« Heizung, Lüftung, Klima  |

Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 14

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3 ... 12  13  14  15 
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
11.6.2024 - 26.1.2026
288 Antworten | 36 Autoren 288
20
308
Der Stiebel Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread:

So, nachdem sich bei mir doch einige Anfragen zur Stiebel WPE Serie angesammelt haben, eröffne ich jetzt mal einen Sammelthread. Für die allseits beliebten KNV Pumpen gibt es hier im Forum ja genügend Infoquellen, bei der Konkurrenz sieht es da leider schlechter aus.

Was ist das interessante an dieser Wärmepumpe? Seit die KNV 1155 nicht mehr verfügbar ist, stellt die WPE Serie eine der wenigen Alternativen mit einer niedrigen unteren Modulationsgrenze dar. Insbesondere die 3 kleinsten Modelle dieser Serie. Ich möchte hier gerne meine Erfahrungen mit dem Gerät wiedergeben und auch über Vor- und Nachteile, sowie künftige Entwicklungen diskutieren. Einige User hier im Forum haben hierzu auch schon Kontakt mit dem Hersteller aufgebaut. Vor allem mit @Markus98 hatte ich schon regen Austausch.

Hintergrund: Ich habe die Pumpe seit Juni 2022 in unserem Neubau im Einsatz. Ursprünglich wollten wir ebenfalls eine KNV, haben uns allerdings wegen der damals katastrophalen Liefersituation kurzfristig für die Stiebel Eltron WPE-I 06 HK entschieden. Nachzulesen in meinem Hausbau-Thread ab hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-modernes-efh-198-m/70632_2#789461

Disclaimer: Ich bin nur Laie und Endanwender. Alles, was ich hier schreibe, ist angelesenes Wissen aus dem ESH ESH [Energiesparhaus] oder HTD Forum bzw. dem herumprobieren an der eigenen WP WP [Wärmepumpe] entsprungen. 

Eckdaten:
Kältemittel: 2,2 kg R454 C (GWP 146)
Umwälzpumpe heizungsseitig: Yonos PARA 25/7.0
Umwälzpumpe quellenseitig: Grundfos UPML

HxBxT: 1369 x 598 x 658 mm
Gewicht: 180 kg

Die Wärmepumpe ist für meine Begriffe recht kompakt. Die 1155 ist merkbar größer. Eine Besonderheit ist, dass das Ausgleichsgefäß im Gehäuse integriert ist.

Hier ein Auszug aus dem Manual:

2024/20240611355886.png

Wie man sieht, ist die untere Modulationsgrenze bei allen 3 Modellen ident. Das liegt daran, dass bei den kleineren Modellen lediglich die Verdichterfrequenz abgeregelt wird. Mein derzeitiger Wissensstand ist, dass es zwischen den drei Modellen in der Hardware keinen großen Unterschied gibt. Die Kühlleistung wird allerdings leicht unterschiedlich angegeben. Eventuell ist hier der Wärmetauscher unterschiedlich groß, das ist aber nur Mutmaßung.
Modell: Max. VD Max. Kühlleistug
04 70 Hz 2,5 kW
06 100 Hz 3,0 kW
08 115 Hz 4,0 kW

Da hier auch fleißig Angebote verglichen werden, liste ich auch das übliche Zubehör mit Bestellnummern auf:

  • Sole-Fülleinheit WPSF (233307)
  • Fernbedienung FET (234723)
  • Internet Service Gateway ISG Web (229336)
  • KNX IPSoftware (233303)
  • Tauch- und Anlegefühler TAF PT 2m (235996)
  • Filter FS-WP28 (233512)
  • Sicherheitsgruppe ZH1 (074370)
  • Rohrbausatz RBS-SBC (238827)
  • Schutztemperaturregeler STB-FB (233711)

Dies beiden Warmwasserspeicher von Stiebel-Eltron werden oftmals angeboten:
  • SBB301 WP WP [Wärmepumpe]
  • SBB302 WP WP [Wärmepumpe]

Was hier neben den nackten technischen Daten wohl für die meisten relevant ist: Wie schlägt sich das Teil im Alltag, wie funktioniert die Regelung und welche Möglichkeiten gibt es für die Einbindung ins Smart Home bzw. zur Datenauswertung.

