Wer kühlt jetzt mit Wärmepumpe?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  > 
  •  mackica
  •   Gold-Award
4.8. - 30.8.2017
212 Antworten | 38 Autoren 212
20
232
Kühlt hier jemand mit Wärmepumpe, wenn ja welche?

Und funktioniert es mit dem Grabenkollektor?
Uns wurde prophezeit dass sich das Erdreich im Sommer bald erschöpfen würde und wir daher besser eine Tiefenbohrung machen sollten.

Heiße Grüße. Wir haben bald die 30° drinnen... (Altbau)

  •  VWG40
  •   Gold-Award
4.8.2017  (#1)
Interessantes Thema.

Ich habe heute die Kühlung eingeschaltet, haben jedoch eine LWP LWP [Luftwärmepumpe].
Im Moment 27-28 Grad Luftfeuchte um die 55%.
Jedoch Neubau Holzriegelbau mit Zellulose.

1
  •  Stefan86
  •   Gold-Award
4.8.2017  (#2)
intressant, wir beziehen unser haus gerade, daher läuft sie nicht. haben "nur" 24 grad innen mit 50er ziegel.
mit wieviel vorlauf fahrt ihr rein? und konstant den ganzen tag oder nur ein pasr stunden? was wird das strom brauchen?

1
  •  streicher
  •   Gold-Award
4.8.2017  (#3)
Wieso sollte sich das Erdreich erschöpfen? Du gibst ja dem Erdreich Wärme hinzu.


1


  •  melly210
  •   Gold-Award
4.8.2017  (#4)
Wir kühlen mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] aktiv. Funktioniert gut, haben 26 Grad im Haus mit 60 % Feuchte, trotz Standort Wien (in Ubahnweite, dh nicht am Stadtrand). Sonst haben wir 25iger Ziegel und das Haus mit Hanf gedämmt (VWS+Dach) plus KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

Daß passiv kühlen mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht so gut funktioniert wie mit einer Tiefenbohrung erscheint mir logisch. Allgemein funktioniert das passiv kühlen im Frühsommer noch gut, wenn der Boden noch recht kühl ist. Später im Sommer wenn der Boden schon warm ist, bekommt man halt passiv auch keine wahnsinnig niedrigen VL VL [Vorlauf]-Temperaturen mehr zusammen. Bei einer Tiefenbohrung wird es länger funktionieren als beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor], weil eben tiefere Erdschichten sich weniger schnell aufwärmen.



1
  •  BK1982
  •   Gold-Award
4.8.2017  (#5)
Wir kühlen auch seit gestern. Vaillant WP WP [Wärmepumpe]... Flächenkollektoren... 50er Ziegel.

In den meisten Räumen ca. 24 Grad. Einzelne Ausreisser (Kizi wo ich nachts nicht durchlüften kann) ca. 26 Grad.

Die Kühlung merk ich zwar schon am Fliesenboden, denke aber, dass es noch dauern wird bis mans auch an der Raumtemperatur merkt.

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
4.8.2017  (#6)
Ok Korrektur, wir haben 25-26 Grad, habe gerade nochmal geschaut. 25 in den Schlafzimmern, 26 im Wohnzimmer

1
  •  uzi10
5.8.2017  (#7)
So ein bockmist melly.
Da haben die leute im forum noch 18 grad sole im hochsommer august und keiner fahrt in die decke oder in den boden mit unter 20 grad rein.. warum soll da des kühlen nimma gehen?.. schlechter als bei einer tiefenbohrung?..
Ausserdem.könntest du bei der nibe eine aktive kompressorkühlung auch einbauen
Ja wenn der sommer so weiter geht, dann gehts passiv bis ende des monats nimma lange effektiv. Aber dass kommt immer auf die tiefe an. Auf den entzug und auf daa erdmaterial. Im September sollte der sommmer in österreich auch vorbei sein und du wirst nimmer kühlen müssen.
Frag mal arne und konsorten...
Die werden dir sicher kurven schicken können. Schau mal in den rgk temperaturen thread
Die tiefenbohrung wird zwar länger kühl sein aber auch 5k mehr kosten

zitat..



