« Heizung, Lüftung, Klima  |

Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 13

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3 ... 11  12  13  14 ... 15 
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
11.6.2024 - 26.1.2026
288 Antworten | 36 Autoren 288
20
308
Der Stiebel Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread:

So, nachdem sich bei mir doch einige Anfragen zur Stiebel WPE Serie angesammelt haben, eröffne ich jetzt mal einen Sammelthread. Für die allseits beliebten KNV Pumpen gibt es hier im Forum ja genügend Infoquellen, bei der Konkurrenz sieht es da leider schlechter aus.

Was ist das interessante an dieser Wärmepumpe? Seit die KNV 1155 nicht mehr verfügbar ist, stellt die WPE Serie eine der wenigen Alternativen mit einer niedrigen unteren Modulationsgrenze dar. Insbesondere die 3 kleinsten Modelle dieser Serie. Ich möchte hier gerne meine Erfahrungen mit dem Gerät wiedergeben und auch über Vor- und Nachteile, sowie künftige Entwicklungen diskutieren. Einige User hier im Forum haben hierzu auch schon Kontakt mit dem Hersteller aufgebaut. Vor allem mit @Markus98 hatte ich schon regen Austausch.

Hintergrund: Ich habe die Pumpe seit Juni 2022 in unserem Neubau im Einsatz. Ursprünglich wollten wir ebenfalls eine KNV, haben uns allerdings wegen der damals katastrophalen Liefersituation kurzfristig für die Stiebel Eltron WPE-I 06 HK entschieden. Nachzulesen in meinem Hausbau-Thread ab hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-modernes-efh-198-m/70632_2#789461

Disclaimer: Ich bin nur Laie und Endanwender. Alles, was ich hier schreibe, ist angelesenes Wissen aus dem ESH ESH [Energiesparhaus] oder HTD Forum bzw. dem herumprobieren an der eigenen WP WP [Wärmepumpe] entsprungen. 

Eckdaten:
Kältemittel: 2,2 kg R454 C (GWP 146)
Umwälzpumpe heizungsseitig: Yonos PARA 25/7.0
Umwälzpumpe quellenseitig: Grundfos UPML

HxBxT: 1369 x 598 x 658 mm
Gewicht: 180 kg

Die Wärmepumpe ist für meine Begriffe recht kompakt. Die 1155 ist merkbar größer. Eine Besonderheit ist, dass das Ausgleichsgefäß im Gehäuse integriert ist.

Hier ein Auszug aus dem Manual:

2024/20240611355886.png

Wie man sieht, ist die untere Modulationsgrenze bei allen 3 Modellen ident. Das liegt daran, dass bei den kleineren Modellen lediglich die Verdichterfrequenz abgeregelt wird. Mein derzeitiger Wissensstand ist, dass es zwischen den drei Modellen in der Hardware keinen großen Unterschied gibt. Die Kühlleistung wird allerdings leicht unterschiedlich angegeben. Eventuell ist hier der Wärmetauscher unterschiedlich groß, das ist aber nur Mutmaßung.
Modell: Max. VD Max. Kühlleistug
04 70 Hz 2,5 kW
06 100 Hz 3,0 kW
08 115 Hz 4,0 kW

Da hier auch fleißig Angebote verglichen werden, liste ich auch das übliche Zubehör mit Bestellnummern auf:

  • Sole-Fülleinheit WPSF (233307)
  • Fernbedienung FET (234723)
  • Internet Service Gateway ISG Web (229336)
  • KNX IPSoftware (233303)
  • Tauch- und Anlegefühler TAF PT 2m (235996)
  • Filter FS-WP28 (233512)
  • Sicherheitsgruppe ZH1 (074370)
  • Rohrbausatz RBS-SBC (238827)
  • Schutztemperaturregeler STB-FB (233711)

Dies beiden Warmwasserspeicher von Stiebel-Eltron werden oftmals angeboten:
  • SBB301 WP WP [Wärmepumpe]
  • SBB302 WP WP [Wärmepumpe]

Was hier neben den nackten technischen Daten wohl für die meisten relevant ist: Wie schlägt sich das Teil im Alltag, wie funktioniert die Regelung und welche Möglichkeiten gibt es für die Einbindung ins Smart Home bzw. zur Datenauswertung.

Wie funktioniert die Pumpe so? 
Bis jetzt unauffällig und gut. Sie ist meiner Meinung ziemlich leise. Wir haben sie im Technikraum direkt hinter der Küche und hören nichts. Die Verbrauchswerte sind bei mir momentan sehr gut.

