Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 18
11.6.2024
-6.8.2026
356 Antworten
44 Autoren
20 Empfehlungen
|
|
||
|
Danke Hubert - das schaue ich mir an! |
||
|
||
|
Hallo zusammen, Ich habe zwar eine etwas andere Wärmepumpe, aber ich glaube mit dem Thema bin ich hier ganz richtig. Leider komme ich alleine nicht mehr weiter. Habe auch schon meinen Heizungsbauer kontaktiert, aber bisher leider keine Rückmeldung und da wird auch nichts mehr kommen. Ich hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann. Ich habe das Set mit der Tecalor TTL 25 AC TSBC 300. Diese sollte soweit ich weiß nahezu Baugleich mit der stiebel eltron wpl 25 ac hsbc 300 cool sein. Heizen ist kein Problem. Jetzt will ich aber kühlen mit der Fußbodenheizung. Erstes Problem war: Die FET wurde nicht mitverbaut, das habe ich nun gemacht und sie läuft auch wunderbar. Beim Anschluss war ich mir sehr unsicher. Ich habe es wie in einem Artikel beschrieben gemeinsam mit dem ISG Modul angeschlossen. Das Problem ist nun folgendes: Ich habe die Kühlung aktiviert und alles auf erstmal den niedrigsten Wert gestellt. Das waren 20 Grad. Da es außen 35 Grade hatte, sollte die Kühlung auf maximal laufen. Das Außengerät spring auch an (leider sehr selten) und es kommt WARME Luft raus. In den Werten sehe ich, dass Vor- und Rücklauf kalt werden. Problem ist aber, dass das Wasser nicht in die Fußbodenheizung läuft. Alle Thermostate stehen auf Maximalanschlag und sollte geöffnet sein. Ich habe die Heizkreise auch manuell geöffnet. Es wird kein Wasser durchgepumpt. Nach langer Recherche habe ich dann festgestellt, dass mir das Menü mit Kühlung und alle Kühleinstellungen nur angezeigt wird, wenn ich im Menü Einstellungen --> Heizen --> Grundeinstellungen den Pufferbetrieb auf "An" schalte. Sobald ich den Pufferbetrieb aber anschalte, wechselt es unter Info --> Diagnose in den "Modus" Pufferladepumpe 1. Sobald ich den Pufferbetrieb dann ausschalte, wechselt es in den Modus Heizkreispumpe 1. Und nur dann wird auch Wasser durch die FBH FBH [Fußbodenheizung] gepumpt, was ich sofort an den Ventilen im FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler sehe. Die Einstellungen zum Kühlen sind dann weg, jedoch ist die Schneeflocke weiterhin zu sehen. Wenn ich also mit Pufferbetrieb mir der Wasser kühlen lasse, dann in den Modus ohne Pufferbetrieb gehe, kühlt es mir den Boden. Aber eben nur so lange bis das Wasser wieder warm ist. Eine weitere Wasserkühlung findet nicht statt. So - ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. Habe ohne Ende recherchiert, aber nichts gefunden. Ich vermute, dass entweder etwas an der Verkabelung ganz fehlt oder dass etwas falsch verkabelt ist. Man sieht zB auf dem Anschlussplan, dass eigentlich bei X2.13 der Stecker für "Kühlen" ist. Hier ist aber nichts angeschlossen. Ich bin über jede Hilfe dankbar und schwitze jetzt weiter. |
||
|
||
|
Ich habe ziemlich genau das gleiche Problem. WPE-I 06 HK seit Mai in Betrieb mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Anfangs hatte ich auch den Eindruck dass Kühlung gut funktioniert, aber jetzt bin ich nicht mehr sicher. Sommermodus ist aktiv und Schneeflocke wird auch angezeigt. Warmwasser funktioniert problemlos. Aber die Temperaturen im Webportal machen mich doch eher skeptisch (siehe Screenshots). Vorlauf Rücklauf sind eigentlich immer beide im Bereich der Raumtemperatur ~22° und weit weg von der "Soll Temperatur". Kundendienst meinte (remote) dass das schon so passt und halt die Sole zu warm wäre um mehr zu kühlen (auch weil der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch neu ist). Gefühlt Pumpt sie aber das Wasser nur im Kreis, ohne nennenswert Wärme an die Sole abzugeben. Die Leistung der Wärmequellenpumpe ist auch konstant bei 0%. Hat wer Erfahrungen welche Werte ich (im ersten Jahr) so erwarten kann? Danke |
