Du hast ach nur die Länge vom Speicher bis hoch. Da lass ichs lieber aus dem Hahn laufen und hab 1 Störquelle weniger. Würde es rein auf Präsenz laufen lassen. Ja es mischt kaltes bei. Nur wenn du vergleichst die Menge des Spülvorgangs bei offenem Kugelhahn und das bissl einmischen ist Milchmädchenrechnung. Nur ist das Kind leider mit dem Bau der Zirku schon im Brunnen |
||
|
||
|
Wäre auch in dem Fall mit der Spülung über die Rückleitung nicht anders. Man muss ja nur bis zur Entnahmestelle spülen und nicht den ganzen Weg zurück. Technisch einfacher ist natürlich den Hahn aufdrehen und warten, keine Frage. Ich bau mir halt gern solche Spielereien, das ist mein Hobby 🙂 |
||
|
||
|
Find ich super. Ich bin eher pragmatisch und einfach. Kein Schnick schnack, nur das notwendige. Wobei die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reut mich wie ar.... dass ich die nicht hab. Sind aber fleißig am sparen |
||
|
||
|
Danke für die Rückmeldungen! Ist ein Argument, aber Haushaltsgeräte haben doch auch keine langsam schließenden Magnetventile? Sprich der Druckstoß in der Leitung ist bei meiner Waschmaschine und Geschirrspüler ebenfalls da oder sehe ich das falsch? 🤔 Also erstmal: nein ich bin mir eigentlich nicht sicher ob ich das wirklich machen will 😂 Also für den Notfall (Abfluß verstopft oder dgl) habe ich in meinem Technikraum einen Bodengulli. Könnte ja auch noch einen Wassersensor kaufen, dann kann ich 1. die Magnetventile nochmals kurz öffnen und wieder schließen lassen (falls das Magnetventil mal hängen bleibt, löst sich dieses eventuell wieder) Zur Bedarfssteuerung der Zirkulationspumpe: Hört sich ja prinzipiell nicht so übel an, aber mir ist nicht ganz klar wie ich die machen soll?
Und wenn ich ins Bad gehe und das Licht einschalte, gehe ich in der Regel sofort zum Waschbecken, also in den 2 Sekunden, die zwischen Taster drücken und Wasser aufdrehen vergehen, ist das Warmwasser auch noch nicht da. Weiß nicht welche Lösungen es dafür sonst noch geben würde, also das Programmieren ansich ist nicht das Problem -> das WIE ist mein Problem Am liebsten wäre mir folgendes: Geht halt leider nicht 🙄 Bin ratlos, ich glaub ich beschäftige mich erstmals mit dem hydraulischen Abgleich, vielleicht kommt ja noch die Erleuchtung 😂 |
||
|
||
|
Hallo rph91, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sole WP hoher Stromverbrauch--> zusätzliche Bohrung Lösung? |
||
|
||
|
Die haben weniger Durchfluss als deine Spülung, mit der du ja in 2s warmes Wasser haben willst. Optimal ist das bei denen sicher auch nicht, aber man kann ja an eigene Basteleien höhere Maßstäbe ansetzen. Für die Bedarfssteuerung wirst du wohl noch irgendeinen zusätzlichen Sensor brauchen, der zu eurem Anwendungsfall passt. Präsenzmelder direkt beim Waschtisch oder so. |
||
|
||
|
Du hast BWM im Gang und Lichtschalter im Bad - du bräuchtest halt BWM im Bad. 😅 Irgendeinen Tod muss man sterben. Sie würde dann halt alle 10 Stunden einmal kurz laufen, da ja nach dem letzten Laufen (bzw. der letzten Anwesenheit?) 60 Minuten Sperre drin sind. Bei letzterem sind es vielleicht deutlich weniger als 10x. Mit Loxone kann man eh die ärgsten Logiken easy realisieren. |