Kann man die Firmware selber updaten?
Nein. Meines Wissens ist dies bis jetzt nicht vorgesehen. Generell ist der Zugang zur technischen Dokumentation bei Stiebel-Eltron sehr restriktiv. Die Inbetriebnahmehandbücher auf der Homepage verbergen sich hinter einem Fachhändlerzugang. FW Updates sollen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. Ich bin der Meinung, dass dies absolut nicht mehr zeitgemäß ist, und hoffe, dass sich das ändert. Ich habe diesbezüglich mit @Markus98 schon mehrmals Kontakt gehabt und werde in einem späteren Beitrag noch etwas dazu schreiben.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/instructionandinstallationmanual_doc-00082565.pdf

Gibt es eine Möglichkeit, die Wärmepumpe ins Smarthome zu integrieren?
Ja, über das sogenannte Internet Service Gateway. Dieses gibt es in zwei Versionen: ISG Web und ISG Plus 

Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/

Was bieten diese beiden Boxen? Leider nicht viel. Ich zitiere hier von S. 26 des Threads knx-user-forum:

ISG Web:
+ Modbus/TCP (mittlerweile inkludiert)
+ Optional: KNX Modul
+ Optional: EMI mit EMI-Softwareerweiterung, hier wird zwingend der "Sunny Home Manager 2.0" von SMA oder seit 2020 den neuen "EM Meter" von Stiebel benötigt
- keine physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung

ISG Plus:
+ mit den entsprechenden physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
- kein Modbus/TCP
- kein KNX
- kein EMI

Beide Boxen bieten ein Web-Interface. Man kann sich dort aktuelle Prozessdaten und Temperaturdaten ansehen und Einstellungen ändern. Statistische Auswertung gibt es keine bzw. ist diese nur sehr rudimentär vorhanden. Langsam ist es auch. Ich halte beide Boxen und die KNX Erweiterung für gnadenlos überteuert und über die Funktionaliät der KNX Software liest man sehr gemischtes.

Nur um das in Relation zu setzen: Die Gesamtkosten für ISG Web + KNX Software hätten sich für mich damals ca. auf 1/5 - 1/4 meiner Gesamtkosten für alle KNX Komponenten im Verteiler summiert. Absolut irre. (Falls hier jemand von Pichler mitliest: Ihr seid um nichts besser!)

Neu 2024: Es kommt das ISG Connect. Hierzu weiß ich noch nichts genaues und werde das zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Hoffentlich wird es besser.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/regelung_energiemanagement/isg-connect/isg-connect.html#

Wie ist die Regelung und das Interface so?
Die Regelung läuft bei Stiebel-Eltron unter der Bezeichnung Wärmepumpenmanager (WPM). Via CAN Bus kann an die Wärmepumpe natürlich auch an eine Fernbedienung angeschlossen werden (FET). Diese benötigt man beim Passivkühlen auch zwingend als Taupunktwächter!

Wer sich ansehen will, wie die Einstellmöglichkeiten so sind, kann dies unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/wpm/ tun. ACHTUNG: Die Einstellmöglichkeiten stimmen zumindest bei meiner Firmware Version nicht immer mit der Realität überein! 

Das Nette an diesem Tool ist, dass oft erläuternde Texte aus dem Manual verlinkt sind.

Um im WPM zu vielen relevanten Einstellungen Zugang zu erlangen, muss ein 4-stelliger Servicecode eingegeben werden, welcher mir aber bei der Inbetriebnahme problemlos mitgeteilt wurde. Für diesen Simulator ist der Code 1000.

Über die ersten beiden Meünpunkte (INFO/DIAGNOSE) bekommt man alle relevanten Prozess- und Anlagenparameter raus. Leider ist die Menüführung teilweise ein bisschen verschachtelt.

Die Wärmepumpe verfügt über einen integrierten Wärmemengen- und Energiezähler. Achtung: Letzterer misst nur den Verbrauch am Verdichter. Elektronik, Pumpen etc. werden nicht erfasst. Ich hab deswegen einen externen Energiezähler am KNX-Bus vorgeschaltet. Auch die Soletemperaturen kann man auslesen.

Was kann der WPM nicht? Jegliche Form der grafischen oder statistischen Auswertung ist nicht möglich. Da sind andere Hersteller um Lichtjahre weiter.