||
|
||
|
Hängt an den Parametern, letzte Woche war es ja nicht so warm. Aber als gekühlt wurde, war Vor- und Nachlauf deutlich tiefer und der Boden spürbar kühler. |
||
|
||
|
Mir hat der Support den Tipp gegeben die Wärmepumpe einfach mal neu zu starten; Das habe ich gemacht, und daraufhin hat sie sofort wieder angefangen zu kühlen. Das ist dann nochmal passiert, sie hat dann aber ein paar Tage von selbst wieder zu kühlen angefangen; da lag es dann wahrscheinlich wirklich an den eingestellten Parametern. |
||
|
||
|
Danke für den Tipp. Einmal kurz vom Netz nehmen hat tatsächlich funktioniert.(Nur Reset hatte früher nichts gebracht). jetzt erreiche ich tatsächlich den Soll-Wert beim Vorlauf. |
||
|
||
|
Bei mir geht die Kühlung mittlerweile auch - offenbar war der Druck im Heizkreislauf zu niedrig, Durchspülen/Entlüften vom Installateur hat geholfen. Anscheinend schaltet sich die Heizkreispumpe nicht ein wenn der Druck zu niedrig ist. |
||
|
||
|
Interessant. Kannst du sagen, welcher Druck nötig war, damit die Kühlung anspringen konnte? |
||
|
||
|
@Brandt Genau weiß ich es natürlich nicht, aber vorm Entlüften hatte ich 0,58 bar, jetzt sind es 1,7bar. lg |
||
|
||
|
Hallo zusammen, bei mir wurde die WP WP [Wärmepumpe] diese Woche geliefert bzw. wird diese gerade installiert. Wo habt ihr das ISG Connect platziert, gleich neben der WP WP [Wärmepumpe] oder im Netzwerkschrank? Hätte den gleich ca. 3m gegenüber der WP WP [Wärmepumpe]. Habt ihr die/den Remote Control auch verbaut bzw. ist darin der Taupunktsensor integriert? Danke und Grüße, |
||
|
||
|
ISG Connect ist bei mir im Netzwerkschrank, aber im Prinzip egal wo du es platzierst. Es braucht halt die Bus Verbindung zur WP WP [Wärmepumpe]. Die FET wird für die Kühlung benötigt. Laut meinem Stiebel Kontakt gibt es Wege, damit man sie nicht benötigt, aber ich bin bis jetzt noch nicht an die Infos gekommen. Steht aber alles bereits mehrfach im Thread. Ich denke, mit der passiven Kühlung ist es sowieso schwer unter den Taupunkt zu kühlen, deswegen hängt die Fernbedienung bei mir auch im Technikraum. |
||
|
||
|
Alles klar - danke Hubert. Mich hat eingangs irritiert dass mit der FET die Remote gemeint war. Installiere die dann auch im Technikraum wenn es nur um den Taupunktsensor geht. Würdet ihr die Steuerspannung auf eine der 3 Phasen am 3P-Lox-Stromzähler mitverdrahten oder extra einen 1P-Zähler für die Steuerspannung im Schaltschrank installieren? Auf der Steuerspannung hängt die Bord-Elektronik und auch die HK-Pumpe? Grüße, |
||
|
||
|
ISG hängt bei mir neben der Pumpe. Remote in Wohnzimmer hinter der TV Kommode für den Taupunkt der Fußbodenheizung im Wohnzimmer. Klappt gut, soweit ich das beurteilen kann. |
||
|
||
|
Ich habs mitverdrahtet. Die reine Verdichterleistung kannst du ohnehin aus dem ISG auslesen, falls dich das interessiert. Ich finde den Gesamtverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] eigentlich spannender. |
||
|
||
|
Ich messe den Verdichterverbrauch gesondert. Für den Rest werde ich noch einen weiteren Zähler oder einen 3 phasigen Zähler, bei dem ich die einzelnen Phasen auslesen kann verbauen. Dann kann man sich mit den Spreizungen und Volumenströme etwas spielen, um das Optimum herauszufinden. Ist die Nerd Variante. |
||
|
||
|
Guten Morgen, hätte eine kurze Frage bzgl. des WW WW [Warmwasser]-Temperaturfühlers - ich habe den Greenwater 300/200 FM WW WW [Warmwasser]-Speicher und sehe auf der Platine nur den X1.8 (Warmwasserspeicherfühler). Wo kann ich zusätzliche WW WW [Warmwasser]-Fühler anklemmen (oberer/unterer). Danke und Grüße, ![]() |