Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  Ecoline
13.7.2025  (#2761)

zitat..
bn_3 schrieb:

──────..
uzi10 schrieb: Wo wäre die Anlage?
───────────────

Im Bezirk Hollabrunn.

https://www.es-systeme.at/


1
  •  Markus98
13.7.2025  (#2762)

zitat..
lewurm schrieb:

──────..
Markus98 schrieb: max. PV Spannung liegt bei 600V statt 1000V
───────────────

huch, nur 600V 😞

ja schade, wenns wenigstens 800V wären. Aber 600V hat so gut wie jeder normale String.


1
  •  Spt42
  •   Bronze-Award
13.7.2025  (#2763)

zitat..
Markus98 schrieb:

──────..
lewurm schrieb:

──────..
Markus98 schrieb: max. PV Spannung liegt bei 600V statt 1000V
───────────────

huch, nur 600V 😞
───────────────

ja schade, wenns wenigstens 800V wären. Aber 600V hat so gut wie jeder normale String.

Dafür halt 4 statt 2 Tracker.


1
  •  Markus98
13.7.2025  (#2764)
4 Tracker bieten andere auch, aber erst ab 30kW... Mal sehen welche Vorteile er sonst hat, wie die Kaskade mit 2 HS19 funktioniert, wie der Eigenverbrauch ist und natürlich ob der Preis sich im Rahmen hält. Auch ob die PV Eingangsstromstärke große Module oder parallele Strings unterstützt. War beim MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 450 auch ein Nachteil.

1
  •  Spt42
  •   Bronze-Award
13.7.2025  (#2765)
so hat man halt 4x 600V statt nur 2x 1000V.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
14.7.2025  (#2766)
ist aber für eine Bestandsunrüstung trotzdem unpraktisch, da sind Strings im Bereich 600-800V durchaus die Regel. Das erreiche ich schon z.b. mit meinen 14 Heckert-330W-Modulen auf der Garage.
Mit den 2x15 285W-Modulen auf dem Hausdach würde es sich gerade so noch ausgehen...

1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
14.7.2025  (#2767)
Sehe ich es richtig, dass für die Integration in ein Victron-System aktuell der go-e charger die ideale Wallbox ist oder gibt es noch bessere Alternativen? 

1
  •  passra
  •   Gold-Award
14.7.2025  (#2768)
Was verstehst du unter "Integration"? Anzeige oder auch Steuerung?
Anzeige:

_aktuell/20250714890077.jpg


_aktuell/20250714827397.jpg


_aktuell/20250714773325.jpg

1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
15.7.2025  (#2769)
Mit Integration meine ich, dass ein Überschussladen möglich ist bzw. die Ladeleistung vorgegeben werden kann via Victron / Node-Red. Idealerweise kann dabei auch via Node-Red gesteuert werden, ob Energie aus dem Akku entnommen werden darf. Funktioniert das bei deinem Setup?

1
  •  passra
  •   Gold-Award
15.7.2025  (#2770)

zitat..
bluefox schrieb: Funktioniert das bei deinem Setup?

keine Ahnung, mache das über eine separate externe Steuerung (Siemens Logo), nicht über Node-Red.


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
15.7.2025  (#2771)

zitat..
passra schrieb:

Was verstehst du unter "Integration"? Anzeige oder auch Steuerung?
Anzeige:

ist das eine Lösung "von der Stange" oder geht das nur mit etwas Bastlerei ?


1
  •  passra
  •   Gold-Award
15.7.2025  (#2772)
Die Anzeige der go-e im Victron-System ist ein GitHub-Projekt:
https://github.com/vikt0rm/dbus-goecharger

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
16.7.2025  (#2773)

zitat..
passra schrieb:

Die Anzeige der go-e im Victron-System ist ein GitHub-Projekt:
https://github.com/vikt0rm/dbus-goecharger

Hat es für dich einen erwähnenswerten Mehrwert gegenüber der goE-App abgesehen von der Anzeige im VRM Portal ?


1
  •  christoph1703
16.7.2025  (#2774)

zitat..
bluefox schrieb:

Sehe ich es richtig, dass für die Integration in ein Victron-System aktuell der go-e charger die ideale Wallbox ist oder gibt es noch bessere Alternativen?

