Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 13
|
|
||
|
danke! bei bei der Reglerdynamik auch mal von 100 auf 150 gegangen. Auslegung -12,9 Grad von 5,5 kw auf 4,5kw reduziert. (wollte nicht parallel an temperatur & leistung drehen). Tatsächlich wurde mein Haus mittels raumweiser Heizlast auf 5,5 kw bei unserer norm AT AT [Außentemperatur] von minus 12,9 gerechnet. |
||
|
||
|
Hallo, bei mir startet leider die Heizung im Programmbetrieb nicht, vielleicht kann mir jemand mit den Einstellungen helfen. Situation/Vorhaben: ein Raum soll im ECO-Modus bis auf 6°C abkühlen können und im Komfortmodus (laut Programmbetrieb) auf 13°C gewärmt werden. Dieser Raum ist die einzige offene Heiz-Senke. Im Komfortmodus wird der Raum mit Standarteinstellungen geheizt, jedoch taktet die Pumpe viel. Das Ziel war nun 1 (max. 2) Takt(e) pro Tag wobei mir die genau Regelung der Raumtemperatur egal ist - die WP WP [Wärmepumpe] soll den Raum leicht wärmen, Warmwasser machen und nicht unnötig takten. Die Wärmepumpe ist eine WPE-I 06 HKW 230 Premium, ohne Puffer; nur Außentemperatursensor angeschlossen. Mit ein bisschen AI und Datenblatt vom WPM3 (wobei bei mir steht bei den Busteilnehmern WPM4) habe ich nun folgende Einstellungen vorgenommen, wobei die Wärmepumpe das Warmwasser macht, danach für ein paar Sekunden die Heizkreispumpe startet und dann wieder aufhört, wobei noch sehr viel Zeit im Programmbetrieb Zeitfenster wäre und sie den Raum heizen sollte. Betriebsmodus: Programmbetrieb (6 Stunden WW WW [Warmwasser] und Heizung parallel eingestellt) Symbol am Display: Pumpe wird immer (!) unabhängig von der Uhrzeit angezeigt Komfort-Temperatur: 13°C ECO-Temepratur: 6°C Steigung-Heizkurve: 0,2 Pumpenzyklen: Ein bzw. Aus getestet (aktuell Aus) WW-Betrieb: parallel Vorlaufanteil Heizung: 40% max. Vorlauftemperatur: 38°C (aber kein Unterschied ob es 75°C ist) max. Rücklauftemperatur: 28°C (aber kein Unterschied ob es 65°C ist) Festwertbetrieb: aus Reglerdynamik: 500 Sommerbetrieb: aus Während die WP WP [Wärmepumpe] im Zeitfenster des Programmbetriebs ist, läuft der Verdichter, WW wird gemacht und die "Pufferladepumpe 1" läuft, jedoch läuft keine Heizkreispumpe und der Volumenstrom der Heizung ist 0. Kurz nachdem das WW WW [Warmwasser] fertig ist, startet die Heizkreispumpe für einige Sekunden, das Heizungssymbol wird angezeigt, es gibt einen Volumenstrom und dann stoppen alle Pumpen und Inverter bis auf die "Pufferladepumpe 1", welche die gesamte Zeit auch außerhalb des Zeitfenster läuft. Ein paar Werte während des Zeitfensters: Isttemperatur HK1: z.b. 50°C Solltemperatur HK1: 14,1°C Vorlaufisttemp WP WP [Wärmepumpe]: 55,0°C Rücklaufisttemp WP WP [Wärmepumpe]: 47,9°C Raumtemperatur extern gemessen: 8°C. Heizungsdruck: 1,4 bar Ich nehme an, dass die Heizkreispumpe gesperrt wird, weil die Solltemp HK1 und die max. Vorlauftemp. weit kleiner als die Isttemp HK1 sind. Jedoch nehme ich an, dass die WP WP [Wärmepumpe] da nur die interne Puffertemperatur misst und nicht das kalte Wasser in den Leitungen, da es ja keinen Volumenstrom gibt. In dieser kurzen Zeit (einige Sekunden), in welcher die Heizung gestartet wird, fällt natürlich die Isttemp. wegen der Vermischung mit dem kalten Heizungswasser sehr stark von über 50°C unter der Solltemperatur. Trotzdem startet die Heizkreispumpe nicht, obwohl sich die WP WP [Wärmepumpe] noch im aktiven Programmzeitfenster befindet und der Raum noch kalt ist. Habt ihr Ideen für passende Einstellungen? |
||
|
||
|
Warum ist die Reglerdynamik auf 500? Ist Pufferbetrieb aktiv? |
||
|
||
|
