LWP KNV 2120-Nibe, F2120 Einstellungen und Diagramme - Seite 45
|
|
||
|
Welche größe hast du von der WP WP [Wärmepumpe] 18L finde ich recht wenig ich habe bei meiner 12er so 22,5-24L Das was du beschreibst habe ich auch seit ca. 2,3 Jahren schon aber zum Glück nur jeden 2,3 Tag wenn es häufig ist. ob da im Status warten steht kann ich nicht sagen da das bei mir zu komplett unterschiedlichen Zeiten ist egal wo die Gm sind Bei KNV konnte mir da auch niemand sagen weshalb das so ist. |
||
|
||
|
Mal wieder ein Update. Ich habe jetzt vier mal bei Nibe angerufen, derjenige, der den Fall aufgenommen hat, ist nie am Platz. Mir wird versprochen, dass er mich zurückruft, dies passiert aber nicht. Schlussendlich habe ich da wenig Hoffnung auf Hilfe. Ich habe die letzten 2 Wochen extrem viel ausprobiert: Takkosetter aufgedreht, um mehr Wärme abzunehmen, Umwälzmpumpe auf Auto gestellt und bis 85 % erlaubt, um den Durchfluss hochzunehmen und was weiß ich noch alles. Schlussendlich ist immer nur der nächste Takt länger und am nächsten Tag ist alles wie vorher. Mein Gefühl sagt mir, das Verhalten ist temperaturabhängig und die WP WP [Wärmepumpe] soll gar nicht lange am Stück laufen. Je kälter es wird, je länger werden die Takte. Anbei nochmal ein schönes Beispiel: Wie ihr seht, hab ich mir Premium gegönnt, in der Hoffnung etwas schlauer zu werden. Das war die Nacht, in der es stark abkühlte und ich den Druchfluss am Vortag hochnam. Das sah erstmal toll aus, bis es wieder losging... Was mir noch auffällt ist, dass das Verhalten am 14.12.24 das erste mal auftrat. Zudem, die früheren Regeln zum Einstellen der WP WP [Wärmepumpe] gelten nicht mehr. Ihr seht, die GM fallen und bei -500 hätte sie hochmodulieren müssen. Weil Start -300 + 1/2 Diff ZH von 400. Macht sie aber nicht mehr. Alles sehr frustrierend. Zur WP WP [Wärmepumpe], es ist eine 12er wurde 2020 in Betrieb genommen. Beheizt werden ca. 190 m³. Wir haben es aber nicht soo warm im Haus. Für weitere Ideen bin ich dankbar. |
||
|
||
|
Was heißt ihr habt es nicht so warm im Haus? ERR in Betrieb? Zu deinem Bild vom letzten Jahr, warum läuft die Heizkreispumpe nicht im Schnüffelmodus, die zeigt 0,0 ltr/min. |
||
|
||
|
Die Temperaturen liegen zwischen 21 - 22 °C. Alle ERR ERR [Einzelraumregelung] sind offen, die Räume sind über die Tacosetter eingestellt. Das Bild ist von letzter Woche. Hier nochmal von heute: Das die GM irgendwann auf 0 gehen gegen nachmittag ist ok, weil kein Heizbedarf mehr. Mein Problem sind die Stopps um kurz vor elf und kurz vor eins. Alleine für diesen Zeitbereich habe ich nun 3 Starts, wo früher nur einer war. Ich weiß nicht was ein Schnüffelmodus ist, aber die HU Pumpe läuft ohne Heizbedarf bei 15 %, das entspricht knapp 6 l/min, bei Heizbedarf (mittlerweile) im Automodus mit max 85 %, das sind dann ca. 21 l/min und wenn der Stopp kommt und sie im Status "Warten" steht ist sie aus. Der Automodus hat sich übrigens heute für eine Drehzahl von 68 % / 17 l/min entschieden. |
||
|
||
|
Die Frage habe ich schon mal gestellt: Kannst du nachschauen, ob es sich um passives Enteisen handelt? Wie sind da die Einstellungen bei dir? |
||
|
||
|
