« Heizung, Lüftung, Klima

Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 18 teilen

11.6.2024 -6.8.2026    356 Antworten    44 Autoren 356 2026-08-06T07:41:15+02:00    20 Empfehlungen
Zusammenfassung
 1  2 ... 3 ... 16  17  18 
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
11.06.2024
376
Der Stiebel Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread:

So, nachdem sich bei mir doch einige Anfragen zur Stiebel WPE Serie angesammelt haben, eröffne ich jetzt mal einen Sammelthread. Für die allseits beliebten KNV Pumpen gibt es hier im Forum ja genügend Infoquellen, bei der Konkurrenz sieht es da leider schlechter aus.

Was ist das interessante an dieser Wärmepumpe? Seit die KNV 1155 nicht mehr verfügbar ist, stellt die WPE Serie eine der wenigen Alternativen mit einer niedrigen unteren Modulationsgrenze dar. Insbesondere die 3 kleinsten Modelle dieser Serie. Ich möchte hier gerne meine Erfahrungen mit dem Gerät wiedergeben und auch über Vor- und Nachteile, sowie künftige Entwicklungen diskutieren. Einige User hier im Forum haben hierzu auch schon Kontakt mit dem Hersteller aufgebaut. Vor allem mit @Markus98 hatte ich schon regen Austausch.

Hintergrund: Ich habe die Pumpe seit Juni 2022 in unserem Neubau im Einsatz. Ursprünglich wollten wir ebenfalls eine KNV, haben uns allerdings wegen der damals katastrophalen Liefersituation kurzfristig für die Stiebel Eltron WPE-I 06 HK entschieden. Nachzulesen in meinem Hausbau-Thread ab hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-modernes-efh-198-m/70632_2#789461

Disclaimer: Ich bin nur Laie und Endanwender. Alles, was ich hier schreibe, ist angelesenes Wissen aus dem ESH ESH [Energiesparhaus] oder HTD Forum bzw. dem herumprobieren an der eigenen WP WP [Wärmepumpe] entsprungen. 

Eckdaten:
Kältemittel: 2,2 kg R454 C (GWP 146)
Umwälzpumpe heizungsseitig: Yonos PARA 25/7.0
Umwälzpumpe quellenseitig: Grundfos UPML

HxBxT: 1369 x 598 x 658 mm
Gewicht: 180 kg

Die Wärmepumpe ist für meine Begriffe recht kompakt. Die 1155 ist merkbar größer. Eine Besonderheit ist, dass das Ausgleichsgefäß im Gehäuse integriert ist.

Hier ein Auszug aus dem Manual:

2024/20240611355886.png


Wie man sieht, ist die untere Modulationsgrenze bei allen 3 Modellen ident. Das liegt daran, dass bei den kleineren Modellen lediglich die Verdichterfrequenz abgeregelt wird. Mein derzeitiger Wissensstand ist, dass es zwischen den drei Modellen in der Hardware keinen großen Unterschied gibt. Die Kühlleistung wird allerdings leicht unterschiedlich angegeben. Eventuell ist hier der Wärmetauscher unterschiedlich groß, das ist aber nur Mutmaßung.
Modell: Max. VD Max. Kühlleistug
04 70 Hz 2,5 kW
06 100 Hz 3,0 kW
08 115 Hz 4,0 kW

Da hier auch fleißig Angebote verglichen werden, liste ich auch das übliche Zubehör mit Bestellnummern auf:

  • Sole-Fülleinheit WPSF (233307)
  • Fernbedienung FET (234723)
  • Internet Service Gateway ISG Web (229336)
  • KNX IPSoftware (233303)
  • Tauch- und Anlegefühler TAF PT 2m (235996)
  • Filter FS-WP28 (233512)
  • Sicherheitsgruppe ZH1 (074370)
  • Rohrbausatz RBS-SBC (238827)
  • Schutztemperaturregeler STB-FB (233711)

Dies beiden Warmwasserspeicher von Stiebel-Eltron werden oftmals angeboten:
  • SBB301 WP WP [Wärmepumpe]
  • SBB302 WP WP [Wärmepumpe]

Was hier neben den nackten technischen Daten wohl für die meisten relevant ist: Wie schlägt sich das Teil im Alltag, wie funktioniert die Regelung und welche Möglichkeiten gibt es für die Einbindung ins Smart Home bzw. zur Datenauswertung.

Wie funktioniert die Pumpe so? 
Bis jetzt unauffällig und gut. Sie ist meiner Meinung ziemlich leise. Wir haben sie im Technikraum direkt hinter der Küche und hören nichts. Die Verbrauchswerte sind bei mir momentan sehr gut.