Wie funktioniert die Pumpe so? 
Bis jetzt unauffällig und gut. Sie ist meiner Meinung ziemlich leise. Wir haben sie im Technikraum direkt hinter der Küche und hören nichts. Die Verbrauchswerte sind bei mir momentan sehr gut.

Kann man die Firmware selber updaten?
Nein. Meines Wissens ist dies bis jetzt nicht vorgesehen. Generell ist der Zugang zur technischen Dokumentation bei Stiebel-Eltron sehr restriktiv. Die Inbetriebnahmehandbücher auf der Homepage verbergen sich hinter einem Fachhändlerzugang. FW Updates sollen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. Ich bin der Meinung, dass dies absolut nicht mehr zeitgemäß ist, und hoffe, dass sich das ändert. Ich habe diesbezüglich mit @Markus98 schon mehrmals Kontakt gehabt und werde in einem späteren Beitrag noch etwas dazu schreiben.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/instructionandinstallationmanual_doc-00082565.pdf

Gibt es eine Möglichkeit, die Wärmepumpe ins Smarthome zu integrieren?
Ja, über das sogenannte Internet Service Gateway. Dieses gibt es in zwei Versionen: ISG Web und ISG Plus 

Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/

Was bieten diese beiden Boxen? Leider nicht viel. Ich zitiere hier von S. 26 des Threads knx-user-forum:

ISG Web:
+ Modbus/TCP (mittlerweile inkludiert)
+ Optional: KNX Modul
+ Optional: EMI mit EMI-Softwareerweiterung, hier wird zwingend der "Sunny Home Manager 2.0" von SMA oder seit 2020 den neuen "EM Meter" von Stiebel benötigt
- keine physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung

ISG Plus:
+ mit den entsprechenden physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
- kein Modbus/TCP
- kein KNX
- kein EMI

Beide Boxen bieten ein Web-Interface. Man kann sich dort aktuelle Prozessdaten und Temperaturdaten ansehen und Einstellungen ändern. Statistische Auswertung gibt es keine bzw. ist diese nur sehr rudimentär vorhanden. Langsam ist es auch. Ich halte beide Boxen und die KNX Erweiterung für gnadenlos überteuert und über die Funktionaliät der KNX Software liest man sehr gemischtes.

Nur um das in Relation zu setzen: Die Gesamtkosten für ISG Web + KNX Software hätten sich für mich damals ca. auf 1/5 - 1/4 meiner Gesamtkosten für alle KNX Komponenten im Verteiler summiert. Absolut irre. (Falls hier jemand von Pichler mitliest: Ihr seid um nichts besser!)

Neu 2024: Es kommt das ISG Connect. Hierzu weiß ich noch nichts genaues und werde das zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Hoffentlich wird es besser.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/regelung_energiemanagement/isg-connect/isg-connect.html#

Wie ist die Regelung und das Interface so?
Die Regelung läuft bei Stiebel-Eltron unter der Bezeichnung Wärmepumpenmanager (WPM). Via CAN Bus kann an die Wärmepumpe natürlich auch an eine Fernbedienung angeschlossen werden (FET). Diese benötigt man beim Passivkühlen auch zwingend als Taupunktwächter!

Wer sich ansehen will, wie die Einstellmöglichkeiten so sind, kann dies unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/wpm/ tun. ACHTUNG: Die Einstellmöglichkeiten stimmen zumindest bei meiner Firmware Version nicht immer mit der Realität überein! 

Das Nette an diesem Tool ist, dass oft erläuternde Texte aus dem Manual verlinkt sind.

Um im WPM zu vielen relevanten Einstellungen Zugang zu erlangen, muss ein 4-stelliger Servicecode eingegeben werden, welcher mir aber bei der Inbetriebnahme problemlos mitgeteilt wurde. Für diesen Simulator ist der Code 1000.

