Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 18
11.6.2024
-17.10.2026
368 Antworten
44 Autoren
21 Empfehlungen
|
|
||
|
Danke Hubert - das schaue ich mir an! |
||
|
||
|
Hallo zusammen, Ich habe zwar eine etwas andere Wärmepumpe, aber ich glaube mit dem Thema bin ich hier ganz richtig. Leider komme ich alleine nicht mehr weiter. Habe auch schon meinen Heizungsbauer kontaktiert, aber bisher leider keine Rückmeldung und da wird auch nichts mehr kommen. Ich hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann. Ich habe das Set mit der Tecalor TTL 25 AC TSBC 300. Diese sollte soweit ich weiß nahezu Baugleich mit der stiebel eltron wpl 25 ac hsbc 300 cool sein. Heizen ist kein Problem. Jetzt will ich aber kühlen mit der Fußbodenheizung. Erstes Problem war: Die FET wurde nicht mitverbaut, das habe ich nun gemacht und sie läuft auch wunderbar. Beim Anschluss war ich mir sehr unsicher. Ich habe es wie in einem Artikel beschrieben gemeinsam mit dem ISG Modul angeschlossen. Das Problem ist nun folgendes: Ich habe die Kühlung aktiviert und alles auf erstmal den niedrigsten Wert gestellt. Das waren 20 Grad. Da es außen 35 Grade hatte, sollte die Kühlung auf maximal laufen. Das Außengerät spring auch an (leider sehr selten) und es kommt WARME Luft raus. In den Werten sehe ich, dass Vor- und Rücklauf kalt werden. Problem ist aber, dass das Wasser nicht in die Fußbodenheizung läuft. Alle Thermostate stehen auf Maximalanschlag und sollte geöffnet sein. Ich habe die Heizkreise auch manuell geöffnet. Es wird kein Wasser durchgepumpt. Nach langer Recherche habe ich dann festgestellt, dass mir das Menü mit Kühlung und alle Kühleinstellungen nur angezeigt wird, wenn ich im Menü Einstellungen --> Heizen --> Grundeinstellungen den Pufferbetrieb auf "An" schalte. Sobald ich den Pufferbetrieb aber anschalte, wechselt es unter Info --> Diagnose in den "Modus" Pufferladepumpe 1. Sobald ich den Pufferbetrieb dann ausschalte, wechselt es in den Modus Heizkreispumpe 1. Und nur dann wird auch Wasser durch die FBH FBH [Fußbodenheizung] gepumpt, was ich sofort an den Ventilen im FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler sehe. Die Einstellungen zum Kühlen sind dann weg, jedoch ist die Schneeflocke weiterhin zu sehen. Wenn ich also mit Pufferbetrieb mir der Wasser kühlen lasse, dann in den Modus ohne Pufferbetrieb gehe, kühlt es mir den Boden. Aber eben nur so lange bis das Wasser wieder warm ist. Eine weitere Wasserkühlung findet nicht statt. So - ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. Habe ohne Ende recherchiert, aber nichts gefunden. Ich vermute, dass entweder etwas an der Verkabelung ganz fehlt oder dass etwas falsch verkabelt ist. Man sieht zB auf dem Anschlussplan, dass eigentlich bei X2.13 der Stecker für "Kühlen" ist. Hier ist aber nichts angeschlossen. Ich bin über jede Hilfe dankbar und schwitze jetzt weiter. |
||
|
||
|
Ich habe ziemlich genau das gleiche Problem. WPE-I 06 HK seit Mai in Betrieb mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Anfangs hatte ich auch den Eindruck dass Kühlung gut funktioniert, aber jetzt bin ich nicht mehr sicher. Sommermodus ist aktiv und Schneeflocke wird auch angezeigt. Warmwasser funktioniert problemlos. Aber die Temperaturen im Webportal machen mich doch eher skeptisch (siehe Screenshots). Vorlauf Rücklauf sind eigentlich immer beide im Bereich der Raumtemperatur ~22° und weit weg von der "Soll Temperatur". Kundendienst meinte (remote) dass das schon so passt und halt die Sole zu warm wäre um mehr zu kühlen (auch weil der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch neu ist). Gefühlt Pumpt sie aber das Wasser nur im Kreis, ohne nennenswert Wärme an die Sole abzugeben. Die Leistung der Wärmequellenpumpe ist auch konstant bei 0%. Hat wer Erfahrungen welche Werte ich (im ersten Jahr) so erwarten kann? Danke |
