Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 11

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
11.6.2024 - 4.12.2025
239 Antworten | 30 Autoren 239
19
258
Der Stiebel Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread:

So, nachdem sich bei mir doch einige Anfragen zur Stiebel WPE Serie angesammelt haben, eröffne ich jetzt mal einen Sammelthread. Für die allseits beliebten KNV Pumpen gibt es hier im Forum ja genügend Infoquellen, bei der Konkurrenz sieht es da leider schlechter aus.

Was ist das interessante an dieser Wärmepumpe? Seit die KNV 1155 nicht mehr verfügbar ist, stellt die WPE Serie eine der wenigen Alternativen mit einer niedrigen unteren Modulationsgrenze dar. Insbesondere die 3 kleinsten Modelle dieser Serie. Ich möchte hier gerne meine Erfahrungen mit dem Gerät wiedergeben und auch über Vor- und Nachteile, sowie künftige Entwicklungen diskutieren. Einige User hier im Forum haben hierzu auch schon Kontakt mit dem Hersteller aufgebaut. Vor allem mit @Markus98 hatte ich schon regen Austausch.

Hintergrund: Ich habe die Pumpe seit Juni 2022 in unserem Neubau im Einsatz. Ursprünglich wollten wir ebenfalls eine KNV, haben uns allerdings wegen der damals katastrophalen Liefersituation kurzfristig für die Stiebel Eltron WPE-I 06 HK entschieden. Nachzulesen in meinem Hausbau-Thread ab hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-modernes-efh-198-m/70632_2#789461

Disclaimer: Ich bin nur Laie und Endanwender. Alles, was ich hier schreibe, ist angelesenes Wissen aus dem ESH ESH [Energiesparhaus] oder HTD Forum bzw. dem herumprobieren an der eigenen WP WP [Wärmepumpe] entsprungen. 

Eckdaten:
Kältemittel: 2,2 kg R454 C (GWP 146)
Umwälzpumpe heizungsseitig: Yonos PARA 25/7.0
Umwälzpumpe quellenseitig: Grundfos UPML

HxBxT: 1369 x 598 x 658 mm
Gewicht: 180 kg

Die Wärmepumpe ist für meine Begriffe recht kompakt. Die 1155 ist merkbar größer. Eine Besonderheit ist, dass das Ausgleichsgefäß im Gehäuse integriert ist.

Hier ein Auszug aus dem Manual:

2024/20240611355886.png

Wie man sieht, ist die untere Modulationsgrenze bei allen 3 Modellen ident. Das liegt daran, dass bei den kleineren Modellen lediglich die Verdichterfrequenz abgeregelt wird. Mein derzeitiger Wissensstand ist, dass es zwischen den drei Modellen in der Hardware keinen großen Unterschied gibt. Die Kühlleistung wird allerdings leicht unterschiedlich angegeben. Eventuell ist hier der Wärmetauscher unterschiedlich groß, das ist aber nur Mutmaßung.
Modell: Max. VD Max. Kühlleistug
04 70 Hz 2,5 kW
06 100 Hz 3,0 kW
08 115 Hz 4,0 kW

Da hier auch fleißig Angebote verglichen werden, liste ich auch das übliche Zubehör mit Bestellnummern auf:

  • Sole-Fülleinheit WPSF (233307)
  • Fernbedienung FET (234723)
  • Internet Service Gateway ISG Web (229336)
  • KNX IPSoftware (233303)
  • Tauch- und Anlegefühler TAF PT 2m (235996)
  • Filter FS-WP28 (233512)
  • Sicherheitsgruppe ZH1 (074370)
  • Rohrbausatz RBS-SBC (238827)
  • Schutztemperaturregeler STB-FB (233711)

Dies beiden Warmwasserspeicher von Stiebel-Eltron werden oftmals angeboten:
  • SBB301 WP WP [Wärmepumpe]
  • SBB302 WP WP [Wärmepumpe]

Was hier neben den nackten technischen Daten wohl für die meisten relevant ist: Wie schlägt sich das Teil im Alltag, wie funktioniert die Regelung und welche Möglichkeiten gibt es für die Einbindung ins Smart Home bzw. zur Datenauswertung.