Ich werde im nächsten Beitrag versuchen, die wichtigsten Parameter zu erläutern. Der Großteil steht zwar auch in den Handbüchern, aber wenn man sich durchs HTD Forum klickt, dürfte es für viele Anwender nicht ganz so intuitiv sein. 

TBC

  •  FJM1
5.12.2025  (#241)
danke!

bei bei der Reglerdynamik auch mal von 100 auf 150 gegangen.

Auslegung -12,9 Grad von 5,5 kw auf 4,5kw reduziert.
(wollte nicht parallel an temperatur & leistung drehen).

Tatsächlich wurde mein Haus mittels raumweiser Heizlast auf 5,5 kw bei unserer norm AT AT [Außentemperatur] von minus 12,9 gerechnet.


1
  •  llpauli
9.12.2025  (#242)
Hallo,

bei mir startet leider die Heizung im Programmbetrieb nicht, vielleicht kann mir jemand mit den Einstellungen helfen.

Situation/Vorhaben:
ein Raum soll im ECO-Modus bis auf 6°C abkühlen können und im Komfortmodus (laut Programmbetrieb) auf 13°C gewärmt werden.
Dieser Raum ist die einzige offene Heiz-Senke.
Im Komfortmodus wird der Raum mit Standarteinstellungen geheizt, jedoch taktet die Pumpe viel.
Das Ziel war nun 1 (max. 2) Takt(e) pro Tag wobei mir die genau Regelung der Raumtemperatur egal ist - die WP WP [Wärmepumpe] soll den Raum leicht wärmen, Warmwasser machen und nicht unnötig takten.

Die Wärmepumpe ist eine WPE-I 06 HKW 230 Premium, ohne Puffer; nur Außentemperatursensor angeschlossen.

Mit ein bisschen AI und Datenblatt vom WPM3 (wobei bei mir steht bei den Busteilnehmern WPM4) habe ich nun folgende Einstellungen vorgenommen, wobei die Wärmepumpe das Warmwasser macht, danach für ein paar Sekunden die Heizkreispumpe startet und dann wieder aufhört, wobei noch sehr viel Zeit im Programmbetrieb Zeitfenster wäre und sie den Raum heizen sollte.

Betriebsmodus: Programmbetrieb (6 Stunden WW WW [Warmwasser] und Heizung parallel eingestellt)
Symbol am Display: Pumpe wird immer (!) unabhängig von der Uhrzeit angezeigt
Komfort-Temperatur: 13°C
ECO-Temepratur: 6°C
Steigung-Heizkurve: 0,2
Pumpenzyklen: Ein bzw. Aus getestet (aktuell Aus)
WW-Betrieb: parallel
Vorlaufanteil Heizung: 40%
max. Vorlauftemperatur: 38°C (aber kein Unterschied ob es 75°C ist)
max. Rücklauftemperatur: 28°C (aber kein Unterschied ob es 65°C ist)
Festwertbetrieb: aus
Reglerdynamik: 500
Sommerbetrieb: aus

Während die WP WP [Wärmepumpe] im Zeitfenster des Programmbetriebs ist, läuft der Verdichter, WW wird gemacht und die "Pufferladepumpe 1" läuft, jedoch läuft keine Heizkreispumpe und der Volumenstrom der Heizung ist 0. Kurz nachdem das WW WW [Warmwasser] fertig ist, startet die Heizkreispumpe für einige Sekunden, das Heizungssymbol wird angezeigt, es gibt einen Volumenstrom und dann stoppen alle Pumpen und Inverter bis auf die "Pufferladepumpe 1", welche die gesamte Zeit auch außerhalb des Zeitfenster läuft.

Ein paar Werte während des Zeitfensters:
Isttemperatur HK1: z.b. 50°C
Solltemperatur HK1: 14,1°C
Vorlaufisttemp WP WP [Wärmepumpe]: 55,0°C
Rücklaufisttemp WP WP [Wärmepumpe]: 47,9°C
Raumtemperatur extern gemessen: 8°C.
Heizungsdruck: 1,4 bar

Ich nehme an, dass die Heizkreispumpe gesperrt wird, weil die Solltemp HK1 und die max. Vorlauftemp. weit kleiner als die Isttemp HK1 sind. Jedoch nehme ich an, dass die WP WP [Wärmepumpe] da nur die interne Puffertemperatur misst und nicht das kalte Wasser in den Leitungen, da es ja keinen Volumenstrom gibt.
In dieser kurzen Zeit (einige Sekunden), in welcher die Heizung gestartet wird, fällt natürlich die Isttemp. wegen der Vermischung mit dem kalten Heizungswasser sehr stark von über 50°C unter der Solltemperatur. Trotzdem startet die Heizkreispumpe nicht, obwohl sich die WP WP [Wärmepumpe] noch im aktiven Programmzeitfenster befindet und der Raum noch kalt ist.