||
|
||
|
Ja dass mit dem kleineren Durchfluss stimmt natürlich! Ja wir haben nur in den Gängen BWM Im bad haben wir 3 lichtkreise (hauptlicht, dusche und licht beim spiegelschrank) Da sind uns Taster lieber. Ja so einen könnte ich noch unterm waschbecken montieren 👍 Ok stimmt, mit der Sperre für einen gewissen Zeitraum kann man zu viele Starts der Pumpe ausschließen. Aber ist nicht trotzdem jeder Start wieder ein Problem für die Schichtung im Greenwater? |
||
|
||
|
Ich glaub es wird sich in Grenzen halten, wenn du wirklich nur so lange einschaltest bis das WW WW [Warmwasser] da ist. Das sollten ja nur ein paar Sekunden sein. Sicher besser als stundenlang durchrühren. |
||
|
||
|
Das seh ich auch so. Bei Wasser geht halt der Luxus nicht wie beim Licht. |
||
|
||
|
Hallo, ich habe nochmal eine Frage: habe den hydraulischen abgleich mittlerweile selbst wie im anderen Thread erklärt durchgeführt. habe mir jetzt mal meine VL VL [Vorlauf]/RL temperaturen angesehen, habe da teilweise Spreizungen von 15° Hab gelesen die Spreizung sollte irgendwo zwischen 3-7 sein!? Danke euch ![]() |
||
|
||
|
Ich würde für ein Jahr die 25€ riskieren und MyUplink Premium History kaufen, denn Einzelkurven in verschiedenen Diagrammen zu vergleichen ist etwas mühsam. 😉 Die hohen Zacken in deinem Graph sind die WW WW [Warmwasser] Bereitung. Da soll die Spreizung dank deinem Greenwater und damit einhergehend großer Tauscherfläche eh so hoch wie möglich sein (bei mir tw. bis 25K, im Schnitt ca. 20K). Beim Heizbetrieb kann ich definitiv keine so hohe Spreizung in deinen Bildern erkennen. Allerdings frag ich mich, was zum Teufel noch immer falsch bei deiner WW WW [Warmwasser] Bereitung eingestellt ist, denn Ziel soll einmal pro Tag sein, und nicht wie bei dir 11x... 🤯 |
||
|
||
|
Kein Zeitprogramm hinterlegt? Sobald dann jemand kurz zupft, kühlt der Fühler ab und es wird nachgereicht. |
||
|
||
|
ist erledigt 😉 gut jetzt versteh ichs auch 😂 ![]() die spreizung war vor den ganzen änderungen wohl eher suboptimal 🙈 nein da bin ich eher so zwischen 2 und 3, was ja wiederum eher an der unteren grenze ist oder? hab die 7.1.2.2 Drehzahl HU Pumpe GP1 jetzt von 60 auf 55% reduziert, wie @blosso geschrieben hat könnte ich ja noch auf 50% runter!? Ist jeden tag ziemlich gleich, zwischen 8 und 11mal, gestern sogar um Mitternacht 🤔 Ist das Problem die Zirku? Die bei jedem mal Licht im Bad aufdrehen wegläuft und somit kaltes Wasser zurückpumpt? 🤔 (Sperrzeit 1 Std hab ich eingestellt) ![]() Hab ansonsten alles nochmals kontrolliert, hab alles nach euren Tips und Anregungen eingestellt. 😉 Zeitprogramm ist eines hinterlegt: ![]() ![]() ![]() ![]() verstehe aber den Sinn dahinter nicht: der Modus, der "WW Aus" heißt, soll 24/7, Warmwasser produzieren? Ich werde den Modus und den Zeitplan mal löschen, aber das Problem mit dem immer wieder aufheizen wird wohl nicht daran liegen oder!? |
||
|
||
|
Ich machst immer am Regler selber, nicht in der App. Stelle die Modis Niedrig so tief es geht, Dieser ist auch bei WWBereitung hinterlegt. Dann mit Mittel deine Aus - und Ein- Temperaturen generieren und ein Zeitfenster von 2-3 Stunden schreiben, fertig |
||
|