Über die ersten beiden Meünpunkte (INFO/DIAGNOSE) bekommt man alle relevanten Prozess- und Anlagenparameter raus. Leider ist die Menüführung teilweise ein bisschen verschachtelt.

Die Wärmepumpe verfügt über einen integrierten Wärmemengen- und Energiezähler. Achtung: Letzterer misst nur den Verbrauch am Verdichter. Elektronik, Pumpen etc. werden nicht erfasst. Ich hab deswegen einen externen Energiezähler am KNX-Bus vorgeschaltet. Auch die Soletemperaturen kann man auslesen.

Was kann der WPM nicht? Jegliche Form der grafischen oder statistischen Auswertung ist nicht möglich. Da sind andere Hersteller um Lichtjahre weiter.

Ich werde im nächsten Beitrag versuchen, die wichtigsten Parameter zu erläutern. Der Großteil steht zwar auch in den Handbüchern, aber wenn man sich durchs HTD Forum klickt, dürfte es für viele Anwender nicht ganz so intuitiv sein. 

TBC

  •  Markus98
31.12.2025  (#261)
"Auslegungsvolumenstrom" bedeutet 5K Spreizung im Heizkreis. Damit hat man schonmal einen Wert, mit dem man arbeiten kann.
Ich würd einen fixen Volumenstrom einstellen. 15-20l/min je nach Druckverlust.

1
  •  Hausbauer2025
31.12.2025  (#262)
Danke Euch für die raschen Antworten!

Ja genau, meine Bedenken waren, dass eben dann der einzelne Kreis sagen wir mal "verdurstet" da die Heizkreispumpe bei geringer Leistung zu wenig Volumenstrom liefern würde.
Nur als Verständnis, sagen wir 40 Heizkreise (4 Heizkreisverteiler) hängen an einer gemeinsamen Anbindeleitung DN40 parallel. Die Heizkreispumpe würde sagen wir mal bei 30Hz oder nach Delta-T geregelt beispielsweise irgendwo 10l/min liefern. Das wären dann ja nur 0,25l/min für jeden einzelnen Kreis? Kann dieser geringe Volumenstrom dann nicht irgendwann problematisch werden?

Sorry für die blöde Frage, aber irgendwo gibt es meinerseits noch ein Vertändnisproblem.

Vielen Dank, und einen guten Rutsch wünsche ich bereits :)

Grüße,


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.12.2025  (#263)
ja, es gibt eine sinnvolle untergrenze für den volumenstrom. darunter ist er komatös und der kreis neigt zum verschlammen. man sieht in herstellerauslegungen oft kreise mit 0,1l/min. das ist unfug...

wenn man sehr viele kreise bei niedriger heizlast hat kann man den gesamtvolumenstrom erhöhen ohne daß sich die umwälzpumpe anstrengt. dann wird halt auf 4K oder 3K ausgelegt. 

das machen wir typisch wenn es durch die kombi fbh & bka doppelte heizflächen gibt...


2025/20251231306841.jpg

2025/20251231224426.jpg

die erste tabelle zeigt die einstellung der wp an, zielwert 3K spreizung.
die zweite tabelle zeigt den volumenstrom in den kreisen der sich dann ergibt - hydraulischer abgleich...

1
  •  Hausbauer2025
31.12.2025  (#264)

zitat..
dyarne schrieb: ja, es gibt eine sinnvolle untergrenze für den volumenstrom. darunter ist er komatös und der kreis neigt zum verschlammen. man sieht in herstellerauslegungen oft kreise mit 0,1l/min. das ist unfug...

Vielen Dank Arne! Dann ist es mir nun klar :)

In meinem Fall werdens eh sicher weniger als 40  Kreise schätzungsweise :), ca. 420m² Decke+Boden, + paar m² Wand werden wohl zu beheizen sein. 


zitat..
dyarne schrieb: die erste tabelle zeigt die einstellung der wp an, zielwert 3K spreizung.
die zweite tabelle zeigt den volumenstrom in den kreisen der sich dann ergibt - hydraulischer abgleich...

