« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erfahrungsaustausch Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 - Seite 15

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3 ... 13  14  15  16 
  •  berhan
  •   Gold-Award
4.1.2024 - 22.1.2026
308 Antworten | 34 Autoren 308
32
340
Ich habe mir gedacht und auch aufgrund von @lewurm Vorschlag, ich mache einem Erfahrungsthread über das Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 auf.

Nachfolgend meine Anlagedaten:

  • LG350RF, jedoch mit Vorheizregister nachgerüstet somit eigentlich LG350RFV
  • Zuluft und Abluft DN200 Polokal, Verteilung 2x10x90mm
  • Ansaugung: DN160 Wickelfalzrohr mit 50 mm Armaflex
  • Außenluftfilter: G4 Taschenfilter 592x287x300 mm
  • Zuluftfilter: F9 Taschenfilter 592x287x600 mm
  • Abluftfilter: G4 Taschenfilter 287x287x600 mm
  • Die internen Filter wurden ausgebaut
  • CO2, rF und Temperatursensor in der Abluft (mittels Modbus direkt am LG350), Temperatursensor und rF im Ansaugfilterkasten (extern, Daten werden über Nodred zur Ansteuerung verwendet)
  • Steuerung über SPS mittels Modbus, HASS und Nodered
  • Bedieneinheit Touch ist auch in Verwendung

Leistungsaufnahme:

Lüfterstufe 3/ 400m³/h: 117 Watt, Zuluftventilator 2800 rpm, Abluftventilator 2700 rpm
Lüfterstufe 3/ 350m³/h: 84 Watt, Zuluftventilator 2500 rpm, Abluftventilator 2410 rpm
Lüfterstufe 3/ 300m³/h: 56 Watt, Zuluftventilator 2200 rpm, Abluftventilator 2100 rpm
Lüfterstufe 2/ 200m³/h: 26,5 Watt, Zuluftventilator 1520 rpm, Abluftventilator 1460 rpm
Lüfterstufe 1/ 100m³/h: 13 Watt, Zuluftventilator 900 rpm, Abluftventilator 800 rpm
Grundlüftung   50m³/h: 10,7 Watt, Zuluftventilator 540 rpm, Abluftventilator 500 
Standby   : 4,1 Watt

Das Gerät hat mit den internen Filter wenn sie neu sind, keinen merklichen höheren Stromverbrauch. Nach einem Jahr sind diese aber fertig und der Stromverbrauch ist stark erhöht. Ein Vorfilter bringt hier einiges, hatte eine Außenluftfilter F7 Taschenfilter 592x287x300 mm vorgeschalten und nach einem Jahr betrieb erhöhte sich die Drehzahl des Zuluftventilator um 5% und jene des Abluftventilator ohne Vorfilter um 30%.

Die Modbus-Adressen muss ich noch auf aktuellen Stand bringen, dann werde ich diese hochladen. Wobei diese noch unvollständig sind und hier ein Abbild von anderen Anlagen ganz gut wäre.

  •  muletto
18.12.2025  (#281)
Ja Neustart hab ich mehrfach durchgeführt. Lüftung läuft jetzt wieder. Er würde nach den neuen Einstellungen auch auf CO2 regeln, aber er misst 0ppm.

T8 ist der externe Temperaturfühler. Der führte oben zum Fehler. Das habe ich zum Glück gefunden. Also daran kann es nicht liegen.

Dann steht in der Anleitung ja noch:

2025/20251218361592.png
Wo kann man die Sensorkonfiguration einstellen? Vielleicht muss man hier ansetzen?

Was machen eigentlich die DIP-Schalter im unteren Bereich - im Bereich unter den Steckern? Weiß das Jemand?

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
18.12.2025  (#282)

zitat..
muletto schrieb: Wo kann man die Sensorkonfiguration einstellen? Vielleicht muss man hier ansetzen?

Hier kann ich nur raten. Lies einmal das 59 Write-Register aus, vielleicht steht da bei dir was anderes drinnen als eine 0.

059. ModbusSensorEnable 
Activate Modbus sensors (up to 6 Sensor possible)
0-63

Nachdem mehrere CO2 und rF-Sensoren über Modbus betrieben werden können, werden möglicherweise die 0-10V Eingänge deaktiviert, wenn über Register 59 die Modbus Sensoren aktiviert wurden. Ist jetzt aber nur eine Vermutung.