Kann man die Firmware selber updaten?
Nein. Meines Wissens ist dies bis jetzt nicht vorgesehen. Generell ist der Zugang zur technischen Dokumentation bei Stiebel-Eltron sehr restriktiv. Die Inbetriebnahmehandbücher auf der Homepage verbergen sich hinter einem Fachhändlerzugang. FW Updates sollen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. Ich bin der Meinung, dass dies absolut nicht mehr zeitgemäß ist, und hoffe, dass sich das ändert. Ich habe diesbezüglich mit @Markus98 schon mehrmals Kontakt gehabt und werde in einem späteren Beitrag noch etwas dazu schreiben.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/instructionandinstallationmanual_doc-00082565.pdf

Gibt es eine Möglichkeit, die Wärmepumpe ins Smarthome zu integrieren?
Ja, über das sogenannte Internet Service Gateway. Dieses gibt es in zwei Versionen: ISG Web und ISG Plus 

Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/

Was bieten diese beiden Boxen? Leider nicht viel. Ich zitiere hier von S. 26 des Threads knx-user-forum:

ISG Web:
+ Modbus/TCP (mittlerweile inkludiert)
+ Optional: KNX Modul
+ Optional: EMI mit EMI-Softwareerweiterung, hier wird zwingend der "Sunny Home Manager 2.0" von SMA oder seit 2020 den neuen "EM Meter" von Stiebel benötigt
- keine physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung

ISG Plus:
+ mit den entsprechenden physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
- kein Modbus/TCP
- kein KNX
- kein EMI

Beide Boxen bieten ein Web-Interface. Man kann sich dort aktuelle Prozessdaten und Temperaturdaten ansehen und Einstellungen ändern. Statistische Auswertung gibt es keine bzw. ist diese nur sehr rudimentär vorhanden. Langsam ist es auch. Ich halte beide Boxen und die KNX Erweiterung für gnadenlos überteuert und über die Funktionaliät der KNX Software liest man sehr gemischtes.

Nur um das in Relation zu setzen: Die Gesamtkosten für ISG Web + KNX Software hätten sich für mich damals ca. auf 1/5 - 1/4 meiner Gesamtkosten für alle KNX Komponenten im Verteiler summiert. Absolut irre. (Falls hier jemand von Pichler mitliest: Ihr seid um nichts besser!)

Neu 2024: Es kommt das ISG Connect. Hierzu weiß ich noch nichts genaues und werde das zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Hoffentlich wird es besser.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/regelung_energiemanagement/isg-connect/isg-connect.html#

Wie ist die Regelung und das Interface so?
Die Regelung läuft bei Stiebel-Eltron unter der Bezeichnung Wärmepumpenmanager (WPM). Via CAN Bus kann an die Wärmepumpe natürlich auch an eine Fernbedienung angeschlossen werden (FET). Diese benötigt man beim Passivkühlen auch zwingend als Taupunktwächter!

Wer sich ansehen will, wie die Einstellmöglichkeiten so sind, kann dies unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/wpm/ tun. ACHTUNG: Die Einstellmöglichkeiten stimmen zumindest bei meiner Firmware Version nicht immer mit der Realität überein! 

Das Nette an diesem Tool ist, dass oft erläuternde Texte aus dem Manual verlinkt sind.

Um im WPM zu vielen relevanten Einstellungen Zugang zu erlangen, muss ein 4-stelliger Servicecode eingegeben werden, welcher mir aber bei der Inbetriebnahme problemlos mitgeteilt wurde. Für diesen Simulator ist der Code 1000.

Über die ersten beiden Meünpunkte (INFO/DIAGNOSE) bekommt man alle relevanten Prozess- und Anlagenparameter raus. Leider ist die Menüführung teilweise ein bisschen verschachtelt.

Die Wärmepumpe verfügt über einen integrierten Wärmemengen- und Energiezähler. Achtung: Letzterer misst nur den Verbrauch am Verdichter. Elektronik, Pumpen etc. werden nicht erfasst. Ich hab deswegen einen externen Energiezähler am KNX-Bus vorgeschaltet. Auch die Soletemperaturen kann man auslesen.

Was kann der WPM nicht? Jegliche Form der grafischen oder statistischen Auswertung ist nicht möglich. Da sind andere Hersteller um Lichtjahre weiter.

Ich werde im nächsten Beitrag versuchen, die wichtigsten Parameter zu erläutern. Der Großteil steht zwar auch in den Handbüchern, aber wenn man sich durchs HTD Forum klickt, dürfte es für viele Anwender nicht ganz so intuitiv sein. 