Reglerdynamik 500 (Maximalwert) um das System extrem träge einzustellen. Dadurch erhoffe ich mir: große Temperaturabweichungen der Raumtemperatur akzeptiert, WP regelt weniger nach und ist sehr träge eingestellt, Verdichter läuft länger und hat weniger Starts, da ich kein Puffer und nur den einen Heizkörper aufgedreht habe. Einstellungen für Pufferbetrieb habe ich nicht. Laut KI ist die Einstellung nur über die Fachmann Einstellungen möglich und die Anlage sei standardmäßig "mit Puffer" konfiguriert. Vielleicht ist das das Problem. Idee wie ich die WP WP [Wärmepumpe] ohne Puffer konfigurieren kann? |
||
|
||
|
Ich beginne gerade auch mit ein paar Experimenten: meine WPE-I 06 HK rennt defacto durch, allenfalls aktuell unterbrochen, weil ich nachts die Zieltemperatur um ein Grad senke und nachts das Warmwasser für die Früh aufbereite (allerdings jetzt auch wieder abends, wenn die Kinder aus dem Sport kommen). Ich habe einen HSBC 300 auch unten stehen. Wie gesagt, aktuell so gut wie keine Takte, die WP WP [Wärmepumpe] rennt durch. Heizkreis 1 (9 Heizkörper im ersten Stock und im Dach, alle voll aufgedreht) auf 22,5 Grad und 0,4, Heizkreis 2 (FBH im EG und in den Bädern) bei 24 Grad un 0,35. Das Wohnzimmer schwankt zwischen 21 und 22 Grad, das ist am unteren Ende, aber bisher keine Beschwerden. In den Räumen sind es zwischen 20 und 21 Grad, also tendenziell ein wenig zu kühl. Die Sole an sich hat laut ISG Web 6,4 und 3,8 Rücklauf, 140m Tiefenbohrung Beim Lesen der Beiträge hier und im Erdwärme Thread ist mir aufgefallen, dass mein Volumenstrom mit knapp 23 l/min doch recht hoch ist. Zudem werden die Räume mit Heizkörper nicht ganz warm. Also habe ich mal alle Daten gesammelt und Gemini hingeschmissen :D Optimierung geht immer. Was der KI aufgefallen ist, dass ich in der WP WP [Wärmepumpe] derzeit nur einen Unterschied von 2,5K im Vor- / Nachlauf habe - und eben der hohe Volumenstrom. Neben Optimierung der Heizkurven und Fußpunkt soll ich die Leistung der Pumpe um 20% drosseln. Ich werde das mal testen, welche Auswirkungen das auf die Temperaturen und den Volumenstrom sowie die Effizienz - und nicht zuletzt die Wärme :D schon spannend, dass mir meine Familie nicht aufs Dach steigt. Nur einmal, als ich das Warmwasser prinzipiell in die Nacht legen wollte und abends die WW WW [Warmwasser] Temp auf unter 30 Grad fiel, gab's Proteste... |
||
|
||
|
Wieso nur in der Nacht? Werde Mitglied in einer EEG und bereite WW WW [Warmwasser] zur Mittagszeit. |
||
|
||
|
Weil die Family morgens ab sechs warmes Wasser haben will. |
||
|
||
|
Keiner eine Idee? Also ich nehme an, dass die WP WP [Wärmepumpe] ev. falsch konfiguriert ist, ev. mit Puffer, und deshalb keine Einstellung für Pufferbetrieb in den Einstellungen vorhanden ist, die Pufferladepumpe läuft und die Heizkreispumpe nicht startet, da lokale Isttemp (vom internen Puffer) weit höher als die Solltemperatur ist, wobei die reale Isttemperatur der Heizung darunter liegt. Ich habe probiert das IWS laut Handbuch zu resetten damit sich die WP WP [Wärmepumpe] neu initialisiert, jedoch leider nicht erfolgreich. Das Handbuch dürfte auch nicht für das tatsächlich eingebaute IWS Board stimmen. Nach dem Halten der Reset-Taste leuchten zwar die äußeren zwei LEDs, jedoch beim auslassen bleibt nur die untere grüne leuchten und die obere rote erlischt. Nach dem Neustart ist alles beim alten, mit denselben Einstellungen, davor natürlich WPM und beide angeschlossene Busse abgesteckt. Softwareseitig kann ich zwar die WP WP [Wärmepumpe] resetten, nicht jedoch den WPM da der code 1000 nicht angenommen wird. Habt ihr eine Idee wie ich die WP WP [Wärmepumpe] resetten kann damit sie sich neu initialisiert? Software Version: V502 06 (4G) IWS Boardnr: 347928 WPM4 Software: 449-11 |
||
|
||
|
Wennst nicht ins servicemenu kommst wirds halt schwierig. Den insti darum beten es dir zu geben. Kommst über die Ebnen an einen Werksreset? |
||
|
||
|
Gibt es überhaupt ein Servicemenü bei der WP WP [Wärmepumpe]? Habe diesbezüglich keine Info gefunden. Ist der Code nicht überall der gleiche? Option für Werksreset gibt es leider nicht in der Software, oder er ist nicht freigeschalten weil laut Datenblatt sollte er existieren. Deshalb habe ich probiert über den Reset Tester auf der IWS das Gerät zu resetten... |
