  •  christoph1703
17.2. - 23.6.2025
65 Antworten | 18 Autoren 65
3
68
Hi wiedermal 👋
Nachdem in meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Thread das Thema aufgekommen ist, fange ich jetzt schon einen Thread für die Heizungsplanung an.

Ich habe für die Auslegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und der FBH FBH [Fußbodenheizung] schon eine Heizlastberechnung über die Transmissions- und Lüftungsverluste, abzüglich grob geschätzter innerer und solarer Gewinne gemacht. Dabei bin ich auf rund 3,5 kW bei NAT gekommen. Die Heizlastabschätzung nach Hottinger basierend auf dem EA EA [Energieausweis] ergibt ca. 2,5 kW. Welche Schätzung jetzt besser ist, sei dahingestellt.

Die reale Heizlast dürfte jedenfalls unter 4 kW liegen. Es gilt also (wie bei wahrscheinlich jedem Neubau), eine WP WP [Wärmepumpe] mit möglichst niedriger Minimalleistung auszuwählen.

In der engeren Auswahl stehen aktuell die WPE-I Serie von Stiebel Eltron und die Altherma 3 GEO von Daikin.
Stiebel stellt schöne Leistungsdiagramme zur Verfügung, die die Minimalleistung bei B0W35 mit 1 kW belegen. Von Daikin habe ich solche Diagramme leider noch nicht gefunden.
Wenn die angegebenen 850 W Mindestleistung bei nicht näher angegebenen Betriebsbedingungen auch im realen Betrieb erreichbar sind (wonach es nach Erfahrungsberichten eher nicht aussieht), wäre die theoretisch die bessere Wahl in der Hinsicht.

Da ich die Heizung selber installieren möchte (und dementsprechend auch kaufen), ist die Verfügbarkeit für mich auch ein Thema. Die Stiebel habe ich bisher nur in einem deutschen Onlineshop gefunden, der nicht nach Österreich liefert. Daikin gäbe es auch hierzulande und wäre auch geringfügig günstiger.

Die Kühlfunktion ist auch ein Unterscheidungsmerkmal. Stiebel kühlt nur passiv, Daikin nur aktiv. Obwohl mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gut überdimensioniert ist, also auch annehmbare Kühlleistung bringen sollte, ist mir die aktive Kühlung mittlerweile auch sympathisch geworden, da man damit ohne ein zusätzliches aktives Gerät entfeuchten kann.

Insgesamt ist mir noch nicht so ganz klar, welche WP WP [Wärmepumpe] insgesamt die bessere Wahl wäre, welche Vor- und Nachteile überwiegen 🤔

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
19.6.2025  (#61)

zitat..
christoph1703 schrieb: oder ist das was in dem Thread berechnet wird die Optimierung der letzten 2%?

ja, bestimmt.
Aber das andere extrem ist die Insti-Welt, die nimmt als Sammelrohr auch oft einfach 20mm.

So schwer ists ja eigentlich nicht:
Dickes Rohr, wo viel gemeinsamer Durchsatz
mittleres Rohr, wenn langer Einzelstrang
dünnes Rohr für kurze Anbindung.

Wenn alles mit dickem Rohr gemacht wird -> auch gut
Wenn alles mit dünnem Rohr gemacht wird -> schlecht

Fertig ist die Anbinderohrauslegung 🤓


1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
19.6.2025  (#62)

zitat..
Pedaaa schrieb: @mampfgnom sucht immer noch nach dem "Fehler" wieso seine WP WP [Wärmepumpe] so gut rennt 😉

Nee die Suche ist beendet. Der Volumenstrom wird falsch bestimmt/ausgegeben. Ein AufsatzUltraschall-Durchflussmesser für die Befriedigung meiner Neugier wäre zu teuer und vor allem zu ungenau. Dadurch habe ich die Lust verloren. Jetzt beobachte ich lieber was der Nachwuchs hier so treibt 😝


1
  •  christoph1703
19.6.2025  (#63)

zitat..
Pedaaa schrieb: Wenn alles mit dickem Rohr gemacht wird -> auch gut

Passt, dann kauf ich eine Rolle 32er und fertig 😃 Ich brauch ja nicht die Unmengen, dass sich mehrere verschiedene Rollen auszahlen würden.

Nachdem ich gestern die Heizkreisverteiler bekommen hab, ist mir aufgefallen, dass die mitgelieferten Absperrhähne nur DN20 sind. Auf jeden Fall austauschen, oder?


1
  •  etstas
21.6.2025  (#64)

zitat..
Jan83 schrieb:

──────..
christoph1703 schrieb:

Das ist ja ganz was anderes, wenn alles im Innenbereich ist. Sowas ähnliches ist bei mir durchaus noch im Rennen. Ich sehe nur das Problem, dass du im zweiten Register wieder über den Taupunkt der Raumluft kommen musst. Dafür brauchst du eher warmes als kaltes Wasser. Bin schon sehr gespannt auf deinen Thread.
───────────────

Ich mache es genau so. Zwei Register hintereinander in der Zuluft. Erstes wird mit der Aktivkühlung zwischen 5 und 8 Grad beschickt (nutze ich auch für 6 fan-coils im Haus). Eintritt z.b. 22 Grad Lufttemperatur, Austritt dann ca.10-12 Grad, Entfeuchtungsleistung zwischen 1,5-bis 3 Gramm pro Kubikmeter in den letzten Tagen. Zweites Register dann mit dem Vorlauf der Fußbodenheizung, die nur mit 20 Grad "kühlt", hebt die Luft dann wieder auf ca. 16 Grad an.

So kommen je nach Witterung 10 bis 20 Liter Wasser pro Tag zusammen. 

Bei 30 Grad plus draußen kommt da in Summe, Kühlung/Entfeuchtung der Luft, Fan-coils im Haus, Flächenkühlung unter die Fußbodenheizung, eine Kühlleistung von 6-8 kW Zustand, um das Haus auf 22-23 Grad zu halten.

Haus aus 1998, sukzessive über die letzten Jahre dahingehen nachgerüstet.

Würd mich auch interessieren, wie die Lösung konkret für dein Haus aussieht 😊.


1
  •  christoph1703
23.6.2025 21:15  (#65)
Good news: Wir werden den Estrich beim FTH FTH [Fertigteilhaus]-Anbieter stornieren. Die machen Stress, weil sie den bald liefern wollen und ich mag keinen Stress. Das bedeutet: alles auf Anfang. Oder zumindest: Ein paar Gegebenheiten sind nun nicht mehr gegeben.

Bei Schüttung und Rolljet könnten wir im EG durchaus ein Stück reduzieren und dafür den Estrich von 65mm auf 80mm verdicken, um mehr Speichermasse reinzukriegen. Hat das technisch irgendwelche Nachteile? Ich glaube nicht?

Anderes Thema, Garage: Dass wir die über die Decke ein bisschen mitheizen und -kühlen, war schon immer geplant. Dort kommen durchschnittlich 60mm Estrich (mit Gefälle) direkt auf die Bodenplatte. Jetzt denk ich mir, warum da nicht auch FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre reinlegen und sowas wie eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] light bauen? Die wäre natürlich nur zum Kühlen sinnvoll, zum Heizen ist die Bodenplatte leider zu schlecht gedämmt. Aber so hätten wir auch noch ein bisschen Speichermasse, die die WP WP [Wärmepumpe] im Kühlbetrieb mit reiner Trockenbaudeckenkühlung sicher gut brauchen kann.

Was meint ihr?

1