TBC

  •  copalethri
21.7.2026  (#341)

zitat..
hubert34 schrieb:

@copalethri dein Text kommt mir sehr bekannt vor, ich glaube, ich habe im November 25 ähliches geschrieben (auch mit dem anderen Fehlercode in HA) 😄 

müsstest zurückschauen ob es wirklich genau der selbe Code war, aber bei mir war noch Luft im RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Hab davor ganz normal den Estrich ausgeheizt, aber nachdem ich die WP WP [Wärmepumpe] einmal stromlos gemacht habe, lief sie nicht mehr an. Installateur hat dann den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nochmal ordentlich durchgespült und seither passt alles.

Danke Hubert - das schaue ich mir an!


1
  •  Saamson
22.7.2026  (#342)
Hallo zusammen,
 
Ich habe zwar eine etwas andere Wärmepumpe, aber ich glaube mit dem Thema bin ich hier ganz richtig.
Leider komme ich alleine nicht mehr weiter. Habe auch schon meinen Heizungsbauer kontaktiert, aber bisher leider keine Rückmeldung und da wird auch nichts mehr kommen.
Ich hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
 
Ich habe das Set mit der Tecalor TTL 25 AC TSBC 300. Diese sollte soweit ich weiß nahezu Baugleich mit der stiebel eltron wpl 25 ac hsbc 300 cool sein.
 
Heizen ist kein Problem. Jetzt will ich aber kühlen mit der Fußbodenheizung.
 
Erstes Problem war: Die FET wurde nicht mitverbaut, das habe ich nun gemacht und sie läuft auch wunderbar. Beim Anschluss war ich mir sehr unsicher. Ich habe es wie in einem Artikel beschrieben gemeinsam mit dem ISG Modul angeschlossen.
 
Das Problem ist nun folgendes:
Ich habe die Kühlung aktiviert und alles auf erstmal den niedrigsten Wert gestellt. Das waren 20 Grad. Da es außen 35 Grade hatte, sollte die Kühlung auf maximal laufen.
Das Außengerät spring auch an (leider sehr selten) und es kommt WARME Luft raus. In den Werten sehe ich, dass Vor- und Rücklauf kalt werden.
 
Problem ist aber, dass das Wasser nicht in die Fußbodenheizung läuft. Alle Thermostate stehen auf Maximalanschlag und sollte geöffnet sein. Ich habe die Heizkreise auch manuell geöffnet. Es wird kein Wasser durchgepumpt.
 
Nach langer Recherche habe ich dann festgestellt, dass mir das Menü mit Kühlung und alle Kühleinstellungen nur angezeigt wird, wenn ich im Menü Einstellungen --> Heizen --> Grundeinstellungen den Pufferbetrieb auf "An" schalte.
 
Sobald ich den Pufferbetrieb aber anschalte, wechselt es unter Info --> Diagnose in den "Modus" Pufferladepumpe 1.
 
Sobald ich den Pufferbetrieb dann ausschalte, wechselt es in den Modus Heizkreispumpe 1. Und nur dann wird auch Wasser durch die FBH FBH [Fußbodenheizung] gepumpt, was ich sofort an den Ventilen im FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler sehe.
Die Einstellungen zum Kühlen sind dann weg, jedoch ist die Schneeflocke weiterhin zu sehen.
 
Wenn ich also mit Pufferbetrieb mir der Wasser kühlen lasse, dann in den Modus ohne Pufferbetrieb gehe, kühlt es mir den Boden. Aber eben nur so lange bis das Wasser wieder warm ist. Eine weitere Wasserkühlung findet nicht statt.
 
So - ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
Habe ohne Ende recherchiert, aber nichts gefunden.
Ich vermute, dass entweder etwas an der Verkabelung ganz fehlt oder dass etwas falsch verkabelt ist.
 
Man sieht zB auf dem Anschlussplan, dass eigentlich bei X2.13 der Stecker für "Kühlen" ist. Hier ist aber nichts angeschlossen.
 
Ich bin über jede Hilfe dankbar und schwitze jetzt weiter.