Wie funktioniert die Pumpe so? 
Bis jetzt unauffällig und gut. Sie ist meiner Meinung ziemlich leise. Wir haben sie im Technikraum direkt hinter der Küche und hören nichts. Die Verbrauchswerte sind bei mir momentan sehr gut.

Kann man die Firmware selber updaten?
Nein. Meines Wissens ist dies bis jetzt nicht vorgesehen. Generell ist der Zugang zur technischen Dokumentation bei Stiebel-Eltron sehr restriktiv. Die Inbetriebnahmehandbücher auf der Homepage verbergen sich hinter einem Fachhändlerzugang. FW Updates sollen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. Ich bin der Meinung, dass dies absolut nicht mehr zeitgemäß ist, und hoffe, dass sich das ändert. Ich habe diesbezüglich mit @Markus98 schon mehrmals Kontakt gehabt und werde in einem späteren Beitrag noch etwas dazu schreiben.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/instructionandinstallationmanual_doc-00082565.pdf

Gibt es eine Möglichkeit, die Wärmepumpe ins Smarthome zu integrieren?
Ja, über das sogenannte Internet Service Gateway. Dieses gibt es in zwei Versionen: ISG Web und ISG Plus 

Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/

Was bieten diese beiden Boxen? Leider nicht viel. Ich zitiere hier von S. 26 des Threads knx-user-forum:

ISG Web:
+ Modbus/TCP (mittlerweile inkludiert)
+ Optional: KNX Modul
+ Optional: EMI mit EMI-Softwareerweiterung, hier wird zwingend der "Sunny Home Manager 2.0" von SMA oder seit 2020 den neuen "EM Meter" von Stiebel benötigt
- keine physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung

ISG Plus:
+ mit den entsprechenden physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
- kein Modbus/TCP
- kein KNX
- kein EMI

Beide Boxen bieten ein Web-Interface. Man kann sich dort aktuelle Prozessdaten und Temperaturdaten ansehen und Einstellungen ändern. Statistische Auswertung gibt es keine bzw. ist diese nur sehr rudimentär vorhanden. Langsam ist es auch. Ich halte beide Boxen und die KNX Erweiterung für gnadenlos überteuert und über die Funktionaliät der KNX Software liest man sehr gemischtes.

Nur um das in Relation zu setzen: Die Gesamtkosten für ISG Web + KNX Software hätten sich für mich damals ca. auf 1/5 - 1/4 meiner Gesamtkosten für alle KNX Komponenten im Verteiler summiert. Absolut irre. (Falls hier jemand von Pichler mitliest: Ihr seid um nichts besser!)

Neu 2024: Es kommt das ISG Connect. Hierzu weiß ich noch nichts genaues und werde das zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Hoffentlich wird es besser.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/regelung_energiemanagement/isg-connect/isg-connect.html#

Wie ist die Regelung und das Interface so?
Die Regelung läuft bei Stiebel-Eltron unter der Bezeichnung Wärmepumpenmanager (WPM). Via CAN Bus kann an die Wärmepumpe natürlich auch an eine Fernbedienung angeschlossen werden (FET). Diese benötigt man beim Passivkühlen auch zwingend als Taupunktwächter!

Wer sich ansehen will, wie die Einstellmöglichkeiten so sind, kann dies unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/wpm/ tun. ACHTUNG: Die Einstellmöglichkeiten stimmen zumindest bei meiner Firmware Version nicht immer mit der Realität überein! 

Das Nette an diesem Tool ist, dass oft erläuternde Texte aus dem Manual verlinkt sind.

Um im WPM zu vielen relevanten Einstellungen Zugang zu erlangen, muss ein 4-stelliger Servicecode eingegeben werden, welcher mir aber bei der Inbetriebnahme problemlos mitgeteilt wurde. Für diesen Simulator ist der Code 1000.

Über die ersten beiden Meünpunkte (INFO/DIAGNOSE) bekommt man alle relevanten Prozess- und Anlagenparameter raus. Leider ist die Menüführung teilweise ein bisschen verschachtelt.

