LWP KNV 2120-Nibe, F2120 Einstellungen und Diagramme
        
  | 
           
  | 
||
| 
Welche größe hast du von der WP WP [Wärmepumpe]   18L finde ich recht wenig ich habe bei meiner 12er so 22,5-24L Das was du beschreibst habe ich auch seit ca. 2,3 Jahren schon aber zum Glück nur jeden 2,3 Tag wenn es häufig ist. ob da im Status warten steht kann ich nicht sagen da das bei mir zu komplett unterschiedlichen Zeiten ist egal wo die Gm sind Bei KNV konnte mir da auch niemand sagen weshalb das so ist.  | 
||
           
  | 
||
| 
Mal wieder ein Update. Ich habe jetzt vier mal bei Nibe angerufen, derjenige, der den Fall aufgenommen hat, ist nie am Platz. Mir wird versprochen, dass er mich zurückruft, dies passiert aber nicht. Schlussendlich habe ich da wenig Hoffnung auf Hilfe.    Ich habe die letzten 2 Wochen extrem viel ausprobiert: Takkosetter aufgedreht, um mehr Wärme abzunehmen, Umwälzmpumpe auf Auto gestellt und bis 85 % erlaubt, um den Durchfluss hochzunehmen und was weiß ich noch alles. Schlussendlich ist immer nur der nächste Takt länger und am nächsten Tag ist alles wie vorher. Mein Gefühl sagt mir, das Verhalten ist temperaturabhängig und die WP WP [Wärmepumpe] soll gar nicht lange am Stück laufen. Je kälter es wird, je länger werden die Takte. Anbei nochmal ein schönes Beispiel:      Wie ihr seht, hab ich mir Premium gegönnt, in der Hoffnung etwas schlauer zu werden. Das war die Nacht, in der es stark abkühlte und ich den Druchfluss am Vortag hochnam. Das sah erstmal toll aus, bis es wieder losging... Was mir noch auffällt ist, dass das Verhalten am 14.12.24 das erste mal auftrat. Zudem, die früheren Regeln zum Einstellen der WP WP [Wärmepumpe] gelten nicht mehr. Ihr seht, die GM fallen und bei -500 hätte sie hochmodulieren müssen. Weil Start -300 + 1/2 Diff ZH von 400. Macht sie aber nicht mehr. Alles sehr frustrierend. Zur WP WP [Wärmepumpe], es ist eine 12er wurde 2020 in Betrieb genommen. Beheizt werden ca. 190 m³. Wir haben es aber nicht soo warm im Haus. Für weitere Ideen bin ich dankbar.  | 
||
           
  | 
||
| 
Was heißt ihr habt es nicht so warm im Haus?   ERR in Betrieb? Zu deinem Bild vom letzten Jahr, warum läuft die Heizkreispumpe nicht im Schnüffelmodus, die zeigt 0,0 ltr/min.  | 
||
           
  | 
||
| 
Die Temperaturen liegen zwischen 21 - 22 °C. Alle ERR ERR [Einzelraumregelung] sind offen, die Räume sind über die Tacosetter eingestellt.     Das Bild ist von letzter Woche. Hier nochmal von heute:      Das die GM irgendwann auf 0 gehen gegen nachmittag ist ok, weil kein Heizbedarf mehr. Mein Problem sind die Stopps um kurz vor elf und kurz vor eins. Alleine für diesen Zeitbereich habe ich nun 3 Starts, wo früher nur einer war. Ich weiß nicht was ein Schnüffelmodus ist, aber die HU Pumpe läuft ohne Heizbedarf bei 15 %, das entspricht knapp 6 l/min, bei Heizbedarf (mittlerweile) im Automodus mit max 85 %, das sind dann ca. 21 l/min und wenn der Stopp kommt und sie im Status "Warten" steht ist sie aus. Der Automodus hat sich übrigens heute für eine Drehzahl von 68 % / 17 l/min entschieden.  | 
||
           
  | 
||
| 
Die Frage habe ich schon mal gestellt:   Kannst du nachschauen, ob es sich um passives Enteisen handelt? Wie sind da die Einstellungen bei dir?  | 
                
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
                
 Einloggen
                
 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
                








