« Heizung, Lüftung, Klima

Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 17 teilen

11.6.2024 -2.7.2026    337 Antworten    41 Autoren 337 2026-07-02T11:38:11+02:00    20 Empfehlungen
Zusammenfassung
 1  2 ... 3 ... 15  16  17 
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
11.06.2024
357
Der Stiebel Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread:

So, nachdem sich bei mir doch einige Anfragen zur Stiebel WPE Serie angesammelt haben, eröffne ich jetzt mal einen Sammelthread. Für die allseits beliebten KNV Pumpen gibt es hier im Forum ja genügend Infoquellen, bei der Konkurrenz sieht es da leider schlechter aus.

Was ist das interessante an dieser Wärmepumpe? Seit die KNV 1155 nicht mehr verfügbar ist, stellt die WPE Serie eine der wenigen Alternativen mit einer niedrigen unteren Modulationsgrenze dar. Insbesondere die 3 kleinsten Modelle dieser Serie. Ich möchte hier gerne meine Erfahrungen mit dem Gerät wiedergeben und auch über Vor- und Nachteile, sowie künftige Entwicklungen diskutieren. Einige User hier im Forum haben hierzu auch schon Kontakt mit dem Hersteller aufgebaut. Vor allem mit @Markus98 hatte ich schon regen Austausch.

Hintergrund: Ich habe die Pumpe seit Juni 2022 in unserem Neubau im Einsatz. Ursprünglich wollten wir ebenfalls eine KNV, haben uns allerdings wegen der damals katastrophalen Liefersituation kurzfristig für die Stiebel Eltron WPE-I 06 HK entschieden. Nachzulesen in meinem Hausbau-Thread ab hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-modernes-efh-198-m/70632_2#789461

Disclaimer: Ich bin nur Laie und Endanwender. Alles, was ich hier schreibe, ist angelesenes Wissen aus dem ESH ESH [Energiesparhaus] oder HTD Forum bzw. dem herumprobieren an der eigenen WP WP [Wärmepumpe] entsprungen. 

Eckdaten:
Kältemittel: 2,2 kg R454 C (GWP 146)
Umwälzpumpe heizungsseitig: Yonos PARA 25/7.0
Umwälzpumpe quellenseitig: Grundfos UPML

HxBxT: 1369 x 598 x 658 mm
Gewicht: 180 kg

Die Wärmepumpe ist für meine Begriffe recht kompakt. Die 1155 ist merkbar größer. Eine Besonderheit ist, dass das Ausgleichsgefäß im Gehäuse integriert ist.

Hier ein Auszug aus dem Manual:

2024/20240611355886.png


Wie man sieht, ist die untere Modulationsgrenze bei allen 3 Modellen ident. Das liegt daran, dass bei den kleineren Modellen lediglich die Verdichterfrequenz abgeregelt wird. Mein derzeitiger Wissensstand ist, dass es zwischen den drei Modellen in der Hardware keinen großen Unterschied gibt. Die Kühlleistung wird allerdings leicht unterschiedlich angegeben. Eventuell ist hier der Wärmetauscher unterschiedlich groß, das ist aber nur Mutmaßung.
Modell: Max. VD Max. Kühlleistug
04 70 Hz 2,5 kW
06 100 Hz 3,0 kW
08 115 Hz 4,0 kW

Da hier auch fleißig Angebote verglichen werden, liste ich auch das übliche Zubehör mit Bestellnummern auf:

  • Sole-Fülleinheit WPSF (233307)
  • Fernbedienung FET (234723)
  • Internet Service Gateway ISG Web (229336)
  • KNX IPSoftware (233303)
  • Tauch- und Anlegefühler TAF PT 2m (235996)
  • Filter FS-WP28 (233512)
  • Sicherheitsgruppe ZH1 (074370)
  • Rohrbausatz RBS-SBC (238827)
  • Schutztemperaturregeler STB-FB (233711)

Dies beiden Warmwasserspeicher von Stiebel-Eltron werden oftmals angeboten:
  • SBB301 WP WP [Wärmepumpe]
  • SBB302 WP WP [Wärmepumpe]

Was hier neben den nackten technischen Daten wohl für die meisten relevant ist: Wie schlägt sich das Teil im Alltag, wie funktioniert die Regelung und welche Möglichkeiten gibt es für die Einbindung ins Smart Home bzw. zur Datenauswertung.

