Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 17
11.6.2024
-2.7.2026
337 Antworten
41 Autoren
20 Empfehlungen
|
|
||
|
Vorlauf am Ende vom Warmwasser ist bei 12° C und Rücklauf bei 9° C. Solepumpe lässt sich generell nicht einstellen, regelt im Heizbetrieb zumindest immer auf 3 K Spreizung. Heizkreispumpe im Kühlbetrieb lässt sich bei Pumpenregelung nur zwischen 80-100% einstellen, aktuell ist Spreizungsregelung mit 4 K aktiv (weniger als 4 K geht nicht). Durchflussmenge Sole stellt die Stiebel soweit ich weiß nicht dar. Durchflussmenge Heizung/Kühlung: 10 l/min BKA Kreise gibt es insgesamt 10, alles nach flow30 geplant. Die Spreizung liegt wohl aber nur bei 1,5 K (VL 19,5 und RL RL [Rücklauf] 18). |
||
|
||
|
Bei Kühlung aber schon anders rum?! Wennst da natürlich nix stellen kannst wirds schwierig das zu verbessern. Wie ist deine Kühlkurve? Brauchst du jetz schon 18°? |
||
|
||
|
Ne, das waren jetzt die Temps kurz vor Ende der Kühlung gestern Abend. Die Steigung Kühlkurve habe ich vor ein paar Tagen extra auf 0,1 von 0,3 runtergedreht, weil mir die Kühlkurve etwas zu aggresiv vorgekommen ist. Haus ist auch noch ohne Fassade. 18° benötige ich jetzt eigentlich noch nicht. Eventuell wird im Kühlbetrieb die Innenraumtemperatur herangezogen? Im Heizbetrieb habe ich den Raumeinfluss jedenfalls auf 0 gestellt, so dass eigentlich nur nach Außentemperatur geregelt wird. Die FET, welch die einzige Quelle für die Innentemperatur ist, steht halt im Technikraum an einem ungünstigen Ort (ich benötige sie nicht, weil alles per Modbus geregelt wird) und zeigt jetzt schon fast 24° an. Vielleicht hat Stiebel da bei der Kühlung aus rumgemurkst. |
||
|
||
|
Vielleicht blöd gefragt. Aktiv oder Passiv kühlung? |
||
|
||
|
Die WPE-i HK kann nur passiv. EDIT: ich frage mich wirklich, warum man eine Regelung so unnötig kompliziert bauen muss. Siehe Screenshot, IST bei Kühlen ist bereits unter SOLL, trotzdem läuft die Solepumpe mit 40%. Ganz rechts bei Heizung ist dann noch Solltemperatur HK1 bei 5° C, das kann man aber nirgends einstellen, sobald der Sommermodus aktiv ist, springt der Wert dort auf 5. @EinHausinWien kannst du eventuell für Aufklärung sorgen? |
||
|
||
|
Ist die Stiebel nicht RL RL [Rücklauf] geführt? Kannst bei Kühlen den Min VL VL [Vorlauf] mal auf 20° hoch stellen dann sollte nicht so tief runter gehn. Die 5 Grad die du meinst stehen auch für die Heizung. Hast du den Raumsensor aktiv? Evtl liegt daran |
||
|
||
|
Es gibt unter Einstellungen -> Heizen einmal den "Raumeinfluss", den habe ich auf 0% gestellt und dann noch "Vorlaufanteil Heizkreis", der ist auf 60%. Diese Optionen gibt es unter Einstellungen -> Kühlen nicht. Ich weiß nicht wo ich beim Kühlen den Min VL VL [Vorlauf] einstellen soll, diese Option finde ich nicht. Das sind die aktuellen Settings. Und ja, der Raumsensor (FET) ist wie beschrieben aktiv, aber der wird auch für die Taupunktüberwachung benötigt. Da muss ich mit Stiebel erst abklären wie ich die Kühlung auch ohne aktivieren kann, um den Taupunkt selbst zu ermitteln und dann die Pumpe abzuschalten. Laut meinem Ansprechpartner bei Stiebel soll das funktionieren, aber aktuell habe ich der Einfachheithalber die FET angeschlossen. |
||
|
||
|
Würde auf die Kühlkurve tippen, mit der RT RT [Raumtemperatur] verschiebt du parallel |
||
|
||
|
Die Regelung der Kühlung ist leider wirklich ein Schas. Kannst du mal ein bild deiner Kühlkurve einstellen? |
||
|
||
@EinHausinWien |
||
|
||
|
Gibts schon neuere Erfahrungen zur Einstellung der Kühlung? Ich hab sie zwar zum Laufen gebracht, aber auch bei mir sitzt das FET im Technikraum. Man kann am FET selber übrigens eine Abweichung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur einstellen, um realistischere Werte für den Wohnraum zB zu erhalten. lg |
||
|
||
|
