  •  Murphy08
24.08.2025
228
Da der bisherige Thread eher allgemein gehalten wurde und wir alle möglichen Varianten der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtung durchleuchtet haben, soll hier ein Thread nur speziell für das HRDS+ Gerät entstehen.

Hier sollen alle Fragen zur Installation, der Ansteuerung / Parametrierung und des Betriebes geklärt werden.
Gerne im Austausch mit Erfahrungsberichten usw.

Sicher auch nicht eigennützig, weil per E-Mail oder PM eigentlich immer wieder die gleichen Fragen kommen, die hier doch am besten gesammelt beantwortet werden können.
Es soll aber bitte auch kein Thread für Grundsatz-Diskussionen werden, sondern, wie gesagt, gezielt auf Fragen zum Gerät, Installation, Betrieb und zur Optimierungen eingegangen werden.

Grundsätzlich sollten fast alle Fragen mit der Installationsanleitung schon gut beantwortet werden, aber Detailfragen können sich natürlich immer ergeben, oder Hintergrunderklärungen offen sein.
Die Anleitung werden wir auch laufend updaten, falls sich neue Fragestellungen ergeben.
Die aktuelle Version wird immer hier zu finden sein:
https://www.hejluft.at/downloads

  •  RePu
  •   Bronze-Award
4.10.2026  (#181)
Ich habe mir das jetzt noch ein bisschen angesehen.
Da bei einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] die Kühlung und Entfeuchtung gemeinsam laufen müssen ist es meiner Meinung nach nicht ganz so wichtig wer der Master ist.
Das Haus wird gekühlt wenn die Entfeuchtung läuft.

Ich habe keine übergeordnete Haussteuerung und würde es gerne so einfach wie möglich lösen.
Daher ist es einfacher die WP WP [Wärmepumpe] ist der Master, dann ist das Kühlsignal ohnehin weg wenn die Brauchwasserbereitung läuft usw.

Ich könnte dann einfach das 230V Signal der Umwälzpumpe und der Kühlung auf Anschlussnummer 171 abgreifen und über 2 seriell geschaltete Relais den OFF-OFF Kontakt brücken mit welcher das HRDS eingeschaltet wäre.Es läuft dann nur wenn sowohl Kühlung als auch Umwälzpumpe aktiv.
Das CNU2(habe ich mitbestellt) steuert dann je nach Raumfeuchtigkeit und über den Schaltausgang 3V3 wird bei Bedarf das 2-Wege-Zonenventil geöffnet wie unter Variante 1 beschrieben.

Ich denke das wäre die günstigste und einfachste Lösung das Ganze mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] und ohne zusätzliche Steuerung umzusetzen oder habe ich noch einen Denkfehler?


2026/20261004304700.jpg


1
  •  zasta
5.10.2026  (#182)

zitat..
RePu schrieb:

Ich denke das wäre die günstigste und einfachste Lösung das Ganze mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] und ohne zusätzliche Steuerung umzusetzen oder habe ich noch einen Denkfehler?

...bin auch schon am Überlegen wegen HRDS - habe auch ein LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]

Würde es auch wie RePu machen - Voerst mal so einfach wie möglich, und auch ohne Smarthome lauffähig 

Einfach über ein paar Koppelrelais die notwendigen (harten) Voraussetzungen auf den OFF-OFF Kontakt 

@RePu - Warmwassererkennung könnte noch fehlen (sofern über LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]) - Das sollte man aber Problemlos am 3 Wege Ventil abgreifen können 


1
  •  RePu
  •   Bronze-Award
5.10.2026  (#183)

zitat..
zasta schrieb:

@RePu - Warmwassererkennung könnte noch fehlen (sofern über LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]) - Das sollte man aber Problemlos am 3 Wege Ventil abgreifen können

Wenn die Wärmepumpe das Brauchwasser macht verlässt sie ja den Kühlbetrieb und an der Klemme 171 (bei mir, vermutlich hat aber auch deine Wärmepumpe so einen Ausgang) und das Relais würde somit die OFF-OFF Brücke trennen.
Denke viel einfacher gehts nicht.
Man kann sich später immer noch spielen und das Ganze verfeinern.
 


1


  •  Murphy08
5.10.2026  (#184)

zitat..
RePu schrieb: Daher ist es einfacher die WP WP [Wärmepumpe] ist der Master, dann ist das Kühlsignal ohnehin weg wenn die Brauchwasserbereitung läuft usw.