||
|
||
|
Hängt an den Parametern, letzte Woche war es ja nicht so warm. Aber als gekühlt wurde, war Vor- und Nachlauf deutlich tiefer und der Boden spürbar kühler. |
||
|
||
|
Mir hat der Support den Tipp gegeben die Wärmepumpe einfach mal neu zu starten; Das habe ich gemacht, und daraufhin hat sie sofort wieder angefangen zu kühlen. Das ist dann nochmal passiert, sie hat dann aber ein paar Tage von selbst wieder zu kühlen angefangen; da lag es dann wahrscheinlich wirklich an den eingestellten Parametern. |
||
|
||
|
Danke für den Tipp. Einmal kurz vom Netz nehmen hat tatsächlich funktioniert.(Nur Reset hatte früher nichts gebracht). jetzt erreiche ich tatsächlich den Soll-Wert beim Vorlauf. |
||
|
||
|
Bei mir geht die Kühlung mittlerweile auch - offenbar war der Druck im Heizkreislauf zu niedrig, Durchspülen/Entlüften vom Installateur hat geholfen. Anscheinend schaltet sich die Heizkreispumpe nicht ein wenn der Druck zu niedrig ist. |
||
|
||
|
Interessant. Kannst du sagen, welcher Druck nötig war, damit die Kühlung anspringen konnte? |
||
|
||
|
@Brandt Genau weiß ich es natürlich nicht, aber vorm Entlüften hatte ich 0,58 bar, jetzt sind es 1,7bar. lg |
||
|
||
|
Hallo zusammen, bei mir wurde die WP WP [Wärmepumpe] diese Woche geliefert bzw. wird diese gerade installiert. Wo habt ihr das ISG Connect platziert, gleich neben der WP WP [Wärmepumpe] oder im Netzwerkschrank? Hätte den gleich ca. 3m gegenüber der WP WP [Wärmepumpe]. Habt ihr die/den Remote Control auch verbaut bzw. ist darin der Taupunktsensor integriert? Danke und Grüße, |
||
|
||
|
ISG Connect ist bei mir im Netzwerkschrank, aber im Prinzip egal wo du es platzierst. Es braucht halt die Bus Verbindung zur WP WP [Wärmepumpe]. Die FET wird für die Kühlung benötigt. Laut meinem Stiebel Kontakt gibt es Wege, damit man sie nicht benötigt, aber ich bin bis jetzt noch nicht an die Infos gekommen. Steht aber alles bereits mehrfach im Thread. Ich denke, mit der passiven Kühlung ist es sowieso schwer unter den Taupunkt zu kühlen, deswegen hängt die Fernbedienung bei mir auch im Technikraum. |
||
|
||
|
Alles klar - danke Hubert. Mich hat eingangs irritiert dass mit der FET die Remote gemeint war. Installiere die dann auch im Technikraum wenn es nur um den Taupunktsensor geht. Würdet ihr die Steuerspannung auf eine der 3 Phasen am 3P-Lox-Stromzähler mitverdrahten oder extra einen 1P-Zähler für die Steuerspannung im Schaltschrank installieren? Auf der Steuerspannung hängt die Bord-Elektronik und auch die HK-Pumpe? Grüße, |
||
|
||
|
ISG hängt bei mir neben der Pumpe. Remote in Wohnzimmer hinter der TV Kommode für den Taupunkt der Fußbodenheizung im Wohnzimmer. Klappt gut, soweit ich das beurteilen kann. |
||
|
||
|
Ich habs mitverdrahtet. Die reine Verdichterleistung kannst du ohnehin aus dem ISG auslesen, falls dich das interessiert. Ich finde den Gesamtverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] eigentlich spannender. |
||
|
||
|
Ich messe den Verdichterverbrauch gesondert. Für den Rest werde ich noch einen weiteren Zähler oder einen 3 phasigen Zähler, bei dem ich die einzelnen Phasen auslesen kann verbauen. Dann kann man sich mit den Spreizungen und Volumenströme etwas spielen, um das Optimum herauszufinden. Ist die Nerd Variante. |
||
|
||
|
Guten Morgen, hätte eine kurze Frage bzgl. des WW WW [Warmwasser]-Temperaturfühlers - ich habe den Greenwater 300/200 FM WW WW [Warmwasser]-Speicher und sehe auf der Platine nur den X1.8 (Warmwasserspeicherfühler). Wo kann ich zusätzliche WW WW [Warmwasser]-Fühler anklemmen (oberer/unterer). Danke und Grüße, |
||
|
||
|