||
Ok hab das mal so eingestellt: Also brauchwasser standardmäßig niedrig Dann modus WW WW [Warmwasser] Mittel erstellt. Und im Zeitprogramm abends von 16:30 bis 20:00 "WW Mittel" ausgewählt. Temperaturen habe ich wie folgt eingestellt: Oder soll ich den stopp niedrig auch auf die selbe temperatur wie stopp mittel einstellen? Dann würde er nicht so oft mit dem heizen beginnen 🤔 Werde mir später dann die Kurven mal ansehen. |
||
|
||
|
Lies doch bitte |
||
|
||
|
Hab ich eh 🤷♂️ Oder meinst du mit "so tief es geht", die minimale einstellung die sich in der Wärmepumpe einstellen lässt? Das wären dann 5°C!? Wie schon erwähnt sind bei uns 3 leute (1 erwachsen, 2 kinder) ganztags zuhause. Ich kann nicht die warmwasserproduktion den ganzen tag stoppen. Edit: ich war heute mal ausnahmsweise um 16:00 duschen (vor schaltung auf mittel) Hat für mich noch gepasst, aber meine freundin hätte mich bei der temperatur verflucht. Also weiter kann ich die start niedrig auf keinen fall runtersenken (zumindest im winter) |
||
|
||
|
Ja, macht natürlich Sinn. Denn wenn schon WW WW [Warmwasser] Bereitung gestartet wird, dann soll die auf jeden Fall in einem Zug zur Endtemperatur durchfahren können. Mit Start Niedrig gibst du ja nur an, wann die WW WW [Warmwasser] Bereitung auf jeden Fall starten soll, auch außerhalb des präferierten Zeitfensters (Mittel). Und anscheinend hast du ja diese Starttemperatur auch herausgefunden: Die BT6 Temp zu diesem Zeitpunkt (oder von mir aus 1K höher) ist dein Start Niedrig. 😉 Vielleicht solltest du übrigens auch mit der Stopptemperatur noch etwas raufgehen, damit besser durchgeladen werden kann. Hier die VL VL [Vorlauf], RL und BT6 Kurven beobachten - viel mehr als 53-55°C VL VL [Vorlauf] sollte es halt nicht werden. |
||
|
||
|
Ich kann dir leider nicht einschätzen wieviel Warmwasser ihr braucht. Wenn ihr natürlich die Mengen braucht, stell so ein wie DS geschrieben hat, auch die Niedrig WW WW [Warmwasser]- Stop bei der gleichen wie mittel. Ich bin bei sowas rigoros, ich geh immer von unten nach oben. Denn runter stellen die wenigsten, hoch wenns nicht reicht, jeder. versuch obs mit nur einmal oder eben zweimal pro Tag ausreicht. Du kannst nichts verlieren außer mal Ärger von deiner anderen hälfte🙃 |
||
|
||
|
Ok hab ich jetzt so gemacht 👍 bin jetzt noch auf 44°C rauf, komme dann beim VL VL [Vorlauf] auf maximal 56,3°C Also wieder runter oder ist die kurze Überschreitung egal? Gut hab nochmal 2° reduziert, dafür die zeitschaltung um 15 min früher eingestellt. @Akani: anscheinend kennst du dich mit Wärmepumpen aus...aber meine Freundin kennst du nicht 😂 Edit: ist es "normal", dass meine WW WW [Warmwasser] Temperatur laut BT6 innerhalb von 40min von 44,4 auf 39,9°C sinkt? Es wurde definitiv kein Wasserhahn aufgedreht, zirku und handtuchheizkörperpumpe sind auch nicht gelaufen! |
||
|
||
|
Etwas, ja. Nein die kenn ich nicht, denke aber meine ist ähnlich, habs auch einmal geschafft, zum Glück is mein Kopf drann geblieben für die Ohren hätt ich gerne Ohropax gehabt. Hast du schon mal das Umschaltventil überprüft ob das evtl durchnässt im Heizbetrieb? Dann wäre der RL RL [Rücklauf] vom Speicher auch warm |