Habt ihr Ideen für passende Einstellungen?

1
  •  trustme
9.12.2025  (#243)

zitat..
llpauli schrieb:

Hallo,

bei mir startet leider die Heizung im Programmbetrieb nicht, vielleicht kann mir jemand mit den Einstellungen helfen.

Situation/Vorhaben:
ein Raum soll im ECO-Modus bis auf 6°C abkühlen können und im Komfortmodus (laut Programmbetrieb) auf 13°C gewärmt werden.
Dieser Raum ist die einzige offene Heiz-Senke.
Im Komfortmodus wird der Raum mit Standarteinstellungen geheizt, jedoch taktet die Pumpe viel.
Das Ziel war nun 1 (max. 2) Takt(e) pro Tag wobei mir die genau Regelung der Raumtemperatur egal ist - die WP WP [Wärmepumpe] soll den Raum leicht wärmen, Warmwasser machen und nicht unnötig takten.

Die Wärmepumpe ist eine WPE-I 06 HKW 230 Premium, ohne Puffer; nur Außentemperatursensor angeschlossen.

Mit ein bisschen AI und Datenblatt vom WPM3 (wobei bei mir steht bei den Busteilnehmern WPM4) habe ich nun folgende Einstellungen vorgenommen, wobei die Wärmepumpe das Warmwasser macht, danach für ein paar Sekunden die Heizkreispumpe startet und dann wieder aufhört, wobei noch sehr viel Zeit im Programmbetrieb Zeitfenster wäre und sie den Raum heizen sollte.

Betriebsmodus: Programmbetrieb (6 Stunden WW WW [Warmwasser] und Heizung parallel eingestellt)
Symbol am Display: Pumpe wird immer (!) unabhängig von der Uhrzeit angezeigt
Komfort-Temperatur: 13°C
ECO-Temepratur: 6°C
Steigung-Heizkurve: 0,2
Pumpenzyklen: Ein bzw. Aus getestet (aktuell Aus)
WW-Betrieb: parallel
Vorlaufanteil Heizung: 40%
max. Vorlauftemperatur: 38°C (aber kein Unterschied ob es 75°C ist)
max. Rücklauftemperatur: 28°C (aber kein Unterschied ob es 65°C ist)
Festwertbetrieb: aus
Reglerdynamik: 500
Sommerbetrieb: aus

Während die WP WP [Wärmepumpe] im Zeitfenster des Programmbetriebs ist, läuft der Verdichter, WW wird gemacht und die "Pufferladepumpe 1" läuft, jedoch läuft keine Heizkreispumpe und der Volumenstrom der Heizung ist 0. Kurz nachdem das WW WW [Warmwasser] fertig ist, startet die Heizkreispumpe für einige Sekunden, das Heizungssymbol wird angezeigt, es gibt einen Volumenstrom und dann stoppen alle Pumpen und Inverter bis auf die "Pufferladepumpe 1", welche die gesamte Zeit auch außerhalb des Zeitfenster läuft.

Ein paar Werte während des Zeitfensters:
Isttemperatur HK1: z.b. 50°C
Solltemperatur HK1: 14,1°C
Vorlaufisttemp WP WP [Wärmepumpe]: 55,0°C
Rücklaufisttemp WP WP [Wärmepumpe]: 47,9°C
Raumtemperatur extern gemessen: 8°C.
Heizungsdruck: 1,4 bar

Ich nehme an, dass die Heizkreispumpe gesperrt wird, weil die Solltemp HK1 und die max. Vorlauftemp. weit kleiner als die Isttemp HK1 sind. Jedoch nehme ich an, dass die WP WP [Wärmepumpe] da nur die interne Puffertemperatur misst und nicht das kalte Wasser in den Leitungen, da es ja keinen Volumenstrom gibt.
In dieser kurzen Zeit (einige Sekunden), in welcher die Heizung gestartet wird, fällt natürlich die Isttemp. wegen der Vermischung mit dem kalten Heizungswasser sehr stark von über 50°C unter der Solltemperatur. Trotzdem startet die Heizkreispumpe nicht, obwohl sich die WP WP [Wärmepumpe] noch im aktiven Programmzeitfenster befindet und der Raum noch kalt ist.

Habt ihr Ideen für passende Einstellungen?