Ich könnte dann einfach das 230V Signal der Umwälzpumpe und der Kühlung auf Anschlussnummer 171 abgreifen und über 2 seriell geschaltete Relais den OFF-OFF Kontakt brücken mit welcher das HRDS eingeschaltet wäre.Es läuft dann nur wenn sowohl Kühlung als auch Umwälzpumpe aktiv.

ja, das wäre ein simpler Zugang. 
Kannst du ja erstmal so laufen lassen. Und sollte es dann doch so sein, dass dir die Entfeuchtungen nicht häufig oder lange genug laufen, könnte ja immer noch umverdrahtet und dazu gebastelt werden. 


1
  •  RePu
  •   Bronze-Award
18.10.2026  (#185)
Leider gibt es noch einen Haken an der Sache.An Hocheffizienzpumpen lässt sich das Signal nicht so einfach abgreifen bzw. kann an der Pumpe Spannung anliegen und es gibt keinen Durchfluss.
Ich könnte in den Kreis jetzt noch einen Strömungsschalter einbauen, was aber nur funktioniert wenn das HRDS+ im ausgeschalteten Zustand durchströmt wird.Ist das so, oder schaltet ein internes Ventil den Durchfluss ab bei offener OFF-OFF Brücke?


2026/20261018704788.jpg

1
  •  Murphy08
18.10.2026  (#186)
nein, das interne Ventil sperrt nichts ab.
Durchfluss durchs Gerät ist grundsätzlich immer möglich. Nur im Kühlmodus wird das Wasserregister im Luftstrom umgangen. Durchfluss ist aber in jedem Betriebszustand möglich.

Das Gerät kann ein externes Ventil ansteuern, welches im inaktiven Modus, den Durchfluss absperren würde.

Müsst mich jetzt nochmal reinlesen, aber ist die Umwälzpumpe bei deiner WP WP [Wärmepumpe] nicht ohnehin IMMER aktiv, wenn der Kühlmodus aktiv ist?
Dann wär deine Idee mit dem Durchflussschalter unnötig.

Eines aber beachten:
wenn IMMER Durchsatz durchs HRDS+ erlaubt wird, dann kühlt oder heizt das den Zuluftstrom immer entsprechend der WP WP [Wärmepumpe]-VL-Temp. mit.
Das kann erwünscht sein - muss aber nicht

1
  •  RePu
  •   Bronze-Award
19.10.2026  (#187)

zitat..
Murphy08 schrieb:

Müsst mich jetzt nochmal reinlesen, aber ist die Umwälzpumpe bei deiner WP WP [Wärmepumpe] nicht ohnehin IMMER aktiv, wenn der Kühlmodus aktiv ist?
Dann wär deine Idee mit dem Durchflussschalter unnötig.

Das konnte ich noch nicht herausfinden.Ohne Pufferspeicher wie bei mir müsste eigentlich die Pumpe recht zeitnah schalten denke ich.
Wäre natürlich die einfachste Lösung.

Wenn der Durchfluss nicht vorhanden wäre geht das HRDS einfach auf Störung und es kommt zu keinem Schaden oder?Dann könnte ich das mal so umsetzen und erst wenn es nicht klappt einen Strömungsschalter dazubauen.

zitat..
Murphy08 schrieb:

Eines aber beachten:
wenn IMMER Durchsatz durchs HRDS+ erlaubt wird, dann kühlt oder heizt das den Zuluftstrom immer entsprechend der WP WP [Wärmepumpe]-VL-Temp. mit.
Das kann erwünscht sein - muss aber nicht

Das verbaute Zonenventil würde aktuell nur öffnen wenn die Wärmepumpe im Kühlmodus ist, ansonsten wäre der Durchfluss unterbunden.
Ich könnte es theoretisch auch so koppeln, dass es nur offen ist wenn Wärmepumpe im Kühlmodus ist und das HRDS zusätzlich aktiv.(V3V - L2 Durchgang über Koppelrelais zum Kühlmodus schalten)

1
  •  Murphy08
19.10.2026  (#188)

zitat..
RePu schrieb: Ich könnte es theoretisch auch so koppeln, dass es nur offen ist wenn Wärmepumpe im Kühlmodus ist und das HRDS zusätzlich aktiv.(V3V - L2 Durchgang über Koppelrelais zum Kühlmodus schalten)

ja, das ist dann "Geschmackssache"
Wenn im Kühlmodus, das kühle Wasser IMMER übers HRDS geleitet wird, kommt da auch kühle Luft raus.
Das kann sehr sinnvoll sein, um die LWP LWP [Luftwärmepumpe] etwas stärker auszulasten, und auch um die Kühlflächen zu unterstützen. z.B. wenn es nur Fußbodenkühlung gibt.

Wenn der Luftstrom dann aber als zu kühl empfunden wird, müsste halt trotzdem der Durchfluss abgestellt oder zumindest gedrosselt werden.

1 

2