  •  Murphy08
24.08.2025
176
Da der bisherige Thread eher allgemein gehalten wurde und wir alle möglichen Varianten der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtung durchleuchtet haben, soll hier ein Thread nur speziell für das HRDS+ Gerät entstehen.

Hier sollen alle Fragen zur Installation, der Ansteuerung / Parametrierung und des Betriebes geklärt werden.
Gerne im Austausch mit Erfahrungsberichten usw.

Sicher auch nicht eigennützig, weil per E-Mail oder PM eigentlich immer wieder die gleichen Fragen kommen, die hier doch am besten gesammelt beantwortet werden können.
Es soll aber bitte auch kein Thread für Grundsatz-Diskussionen werden, sondern, wie gesagt, gezielt auf Fragen zum Gerät, Installation, Betrieb und zur Optimierungen eingegangen werden.

Grundsätzlich sollten fast alle Fragen mit der Installationsanleitung schon gut beantwortet werden, aber Detailfragen können sich natürlich immer ergeben, oder Hintergrunderklärungen offen sein.
Die Anleitung werden wir auch laufend updaten, falls sich neue Fragestellungen ergeben.
Die aktuelle Version wird immer hier zu finden sein:
https://www.hejluft.at/downloads

  •  gregstar
22.8.2026 10:18  (#141)
Ich hoffe, eine Frage bzgl. HRDS+ vs. DWF ist hier gestattet? 
Ich habe bei mir folgende Voraussetzung: Grundwasser WP WP [Wärmepumpe] - mit einem separaten PlattenWT der mir defaco unbegrenzt einen 12°C Kaltwassersatz liefert. Diesen nutze ich im Sommer fürs Kühlen mittels Betonkernaktivierung. Wenn ich für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Wernig Q350) "großzügig" den DWF 350 einsetze und den Kaltwassersatz im Durchfluss reguliere, komme ich da nicht in etwa auf das Ergebnis vom HRDS? Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft weit unter dem Nennvolumenstrom vom DWF 350. Ich würde die Temp. nach dem DWF 350 messen und je nach Bedarf (Entfeuchten oder Kühlen) den Volumenstrom vom Wasser regeln. 
Entfeuchten würde bedeuten, die Kompressorleistung von 400W + Kondensationswärme abzuführen um T Luft ein = T Luft aus zu erhalten. Ich weiß aber nicht, wie großzügig der Wärmetauscher dimensioniert ist - sprich wie viel ich tatsächlich bei z.B. 350l/h Kaltwassersatz kühlen kann. Ich gehe mal von max. 2kW aus. Das würde mir aber absolut reichen. Habe ich irgendwo einen massiven Denkfehler?

1
  •  Murphy08
22.8.2026 20:40  (#142)

zitat..
gregstar schrieb: Ich hoffe, eine Frage bzgl. HRDS+ vs. DWF ist hier gestattet? 

sicher. Hier haben wir auch eine Vergleichsseite vorbereitet:
https://www.hejluft.at/dwf-hrds-details

zitat..
gregstar schrieb: Ich habe bei mir folgende Voraussetzung: Grundwasser WP WP [Wärmepumpe] - mit einem separaten PlattenWT der mir defaco unbegrenzt einen 12°C Kaltwassersatz liefert.

ideal fürs DWF.

zitat..
gregstar schrieb: Wenn ich für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Wernig Q350) "großzügig" den DWF 350 einsetze und den Kaltwassersatz im Durchfluss reguliere, komme ich da nicht in etwa auf das Ergebnis vom HRDS?

bei 300m³/h Luftdurchsatz mit 12°C Wasser und dem Standard-Wasserdurchsatz von 200L/h bist du noch nicht ganz beim  HRDS+30.... aber ab ca. 300-350L/h ist Leistungsmäßig ca. Gleichstand.

zitat..
gregstar schrieb: Entfeuchten würde bedeuten, lediglich die Kompressorleistung von 400W abzuführen um T Luft ein = T Luft aus zu erhalten.

nein nicht ganz. Du musst die komplette (latente) Wärmeenergie die für das Entfeuchten notwendig ist abführen, plus die elektrische Leistung des Kompressors.
Die gesamte, über den Wasserkreis abzuführende Wärmeleistung ist hier in der Spalte PDC (Potenza di calore) zu sehen:


2026/20260822258824.png

1
  •  hmk21
23.8.2026 13:49  (#143)
Hallo,

ich hätte eine Frage zu externen Sensoren am HRDS. Im Handbuch steht dazu folgendes:
Einstellung des Parameters HA00 Der Parameter HA00 legt fest, welche Sensoren für die Regelung und zur Anzeige der Werte am Display verwendet werden:
  • HA00=6: (Standard-Einstellung) interne Temperatur- und Feuchtesensoren des CNU2-Displays werden verwendet.
  • HA00=5: Nur der Temperatursensor des CNU2-Displays wird verwendet; ein externer Feuchtesensor kann angeschlossen werden.
  • HA00=0: keine Display-Sensoren werden verwendet; Temperatur- und Feuchtewerte können über externe Sensoren erfasst werden. 

Ich würde gerne einen Sensor in die Zuluft (nach dem HRDS) hängen um die Temperatur und rF zu messen im Kühlhetrieb. Allerdings sollen die Werte nur als Modbuswerte übermittelt werden, aber nicht zur Steuerung (durch das Gerät selbst) herangezogen werden. Aus der Anleitung konnte ich leider nicht herauslesen, ob das so möglich ist.
Danke für eure Hilfe. 