1
  •  alxrd
26.7.2026  (#343)

zitat..
jakobneuh schrieb:

Hallo,
ich habe seit einigen Tagen das Problem dass die wep-i 04 bei mir nicht mehr kühlt.
vor etwa zwei Wochen habe ich die Kühlung aktiviert, das hat auch deutlich spürbar was gebracht, so dass ich sogar schon überlegt habe die bäder abzudrehen.
Jetzt kühlt sie aber schon einige Zeit nicht mehr, und ich kann mir nicht so recht erklären warum.
die heizkreispumpe läuft zwar, aber die solepumpe wird nicht angesteuert.
eingestellt ist eine starttemperatur von 18°C (testweise verringert, sonst 22)
und eine kurve von 0.1
die Dämpfung ost auf 24h gestellt, und das sollte eigentlich bei den herrschenden Temperaturen ausreichen.
taupunkt liegt laut fet bei 15,4°C, das kanns also auch nicht sein.
derzeit zeigt mir der wep ein soll von 20°C vorlauf und 25°C ist an.

was mir noch aufgefallen ist:
laut wep ist der soledruck auf 0,6Bar, laut analogem manometer auf 1,2Bar.
Warmwasserbereitung funktioniert aber problemlos 

hat jemand eine idee was ich mir noch ansehen könnte?

einen Reset habe ich bereits probiert

lg

Ich habe ziemlich genau das gleiche Problem. WPE-I 06 HK seit Mai in Betrieb mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Anfangs hatte ich auch den Eindruck dass Kühlung gut funktioniert, aber jetzt bin ich nicht mehr sicher.
Sommermodus ist aktiv und Schneeflocke wird auch angezeigt. Warmwasser funktioniert problemlos.
Aber die Temperaturen im Webportal machen mich doch eher skeptisch (siehe Screenshots). Vorlauf Rücklauf sind eigentlich immer beide im Bereich der Raumtemperatur ~22° und weit weg von der "Soll Temperatur".
Kundendienst meinte (remote) dass das schon so passt und halt die Sole zu warm wäre um mehr zu kühlen (auch weil der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] noch neu ist). 
Gefühlt Pumpt sie aber das Wasser nur im Kreis, ohne nennenswert Wärme an die Sole abzugeben. Die Leistung der Wärmequellenpumpe ist auch konstant bei 0%.
Hat wer Erfahrungen welche Werte ich (im ersten Jahr) so erwarten kann?

Danke


2026/20260726280124.jpg

2026/20260726144437.jpg




1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
26.7.2026  (#344)
Hängt an den Parametern, letzte Woche war es ja nicht so warm. 

Aber als gekühlt wurde, war Vor- und Nachlauf deutlich tiefer und der Boden spürbar kühler.


2026/20260726914464.png

1
  •  jakobneuh
27.7.2026  (#345)
Mir hat der Support den Tipp gegeben die Wärmepumpe einfach mal neu zu starten; Das habe ich gemacht, und daraufhin hat sie sofort wieder angefangen zu kühlen.
Das ist dann nochmal passiert, sie hat dann aber ein paar Tage von selbst wieder zu kühlen angefangen; da lag es dann wahrscheinlich wirklich an den eingestellten Parametern.


1
  •  alxrd
28.7.2026  (#346)

zitat..
jakobneuh schrieb:

Mir hat der Support den Tipp gegeben die Wärmepumpe einfach mal neu zu starten; Das habe ich gemacht, und daraufhin hat sie sofort wieder angefangen zu kühlen.
Das ist dann nochmal passiert, sie hat dann aber ein paar Tage von selbst wieder zu kühlen angefangen; da lag es dann wahrscheinlich wirklich an den eingestellten Parametern.

Danke für den Tipp. Einmal kurz vom Netz nehmen hat tatsächlich funktioniert.(Nur Reset hatte früher nichts gebracht). jetzt erreiche ich tatsächlich den Soll-Wert beim Vorlauf.


1
  •  Msgruber
  •   Bronze-Award
28.7.2026  (#347)
Bei mir geht die Kühlung mittlerweile auch - offenbar war der Druck im Heizkreislauf zu niedrig, Durchspülen/Entlüften vom Installateur hat geholfen.

Anscheinend schaltet sich die Heizkreispumpe nicht ein wenn der Druck zu niedrig ist.

1
  •  Brandt
3.8.2026  (#348)

zitat..
Msgruber schrieb:

Bei mir geht die Kühlung mittlerweile auch - offenbar war der Druck im Heizkreislauf zu niedrig, Durchspülen/Entlüften vom Installateur hat geholfen.

Anscheinend schaltet sich die Heizkreispumpe nicht ein wenn der Druck zu niedrig ist.

Interessant. Kannst du sagen, welcher Druck nötig war, damit die Kühlung anspringen konnte?


1
  •  Msgruber
  •   Bronze-Award
3.8.2026  (#349)
@Brandt Genau weiß ich es natürlich nicht, aber vorm Entlüften hatte ich 0,58 bar, jetzt sind es 1,7bar.
lg

1
  •  Hausbauer2025
3.8.2026  (#350)
Hallo zusammen,

bei mir wurde die WP WP [Wärmepumpe] diese Woche geliefert bzw. wird diese gerade installiert.