Die Wärmepumpe verfügt über einen integrierten Wärmemengen- und Energiezähler. Achtung: Letzterer misst nur den Verbrauch am Verdichter. Elektronik, Pumpen etc. werden nicht erfasst. Ich hab deswegen einen externen Energiezähler am KNX-Bus vorgeschaltet. Auch die Soletemperaturen kann man auslesen.

Was kann der WPM nicht? Jegliche Form der grafischen oder statistischen Auswertung ist nicht möglich. Da sind andere Hersteller um Lichtjahre weiter.

Ich werde im nächsten Beitrag versuchen, die wichtigsten Parameter zu erläutern. Der Großteil steht zwar auch in den Handbüchern, aber wenn man sich durchs HTD Forum klickt, dürfte es für viele Anwender nicht ganz so intuitiv sein. 

TBC

  •  hubert34
  •   Bronze-Award
8.10.2025  (#201)

zitat..
Dambull schrieb: ich frage mich welche Parameter ich im Blick haben muss

Ich hätte gesagt, am ehesten die Verdichterstarts. 


1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
8.10.2025  (#202)

zitat..
hubert34 schrieb:

──────..
Dambull schrieb: ich frage mich welche Parameter ich im Blick haben muss
───────────────

Ich hätte gesagt, am ehesten die Verdichterstarts.

Und was ist da gut?

Ich habe seit November 2024 aktuell 982 Starts, wobei im Sommer weniger, allenfalls fürs Warmwasser bzw durch den PV Überschuss.

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
8.10.2025  (#203)
Wenn ich die Infos in diesem Thread richtig verstanden habe, dann kommt man sowieso nicht unter 2 pro Tag, weil bei der Stiebel das Warmwasser den Takt unterbricht.

Die Kühlung sollte keinen Takt verursachen, weil sie ja passiv funtkioniert. Ich denke du bist mit deinen 982 Starts nach einem Jahr nicht so schlecht dabei.

1
  •  Heli205
27.10.2025  (#204)
Hallo Leute,

auch ich habe seit 3 Monaten eine Stiebel WPE-i 08 HK.

Daten Heizung:
Modell: Stiebel-Eltron Sole-Wasser-WP WPE-I 08 230 HK Premium
Puffer: Stiebel-Eltron SBP 200 Plus cool Standspeicher
 WW-Speicher: Stiebel-Eltron SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] (Glattrohr-WT)
Erdwärmebohrungen: 2x 120 Meter

Daten Haus:
Baujahr 1960 (aktuell 140 qm, später 190qm) mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und Heizkörpern
Teils gedämmt.

Aktuelle Verdichterstarts: 357 bei 430 Stunden Heizung und 44 Stunden WW WW [Warmwasser].

Anfangs hatte ich 35 Starts am Tag, hatte die VL VL [Vorlauf] Temperatur auf max. 35 Grad begrenzt, weil ich das bei der Gastherme auch so machte.
Später habe ich den Vorlauf auf 50 Grad gestellt, alle Ventile bei den Heizkörpern sowie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] aufgemacht.
Ich habe die Sperrzeiten erhöht, sowie die Dynamik von 80 auf über 100 gestellt.
Jetzt hatte ich mit WW WW [Warmwasser] zwar nur mehr 3 Takte am Tag, aber durch die hohen Vorlauftemperaturen sank die Effizienz auf knapp unter 7.
Bei Verringerung der VL VL [Vorlauf] Temp auf 38 fängt das takten wieder an.

_Jetzt gibt es meiner Meinung nach mehreren Möglichkeiten:
Mehr Abnahme durch Heizlörper (mehr Durchfluss?)
Erhöhung der VL VL [Vorlauf] Temperatur (mit sinken der Effizienz)
Noch längere Abschaltzeiten und mehr Hysterese

Ich setze auf programmierte Heizzeiten, heißt ich möchte das die WP WP [Wärmepumpe] von 5 Uhr früh bis 19 Uhr jeden Tag läuft und dann abschaltet, die WP WP [Wärmepumpe] schaltet ab nicht komplett ab, sondern läuft weiter nach 19 Uhr, was hat das für einen Hintergrund?