1
  •  melly210
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#8)
Es hat ja keiner gesagt daß man mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht kühlen kann ?! Die Frage war ob das mit einer Tiefenbohrung besser bzw länger ginge. Daß die Tiefenbohrung länger kühl bleibt und somit länger effektiv funktioniert sagst du ja selber und das ist auch logisch. Daß die Bodenbeschaffenheit, wie tief der Kollektor verlegt ist und ob man den ganzen Sommer durch kühlt oder nur an ein paar Tagen einen Unterschied machen wird ist auch klar.

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#9)
die Frage ist auch wie hoch der Preisunterschied jetzt wirklich ist.

Kosten Ringgrabenkollektor schätze ich jetzt mal auf 4000 Euro (1500 Euro Material, 2000 Euro Bagger, evt. noch Helfer, Freigabe des Plans etc)

Wenn ich die Erdsonde um 7000 bekomme, dann würde ich sie nehmen.

1
  •  ap99
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#10)

zitat..
mackica schrieb: Wenn ich die Erdsonde um 7000 bekomme


Inkl. Projekt, bzw alles drum und dran, und MwSt? ... von solchen Preisen können wir hier nur träumen.

Warum wäre dir die Sonde dennoch 3.000 € mehr Wert? (Investiere ein paar Euro davon lieber in die umlaufende Drainage, damit der GSS trocken bleibt emoji ... meine Kontonr. wäre auch noch eine Möglichkeit emoji )

... je nach Position der Bohrung kommen hier auch noch evt. Erdarbeiten und Stunden dazu (Anbindeleitung in den Aufstellraum) ... ich sehe den Vorteil nicht. Ich habe noch irgendwas mit Grundwasser bei dir im Kopf (oder irre ich mich?) - in welcher Tiefe ist das zu erwarten?

1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#11)
ich habe ohne jegliche Kühlung aber mit Hitzeschildern (Raffs) im EG 25 und OG 27; Wien-U; Wand 40cm Ziegel; Gründach. KWL läuft durch, ohne EWT.
Nächstliches Kühlen bringt momentan fast garnichts.



1
  •  mackica
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#12)

zitat..
ap99 schrieb: Inkl. Projekt, bzw alles drum und dran, und MwSt?


Möglich. Die REde war von 48 euro pro m.
Angedacht waren 120m, wobei mir das etwas wenig vorkommt (5,5kW Heizlast / 40 wäre 137m)

zitat..
ap99 schrieb: ich sehe den Vorteil nicht


Naja ich muss nicht aufpassen, dass ich später mal ein Nebengebäude (Hütte, Garage etc) auf den Grabenkollektor stelle.
Und keine Sorge, dass sich das Erdreich beim Kühlen erschöpft (das war die Annahme von Experten)

zitat..
ap99 schrieb: Grundwasser


Derzeit bei 2,3m Tiefe. Im Winter bei 1,3m. D.h. wenn müssen wir September verlegen.
Lg.

P.s. Was meinst Du wegen GSS unter der Garage?
http://www.energiesparhaus.at/forum/45564_2

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#13)

zitat..
MinMax schrieb: Nächstliches Kühlen bringt momentan fast garnichts.


stimmt. Hier im alten Ziegelhaus im Burgenland kriegt man die Hitze kaum mehr raus. Da machen scih die Nachteile der Speichermasse bemerkbar.