Warum ist die Reglerdynamik auf 500?
Ist Pufferbetrieb aktiv?


1
  •  llpauli
10.12.2025  (#244)
Reglerdynamik 500 (Maximalwert) um das System extrem träge einzustellen.
Dadurch erhoffe ich mir: große Temperaturabweichungen der Raumtemperatur akzeptiert, WP regelt weniger nach und ist sehr träge eingestellt, Verdichter läuft länger und hat weniger Starts, da ich kein Puffer und nur den einen Heizkörper aufgedreht habe. 

Einstellungen für Pufferbetrieb habe ich nicht. Laut KI ist die Einstellung nur über die Fachmann Einstellungen möglich und die Anlage sei standardmäßig "mit Puffer" konfiguriert. 
Vielleicht ist das das Problem.
Idee wie ich die WP WP [Wärmepumpe] ohne Puffer konfigurieren kann?

1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
10.12.2025  (#245)
Ich beginne gerade auch mit ein paar Experimenten: meine WPE-I 06 HK rennt defacto durch, allenfalls aktuell unterbrochen, weil ich nachts die Zieltemperatur um ein Grad senke und nachts das Warmwasser für die Früh aufbereite (allerdings jetzt auch wieder abends, wenn die Kinder aus dem Sport kommen). Ich habe einen HSBC 300 auch unten stehen.

Wie gesagt, aktuell so gut wie keine Takte, die WP WP [Wärmepumpe] rennt durch. 
Heizkreis 1 (9 Heizkörper im ersten Stock und im Dach, alle voll aufgedreht) auf 22,5 Grad und 0,4, Heizkreis 2 (FBH im EG und in den Bädern) bei 24 Grad un 0,35. 
Das Wohnzimmer schwankt zwischen 21 und 22 Grad, das ist am unteren Ende, aber bisher keine Beschwerden. In den Räumen sind es zwischen 20 und 21 Grad, also tendenziell ein wenig zu kühl.
Die Sole an sich hat laut ISG Web 6,4 und 3,8 Rücklauf, 140m Tiefenbohrung

Beim Lesen der Beiträge hier und im Erdwärme Thread ist mir aufgefallen, dass mein Volumenstrom mit knapp 23 l/min doch recht hoch ist. Zudem werden die Räume mit Heizkörper nicht ganz warm. Also habe ich mal alle Daten gesammelt und Gemini hingeschmissen :D Optimierung geht immer.

Was der KI aufgefallen ist, dass ich in der WP WP [Wärmepumpe] derzeit nur einen Unterschied von 2,5K im Vor- / Nachlauf habe - und eben der hohe Volumenstrom.

Neben Optimierung der Heizkurven und Fußpunkt soll ich die Leistung der Pumpe um 20% drosseln. Ich werde das mal testen, welche Auswirkungen das auf die Temperaturen und den Volumenstrom sowie die Effizienz - und nicht zuletzt die Wärme :D schon spannend, dass mir meine Familie nicht aufs Dach steigt. Nur einmal, als ich das Warmwasser prinzipiell in die Nacht legen wollte und abends die WW WW [Warmwasser] Temp auf unter 30 Grad fiel, gab's Proteste...

1
  •  opa12
  •   Bronze-Award
11.12.2025  (#246)

zitat..
webwude schrieb:
Nur einmal, als ich das Warmwasser prinzipiell in die Nacht legen wollte und abends die WW WW [Warmwasser] Temp auf unter 30 Grad fiel, gab's Proteste...

Wieso nur in der Nacht? Werde Mitglied in einer EEG und bereite WW WW [Warmwasser] zur Mittagszeit.




1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
11.12.2025  (#247)

zitat..
opa12 schrieb:

──────..
webwude schrieb:
Nur einmal, als ich das Warmwasser prinzipiell in die Nacht legen wollte und abends die WW WW [Warmwasser] Temp auf unter 30 Grad fiel, gab's Proteste...
───────────────

Wieso nur in der Nacht? Werde Mitglied in einer EEG und bereite WW WW [Warmwasser] zur Mittagszeit.

Weil die Family morgens ab sechs warmes Wasser haben will.


1
  •  llpauli
13.12.2025  (#248)

zitat..
llpauli schrieb:

Hallo,

bei mir startet leider die Heizung im Programmbetrieb nicht, vielleicht kann mir jemand mit den Einstellungen helfen.