Wie funktioniert die Pumpe so? 
Bis jetzt unauffällig und gut. Sie ist meiner Meinung ziemlich leise. Wir haben sie im Technikraum direkt hinter der Küche und hören nichts. Die Verbrauchswerte sind bei mir momentan sehr gut.

Kann man die Firmware selber updaten?
Nein. Meines Wissens ist dies bis jetzt nicht vorgesehen. Generell ist der Zugang zur technischen Dokumentation bei Stiebel-Eltron sehr restriktiv. Die Inbetriebnahmehandbücher auf der Homepage verbergen sich hinter einem Fachhändlerzugang. FW Updates sollen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. Ich bin der Meinung, dass dies absolut nicht mehr zeitgemäß ist, und hoffe, dass sich das ändert. Ich habe diesbezüglich mit @Markus98 schon mehrmals Kontakt gehabt und werde in einem späteren Beitrag noch etwas dazu schreiben.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/instructionandinstallationmanual_doc-00082565.pdf

Gibt es eine Möglichkeit, die Wärmepumpe ins Smarthome zu integrieren?
Ja, über das sogenannte Internet Service Gateway. Dieses gibt es in zwei Versionen: ISG Web und ISG Plus 

Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/

Was bieten diese beiden Boxen? Leider nicht viel. Ich zitiere hier von S. 26 des Threads knx-user-forum:

ISG Web:
+ Modbus/TCP (mittlerweile inkludiert)
+ Optional: KNX Modul
+ Optional: EMI mit EMI-Softwareerweiterung, hier wird zwingend der "Sunny Home Manager 2.0" von SMA oder seit 2020 den neuen "EM Meter" von Stiebel benötigt
- keine physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung

ISG Plus:
+ mit den entsprechenden physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
- kein Modbus/TCP
- kein KNX
- kein EMI

Beide Boxen bieten ein Web-Interface. Man kann sich dort aktuelle Prozessdaten und Temperaturdaten ansehen und Einstellungen ändern. Statistische Auswertung gibt es keine bzw. ist diese nur sehr rudimentär vorhanden. Langsam ist es auch. Ich halte beide Boxen und die KNX Erweiterung für gnadenlos überteuert und über die Funktionaliät der KNX Software liest man sehr gemischtes.

Nur um das in Relation zu setzen: Die Gesamtkosten für ISG Web + KNX Software hätten sich für mich damals ca. auf 1/5 - 1/4 meiner Gesamtkosten für alle KNX Komponenten im Verteiler summiert. Absolut irre. (Falls hier jemand von Pichler mitliest: Ihr seid um nichts besser!)

Neu 2024: Es kommt das ISG Connect. Hierzu weiß ich noch nichts genaues und werde das zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Hoffentlich wird es besser.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/regelung_energiemanagement/isg-connect/isg-connect.html#

Wie ist die Regelung und das Interface so?
Die Regelung läuft bei Stiebel-Eltron unter der Bezeichnung Wärmepumpenmanager (WPM). Via CAN Bus kann an die Wärmepumpe natürlich auch an eine Fernbedienung angeschlossen werden (FET). Diese benötigt man beim Passivkühlen auch zwingend als Taupunktwächter!

Wer sich ansehen will, wie die Einstellmöglichkeiten so sind, kann dies unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/wpm/ tun. ACHTUNG: Die Einstellmöglichkeiten stimmen zumindest bei meiner Firmware Version nicht immer mit der Realität überein! 

Das Nette an diesem Tool ist, dass oft erläuternde Texte aus dem Manual verlinkt sind.

Um im WPM zu vielen relevanten Einstellungen Zugang zu erlangen, muss ein 4-stelliger Servicecode eingegeben werden, welcher mir aber bei der Inbetriebnahme problemlos mitgeteilt wurde. Für diesen Simulator ist der Code 1000.