1
  •  uzi10
5.8.2017  (#14)

zitat..
mackica schrieb: Naja ich muss nicht aufpassen, dass ich später mal ein Nebengebäude (Hütte, Garage etc) auf den Grabenkollektor stelle.
Und keine Sorge, dass sich das Erdreich beim Kühlen erschöpft (das war die Annahme von Experten)


Ich glaub auch dass das zu knapp wird mit den Tiefenkollektor... die erholen sich nämlich nicht. die kannst du auslutschen. der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erholt sich durch Regen oder Wassereinleitung durch Sickerkoffer!
Ich stell demächst meinen Projektplan rein, samt Pool und Nebengebäude! Bei mir funkts auch beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor]! Ich musste nur mit meiner Freundin reden und dann schauen, wie mas schafft und Arne hast finalisiert!
Aber wenn die Kühlung das Argument ist,.... dann musst du halt mehr Geld abtreten!

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#15)
Ja wir haben die letzten zwei Nächte auch gar nicht mehr aufgemacht, bzw erst gegen 4/5 in der Früh wenn mal wer zufällig aufs Klo gegangen ist. Draußen war er sonst wärmer als drinnen. Da waren KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und aktive Kühlung sinnvoller als die Nachtlüftung.

1
  •  uzi10
5.8.2017  (#16)
da wärs sinnvoll eventuell eine Klimanlage mit einen Splitgerät andenkenken! Dann hast du auch mit der Feuchtigkeit kein Problem und es kühlt auch wirklich! Wie willst du kühlen? über FBH FBH [Fußbodenheizung]? Ich werde über Decke und ev FBH FBH [Fußbodenheizung] kühlen, damit das Ergebnis gut ist(vor allem Strahlungskühlung)... und wahrscheinlich auch die Luft mit einen SEWT entfeuchten bzw kühlen, damit man nicht mit zu hoher Feuchte kämpfen muss

1
  •  atma
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#17)
Wir kühlen seit ein paar tagen mit der lwp. Momentan halten wir bei ca 24 grad. Tagsüber ist alles beschattet, kwl läuft nur nachts. Fenster werden seit einigen tagen nachts nicht mehr geöffnet, weils draussen wärmer ist als drin. Sonst hat uns das bisher die erwärmung von untertags gut ausgeglichen. Nach den letzten regentagen hatten wir bei 21 grad gestartet.

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#18)

zitat..
uzi10 schrieb: Ich glaub auch dass das zu knapp wird mit den Tiefenkollektor... die erholen sich nämlich nicht


Wer erholt sich nicht? Die Erdsonde? Du meinst, 120m sind zu knapp bemessen?

zitat..
uzi10 schrieb: Aber wenn die Kühlung das Argument ist,....


Also meinst Du auch Kühlung ist mit Erdsonde besser???

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#19)
@uzi wir kühlen jetzt den 2. Sommer über den Fußboden, das Haus bekommt max 25 oben und 26 Grad im WZ. Das reicht uns auch, mehr Kühlung brauchen wir nicht.

Feuchteprobleme hatten wir weder im ersten Sommer noch jetzt. Wie gesagt das ist mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kein Thema. Selbst wenn es da mal wo zu feucht sein sollte (wäre aber wirklich nie aufgefallen, omist alles trocken) ist es das nie lange genug daß sich da wo Schimmel bilden würde.

Ich sehe also absolut nicht wozu wir da eine Split-Klimaanlage vorziehen sollten, die das x Fache an Strom verbraucht !

1
  •  Stefan86
  •   Gold-Award
5.8.2017  (#20)
mit wieviel vorlauf fahrt i maximal rein?

1
  •  TitusSteel
5.8.2017  (#21)
unsere maschine hätte es gekonnt, aber wir haben es nicht aktivieren lassen, weil ich immer noch der meinung bin dass ein kalter fussboden allein gar nix bringt.
haben raffstore und durch meine beschattungs- und lüftungsdisziplin haben wir max. 25° im haus, trotz viel glas. die bude is halt auch hervorragend gedämmt.
im DG ist alles für eine klimaanlage vorbereitet, aber es schaut jetzt auch im 3. sommer danach aus, dass sie nicht notwendig sein wird. bestellen werd ich irgendwann trotzdem eine, weil ich halt gerne sachen übers internet steuere :-D

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.