OK - weißt du auch zufällig ob man auch bei der Stiebel Eltron z.B. den Zielwert Spreizung/Volumenstrom in den Einstellungen vorgeben/einstellen kann? 

Viele Grüße,


1
  •  Markus98
31.12.2025  (#265)

zitat..
Hausbauer2025 schrieb:

──────..
dyarne schrieb: die erste tabelle zeigt die einstellung der wp an, zielwert 3K spreizung.
die zweite tabelle zeigt den volumenstrom in den kreisen der sich dann ergibt - hydraulischer abgleich...
───────────────

OK - weißt du auch zufällig ob man auch bei der Stiebel Eltron z.B. den Zielwert Spreizung/Volumenstrom in den Einstellungen vorgeben/einstellen kann? 

Viele Grüße,

https://www.energiesparhaus.at/forum-der-stiebel-eltron-wpe-i-04-06-08-hk-sammelthread/79665_2#848119


1
  •  Dambull
6.1.2026  (#266)
Wir haben aktuell etwas unter -10 Grad C, was recht selten für unseren Wohnort ist. Die VL VL [Vorlauf] Temperatur wird nichg ganz erreicht, sprich die Solltemp HK1 ist tiefer als Ist Temp.

El. Nacherwärmung ist kicht angespringen, Bivalenztemperatur war auch bei -25 angesetzt. Habe nun in der Servicewelt auf -8 Grad gestellt. Trotzdem springt die Nacherwärmung nicht an.

Muss sonst koch was eingeschaltet werden?
Ich bin ausser Haus, habe dank VPN aber Zugriff auf die lokale Servicewelt. Das Inbetriebnahmehandbuch liegt zu Hause, Download bei Stiebel geht nur mit Login..

1
  •  Akani
6.1.2026  (#267)

zitat..
Dambull schrieb: sprich die Solltemp HK1 ist tiefer als Ist Temp.

Das ist aber erreicht ,sogar überschritten.

zitat..
Dambull schrieb: Habe nun in der Servicewelt auf -8 Grad gestellt.

Stell ihn wieder auf

zitat..
Dambull schrieb: Bivalenztemperatur war auch bei -25

 


1
  •  Dambull
6.1.2026  (#268)
Da habe ich falsch geschrieben. Solltemperatur wird nicht erreicht. Deswegen war die Absicht den Heizstab freizugeben durch senken der Bivalenztemperatur

1
  •  FJM1
6.1.2026  (#269)
Hallo Stiebel WPE-i xx Besitzer!

wäre es möglich dass jemand von euch im Menü an der Wärmepumpe nachsieht was als Anlagentyp eingetragen ist? Bei mir steht da 00. Laut meiner KI-gestützten Recherche ist das nicht richtig bzw handelt es sich dabei um einen unspezifischen Typ der zur Erstinbetriebnahme gesetzt ist, der allerdings viele Konfigurationsmenüs ausblendet. Anscheinend müsste da bei Sole Wärmepumpe ohne Pufferspeicher Typ 11 eingetragen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.

1
  •  Dambull
6.1.2026  (#270)
@akani, ich habe falsch geschrieben. Soll wurde nicht erreicht. Heizpatrone springt jeweils nur kurz an, hat ausgeschaltet bevor Solltemperatur erreicht wurde. Das sieh so aus im HA
 

_aktuell/20260106340105.png

Mir wurde in der Zwischenzeit erklärt, dass so Regler komplizierte Konstrukte sind, und dass andere Einstellungen ev die WP WP [Wärmepumpe] am Nutzen des Heitzstabs hindern.

Ich habe im Menü Inbtriebnahme/Verdichter jetzt noch die Einstellungen Auslegungstemperatur und Wärmebedarf (bei dieser Auslegungstemp) gefunden. Eingestellt -7°C und 6kW. Im Handbuch Inbetriebnahme vom WPM steht leider nicht was genau geschieht, nur dass zu tiefe Werte den Komfort beeinflussen können und zu hohe Werte die Effizienz der Anlage beeinträchtigen können.
Meine aktuelle Theorie ist, dass der Regler aus diesen Werte die maximale Leistung abhängig von AT AT [Außentemperatur] berechnet. Wenn die Verdichterleistung unterhalb diesem Wert ist, sieht er keinen Bedarf von die Heizpatrone. Zum Testen habe ich die kW nun mal etwas höher eingesetzt.
Leider kann man meines Wissens die aktuelle Leistung des Verdichters nicht einsehen.