2025/20251218452416.png




1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
23.12.2025  (#283)
Hallo zusammen, 
ich habe bei meinem LG350 das originale interne VHR samt Zusatzkomponenten nachgerüstet.
Nun müsste ich die Regelparameter ändern, damit das VHR dann auch richtig angesteuert wird.
Die geänderten Parameter habe ich bereits von "berhan" bekommen..... jedoch habe ich das Gerät nicht im Netzwerk oder GLT.

Ich habe mir einen USB to RS485 Wandlerstick besorgt.

Könnte mir jemand sagen mit welchen Programm oder Software ich das umstellen kann?

LG


2025/20251223336721.jpg


2025/20251223235222.jpg


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
24.12.2025  (#284)
Probiers einmal mit den Modbus Tools als Client.

https://github.com/serhmarch/ModbusTools

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
24.12.2025  (#285)
Leider habe ich keinen Plan wie das damit funktionieren soll??

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
25.12.2025  (#286)
Ich kann dir nur indirekt helfen, da mein Lüftungsgerät über eine SPS gesteuert wird und nicht über einen Modbus Adapter.

Ich versuche es einmal.
1. Modbus Tools herunterladen https://github.com/serhmarch/ModbusTools/releases/download/v0.4.8/mbtools_0.4.8_amd64.zip
2. Auspacken und Client starten
3. Über Port/New Port den Adapter konfigurieren.
Einen Namen vergeben
Type: RTU
Serial Port: deines Modbus-Adapters
Baudrate: 19200
Parity: Even
Stop Bits: 1

2025/20251225159732.png
4. Über Device/New Device ein Gerät hinzufügen
Einen Namen vergeben (z.B. LG350)
Unit: 20
Port: den unter 3 eingegebnen Namen verwenden (in meinem Fall com1)

2025/20251225576480.png

5. Dann alle Items im rechten Fenster makieren und löschen.
Danach einfach Items hinzufügen (rechte Maus/New Item)

2025/20251225832105.png
Device auswählen (in meinem Fall LG350)
Adress 3x 25 bietet sich an, da hier die Gerätenummer zurückgegeben wird.


2025/20251225517958.png
Wenn man jetzt auf Start drückt (grüner Button mit Pfeil), so sollte als Value 350 drinnen stehen. Ich kanns bei mir leider nicht testen.

6. Wenn der Punkt 5 funktioniert kannst du dann schreiben über Tools/Send Message
Device wieder auswählen
06 WriteSingleRegister

Adresse 2, Wert 2 müsste die Lüfterstufe auf 2 schalten (1 auf Lüfterstufe 1), dabei den Button Send One drücken. 


2025/2025122548284.png

Somit solltest du die Register 5,6,13,28,37,38,79,80,82 schreiben können, wenn du die Lüfterstufen schalten kannst.



1
  •  Ziegelrot
  •   Gold-Award
31.12.2025  (#287)

zitat..
Romsch1 schrieb: ich habe bei meinem LG350 das originale interne VHR samt Zusatzkomponenten nachgerüstet.

War dein neues VHR bei den heutigen Nachttemperaturen bereits im Einsatz?


1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
31.12.2025  (#288)

zitat..
Ziegelrot schrieb:

──────..
Romsch1 schrieb: ich habe bei meinem LG350 das originale interne VHR samt Zusatzkomponenten nachgerüstet.
───────────────

War dein neues VHR bei den heutigen Nachttemperaturen bereits im Einsatz?

Hallo, 
letzte Nacht war es nicht so kalt bei und... aber da ich einen eigenen Stromzähler für die Lüftung mit Aufzeichnung habe, kann ich sagen, dass es 1x schon für kurze Zeit aktiv war, da ich einen etwas höheren Leistungsbedarf hatte...


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
31.12.2025  (#289)
Anmerkung zu den Modbus Tools, die Register Adressen müssen um +1 gegenüber der Pichler Tabelle erhöht werden.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
31.12.2025  (#290)

zitat..
Romsch1 schrieb: Hallo, 
letzte Nacht war es nicht so kalt bei und... aber da ich einen eigenen Stromzähler für die Lüftung mit Aufzeichnung habe, kann ich sagen, dass es 1x schon für kurze Zeit aktiv war, da ich einen etwas höheren Leistungsbedarf hatte...

Das SSR Register ist auf 3x 58 (bzw.  59 bei den Modbus Tools) zum prüfen.