Vielen Dank im Voraus!
LG
Heli
Anmerkung: Bei Stiebel habe ich ein Ticket eröffnet, allerdings kümmern die sich hauptsächlich um Heizungen die gar nicht laufen.


1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
27.10.2025  (#205)
Kannst Du Deine Einstellungen etwas genauer erklären? Was hast Du wo eingestellt, hast Du einen oder mehrere Kreisläufe? Woher kommen Deine Effizienzzahlen, ISG oder woanders?

Bitte mehr Details.

1
  •  Heli205
27.10.2025  (#206)
Ich habe 2 Kreise, einen für die FBH FBH [Fußbodenheizung] und einen für die Heizkörper, beide haben Mischer, diese sind auf volle Leistung gestellt.

Die Effizienzzahlen kommen vom ISG.

Eingestellt habe ich folgendes:

Spreizung von 6K auf 10K
Pumpenleistung von 30% auf 20%
Maximale Vorlauftemp auf 38 Grad
Maximale Rücklauftemp auf 45 Grad
Frostschutz 4 Grad
Warmwasserhystere auf 10K 
Reglerdynamik auf 120


1
  •  Dambull
10.11.2025  (#207)
Hallo Zusammen

Meine WPE I 08 zeigt folgendes Bild:


_aktuell/20251110657408.png

+/- einmal am Tag läuft die HK Temperatur gemäss Anzeige davon. Bemerkt haben wir es gestern, als es kalt wurde in der Wohnung.  (Radiatoren kalt).

Wenn ich die Daten ins Excel exportiere sehe ich, dass ich in den letzten Tagen immer häufiger Zeilen habe, wo keine HK Temperatur eingetragen habe.

Meine Vermutung war daher ein defekter Temperatursensor. Insbesondere weil am Sonntag nach einem WP WP [Wärmepumpe] Reset der Wert gestummen hat (das kann auch Zufall gewesen sein)

Die Anlage ist direkt an den Heizkreis angeschlossen (Radiatoren). Es ist ein Bypassventil verbaut zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]. Stiebel-Eltron vermutet, dass dieses Ventil öffnet und dadurch einen tatsächlichen Temperaturanstieg im Heizkreis entsteht. Die Radiatoren würden in dieser Erklärung kalt werden weil das Wasser durch das Bypass Ventil zirkuliert. 

Was haltet ihr von diesem Fehlerbild? 

1
  •  pred
  •   Bronze-Award
10.11.2025  (#208)
Evtl. irgendwelche Heizkörperthermostate die zumachen und dadurch der Widerstand im Heizkreislauf steigt und dann das Bypassventil aufmacht?

1
  •  Akani
10.11.2025  (#209)
Wie ist die Heizkreispumpe eingestellt?
Fix oder variabel? 
Das überströmventil darf nur öffnen, sobald das letzte Ventil schließt.
Der Druckverlust sollte sich ja im Heizungsnetz durch die Ventile abgeglichen sein

1
  •  Dambull
10.11.2025  (#210)


_aktuell/20251110934709.jpg


_aktuell/20251110331070.jpg


_aktuell/20251110439821.jpg


_aktuell/20251110856525.jpg


_aktuell/20251110549979.jpg


_aktuell/20251110252517.jpg

zitat..
pred schrieb: rgendwelche Heizkörperthermostate die zumachen

Es war ein Heizkörper am Thermostat zugedreht. Habe den jetzt geöffnet. Die anderen waren alle auf 4-5. Thermostate (Köpfe und Ventil) sind neu.

zitat..
Akani schrieb: Wie ist die Heizkreispumpe eingestellt?
Fix oder variabel? 

Muss auf der WP WP [Wärmepumpe] nachsehen wo ich diese Einstellung finde. In der Servicewelt sehe ich das nicht.

Aber würde ein offenes Bypassventil tatsächlich einen solchen Temperaturansteig verursachen?

edit: Anbei ein paar Fotos, ist das mit der Pumpenleisting gemeint?