Über die ersten beiden Meünpunkte (INFO/DIAGNOSE) bekommt man alle relevanten Prozess- und Anlagenparameter raus. Leider ist die Menüführung teilweise ein bisschen verschachtelt.

Die Wärmepumpe verfügt über einen integrierten Wärmemengen- und Energiezähler. Achtung: Letzterer misst nur den Verbrauch am Verdichter. Elektronik, Pumpen etc. werden nicht erfasst. Ich hab deswegen einen externen Energiezähler am KNX-Bus vorgeschaltet. Auch die Soletemperaturen kann man auslesen.

Was kann der WPM nicht? Jegliche Form der grafischen oder statistischen Auswertung ist nicht möglich. Da sind andere Hersteller um Lichtjahre weiter.

Ich werde im nächsten Beitrag versuchen, die wichtigsten Parameter zu erläutern. Der Großteil steht zwar auch in den Handbüchern, aber wenn man sich durchs HTD Forum klickt, dürfte es für viele Anwender nicht ganz so intuitiv sein. 

TBC

  •  hubert34
  •   Bronze-Award
2.6.2026  (#321)
Vorlauf am Ende vom Warmwasser ist bei 12° C und Rücklauf bei 9° C.

Solepumpe lässt sich generell nicht einstellen, regelt im Heizbetrieb zumindest immer auf 3 K Spreizung. 
Heizkreispumpe im Kühlbetrieb lässt sich bei Pumpenregelung nur zwischen 80-100% einstellen, aktuell ist Spreizungsregelung mit 4 K aktiv (weniger als 4 K geht nicht).

Durchflussmenge Sole stellt die Stiebel soweit ich weiß nicht dar.
Durchflussmenge Heizung/Kühlung: 10 l/min

BKA Kreise gibt es insgesamt 10, alles nach flow30 geplant.

Die Spreizung liegt wohl aber nur bei 1,5 K (VL 19,5 und RL RL [Rücklauf] 18).

1
  •  Akani
2.6.2026  (#322)

zitat..
hubert34 schrieb: Die Spreizung liegt wohl aber nur bei 1,5 K (VL 19,5 und RL RL [Rücklauf] 18).

Bei Kühlung aber schon anders rum?!
Wennst da natürlich nix stellen kannst wirds schwierig das zu verbessern.
Wie ist deine Kühlkurve? Brauchst du jetz schon 18°?


1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
2.6.2026  (#323)
Ne, das waren jetzt die Temps kurz vor Ende der Kühlung gestern Abend. 

Die Steigung Kühlkurve habe ich vor ein paar Tagen extra auf 0,1 von 0,3 runtergedreht, weil mir die Kühlkurve etwas zu aggresiv vorgekommen ist. Haus ist auch noch ohne Fassade. 18° benötige ich jetzt eigentlich noch nicht.

Eventuell wird im Kühlbetrieb die Innenraumtemperatur herangezogen? Im Heizbetrieb habe ich den Raumeinfluss jedenfalls auf 0 gestellt, so dass eigentlich nur nach Außentemperatur geregelt wird. Die FET, welch die einzige Quelle für die Innentemperatur ist, steht halt im Technikraum an einem ungünstigen Ort (ich benötige sie nicht, weil alles per Modbus geregelt wird) und zeigt jetzt schon fast 24° an. Vielleicht hat Stiebel da bei der Kühlung aus rumgemurkst.

1
  •  Akani
2.6.2026  (#324)
Vielleicht blöd gefragt. Aktiv oder Passiv kühlung?

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
2.6.2026  (#325)
Die WPE-i HK kann nur passiv.

EDIT:
ich frage mich wirklich, warum man eine Regelung so unnötig kompliziert bauen muss.

Siehe Screenshot, IST bei Kühlen ist bereits unter SOLL, trotzdem läuft die Solepumpe mit 40%.

Ganz rechts bei Heizung ist dann noch Solltemperatur HK1 bei 5° C, das kann man aber nirgends einstellen, sobald der Sommermodus aktiv ist, springt der Wert dort auf 5.

@EinHausinWien kannst du eventuell für Aufklärung sorgen?