||
|
||
|
Ich kenne die Stiebel leider nicht. War nur eine Vermutung. Evtl meldet sich noch wer der fie Regelung kennt, sind ja einige hier mittlerweile |
||
|
||
|
Ich meine bei mir ist der Code 1000 |
||
|
||
|
Same. |
||
|
||
|
Code 1000 funktioniert überall, nur nicht für "WPM Reset". Dort wird er nicht angekommen. Es gibt dort anscheinend einen anderen Code. Die Vorgangsweise vom Bild hat auch nicht funktioniert. Bei mir schaut die Platine auch etwas anderes aus... |
||
|
||
|
Update zu meinem Problem: Habe mit Stiebel-Eltron telefoniert und der Techniker hat im Menü der WP WP [Wärmepumpe] die Leistung von 8Kw auf 5Kw reduziert, seitdem taktet die WP WP [Wärmepumpe] nur 3x am Tag, was denke ich ein guter Wert ist, vor allem mit der Kombi Puffer, FBH und Radiatoren, wie sehr ihr das? |
||
|
||
|
Kann ich beim Parameter "Quellentemperatur Min" den Begrenzung Sole-aus Wert aus der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planung verwenden (-6°)? Oder lieber etwas niedriger? Aufgrund vom Ausheizen im September/Anfang Oktober, dem fehlenden WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] und dem Dezember ohne Sonnenschein bin ich bereits bei -3° Sole aus. Eine Recht ordentliche Belastungsprobe für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 😄 |
||
|
||
|
Wie weit bist schon beim ausheizen? Im allerhöchstens Fall darfst noch auf -8 gehen, sollte aber mit dem Planungsbüto abgeklärt sein |
||
|
||
|
Schon lange fertig, jetzt läuft sie halt so dahin (hab das 04er Modell). Meist zwischen 60 und 70 HZ (oberes Limit). Es ist nicht kalt im Haus, aber auch nicht warm, so um die 19 Grad (aktuell noch nicht bewohnt). Möchte es nur richtig konfigurieren und dann auch irgendwann die Vlauf-Temp noch hochdrehen. Also kann ich mit -6 Grad nichts falsch machen? |
||
|
||
|
Hallo liebe Forumuser! ich habe eine kurze Frage bzgl. der Stiebel Eltron. Da wir unsere WP WP [Wärmepumpe] (06-Variante) direkt ohne ext. Umwälzpumpe an 4 Heizkreisverteiler betreiben wollen, stellt sich für mich die Frage, wie die Frequenz/Leistung der Wärmepumpe den Pump-Volumenstrom der internen Umwälzpumpe mitanpasst? Gibt es dazu ein Diagramm - Unsere Wärmepumpe wird bei uns zukünftig vermutlich zu 90% im ersten Leistungsdrittel bei ca. 30Hz betrieben. Auslegungsvolumenstrom lt. Datenblatt "Heizung max. bei B0/W35 ist mit 0,71m³/h" sprich 710l/h angegeben. Das wären ca. 12l/min - Was bedeutet der "Auslegungsvolumenstrom" per Definition und wieviel Volumenstrom leistet die WP WP [Wärmepumpe]/Umwälzpumpe bei sagen wir 30, 50, 70Hz? Da wir an die 30 Heizkreise haben werden, möchte ich dieses Detail gerne noch inhaltlich verstehen. Zur NIBE habe ich einmal so ein Pump/Leistungsdiagramm im Forum gesehen. Vielen Dank und Grüße, |
||
|
||
|
dein Nibe diagramm schaut erstaunlich nach geStiebelt aus ... 😇 ganz habe ich deine frage nicht verstanden. hast du bedenken daß 30 kreise zuviel für die eingebaute heizkreispumpe sind? je mehr kreise du hast umso weniger muß sich die pumpe anstrengen. es kann nicht zuviel sondern nur zuwenige kreise geben. auch wenn das immer wieder für größtes erstauen in installateur-workshops sorgt... es gibt nur einen mindestvolumenstrom und damit eine mindestgrenze, mindestanzahl an heizkreisen die die hydraulik bieten muß. ansonsten wird typisch der volumenstrom im heizkreis nach delta-T geregelt - egal ob 10, 20 oder 30 kreise dranhängen... |
||
|
||
|
"Auslegungsvolumenstrom" bedeutet 5K Spreizung im Heizkreis. Damit hat man schonmal einen Wert, mit dem man arbeiten kann. Ich würd einen fixen Volumenstrom einstellen. 15-20l/min je nach Druckverlust. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]



