  •  Murphy08
24.08.2025
223
Da der bisherige Thread eher allgemein gehalten wurde und wir alle möglichen Varianten der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtung durchleuchtet haben, soll hier ein Thread nur speziell für das HRDS+ Gerät entstehen.

Hier sollen alle Fragen zur Installation, der Ansteuerung / Parametrierung und des Betriebes geklärt werden.
Gerne im Austausch mit Erfahrungsberichten usw.

Sicher auch nicht eigennützig, weil per E-Mail oder PM eigentlich immer wieder die gleichen Fragen kommen, die hier doch am besten gesammelt beantwortet werden können.
Es soll aber bitte auch kein Thread für Grundsatz-Diskussionen werden, sondern, wie gesagt, gezielt auf Fragen zum Gerät, Installation, Betrieb und zur Optimierungen eingegangen werden.

Grundsätzlich sollten fast alle Fragen mit der Installationsanleitung schon gut beantwortet werden, aber Detailfragen können sich natürlich immer ergeben, oder Hintergrunderklärungen offen sein.
Die Anleitung werden wir auch laufend updaten, falls sich neue Fragestellungen ergeben.
Die aktuelle Version wird immer hier zu finden sein:
https://www.hejluft.at/downloads

  •  RePu
  •   Bronze-Award
4.10.2026 16:50  (#181)
Ich habe mir das jetzt noch ein bisschen angesehen.
Da bei einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] die Kühlung und Entfeuchtung gemeinsam laufen müssen ist es meiner Meinung nach nicht ganz so wichtig wer der Master ist.
Das Haus wird gekühlt wenn die Entfeuchtung läuft.

Ich habe keine übergeordnete Haussteuerung und würde es gerne so einfach wie möglich lösen.
Daher ist es einfacher die WP WP [Wärmepumpe] ist der Master, dann ist das Kühlsignal ohnehin weg wenn die Brauchwasserbereitung läuft usw.

Ich könnte dann einfach das 230V Signal der Umwälzpumpe und der Kühlung auf Anschlussnummer 171 abgreifen und über 2 seriell geschaltete Relais den OFF-OFF Kontakt brücken mit welcher das HRDS eingeschaltet wäre.Es läuft dann nur wenn sowohl Kühlung als auch Umwälzpumpe aktiv.
Das CNU2(habe ich mitbestellt) steuert dann je nach Raumfeuchtigkeit und über den Schaltausgang 3V3 wird bei Bedarf das 2-Wege-Zonenventil geöffnet wie unter Variante 1 beschrieben.

Ich denke das wäre die günstigste und einfachste Lösung das Ganze mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] und ohne zusätzliche Steuerung umzusetzen oder habe ich noch einen Denkfehler?


2026/20261004304700.jpg


1
  •  zasta
5.10.2026 8:37  (#182)

zitat..
RePu schrieb:

Ich denke das wäre die günstigste und einfachste Lösung das Ganze mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] und ohne zusätzliche Steuerung umzusetzen oder habe ich noch einen Denkfehler?

...bin auch schon am Überlegen wegen HRDS - habe auch ein LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]

Würde es auch wie RePu machen - Voerst mal so einfach wie möglich, und auch ohne Smarthome lauffähig 

Einfach über ein paar Koppelrelais die notwendigen (harten) Voraussetzungen auf den OFF-OFF Kontakt 

@RePu - Warmwassererkennung könnte noch fehlen (sofern über LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]) - Das sollte man aber Problemlos am 3 Wege Ventil abgreifen können 


1
  •  RePu
  •   Bronze-Award
5.10.2026 9:23  (#183)

zitat..
zasta schrieb:

@RePu - Warmwassererkennung könnte noch fehlen (sofern über LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]) - Das sollte man aber Problemlos am 3 Wege Ventil abgreifen können

Wenn die Wärmepumpe das Brauchwasser macht verlässt sie ja den Kühlbetrieb und an der Klemme 171 (bei mir, vermutlich hat aber auch deine Wärmepumpe so einen Ausgang) und das Relais würde somit die OFF-OFF Brücke trennen.
Denke viel einfacher gehts nicht.
Man kann sich später immer noch spielen und das Ganze verfeinern.
 


1
  •  Murphy08
5.10.2026 12:14  (#184)

zitat..
RePu schrieb: Daher ist es einfacher die WP WP [Wärmepumpe] ist der Master, dann ist das Kühlsignal ohnehin weg wenn die Brauchwasserbereitung läuft usw.

Ich könnte dann einfach das 230V Signal der Umwälzpumpe und der Kühlung auf Anschlussnummer 171 abgreifen und über 2 seriell geschaltete Relais den OFF-OFF Kontakt brücken mit welcher das HRDS eingeschaltet wäre.Es läuft dann nur wenn sowohl Kühlung als auch Umwälzpumpe aktiv.

ja, das wäre ein simpler Zugang. 
Kannst du ja erstmal so laufen lassen. Und sollte es dann doch so sein, dass dir die Entfeuchtungen nicht häufig oder lange genug laufen, könnte ja immer noch umverdrahtet und dazu gebastelt werden. 