1
  •  Landei
  •   Gold-Award
6.1.2026  (#291)

_aktuell/20260106354517.png
Das Vorheizregister läuft diese Tage öfter. Tagsüber lassen wir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf Stufe1 (90/89) laufen. Ab dem späten Nachmittag läuft sie auf Stufe2 (190/189). Raumtemp. 20-23, Luftfeuchte 38-40%.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
6.1.2026  (#292)
Ist aktuell nichts ungewöhnliches. Bei mir sah das so aus.


_aktuell/20260106534906.png

Energieverbrauch erhöhte sich dadurch um ca. 1 kWh pro Tag.


_aktuell/20260106229964.png



1
  •  PaFlo
10.1.2026  (#293)
Ich hab' für die modbus_local_gateway HACS-Integration (github.com/timlaing/modbus_local_gateway) eine Konfig erstellt, die alle Set- und Datapoints aus der aktuellen Doku enthält (132 Entitäten):
github.com/xmirakulix/modbus_local_gateway/blob/add-device-pichlerLG350/custom_components/modbus_local_gateway/device_configs/Pichler-LG350-LG450.yaml
Ich würde mich freuen, wenn sich's jemand anschaut und mir Feedback gibt, dann mach' ich einen Pull-Request dass es zur Integration hinzugefügt wird.

Beim Anlegen des Device in der modbus_local_gateway wichtig: Die LG350 hat Modbus Adresse 20, das muss (zumindest bei meinem Elfin Modbus TCP Adapter) bei der slave_id eingetragen werden 

Quelle für die aktuelle Registerliste: pichlerluft.at/unterlagen.html?file=files/content/downloads/LOGIN/LG%20350_LG%20450_LG%20740_LG%201000%20SK/LIST_Modbus_ES2020_FW_LG350_LG450_LG740_LG1000_v2.0.0.xlsx 


_aktuell/20260110384549.png

_aktuell/20260110122636.png

_aktuell/20260110808321.png

_aktuell/20260110591977.png

PS: Ich muss die Links so deppert machen, weil ich (noch) keine Postings mit Links machen darf...


1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
11.1.2026  (#294)
Tolle Arbeit @PaFlo, Danke fürs Teilen!
Ich hab es gerade ausprobiert und würde mal sagen: ship it!  Ein paar Kleinigkeiten die mir abgehen:

  • Drehzahl für Zuluft bzw. Abluft fehlt.  Inputregister #39 bzw. #40. int16 ohne scale oder offset, Einheit rpm.
  • Gibt's eine Möglichkeit `number.pichler_luftstrom_luftungsstufe_1` auch als `input_number` zu publishen?  das wird von der HA UI etwas schöner gerendert (man hat dann einen slider, und kein Textfield).  Ausserdem wäre eine step-size von 5 oder 10 m3/h sinnvoll imho (weiss nicht ob das mit der Integration einfach geht?)
  • Mit holding register #49 kann man die Stellung der Bypassklappe "überschreiben". Der Wert "2" öffnet den Bypass, der Wert "1" schliesst den Bypass und Wert "0" heisst "lass die Regelung arbeiten".   Die Pichler Regelung berücksichtigt leider nur die Temperatur, keine Feuchtigkeit, zumindest in der Ausstattung in der ich sie habe. Mit dem Register kann man sozusagen unterstütztend eingreifen...
  • SSR Register fehlt?  Inputregister #58, int16 mit scale 0.01.  Einheit Prozent.  Gibt die PWM des Vorheizregisters an.
  • Mit Inputregister #65 kann der Threshold eingestellt werden wann das Vorheizregister angehen darf.  Einheit ist °C, offset -1000 und scale 0.1  (default ist -4°C afaik).


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
12.1.2026  (#295)

zitat..
PaFlo schrieb: Ich würde mich freuen, wenn sich's jemand anschaut und mir Feedback gibt, dann mach' ich einen Pull-Request dass es zur Integration hinzugefügt wird.

Super Sache, habe es noch nicht getestet, da meine Pichler über eine SPS läuft. Werde mir beizeiten einen Modbus TCP/RTU-Umsetzer organisieren zum testen.

