59 Write-Register aus, vielleicht steht da bei dir was anderes drinnen als eine 0.

059. ModbusSensorEnable 
Activate Modbus sensors (up to 6 Sensor possible)
0-63

Nachdem mehrere CO2 und rF-Sensoren über Modbus betrieben werden können, werden möglicherweise die 0-10V Eingänge deaktiviert, wenn über Register 59 die Modbus Sensoren aktiviert wurden. Ist jetzt aber nur eine Vermutung.


_aktuell/20251218452416.png




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Durchbruch Decke - FBH und Strom