Wo habt ihr das ISG Connect platziert, gleich neben der WP WP [Wärmepumpe] oder im Netzwerkschrank? Hätte den gleich ca. 3m gegenüber der WP WP [Wärmepumpe].

Habt ihr die/den Remote Control auch verbaut bzw. ist darin der Taupunktsensor integriert?

Danke und Grüße,


2026/20260803637658.jpg


1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
3.8.2026  (#351)
ISG Connect ist bei mir im Netzwerkschrank, aber im Prinzip egal wo du es platzierst. Es braucht halt die Bus Verbindung zur WP WP [Wärmepumpe]

Die FET wird für die Kühlung benötigt. Laut meinem Stiebel Kontakt gibt es Wege, damit man sie nicht benötigt, aber ich bin bis jetzt noch nicht an die Infos gekommen. Steht aber alles bereits mehrfach im Thread. Ich denke, mit der passiven Kühlung ist es sowieso schwer unter den Taupunkt zu kühlen, deswegen hängt die Fernbedienung bei mir auch im Technikraum.

1
  •  Hausbauer2025
3.8.2026  (#352)
Alles klar - danke Hubert. Mich hat eingangs irritiert dass mit der FET die Remote gemeint war.

Installiere die dann auch im Technikraum wenn es nur um den Taupunktsensor geht.

Würdet ihr die Steuerspannung auf eine der 3 Phasen am 3P-Lox-Stromzähler mitverdrahten oder extra einen 1P-Zähler für die Steuerspannung im Schaltschrank installieren? Auf der Steuerspannung hängt die Bord-Elektronik und auch die HK-Pumpe?

Grüße,

1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
4.8.2026  (#353)

zitat..
Hausbauer2025 schrieb:

Hallo zusammen,

bei mir wurde die WP WP [Wärmepumpe] diese Woche geliefert bzw. wird diese gerade installiert.

Wo habt ihr das ISG Connect platziert, gleich neben der WP WP [Wärmepumpe] oder im Netzwerkschrank? Hätte den gleich ca. 3m gegenüber der WP WP [Wärmepumpe].

Habt ihr die/den Remote Control auch verbaut bzw. ist darin der Taupunktsensor integriert?

Danke und Grüße,

ISG hängt bei mir neben der Pumpe. Remote in Wohnzimmer hinter der TV Kommode für den Taupunkt der Fußbodenheizung im Wohnzimmer. Klappt gut, soweit ich das beurteilen kann.


1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
5.8.2026  (#354)

zitat..
Hausbauer2025 schrieb: Würdet ihr die Steuerspannung auf eine der 3 Phasen am 3P-Lox-Stromzähler mitverdrahten oder extra einen 1P-Zähler für die Steuerspannung im Schaltschrank installieren? Auf der Steuerspannung hängt die Bord-Elektronik und auch die HK-Pumpe?

Ich habs mitverdrahtet. Die reine Verdichterleistung kannst du ohnehin aus dem ISG auslesen, falls dich das interessiert. Ich finde den Gesamtverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] eigentlich spannender.

1
  •  Markus98
5.8.2026  (#355)

zitat..
EinHausinWien schrieb:

──────..
Hausbauer2025 schrieb: Würdet ihr die Steuerspannung auf eine der 3 Phasen am 3P-Lox-Stromzähler mitverdrahten oder extra einen 1P-Zähler für die Steuerspannung im Schaltschrank installieren? Auf der Steuerspannung hängt die Bord-Elektronik und auch die HK-Pumpe?
───────────────

Ich habs mitverdrahtet. Die reine Verdichterleistung kannst du ohnehin aus dem ISG auslesen, falls dich das interessiert. Ich finde den Gesamtverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] eigentlich spannender.

Ich messe den Verdichterverbrauch gesondert. Für den Rest werde ich noch einen weiteren Zähler oder einen 3 phasigen Zähler, bei dem ich die einzelnen Phasen auslesen kann verbauen. Dann kann man sich mit den Spreizungen und Volumenströme etwas spielen, um das Optimum herauszufinden. Ist die Nerd Variante.


1
  •  Hausbauer2025
6.8.2026  (#356)
Guten Morgen,

hätte eine kurze Frage bzgl. des WW WW [Warmwasser]-Temperaturfühlers - ich habe den Greenwater 300/200 FM WW WW [Warmwasser]-Speicher und sehe auf der Platine nur den X1.8 (Warmwasserspeicherfühler). Wo kann ich zusätzliche WW WW [Warmwasser]-Fühler anklemmen (oberer/unterer).

Danke und Grüße,


2026/20260806318867.png

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Eure Luftfeuchtewerte Mai 2024 bis jetzt