Situation/Vorhaben:
ein Raum soll im ECO-Modus bis auf 6°C abkühlen können und im Komfortmodus (laut Programmbetrieb) auf 13°C gewärmt werden.
Dieser Raum ist die einzige offene Heiz-Senke.
Im Komfortmodus wird der Raum mit Standarteinstellungen geheizt, jedoch taktet die Pumpe viel.
Das Ziel war nun 1 (max. 2) Takt(e) pro Tag wobei mir die genau Regelung der Raumtemperatur egal ist - die WP WP [Wärmepumpe] soll den Raum leicht wärmen, Warmwasser machen und nicht unnötig takten.

Die Wärmepumpe ist eine WPE-I 06 HKW 230 Premium, ohne Puffer; nur Außentemperatursensor angeschlossen.

Mit ein bisschen AI und Datenblatt vom WPM3 (wobei bei mir steht bei den Busteilnehmern WPM4) habe ich nun folgende Einstellungen vorgenommen, wobei die Wärmepumpe das Warmwasser macht, danach für ein paar Sekunden die Heizkreispumpe startet und dann wieder aufhört, wobei noch sehr viel Zeit im Programmbetrieb Zeitfenster wäre und sie den Raum heizen sollte.

Betriebsmodus: Programmbetrieb (6 Stunden WW WW [Warmwasser] und Heizung parallel eingestellt)
Symbol am Display: Pumpe wird immer (!) unabhängig von der Uhrzeit angezeigt
Komfort-Temperatur: 13°C
ECO-Temepratur: 6°C
Steigung-Heizkurve: 0,2
Pumpenzyklen: Ein bzw. Aus getestet (aktuell Aus)
WW-Betrieb: parallel
Vorlaufanteil Heizung: 40%
max. Vorlauftemperatur: 38°C (aber kein Unterschied ob es 75°C ist)
max. Rücklauftemperatur: 28°C (aber kein Unterschied ob es 65°C ist)
Festwertbetrieb: aus
Reglerdynamik: 500
Sommerbetrieb: aus

Während die WP WP [Wärmepumpe] im Zeitfenster des Programmbetriebs ist, läuft der Verdichter, WW wird gemacht und die "Pufferladepumpe 1" läuft, jedoch läuft keine Heizkreispumpe und der Volumenstrom der Heizung ist 0. Kurz nachdem das WW WW [Warmwasser] fertig ist, startet die Heizkreispumpe für einige Sekunden, das Heizungssymbol wird angezeigt, es gibt einen Volumenstrom und dann stoppen alle Pumpen und Inverter bis auf die "Pufferladepumpe 1", welche die gesamte Zeit auch außerhalb des Zeitfenster läuft.

Ein paar Werte während des Zeitfensters:
Isttemperatur HK1: z.b. 50°C
Solltemperatur HK1: 14,1°C
Vorlaufisttemp WP WP [Wärmepumpe]: 55,0°C
Rücklaufisttemp WP WP [Wärmepumpe]: 47,9°C
Raumtemperatur extern gemessen: 8°C.
Heizungsdruck: 1,4 bar

Ich nehme an, dass die Heizkreispumpe gesperrt wird, weil die Solltemp HK1 und die max. Vorlauftemp. weit kleiner als die Isttemp HK1 sind. Jedoch nehme ich an, dass die WP WP [Wärmepumpe] da nur die interne Puffertemperatur misst und nicht das kalte Wasser in den Leitungen, da es ja keinen Volumenstrom gibt.
In dieser kurzen Zeit (einige Sekunden), in welcher die Heizung gestartet wird, fällt natürlich die Isttemp. wegen der Vermischung mit dem kalten Heizungswasser sehr stark von über 50°C unter der Solltemperatur. Trotzdem startet die Heizkreispumpe nicht, obwohl sich die WP WP [Wärmepumpe] noch im aktiven Programmzeitfenster befindet und der Raum noch kalt ist.

Habt ihr Ideen für passende Einstellungen?

Keiner eine Idee? 

Also ich nehme an, dass die WP WP [Wärmepumpe] ev. falsch konfiguriert ist, ev. mit Puffer, und deshalb keine Einstellung für Pufferbetrieb in den Einstellungen vorhanden ist, die Pufferladepumpe läuft und die Heizkreispumpe nicht startet, da lokale Isttemp (vom internen Puffer) weit höher als die Solltemperatur ist, wobei die reale Isttemperatur der Heizung darunter liegt.