Hallo, ich habe seit einigen Tagen das Problem dass die wep-i 04 bei mir nicht mehr kühlt. vor etwa zwei Wochen habe ich die Kühlung aktiviert, das hat auch deutlich spürbar was gebracht, so dass ich sogar schon überlegt habe die bäder abzudrehen. Jetzt kühlt sie aber schon einige Zeit nicht mehr, und ich kann mir nicht so recht erklären warum. die heizkreispumpe läuft zwar, aber die solepumpe wird nicht angesteuert. eingestellt ist eine starttemperatur von 18°C (testweise verringert, sonst 22) und eine kurve von 0.1 die Dämpfung ost auf 24h gestellt, und das sollte eigentlich bei den herrschenden Temperaturen ausreichen. taupunkt liegt laut fet bei 15,4°C, das kanns also auch nicht sein. derzeit zeigt mir der wep ein soll von 20°C vorlauf und 25°C ist an. was mir noch aufgefallen ist: laut wep ist der soledruck auf 0,6Bar, laut analogem manometer auf 1,2Bar. Warmwasserbereitung funktioniert aber problemlos hat jemand eine idee was ich mir noch ansehen könnte? einen Reset habe ich bereits probiert lg |
||
|
||
|
Hat's schon jemand geschafft die FET zu umgehen um ohne zu kühlen? Sonst Werd ich mir wohl oder übel eine bestellen müssen |
||
|
||
|
Hast du keinen Ansprechpartner bei Stiebel um dort nachzufragen? Einfach mit der Info hin, dass du gehört hast, dass das gehen soll.. Laut meinem Kontakt soll das möglich sein, man muss dann halt z.B. mittels EVU Kontakt die Pumpe selbst abschalten. Ich kann sonst nochmal nachfragen wenn ich daran denke. |
||
|
||
|
Hallo zusammen, ich melde mich hier mal mit der Hoffnung auf den entscheidenden Tipp, nachdem ich hier einiges mitgelesen und gelernt habe. Vielen Dank dafür! Ich habe im August '25 die WPE-I 06 HK ohne Pufferspeicher und mit einer Tiefensonde (2x70m) bei der Sanierung eines Altbaus verbaut und nun schon eine Saison fürs Heizen verwendet, was auch problemlos und sehr effizient funktionierte. Wo es jetzt ans Kühlen gehen sollte, bin ich aber langsam mit meinen Ideen am Ende. Die Anlage geht nämlich nicht in den Kühlmodus. Ich habe die FET einige Monate nach der erstmaligen Inbetriebnahme nachträglich im Wohnzimmer installiert und sie wurde meines Erachtens auch korrekt erkannt. Kühlen ist eingeschaltet, Sommerbetrieb an, die Schneeflocke erscheint im Display der FET, mit den Temperatureinstellungen habe ich schon herumgespielt und unter anderem die Kühlkurve sehr niedrig eingestellt, aber es passiert nichts. Auch keine Fehlermeldung im Log. In der FET selber sehe ich unter "Programme" und "Einstellungen" jeweils nur Heizen, ist das bei euch auch so? Beim Lesen der Anleitung ist mir noch aufgefallen, dass beim DIP-Schalter (BA) auf der IWS die Schalter 1 und 4 für Heiz- und Kühlbetrieb aktiviert sein müssen. Auch das habe ich nachträglich noch angepasst (4 war vorher auf OFF). Muss ich danach mglw. die IWS resetten? WW mache ich aktuell mit PV-Überschuss über einen myPV-Heizstab, sodass die Quellenpumpe eigentlich nur einmal die Woche für die Legionellenschaltung aktiv wird. Ansonsten liegt die gemessene WQ-Temp meist bei 22 °C, je nach Temperatur des Kellers, das gleiche gilt auch für die VL VL [Vorlauf]/RL-Temperatur, denn auch die HK-Pumpe ist ja aktuell aus. Könnte das ein Problem sein? Ich habe die letzten Tage schon mal den Sommerbetrieb abgeschaltet, damit die HK-Pumpe das warme Wasser aus der FBH FBH [Fußbodenheizung] mal in den Keller fördert, gemessene RL RL [Rücklauf]/VL-Temp ging auf 26 °C hoch, aber weiterhin keine Kühlung. FET und WP WP [Wärmepumpe]-Reset habe ich auch mehrfach probiert. Hat jemand Ähnliches erlebt oder kann mir mit Tipps weiterhelfen? Problem ist, dass ich die Anlage mit Hilfe eines Freundes mit SHK-Ausbildung (der sich aber nicht im Speziellen mit der Konfiguration von Stiebel-Eltron-Geräten auskennt) eingebaut habe und daher erstmal keinen direkten Fachhandwerker-Kontakt habe. Vielen Dank schonmal und Gruß |
||
|
||
|
Sommerbetrieb ist sicher aktiv? Siehst du wenn das Symbol mit dem Sonnenschirm am Display vom WPM angezeigt wird. |
||
|
||
|
Ja, der Sonnenschirm wird beim WPM angezeigt. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]