1
  •  Akani
10.11.2025  (#211)
Die Pumpe sieht mir eher nach variabel eingestellt aus, also fährt runter mit ihrer Leistung, da sollte kein überströmer öffnen.
Könntest in dein obiges Diagramm zusätzlich verdichterleistung, Pumpenleistung und Anforderung(Heizung/Warmwasser) mit rein packen fals das geht

1
  •  Dambull
11.11.2025  (#212)


_aktuell/20251111764351.png


_aktuell/20251111551717.png

Hallo, Leider scheint es nicht möglich alles auf ein Diagramm zu bringen. Auch hoffe ich die richtigen Datenpunkte gewählt zu haben.

Was ins Auge sticht: HK Pumpe ist nie an, dafür Pufferladepumpe. Es gibt aber keinen Puffer. Ich nehme an die WP WP [Wärmepumpe] hat 1 Umwälzpumpe die je nach Konfiguration als Pufferladepumpe oder HK Pumpe betrachtet wird? Kann diese Einstellung das Verhalten der Umwälzpumpe beeinflussen?

Auf dem Liniendiagramm verstehe ich nicht warum WW WW [Warmwasser] Leistungsaufnahme so lange geht,die WP WP [Wärmepumpe] macht ja nur einmal pro Tag für eine kurze Zeit WW WW [Warmwasser].

Liebe Grüsse

1
  •  Akani
11.11.2025  (#213)
Ich denke das mit den Pumpen passt so. Da du keinen Puffer hast, ist eben die Pufferpump deine Heizkreispumpe. 
Namen kannst der viele geben.
Mir sieht das jetz wenn die Fatenpunkte stimmen nach normalem verhalten aus.
Lediglich am 5. November fehlt die Verdichterkurve. Ich muss gestehen die Ansicht sieht etwas seltsam aus zu den grünen Strichen unten für WW WW [Warmwasser] Ladung.
Evtl sieht ma es besser wenn mann den Zeitpunkt wo es passiert ist sieht und einen normalen Tag, etwa mit gleicher AT AT [Außentemperatur]

1
  •  Markus98
11.11.2025  (#214)

zitat..
Dambull schrieb:

Auf dem Liniendiagramm verstehe ich nicht warum WW WW [Warmwasser] Leistungsaufnahme so lange geht,die WP WP [Wärmepumpe] macht ja nur einmal pro Tag für eine kurze Zeit WW WW [Warmwasser].

Das ist die Summe an kWh, die der Verdichter für das Heizen und Warmwasser verbraucht. Wenn es eine Steigung gibt = Verdichter läuft, wenn es gerade ist = Verdichter steht (bzw. macht Warmwasser oder Heizung). Der Wert wird jeden Tag auf 0 gestellt.

Gib in dieser Übersicht lieber die Hz des Verdichters an.

Die Temperaturanstiege sind die Warmwassertakte, dann sind auch die Heizkörper kalt.

Hier aus dem Nebenthread die gleiche Ansicht in Homeassistant, dort aber mit der Wärmemenge, was das Haus benötigt. https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-vs-pelletheizung/75680_28#862409

1
  •  Dambull
11.11.2025  (#215)

zitat..
Markus98 schrieb: Die Temperaturanstiege sind die Warmwassertakte, dann sind auch die Heizkörper kalt.

Das wollte ich eben auch schreiben. In der Zeit macht die WP WP [Wärmepumpe] Warmwasser. Im Sommer habe ich das Fenster auf Mittag gelegt, wegen PV. Nun macht es im Winter mehr Sinn das auf die Nacht zu legen, damit im HK keine Unterbrechung ist.

Habe jetzt das WW WW [Warmwasser] Zeitfenster geändert und beobachte morgen nochmals

Wenn alles passt kann ich dem Stiebel-Eltron 2nd level Support Entwarnung geben. Danke fürs Mitdenken und eure Hilfe!