2026/20260602200851.png

1
  •  Akani
2.6.2026  (#326)
Ist die Stiebel nicht RL RL [Rücklauf] geführt?
Kannst bei Kühlen den Min VL VL [Vorlauf] mal auf 20° hoch stellen dann sollte nicht so tief runter gehn. 
Die 5 Grad die du meinst stehen auch für die Heizung.
Hast du den Raumsensor aktiv? Evtl liegt daran

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
2.6.2026  (#327)
Es gibt unter Einstellungen -> Heizen einmal den "Raumeinfluss", den habe ich auf 0% gestellt und dann noch "Vorlaufanteil Heizkreis", der ist auf 60%. Diese Optionen gibt es unter Einstellungen -> Kühlen nicht.

Ich weiß nicht wo ich beim Kühlen den Min VL VL [Vorlauf] einstellen soll, diese Option finde ich nicht.

Das sind die aktuellen Settings.


2026/20260602261831.png
Und ja, der Raumsensor (FET) ist wie beschrieben aktiv, aber der wird auch für die Taupunktüberwachung benötigt. Da muss ich mit Stiebel erst abklären wie ich die Kühlung auch ohne aktivieren kann, um den Taupunkt selbst zu ermitteln und dann die Pumpe abzuschalten. Laut meinem Ansprechpartner bei Stiebel soll das funktionieren, aber aktuell habe ich der Einfachheithalber die FET angeschlossen. 

1
  •  Akani
3.6.2026  (#328)
Würde auf die Kühlkurve tippen, mit der RT RT [Raumtemperatur] verschiebt du parallel

1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
11.6.2026  (#329)

zitat..
hubert34 schrieb: EDIT:
ich frage mich wirklich, warum man eine Regelung so unnötig kompliziert bauen muss.

Siehe Screenshot, IST bei Kühlen ist bereits unter SOLL, trotzdem läuft die Solepumpe mit 40%.

Ganz rechts bei Heizung ist dann noch Solltemperatur HK1 bei 5° C, das kann man aber nirgends einstellen, sobald der Sommermodus aktiv ist, springt der Wert dort auf 5.

@EinHausinWien kannst du eventuell für Aufklärung sorgen?

Die Regelung der Kühlung ist leider wirklich ein Schas. Kannst du mal ein bild deiner Kühlkurve einstellen?


1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
14.6.2026  (#330)
@EinHausinWien 


2026/20260614628312.jpg

1
  •  Msgruber
  •   Bronze-Award
26.6.2026  (#331)
Gibts schon neuere Erfahrungen zur Einstellung der Kühlung? Ich hab sie zwar zum Laufen gebracht, aber auch bei mir sitzt das FET im Technikraum. Man kann am FET selber übrigens eine Abweichung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur einstellen, um realistischere Werte für den Wohnraum zB zu erhalten.
lg

1
  •  jakobneuh
28.6.2026  (#332)
Hallo,
ich habe seit einigen Tagen das Problem dass die wep-i 04 bei mir nicht mehr kühlt.
vor etwa zwei Wochen habe ich die Kühlung aktiviert, das hat auch deutlich spürbar was gebracht, so dass ich sogar schon überlegt habe die bäder abzudrehen.
Jetzt kühlt sie aber schon einige Zeit nicht mehr, und ich kann mir nicht so recht erklären warum.
die heizkreispumpe läuft zwar, aber die solepumpe wird nicht angesteuert.
eingestellt ist eine starttemperatur von 18°C (testweise verringert, sonst 22)
und eine kurve von 0.1
die Dämpfung ost auf 24h gestellt, und das sollte eigentlich bei den herrschenden Temperaturen ausreichen.
taupunkt liegt laut fet bei 15,4°C, das kanns also auch nicht sein.
derzeit zeigt mir der wep ein soll von 20°C vorlauf und 25°C ist an.

was mir noch aufgefallen ist:
laut wep ist der soledruck auf 0,6Bar, laut analogem manometer auf 1,2Bar.
Warmwasserbereitung funktioniert aber problemlos 

hat jemand eine idee was ich mir noch ansehen könnte?

einen Reset habe ich bereits probiert

lg

1
  •  Destroent
28.6.2026  (#333)
Hat's schon jemand geschafft die FET zu umgehen um ohne zu kühlen? Sonst Werd ich mir wohl oder übel eine bestellen müssen 

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
28.6.2026  (#334)
Hast du keinen Ansprechpartner bei Stiebel um dort nachzufragen? Einfach mit der Info hin, dass du gehört hast, dass das gehen soll..