Nachfolgend mein Beitrag zu noch fehlenden Register

_aktuell/20260112767352.png


1
  •  Balu88
  •   Bronze-Award
13.1.2026  (#296)
Moin Moin!
Hab in diesem Thread auch Support für das LG150 gefunden, bei Detailfragen darf ich mich vielleicht an den User wattwurm wenden - ich versuch mal meine Eingangsfrage hier zu stellen:

Bin kurz davor ein LG150 zu bestellen.
08LG150A (bis 150m³/h)
Option Decken/Wandmontage - eher Wand für Filtertausch Zugänglichkeit
Option Links/Rechts wird noch im Detail gezeichnet und dann entschieden
Option Wärmetauschertype: Enthalpie Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung
Option Vorheizregister - ohne (Standort nördliches Burgenland)

Zusatzoptionen: Schränke ich mich ein, wenn ich Bedieneinheit Mini wähle?
Mir ist schlussendlich im Betrieb wichtig, dass ich das Gerät über Home Assistant steuern kann.

Feuchtesensor nötig?
Modbus/KNX oder Modbus/NABTO Gateway nötig?
Sollte ja jeder beliebige RS485 Converter passen?
CO2 hab ich ARANET im Haus verteilt, Regelkreis über HA

Vorstellung des gesamten Projektes folgt, 
Danke für eure Tipps,
schöne Grüße

1
  •  PaFlo
14.1.2026  (#297)
kannst dir das file wieder holen.

zitat..
lewurm schrieb: Drehzahl für Zuluft bzw. Abluft fehlt.  Inputregister #39 bzw. #40. int16 ohne scale oder offset, Einheit rpm.

erledigt

zitat..
lewurm schrieb: Ausserdem wäre eine step-size von 5 oder 10 m3/h sinnvoll imho (weiss nicht ob das mit der Integration einfach geht?)

derzeit leider nicht, kannst du aktuell nur mit einem Helper lösen.
Wenn ich das Pichler-File grds. gemerged bekommen habe kann ich mir's anschauen.

zitat..
lewurm schrieb: Mit holding register #49 kann man die Stellung der Bypassklappe "überschreiben".

zitat..
lewurm schrieb: SSR Register fehlt?  Inputregister #58

erledigt

zitat..
lewurm schrieb: Mit Inputregister #65 kann der Threshold eingestellt werden wann das Vorheizregister angehen darf.  Einheit ist °C, offset -1000 und scale 0.1  (default ist -4°C afaik).

Ist erledigt, aber:
da kommt bei mir 1010 zurück -> habe ich wirklich +1°C als Schwellwert?
im Bild von @berhan sehe ich dass das ein Regel-Ziel, nicht der Schwellwert wann das VHR angeht ist, das scheint zu stimmen, mein VHR-Relais ist aktuell scheinbar durchgehend an und hat immer ca. 1°.
--> Soll das so sein? Es hat bei uns heute zwischen -2 und 0° draußen.
Es läuft aber nur mit PWM um die 3%

2
  •  berhan
  •   Gold-Award
15.1.2026  (#298)

zitat..
PaFlo schrieb: im Bild von @berhan sehe ich dass das ein Regel-Ziel, nicht der Schwellwert wann das VHR angeht ist, das scheint zu stimmen, mein VHR-Relais ist aktuell scheinbar durchgehend an und hat immer ca. 1°.

Ja das stimmt. In Register 13 ist die Temperatur hinterlegt, ab wann H2 über ein Relais strom bekommt. Am H2 Ausgang hängt das SSR. Das SSR hält die Zieltemperatur unter/auf der Temperatur von Register 65. Es gibt somit zwei Temperaturen für das VHR, die erste damit das SSR überhaupt mit Strom versorgt wird und mit der zweiten die Zieltemperatur nach dem VHR.


1
  •  PaFlo
16.1.2026  (#299)

zitat..
berhan schrieb: Nachfolgend mein Beitrag zu noch fehlenden Register

danke, ich hab' die auch mal hinzugefügt sofern noch nicht vorhanden.

Fragen dazu:
- 3x 103 L7/Ai4 0-10V Abluft externer Sensor Ai4*50/4095 --> ist eine Temperatur?
- 3x 13 Außentemperatur gedämpft --> was ist das?