Passives Enteisen sagt mir gar nichts. Wo muss ich da schauen? Je höher die Temperaturen, je häufiger tritt es auf. Enteisung sollte bei > 10 °C eigentlich kein Thema sein. Dennoch schaue ich gerne, wenn du mir das Menü sagst. Edit: ich habe das Menü gefunden. Laut der Beschreibung im Handbuch spricht vieles dafür. Sobald die WP WP [Wärmepumpe] aktiv Enteist ist das Verhalten weg. Auch der Ablauf scheint zu passen. Verstehe nur nicht, warum die Umwälzpumpe dabei ausgeht. Wenn es wirklich so ist, bleibt die Frage offen, warum das bei mir so oft auftritt, gerade wenn die Temperaturen steigen? Werte entsprechen Standard -3 und +4. Ich habe den Schaltwert jetzt mal hoch genommen und beobachte. |
||
|
||
|
Wie ist denn der Verlauf der Verdampfer Temperartur um den Verdichterstop? Beim Regler der F-Serie ist es eigentlich so, das die passive Enteisung nur stattfindet, wenn GM >0 sind. Ist es bei der S-Serie anderst? |
||
|
||
|
Seit meinem letzten Beitrag konnte ich doch einiges in Erfahrung bringen. Der Auslöser für das beschriebene Stoppen der WP WP [Wärmepumpe] mit Status Warten ist mit ziemlicher Sicherheit eine zu geringe Spreizung von Vorlauf und Rücklauf. Es scheint eine Schutzschaltung zu geben, die dann greift. Ursachen dafür, sind bei mir meiner Meinung nach zwei Dinge: 1. Ein geändertes Regelverhalten der Wärmepumpe seit ca. 2 Jahren. Insbesondere bei den letzten Updates hat sich dies stark verändert. Früher startete die WP WP [Wärmepumpe] und erlaubte den GM auch unter Start Verdichter zu fallen. Sie lief so lange auf geringster Leistung, bis die GM auf Start Verdichter +1/2 Diff ZH gefallen waren. Erst danach erhöhte sie die Leistung. Mit der neueren Software fährt die WP WP [Wärmepumpe] nach Start so lange auf höherer Leistung, bis die GM über Start Verdichter steigen. Somit wird bereits bei Start, bei mir durch die Nachtabsenkung eben morgens, schon recht viel Wärme ins Haus gebracht. Dadurch wird die Spreizung über den Tag dann geringer. 2. Ein geändertes Nutzerverhalten. Seit die Kinder größer sind, nutzen wir den Kaminofen im Wohn-Essbereich vermehrt. Die Temperatur in diesem Raum wurde durch veringern der Tacosetter Einstellungen gesenkt. In den Kinderzimmern und im Kellerbüro (wegen HO) wurde die Temperatur erhöht. Durch die Reduzierung im Wohn-Ess Bereich als größter Raum ist die Heizlast deutlich nach unten gegangen. Im Keller hab ich wohl den Tacosetter zu weit aufgedreht, so das durch die kurze Entfernung zur Innenenheit ein Kurzschluss entstanden ist. Bei beiden Dingen hab ich etwas entgegenggesteuert. Somit hab ich eine Spreizung am HKV im Keller von ~ 2,5 °C und im EG von ~ 3 °C, bei aktuellen Temperaturen. Zudem habe ich die Zeitsteuerung leicht angepasst. Das reicht, dass das Problem bei den aktuellen Temperaturen nicht mehr auftritt. Bei Aussentemperaturen > 10 °C tritt es weiterhin auf, allerdings eher alle 3-4 Stunden statt alle 2 Stunden. Im OG kann ich die Spreizung nicht ablesen, da das Thermometer am Rücklauf seit Baubeginn (ging bisher auch ohne) defekt ist. Ich warte auf den Ersatz, eventuell ist die Spreizung hier auch noch zu gering. Eine Frage habe ich noch an alle mit VVM-Inneneinheit: ich kann nicht sagen, ob die Spreizung an der WP WP [Wärmepumpe] oder an der VVM ausschlaggeben ist. Was ich aber sehe, ist ein Offset zwischen den beiden BT3. BT3 an der VVM liegt 0,4 °C höher, während BT12 und BT2 nahezu gleich laufen. Damit ist die Spreizung an der VVM ein gutes Stück geringer. Habt ihr auch diese Differenz zwischen den beiden BT3? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]