@Akani im anderen Thread hast du gefragt was "Vorlaufanteil Heizkreis" bedeutet bei diesem Regler. Ich denke die Antwort passt hier gut, werde aus den anderen Threas dann verlinken.

Zitat:
Mit Vorlaufanteil Heizkreis können Sie definieren auf welchem Temperatur-Messwerten das Regelverhalten der Anlage basiert. Das Regelverhalten kann auf der RL RL [Rücklauf] Temperatur, auf der VL VL [Vorlauf] Temperatur oder auf einem definierten verhältnis beider Temperaturen basieren. Das Verhältnis kann stufenlos eingestellt werden

Pumpenzyklen Ist eine Einstellung wo die Umwälzpumpe in Abhängigkeit der Aussentemperatur an/aus geschaltet kann. Mir scheint als ob bei verschiedenen AT AT [Außentemperatur] jeweils Pausenlängen und Pumpenlaufzeit hinterlegt werden können.

Festwertbetrieb finde ich eben partout nicht mehr im Dokument. Habe das gestern gelesen, meine das ist einfach eine konstante Heizleistung

@FJM1 Bei mir auch 00. Aus den Handbuch:
Wenn in der Heizungsanlage ein HWH installiert ist muss dieer Wert auf 1 gestellt werden. (Nach google kann HWH Heisswasserheizung bedeuten). Im Regler kann ich aber auch andere Zahlen auswählen als 0 und 1...

@Hausbauer2025 Zielwert Spreizung kann eingestellt werden gem. Hinweis @Markus98. Bei mir kann aber nur eine minimale Spreizung von 6° erfasst werden, zu den Werte steht in meiner Anleitung nichts. Der Punkt ist aber gut versteckt hinter dem Begriff "Ladepumpen" Stiebel selber benennt in der Anleitung die Pumpe vom HK dann trotzdem als "Umwälzpumpe"

Allgemein der Hinweis: Es gibt zum WPM ein Handbuch das auf der Stiebel Seite heruntergeladen kann. Dann gibt es das Inbetriebnahme Handbuch. Ist auch auf der Stiebel Seite ersichtlich, benötigt aber ein Login den wohl nur Profis kriegen.


1
  •  FJM1
7.1.2026  (#271)
danke fürs nachsehen!

ich bin draufgekommen weil im WPM die Menüeinträge für Energiemanagement fehlen. Angeblich tauchen die erst auf wenn das richtige Typ (angeblich 11) eingestellt ist.

Ich trau mich nicht umstellen weil alles sonst perfekt läuft bei mir und ich keinen Ausfall bei minus 11 grad provozieren will 

1
  •  Dambull
7.1.2026  (#272)
Ist SG ready in der Servicewelt aktiviert? Ich nutze das nicht, könnte es aber dort aktivieren. Was dann geschieht weiss ich nicht

(lokale servicewelt, über die IP nicht die Cloud)

1
  •  Dambull
7.1.2026  (#273)
Ich habe ja mit den Einstellungen Zusatzheizer rumgespielt, weil die Zieltemperatur bei <-10°C aussen nicht mehr erreicht werden konnte. Ich habe das bis heute Nachmittag mal laufen lassen, einfach um zu sehen wie die Regelung so arbeitet:


_aktuell/20260107375857.png

Man sieht am 06.01 gut, das der Zuheizer einen Sinn gehabt hat. Ich bin aber etwas entäuscht wie der geregelt hat. Hätte erwartet, dass er gleichmässiger an das Soll ran kommt. . Am 07.01 sieht man dann was geschieht wenn Aussentemp die untere Bivalenztemperatur erreicht hat, die WP WP [Wärmepumpe] aber eigentlich genügend Leistung hat. Sobald es nur eine kleine Differenz zum Soll gab der der Heizstab sich kurz eingeschaltet. 