1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
11.11.2025  (#216)

zitat..
Dambull schrieb:

──────..
Markus98 schrieb: Die Temperaturanstiege sind die Warmwassertakte, dann sind auch die Heizkörper kalt.
───────────────

Das wollte ich eben auch schreiben. In der Zeit macht die WP WP [Wärmepumpe] Warmwasser. Im Sommer habe ich das Fenster auf Mittag gelegt, wegen PV. Nun macht es im Winter mehr Sinn das auf die Nacht zu legen, damit im HK keine Unterbrechung ist.

Habe jetzt das WW WW [Warmwasser] Zeitfenster geändert und beobachte morgen nochmals

Wenn alles passt kann ich dem Stiebel-Eltron 2nd level Support Entwarnung geben. Danke fürs Mitdenken und eure Hilfe!

Das ist ein interessanter Punkt: wie legst Du die Warmwasser Aufbereitung auf einen Zeitpunkt? Zeit Programm mit höherem Ziel? 


1
  •  Dambull
11.11.2025  (#217)
Ich habe einfach das WW WW [Warmwasser] Programm auf 11.00-13.00 freigegeben.

Aber ganz verstanden wie es funktioniert habe ich nicht. Nebst dem Zeitfenster wird ja auch die Soll Temperatur und die Einschaltdifferenz festgelegt. Was muss ich tun damit zb in jeden Fall WW WW [Warmwasser] von 04.00-05.00h gemacht wird?

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
12.11.2025  (#218)
Ich arbeite bei Ww inzwischen auch mit Sperrzeiten.

Dabei habe ich eine recht kleine "Einschaltdiffferenz" zur Solltemperatur eingestellt, damit in der erlaubten Zeit wirklich auch Ww-Bereitung stattfindet.

Habe zwar eine andere WP WP [Wärmepumpe], aber vom Prinzip her ist es ja gleich.

1
  •  Akani
12.11.2025  (#219)
Habs so eingestellt:
Warmwasser niedrig ist mein Bedarf, den so tief als geht einstellen.
Den Bedarf Mittel dann mit den gewünschten Temperaturen, dabei mit niedriger Einschaltdifferenz wie tepee es macht und hier eben die Zeiten vorgeben wann du es brauchst

1
  •  IngoSE
12.11.2025  (#220)
Sperrzeiten - also Zeitprogramme für WW WW [Warmwasser]-Bereitung... bei Nibe sähe das im Desktop so aus.

Den WW WW [Warmwasser]-Bedarf begrenzt man zunächst im System, falls bei Stiebel möglich, für die
einzelnen Bedarfsbereiche (bei Nibe sind es: Niedrig, Mittel und Hoch, mit voreingestellten,
jedoch änderbaren Temperaturbereichen) mit Schaltpunkten von bspw. 5-8 Grad im Kessel
für Niedrig (einem Wert der sicher einen WW WW [Warmwasser]-Bereitungszyklus ausschließt), oder eben für
den Bedarf Mittel einen Wert von bspw. 43-45 Grad - jedenfalls mit einem Wert, der nach
entsprechenden Verbräuchen sicher unterschritten ist und die WW WW [Warmwasser]-Bereitung garantiert
anstoßen würde.

Für die Zeitplanung erstellt man einen Modus, bspw. WW-Bedarf Niedrig, (mit der faktischen
Deaktivierung der Bereitung durch die niedrigen Werte) und gibt dem Modus einen
eindeutigen Namen. Erstellt ggf. weitere Modi, die man dann einzeln in der Zeitplanung
aktivieren und zurechtschieben kann.


_aktuell/20251112955533.png

Die vergleichsweise lange Zeit für den Modus "Warmwasser" ergibt sich durch die
30min-Zyklen, also einer gestaffelten Bereitung während des normalen Heizbetriebes.
Je nach Leistungswillen oder vielleicht auch manuellen Begrenzung des Verdichters braucht
es bestimmt auch weniger Zeit für den Abschluß der WW WW [Warmwasser]-Bereitung auf die Zieltemperatur.



1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
12.11.2025  (#221)
Meiner Kenntnis nach gibt es diese Bereiche nicht bei Stiebel, nur Eco und Komfort sowie Zeitprogramme, die das regeln.

1