Ohne sie persönlich zu kennen, würde ich vermuten, dass die Victron-WB sich gut integrieren lässt 🙂


1
  •  passra
  •   Gold-Award
16.7.2025  (#2775)

zitat..
Gawan schrieb: erwähnenswerten Mehrwert gegenüber der goE-App abgesehen von der Anzeige im VRM Portal

Nö, war ein wenig Spieltrieb, die Vorgehensweise mit GitHub mal durchzuspielen, um dann alles kompett im VRM zu sehen. Nur reine Anzeige.
Doe go-e-App brauche/verwende ich trotzdem, um z.B. eine maximale Energiemenge vorzugeben (geht nicht im VRM) oder auch mal die Ladung händisch zu stoppen oder den Strom zu verstellen (könnte man auch über VRM machen).
Außerdem kann ich dort die geladenen Energiemenge je Auto ablesen. Dazu hat jedes Auto einen RFID-Chip zugeordnet bekommen.


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
16.7.2025  (#2776)

zitat..
passra schrieb:

──────..
Gawan schrieb: erwähnenswerten Mehrwert gegenüber der goE-App abgesehen von der Anzeige im VRM Portal
───────────────

Nö, war ein wenig Spieltrieb, die Vorgehensweise mit GitHub mal durchzuspielen, um dann alles kompett im VRM zu sehen. Nur reine Anzeige.
Doe go-e-App brauche/verwende ich trotzdem, um z.B. eine maximale Energiemenge vorzugeben (geht nicht im VRM) oder auch mal die Ladung händisch zu stoppen oder den Strom zu verstellen (könnte man auch über VRM machen).
Außerdem kann ich dort die geladenen Energiemenge je Auto ablesen. Dazu hat jedes Auto einen RFID-Chip zugeordnet bekommen.

ok, ich hab das eh auch mit virtuellen Wechselrichtern und Smartmetern gemacht, war dann aber froh als Victron das alles über NodeRed selbst integriert hat
Für mich wärs eventuell interessant wenn man automatisch Stromüberschuss regulieren könnte, aber dann bleib ich wohl bei meinen NodeRed-Flows


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
17.7.2025  (#2777)

zitat..
tempo85 schrieb:

──────..
Gawan schrieb: ok, wenn dir das eh bewusst ist, dann ist das ok 😉

ich hab ein paar Minuten versucht am Cerbo was einzustellen, hab aber keinerlei Rückmeldung am SE feststellen können.
Einzig die CPU-Load des Cerbo ist plötzlich im Bereich 60%, vor dem 3.6er Update waren es um die 25%

───────────────

also bei dir am gx gibt es mehr wie den "Power limiting support"?

Ich habe es jetzt endlich geschafft. 

Wichtig ist das der SolarEdge WR WR [Wechselrichter] nicht am Zähler hängt und nach dem Löschen braucht es auch noch einen Neustart (Stromlos machen) aber jetzt funktioniert die Regelung und der GX gibt den SE die maximale Leistung vor, dies funktioniert auch bei Netz wenn das Einspeiselimit erreicht ist und der Akku voll ist.

Was noch nicht funktioniert bzw. ich nicht gefunden habe, ist ein Limit im Inselbetrieb also das der GX das an den SE sendet, aber eventuell kommt das noch.


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
17.7.2025  (#2778)

zitat..
tempo85 schrieb:

──────..
tempo85 schrieb:

──────..
Gawan schrieb: ok, wenn dir das eh bewusst ist, dann ist das ok 😉

ich hab ein paar Minuten versucht am Cerbo was einzustellen, hab aber keinerlei Rückmeldung am SE feststellen können.
Einzig die CPU-Load des Cerbo ist plötzlich im Bereich 60%, vor dem 3.6er Update waren es um die 25%

───────────────

also bei dir am gx gibt es mehr wie den "Power limiting support"?
───────────────

Ich habe es jetzt endlich geschafft. 

Wichtig ist das der SolarEdge WR WR [Wechselrichter] nicht am Zähler hängt und nach dem Löschen braucht es auch noch einen Neustart (Stromlos machen) aber jetzt funktioniert die Regelung und der GX gibt den SE die maximale Leistung vor, dies funktioniert auch bei Netz wenn das Einspeiselimit erreicht ist und der Akku voll ist.

Was noch nicht funktioniert bzw. ich nicht gefunden habe, ist ein Limit im Inselbetrieb also das der GX das an den SE sendet, aber eventuell kommt das noch.

also kannst du das dynamisch regeln am GX wenn du magst ?


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
17.7.2025  (#2779)

zitat..
Gawan schrieb:

──────..
tempo85 schrieb:

──────..
tempo85 schrieb:

──────..
Gawan schrieb: ok, wenn dir das eh bewusst ist, dann ist das ok 😉

ich hab ein paar Minuten versucht am Cerbo was einzustellen, hab aber keinerlei Rückmeldung am SE feststellen können.
Einzig die CPU-Load des Cerbo ist plötzlich im Bereich 60%, vor dem 3.6er Update waren es um die 25%

───────────────

also bei dir am gx gibt es mehr wie den "Power limiting support"?
───────────────

Ich habe es jetzt endlich geschafft. 