Gem. Handbuch stehen der Heizpatrone 3 Leistungsstufen. Der Regler war auf 3 gestellt, was heissen sollte "dass ihm alle 3 zur Verfügung stehen" wie hoch diese Stufen sind und ob er ggf nur mit der höchsten Stufe gearbeitet hat un daher on/off war sehe ich nicht.

Meine Schlussfolgerung: Ist die Bivalenztemperatur zu hoch angesetzt, schaltet sich der heizstab unnötigerweise zu. Wobei die richtige Bivalenztemperatur ja auch von der Soletemperatur abhängt. 
Ich finde diese Regelung nicht ideal, insb. auch weil sich die Bivalenztemperatur nicht über die Cloud Servicewelt regeln lässt. Im eigenen Haus nicht so ein Problem, bei einer Mietliegenschaft könnte es blöd sein.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.1.2026  (#274)
danke für die superspannende kurve... 🙏

1
  •  Dambull
9.1.2026  (#275)
Ich hatte ja diese Woche mühe die Innentemperatur zu halten, resp auf die Soll HK1 Temperatur zu kommen --> sprich auf die VL VL [Vorlauf] Temp zu kommen

. Arg wars nicht, 20.5-21.1°C wars immer. Dass die WP WP [Wärmepumpe] bei diesen Temperaturen ans Limit kommt ist eine bewusst gefällter Entscheid - wir haben max. alle 3 Jahre solche Temperaturen.

Trotzdem habe ich versucht die Zahlen die Home Assistant aufgezeichnet hat mal etwas zu interpretieren. Die Zahlen sind für 48h vom 04.01. 00:00h - 05.01. 23.55h. Ist vielleicht interessant für andere User das zu sehen:

Produzierte Wärme
04.01: 151 kWh
05.01: 161 kWh
Total: 316 kWh

Laufzeit Kompressor
04.01.: 21.5h
05.01: 24 h
Total: 45.5 h

Kompressor
ca 130-135hz

Durchschnittliche Leistung:
316 kWh / 45.5h = 6.95 kW

Sole Temp:
Ein 1.8°C
Aus -1.0°C

VL Soll:
ca. 48°C

Leistung gem. Katalog bei Sole 1.8°C und
VL 55°C: 7.1kW
VL 35°C: 7.6kW
Wenn man das linear umlegt bei VL VL [Vorlauf] 48°C: 7.27 kW

Was mir auffällt / Was meine Fragen sind
  • Leistung nach Diagrammm wurde nicht erreicht. Ich frage mich, ob das an der Testumgebung vs. Realität liegt, oder ob eine Einstellung (zB Spreizung Sole Temp) die Maschien bremst
  • Die WP WP [Wärmepumpe] hätte ggf. bei Leistung nach Prospekt die Soll Temp erreichen können
  • Am 04.01 hat er 2.5h Heizungspause gemacht.
  • davon 1h WW WW [Warmwasser], 1h unerklärbar und 2x15min unerklärbar 


_aktuell/2026010946189.png


_aktuell/20260109659865.png


_aktuell/20260109688732.png

1
  •  Markus98
9.1.2026  (#276)

zitat..
Dambull schrieb:

Kompressor
ca 130-135hz

Du meinst wohl 110-115 Hz?


zitat..
Dambull schrieb:

Leistung nach Diagrammm wurde nicht erreicht. Ich frage mich, ob das an der Testumgebung vs. Realität liegt, oder ob eine Einstellung (zB Spreizung Sole Temp) die Maschien bremst
Die WP WP [Wärmepumpe] hätte ggf. bei Leistung nach Prospekt die Soll Temp erreichen können
Am 04.01 hat er 2.5h Heizungspause gemacht.
davon 1h WW WW [Warmwasser], 1h unerklärbar und 2x15min unerklärbar

Welche Spreizung hast du im Heizkreis? Eventuell schafft sie mehr, wenn die Spreizung etwas höher ist. Das Kältemittel R454C hat einen Gleit von 6K.