Ich habe probiert das IWS laut Handbuch zu resetten damit sich die WP WP [Wärmepumpe] neu initialisiert, jedoch leider nicht erfolgreich. 
Das Handbuch dürfte auch nicht für das tatsächlich eingebaute IWS Board stimmen. 
Nach dem Halten der Reset-Taste leuchten zwar die äußeren zwei LEDs, jedoch beim auslassen bleibt nur die untere grüne leuchten und die obere rote erlischt. 
Nach dem Neustart ist alles beim alten, mit denselben Einstellungen, davor natürlich WPM und beide angeschlossene Busse abgesteckt.

Softwareseitig kann ich zwar die WP WP [Wärmepumpe] resetten, nicht jedoch den WPM da der code 1000 nicht angenommen wird.

Habt ihr eine Idee wie ich die WP WP [Wärmepumpe] resetten kann damit sie sich neu initialisiert?

Software Version: V502 06 (4G)
IWS Boardnr: 347928
WPM4 Software: 449-11


1
  •  Akani
13.12.2025  (#249)
Wennst nicht ins servicemenu kommst wirds halt schwierig.
Den insti darum beten es dir zu geben.
Kommst über die Ebnen an einen Werksreset?

1
  •  llpauli
13.12.2025  (#250)
Gibt es überhaupt ein Servicemenü bei der WP WP [Wärmepumpe]? Habe diesbezüglich keine Info gefunden. Ist der Code nicht überall der gleiche?

Option für Werksreset gibt es leider nicht in der Software, oder er ist nicht freigeschalten weil laut Datenblatt sollte er existieren.
Deshalb habe ich probiert über den Reset Tester auf der IWS das Gerät zu resetten...

1
  •  Akani
13.12.2025  (#251)
Ich kenne die Stiebel leider nicht. War nur eine Vermutung.
Evtl meldet sich noch wer der fie Regelung kennt, sind ja einige hier mittlerweile 

1
  •  Dambull
13.12.2025  (#252)
Ich meine bei mir ist der Code 1000

1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
14.12.2025  (#253)

zitat..
Dambull schrieb:

Ich meine bei mir ist der Code 1000

Same.


1
  •  llpauli
14.12.2025  (#254)
Code 1000 funktioniert überall, nur nicht für "WPM Reset". Dort wird er nicht angekommen.

Es gibt dort anscheinend einen anderen Code.

Die Vorgangsweise vom Bild hat auch nicht funktioniert. Bei mir schaut die Platine auch etwas anderes aus...


2025/20251214161700.jpg

1
  •  Heli205
14.12.2025  (#255)

zitat..
Heli205 schrieb:

Hallo Leute,

auch ich habe seit 3 Monaten eine Stiebel WPE-i 08 HK.

Daten Heizung:
Modell: Stiebel-Eltron Sole-Wasser-WP WPE-I 08 230 HK Premium
Puffer: Stiebel-Eltron SBP 200 Plus cool Standspeicher
 WW-Speicher: Stiebel-Eltron SBB 302 WP WP [Wärmepumpe] (Glattrohr-WT)
Erdwärmebohrungen: 2x 120 Meter

Daten Haus:
Baujahr 1960 (aktuell 140 qm, später 190qm) mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und Heizkörpern
Teils gedämmt.

Aktuelle Verdichterstarts: 357 bei 430 Stunden Heizung und 44 Stunden WW WW [Warmwasser].

Anfangs hatte ich 35 Starts am Tag, hatte die VL VL [Vorlauf] Temperatur auf max. 35 Grad begrenzt, weil ich das bei der Gastherme auch so machte.
Später habe ich den Vorlauf auf 50 Grad gestellt, alle Ventile bei den Heizkörpern sowie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] aufgemacht.
Ich habe die Sperrzeiten erhöht, sowie die Dynamik von 80 auf über 100 gestellt.
Jetzt hatte ich mit WW WW [Warmwasser] zwar nur mehr 3 Takte am Tag, aber durch die hohen Vorlauftemperaturen sank die Effizienz auf knapp unter 7.
Bei Verringerung der VL VL [Vorlauf] Temp auf 38 fängt das takten wieder an.

_Jetzt gibt es meiner Meinung nach mehreren Möglichkeiten:
Mehr Abnahme durch Heizlörper (mehr Durchfluss?)
Erhöhung der VL VL [Vorlauf] Temperatur (mit sinken der Effizienz)
Noch längere Abschaltzeiten und mehr Hysterese

Ich setze auf programmierte Heizzeiten, heißt ich möchte das die WP WP [Wärmepumpe] von 5 Uhr früh bis 19 Uhr jeden Tag läuft und dann abschaltet, die WP WP [Wärmepumpe] schaltet ab nicht komplett ab, sondern läuft weiter nach 19 Uhr, was hat das für einen Hintergrund?