Leider haben wir neuerdings ein Problem mit der WP WP [Wärmepumpe] (Stiebel Eltron WPE-I 06 HK); und zwar wird das Warmwasserprogramm gestartet wenn die Temperatur 39° unterschreitet (eingestellt auf 45°, mit 6K Hysterese). Nach kurzer Zeit (subjektiv nachdem die 39 Grad kurz überschritten werden) stoppt das Programm wieder. So geht es den ganzen Tag dahin. Das ist mühsam und unterbricht natürlich auch die Kühlung. Bisher ist das Programm eigentlich gut gegangen, nun liegt aber seit ca 1 Woche dieses Problem vor wenn ich mir den Stromverbrauch retrospektiv ansehe. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Danke! PS: Habe schon versucht auf Vorrangbetrieb umzustellen (Eingestellt ist Parallelbetrieb), es springt automatisch wieder auf Parallelbetrieb um. Umstellung von Comfort-Programm auf Warmwasserprogramm ebenso ohne Effekt. |
||
|
||
|
Kurze Update: der Temperaturfühler am Warmwasserspeicher war etwas herausgerutscht, jetzt passt wieder alles. |
||
|
||
|
Hallo zusammen, Habe die Stiebel WPE06 nun seit Freitag im Betrieb und an meine beiden Lox Meter Tree angegängt - Passiv Kühlen aktiv. Stromverbrauch Umwälzpumpe Heizkreis und Solekreis bei 63W konstant. Heizkreispumpe läuft dabei konstant auf 80% mit 19,6 l/min und Solepumpe auf ca. 43%. Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL ca. 2,3 Kelvin, somit knapp 3,2 kW Kühlleistung. Der Kraftzähler zeigt noch ca. 17-20W, ist dies der Standbyverbrauch der Elektronik der WP WP [Wärmepumpe]? Also aktuell ca. COP von 40 bei einer durchschnittlichen ele. Grundlast von 80W. Hat wer Daten beim kühlen zum verifizieren? Danke und Grüße, |
||
|
||
|
Nach ein paar Tagen Energiemonitoring der Stiebel Eltron folgende Infos: Sole-Umwälzpume hängt am Kraftanschluss (XD1, Inverter) und nicht auf der Steuerspannung (XD3). Stromverbrauch UP bei 30% ca. 20W, bei 72% schon 73W und bei 90% ca. 120W - bin alle Stufen abgefahren Die Heizkreispumpe (am XD3) benötigt dann alleine aktuell ca. 63W bei 80% und 19,6l/min. Dies ist aber noch den Druckverlusten (Wärmemengenzähler, Belimos) geschuldet, die noch entfernt bzw. angepasst werden. Durchschnittlich läuft die Kühlung mit ca. 3-3,5kW Kühlleistung (BKA + FBH, nach Flow30 geplant und ausgeführt) und braucht dafür ca. 80W. Die Quelltemperatur der Tiefenbohrung hat sich mittlerweile auf ca. 16 °C erwärmt hält sich aber jetzt seit zwei Tagen konstant - das Gebäude hatte sich jetzt ohne OGD Dämmung (mittlerweile schon gelegt) auf 25° aufgewärmt, das musste mal gekühlt werden. Ich denke die Sole wird sich jetzt die nächsten Tage erholen. Raumtemperatur konnte ich jetzt in 4 Tagen von rund 25° auf 20,7° reduzieren - ich denke aber das ich auch die 20° leicht schaffen würde (= reiner Performance Test). Hinterfragen muss ich noch wie hoch der Standby-Strom bei der Pumpe ist und auf welchem Anschluss (XD1/XD3) dieser hängt. Was ich auch berichten kann, die Luftfeuchtigkeit beim Beginn des Kühlvorgangs hat sich auf nahezu 78% erhöht (hier weicht der FET der WP WP [Wärmepumpe] und die Lüftung um ca. 6-7% ab, Lüftung zeigt immer etwas höher an). Die Lüftung wurde bewusst erst nach 2 Tagen Kühlung eingeschalten (Sonntag, nur Stufe 1 Grundlüftung) und hat die rel. Luftfeuche auf jetzt 65% (laut Lüftungsgerät) und 59% laut Stiebel FET reduzieren können - auch die Lüftung zeigt 21°C Abluftemperatur an, die Stiebel 20,7°C Raumtemperatur - also auch das passt in etwa zusammen. Grüße, ![]()
|
||
|
||
|
Hallo zusammen, ich hab heute die Heizung eingeschaltet (Fixwert 26 Grad) und eine Frage zur Regelung. Der Verdichter läuft auf etwas über 70Hz und hat nicht das Bedürfnis herunter zu gehen, obwohl die Soll-Temertaur schon längst überschritten ist?! Ich hab das anders in Erinnerung. Warum den das, hat da jemand eine Idee warum die Temperatur nicht eingeregelt wird? ![]() Wir haben eine WPE-/ 08 HK230 Premium, 140m Tiefenbohrung. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]