1
  •  Dambull
9.1.2026  (#277)

zitat..
Markus98 schrieb: Du meinst wohl 110-115 Hz?

Ich hatte das schon so im Kopf wie geschrieben. Habe es mir aber nicht notiert und die Werte können ja nicht von HA abgegriffen werden (scraping einzurichten ist immer koch auf der todo). Aber Irren ist menschlich - kann schon sein dass ich das jetut verdreht habe.

Spreizung ist 6 Grad eingestellt. 




1
  •  Dambull
18.1.2026  (#278)
vermutlich blöde Frage: Wie schalte ich die WP WP [Wärmepumpe] ab? Muss was an der E Installation machen und dachte die WP WP [Wärmepumpe] zur Sicherheit auszuschalten. Auf sie schnelle aber nicht gesehen wo/wie?

1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
18.1.2026  (#279)

zitat..
Dambull schrieb:

vermutlich blöde Frage: Wie schalte ich die WP WP [Wärmepumpe] ab? Muss was an der E Installation machen und dachte die WP WP [Wärmepumpe] zur Sicherheit auszuschalten. Auf sie schnelle aber nicht gesehen wo/wie?

Es gibt einen Notbetrieb. Aber ganz aus geht wohl nur über die Sicherung.


1
  •  jakobneuh
20.1.2026  (#280)
Ich habe mal eine Frage zum Aufheizbetrieb.
Bei mir werkt die WEP-i 04 HKW seit einer Woche am RGK RGK [Ringgrabenkollektor], und macht eigentlich was sie soll; Der Heizstab ist zwar nicht kompkett deaktiviert, da der Inbetriebnahmetechniker meinte bei diesen Temperaturen und dem feuchten Estrich wäre das besser, aber sie läuft und wärmt emoji
Da ich den Aussenfühler später in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]- Verrohrung unterbringen möchte habe ich diesen einfach bei der zuluftöffnung rausgehängt. Nun habe ich das thema dass an einem Tag wie heute zwar die Luft sehr kalt ist, aber der fühler durch die Sonner erwärmt wird. Im "normalen" heizbetriebe finde ich ja das Verhalten genau passende, da wir viel Glas in diese Richtung haben, und das dann eigentlich gut regeln müsste; 
Jetzt habe ich aber das Gefühl dass die Wärmepume dadurch zu früh die Temperatur zurückregelt, und den gewünschten Vorlauf (oder wird beim Aufheizen auf den Rücklauf geregelt?) nicht erreicht. Wir sind immer noch in der ersten Stufe, also 25°C Sockeltemperatur. 
Wie würdet ihr vorgehen? Heizkurve verstellen? Oder den Fühler verlängern und an einen schattigeren Ort hängen?
Wird im Aufheizprogramm überhaupt auf den Aussenfühler geschaut, oder nur nach Rücklauf geregelt?
 


1
  •  Hausbauer2025
21.1.2026  (#281)

zitat..
dyarne schrieb: je mehr kreise du hast umso weniger muß sich die pumpe anstrengen. es kann nicht zuviel sondern nur zuwenige kreise geben. auch wenn das immer wieder für größtes erstauen in installateur-workshops sorgt.

Genau diese Diskussion hatte ich heute mit einem Freund, welcher eine IDM verbaut hat, und scheinbar zu wenig Durchfluss mit der Heizkreispumpe der IPump T7 schafft (Erdwärme), sodass er in seinem Stockhaus entweder FBH FBH [Fußbodenheizung] oder BKA BKA [Betonkernaktivierung] konditionieren kann, da er ansonsten zu wenig Durchfluss schafft, zumindest so seine Aussage.
Jetzt überlegt er eine Umwälzpumpe/hydrl. Weiche nachträglich einzubauen.
Ich müsste mir einmal seine Hydraulik ansehen.
Aber finde physikalisch den Fakt, dass der Druckverlust mit der Fließgeschwindigkeit zum Quadrat steigt aber nur linear zur Rohrlänge als ein ziemlich gutes Argument :) Danke für den Hinweis.
Grüße,

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]