Vielen Dank im Voraus!
LG
Heli
Anmerkung: Bei Stiebel habe ich ein Ticket eröffnet, allerdings kümmern die sich hauptsächlich um Heizungen die gar nicht laufen.

Update zu meinem Problem:

Habe mit Stiebel-Eltron telefoniert und der Techniker hat im Menü der WP WP [Wärmepumpe] die Leistung von 8Kw auf 5Kw reduziert, seitdem taktet die WP WP [Wärmepumpe] nur 3x am Tag, was denke ich ein guter Wert ist, vor allem mit der Kombi Puffer, FBH und Radiatoren, wie sehr ihr das? 


1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
19.12.2025  (#256)
Kann ich beim Parameter "Quellentemperatur Min" den Begrenzung Sole-aus Wert aus der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planung verwenden (-6°)? Oder lieber etwas niedriger? Aufgrund vom Ausheizen im September/Anfang Oktober, dem fehlenden WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und dem Dezember ohne Sonnenschein bin ich bereits bei -3° Sole aus. Eine Recht ordentliche Belastungsprobe für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 😄

1
  •  Akani
19.12.2025  (#257)
Wie weit bist schon beim ausheizen?
Im allerhöchstens Fall darfst noch auf -8 gehen, sollte aber mit dem Planungsbüto abgeklärt sein

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
19.12.2025  (#258)
Schon lange fertig, jetzt läuft sie halt so dahin (hab das 04er Modell). Meist zwischen 60 und 70 HZ (oberes Limit). Es ist nicht kalt im Haus, aber auch nicht warm, so um die 19 Grad (aktuell noch nicht bewohnt). Möchte es nur richtig konfigurieren und dann auch irgendwann die Vlauf-Temp noch hochdrehen. Also kann ich mit -6 Grad nichts falsch machen?

1
  •  Hausbauer2025
31.12.2025  (#259)
Hallo liebe Forumuser!

ich habe eine kurze Frage bzgl. der Stiebel Eltron. Da wir unsere WP WP [Wärmepumpe] (06-Variante) direkt ohne ext. Umwälzpumpe an 4 Heizkreisverteiler betreiben wollen, stellt sich für mich die Frage, wie die Frequenz/Leistung der Wärmepumpe den Pump-Volumenstrom der internen Umwälzpumpe mitanpasst? Gibt es dazu ein Diagramm - Unsere Wärmepumpe wird bei uns zukünftig vermutlich zu 90% im ersten Leistungsdrittel bei ca. 30Hz betrieben. Auslegungsvolumenstrom lt. Datenblatt "Heizung max.  bei B0/W35 ist mit 0,71m³/h" sprich 710l/h angegeben. Das wären ca. 12l/min - Was bedeutet der "Auslegungsvolumenstrom" per Definition und wieviel Volumenstrom leistet die WP WP [Wärmepumpe]/Umwälzpumpe bei sagen wir 30, 50, 70Hz? Da wir an die 30 Heizkreise haben werden, möchte ich dieses Detail gerne noch inhaltlich verstehen.

Zur NIBE habe ich einmal so ein Pump/Leistungsdiagramm im Forum gesehen.

Vielen Dank und Grüße,


2025/20251231497557.png

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.12.2025  (#260)
dein Nibe diagramm schaut erstaunlich nach geStiebelt aus ... 😇

ganz habe ich deine frage nicht verstanden. hast du bedenken daß 30 kreise zuviel für die eingebaute heizkreispumpe sind? je mehr kreise du hast umso weniger muß sich die pumpe anstrengen. es kann nicht zuviel sondern nur zuwenige kreise geben. auch wenn das immer wieder für größtes erstauen in installateur-workshops sorgt...
es gibt nur einen mindestvolumenstrom und damit eine mindestgrenze, mindestanzahl an heizkreisen die die hydraulik bieten muß.

ansonsten wird typisch der volumenstrom im heizkreis nach delta-T geregelt - egal ob 10, 20 oder 30 kreise dranhängen...

1
  •  Markus98
31.12.2025  (#261)
"Auslegungsvolumenstrom" bedeutet 5K Spreizung im Heizkreis. Damit hat man schonmal einen Wert, mit dem man arbeiten kann.
Ich würd einen fixen Volumenstrom einstellen. 15-20l/min je nach Druckverlust.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]