Laut meinem Kontakt soll das möglich sein, man muss dann halt z.B. mittels EVU Kontakt die Pumpe selbst abschalten. Ich kann sonst nochmal nachfragen wenn ich daran denke.
 


1
  •  Brandt
1.7.2026  (#335)
Hallo zusammen,
ich melde mich hier mal mit der Hoffnung auf den entscheidenden Tipp, nachdem ich hier einiges mitgelesen und gelernt habe. Vielen Dank dafür!
Ich habe im August '25 die WPE-I 06 HK ohne Pufferspeicher und mit einer Tiefensonde (2x70m) bei der Sanierung eines Altbaus verbaut und nun schon eine Saison fürs Heizen verwendet, was auch problemlos und sehr effizient funktionierte.
Wo es jetzt ans Kühlen gehen sollte, bin ich aber langsam mit meinen Ideen am Ende. Die Anlage geht nämlich nicht in den Kühlmodus.
Ich habe die FET einige Monate nach der erstmaligen Inbetriebnahme nachträglich im Wohnzimmer installiert und sie wurde meines Erachtens auch korrekt erkannt. Kühlen ist eingeschaltet, Sommerbetrieb an, die Schneeflocke erscheint im Display der FET, mit den Temperatureinstellungen habe ich schon herumgespielt und unter anderem die Kühlkurve sehr niedrig eingestellt, aber es passiert nichts. Auch keine Fehlermeldung im Log.
In der FET selber sehe ich unter "Programme" und "Einstellungen" jeweils nur Heizen, ist das bei euch auch so?

Beim Lesen der Anleitung ist mir noch aufgefallen, dass beim DIP-Schalter (BA) auf der IWS die Schalter 1 und 4 für Heiz- und Kühlbetrieb aktiviert sein müssen. Auch das habe ich nachträglich noch angepasst (4 war vorher auf OFF).
Muss ich danach mglw. die IWS resetten? 

WW mache ich aktuell mit PV-Überschuss über einen myPV-Heizstab, sodass die Quellenpumpe eigentlich nur einmal die Woche für die Legionellenschaltung aktiv wird. Ansonsten liegt die gemessene WQ-Temp meist bei 22 °C, je nach Temperatur des Kellers, das gleiche gilt auch für die VL VL [Vorlauf]/RL-Temperatur, denn auch die HK-Pumpe ist ja aktuell aus. Könnte das ein Problem sein? Ich habe die letzten Tage schon mal den Sommerbetrieb abgeschaltet, damit die HK-Pumpe das warme Wasser aus der FBH FBH [Fußbodenheizung] mal in den Keller fördert, gemessene RL RL [Rücklauf]/VL-Temp ging auf 26 °C hoch, aber weiterhin keine Kühlung. FET und WP WP [Wärmepumpe]-Reset habe ich auch mehrfach probiert. 

Hat jemand Ähnliches erlebt oder kann mir mit Tipps weiterhelfen?

Problem ist, dass ich die Anlage mit Hilfe eines Freundes mit SHK-Ausbildung (der sich aber nicht im Speziellen mit der Konfiguration von Stiebel-Eltron-Geräten auskennt) eingebaut habe und daher erstmal keinen direkten Fachhandwerker-Kontakt habe. 

Vielen Dank schonmal und Gruß
 
 

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
2.7.2026  (#336)
Sommerbetrieb ist sicher aktiv? Siehst du wenn das Symbol mit dem Sonnenschirm am Display vom WPM angezeigt wird.

1
  •  Brandt
2.7.2026  (#337)
Ja, der Sonnenschirm wird beim WPM angezeigt. 

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Eure Luftfeuchtewerte Mai 2024 bis jetzt