Wichtig ist das der SolarEdge WR WR [Wechselrichter] nicht am Zähler hängt und nach dem Löschen braucht es auch noch einen Neustart (Stromlos machen) aber jetzt funktioniert die Regelung und der GX gibt den SE die maximale Leistung vor, dies funktioniert auch bei Netz wenn das Einspeiselimit erreicht ist und der Akku voll ist.

Was noch nicht funktioniert bzw. ich nicht gefunden habe, ist ein Limit im Inselbetrieb also das der GX das an den SE sendet, aber eventuell kommt das noch.
───────────────

also kannst du das dynamisch regeln am GX wenn du magst ?

Entweder manuell über Node Red oder am GX kann ich dynamisch aktivieren, dann regelt der GX den SE. Und das bei Netz und auch ohne Netz, die Frequenzregelung bleibt als Backup aber die dynamische Leistungsregelung ist deutlich schneller.

1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
17.7.2025  (#2780)

zitat..
tempo85 schrieb:

──────..
Gawan schrieb:

──────..
tempo85 schrieb:

──────..
tempo85 schrieb:

──────..
Gawan schrieb: ok, wenn dir das eh bewusst ist, dann ist das ok 😉

ich hab ein paar Minuten versucht am Cerbo was einzustellen, hab aber keinerlei Rückmeldung am SE feststellen können.
Einzig die CPU-Load des Cerbo ist plötzlich im Bereich 60%, vor dem 3.6er Update waren es um die 25%

───────────────

also bei dir am gx gibt es mehr wie den "Power limiting support"?
───────────────

Ich habe es jetzt endlich geschafft. 

Wichtig ist das der SolarEdge WR WR [Wechselrichter] nicht am Zähler hängt und nach dem Löschen braucht es auch noch einen Neustart (Stromlos machen) aber jetzt funktioniert die Regelung und der GX gibt den SE die maximale Leistung vor, dies funktioniert auch bei Netz wenn das Einspeiselimit erreicht ist und der Akku voll ist.

Was noch nicht funktioniert bzw. ich nicht gefunden habe, ist ein Limit im Inselbetrieb also das der GX das an den SE sendet, aber eventuell kommt das noch.
───────────────

also kannst du das dynamisch regeln am GX wenn du magst ?
───────────────

Entweder manuell über Node Red oder am GX kann ich dynamisch aktivieren, dann regelt der GX den SE. Und das bei Netz und auch ohne Netz, die Frequenzregelung bleibt als Backup aber die dynamische Leistungsregelung ist deutlich schneller.

Ist speziell dann wichtig wenn der SE mehr Leistung hat, als man einspeisen darf. Und natürlich wenn man es mit der 1:1 Regel nicht so genau nimmt ^^


1
  •  daniel_89
18.7.2025  (#2781)
Ich habe Interesse an einer Victron Anlage.
Bestehend derzeit ist eine 11,1kWp Anlage mit einem Fronius Gen24 10 ohne Smartmeter.
Ich möchte gerne einen 48V Akku (wahrscheinlich Felicity) einbinden, da die HV Speicher zu teuer und damit unwirtschaftlich sind. Mein derzeitiger Plan wäre 3 Stk Multiplus II 3000 einzusetzen, eine Sammelschiene für die Batterie, NH Trenner für die Trennung der einzelnen Multiplus zur Sammelschiene (+ und - notwendig?). Als GX Gerät einen Raspberry (oder über den bestehenden Smart Home Server). Als Smartmeter wird derzeit der Smartmeter vom Netzbetreiber ins SmartHome System eingelesen. Die Werte könnte ich also bereitstellen für die Regelung der Multiplus. 
Folgende Fragen habe ich:
1.)  NH Trenner für + und - der Batterie notwendig, oder reicht nur + abzusichern?
2.) Welche Kabel werden noch zusätzlich gebraucht?
3.) Wenn der SmartHome Server oder ein Raspberry als GX fungiert, brauche ich dann noch einen Adapter für die Kommunikation mit den Victrons?
4.) Priorität 2 wäre, dass ich auch ein Backup bereit stellen könnte. Soviel ich gelesen habe, könnte dabei auch der Fronius im Falle eines Netzausfalls betrieben werden?  Dass das Netz dabei getrennt sein muss ist mir bewusst. Wo genau muss dabei der Fronius dann im Backup Betrieb an den Victrons angeschlossen sein?
5.) Reicht die Regelung mit dem bestehenden Smartmeter vom Netzbetreiber aus, oder soll hier ein Victron Smartmeter (oder was anderes?) eingebaut werden? Wäre die Regelung schneller mit dem Victron Smartmeter? Stichwort Induktionskochplatte?