4x  50  Test Zuluftvolumenstrom 
4x  51  Test Abluftvolumenstrom 
4x  52  Testmodus Testmodus: 0=Nein;  1=J; 2=H2; 3=H3; 4=H5; 5=H8; 6=H10; 7=H11; 8=H12A; 9=H12B; 10=H2 SSR1; 11=H2 SSR2
--> Was mach' ich damit? Ich hab sie hinzugefügt, aber auskommentiert

address: 4x 30 „Vermutlich Nachheizregister“--> ebenfalls auskommentiert

address: 4x 95–102 Kanaldruck--> in Pascal? Ich lese bei mir auf beiden "500"

Du hast auch mal die gepostet, die sind jetzt in deinem Screenshot oben nicht mehr drin:
Einstellungen VHR (ohne/mit)
Register Adresse LG350F LG350FV
4x  5  1230 0
4x  6  3 4
4x  13  980 1050
4x  28  1800 300
4x  37  0 1
4x  38  1020 10
4x  79  20 1
4x  80  1 0
4x  82  1 0
--> hast du da mehr dazu?

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
17.1.2026  (#300)

zitat..
PaFlo schrieb: Fragen dazu:
- 3x 103 L7/Ai4 0-10V Abluft externer Sensor Ai4*50/4095 --> ist eine Temperatur?

Ai4 wird bei mir für den externe Temperatursensor verwendet, der im Co2 Kanalluftsensor verbaut ist. Ai4 ist ein 12-Bit AD-Wandler und mit 3x 103 kann direkt darauf zugegriffen werden. Das Lüftungsgerät hat vermutlich keine vorgesehene Verwendung dafür.


zitat..
PaFlo schrieb: - 3x 13 Außentemperatur gedämpft --> was ist das?

Ich kann es nicht genau sagen, es dürfte die Außentemperatur mit einem Filter sein. Nachfolgend meine Messwerte dazu.


_aktuell/20260117445983.png


zitat..
PaFlo schrieb: 4x  50  Test Zuluftvolumenstrom 
4x  51  Test Abluftvolumenstrom 
4x  52  Testmodus Testmodus: 0=Nein;  1=J; 2=H2; 3=H3; 4=H5; 5=H8; 6=H10; 7=H11; 8=H12A; 9=H12B; 10=H2 SSR1; 11=H2 SSR2
--> Was mach' ich damit? Ich hab sie hinzugefügt, aber auskommentiert

Das Gerät hat einen Testmodus über das Service-Menü integriert. Mit 50 und 51 können die Volumenströme direkt angesprochen werden, mit 52 die jeweiligen Relais oder das SSR geschalten werden (SSR1 waren ich glaub 20% und SSR2 glaube ich 50%). Manch einer verwendet den Testmodus um z.B. den Bypass bei kühleren Temperaturen zu schalten.


zitat..
PaFlo schrieb: address: 4x 95–102 Kanaldruck
--> in Pascal? Ich lese bei mir auf beiden "500"

Ich bilde mir ein es gibt ein externes Zubehör für das Lüftungsgerät bei welchem diese Register verwendet werden, wede versuchen sas zugehörige Dokument zu finden.


zitat..
PaFlo schrieb: Du hast auch mal die gepostet, die sind jetzt in deinem Screenshot oben nicht mehr drin:
Einstellungen VHR (ohne/mit)
Register Adresse LG350F LG350FV
4x  5  1230 0
4x  6  3 4
4x  13  980 1050
4x  28  1800 300
4x  37  0 1
4x  38  1020 10
4x  79  20 1
4x  80  1 0
4x  82  1 0
--> hast du da mehr dazu?

Wenn man ein Gerät ohne Nachtheitregister mit einem Nachtheitregister umrüstet, so habe ich diese Werte dahingehend abgeändert, damit das Nachtheitregister verwendet wird. Ich habe jedoch (ausgenommen 13) keine Beschreibung dazu, was die Register machen.




1
  •  muletto
20.1.2026  (#301)

zitat..
berhan schrieb:

Hier kann ich nur raten. Lies einmal das 59 Write-Register aus, vielleicht steht da bei dir was anderes drinnen als eine 0.

059. ModbusSensorEnable 

Nachdem mehrere CO2 und rF-Sensoren über Modbus betrieben werden können, werden möglicherweise die 0-10V Eingänge deaktiviert, wenn über Register 59 die Modbus Sensoren aktiviert wurden. Ist jetzt aber nur eine Vermutung.

Danke Berhan.
Hat jetzt ein bisschen gedauert bis der USB-RS485 Adapter da war und ich mir Zeit dafür genommen habe. 
Das Register ModbusSensorEnable steht auf 0. 
Das ist es also nicht.




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]