« Heizung, Lüftung, Klima  |

Sole WP hoher Stromverbrauch--> zusätzliche Bohrung Lösung? - Seite 4

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3  4  5 
  •  rph91
8.5.2023 - 3.3.2026
89 Antworten | 21 Autoren 89
11
100
Hallo Liebe Forummitglieder!

Ich lese schon seit dem Hausbau mit Begeisterung in diesem Forum. Ich habe mich auch durch die hier gesammelten Informationen für eine Nibe S1155-12 mit Tiefenbohrung entschieden. Nun stehe ich vor dem Problem das mein Stromverbrauch im Gegensatz zu vergleichbaren Systemen (selbes Heizungssystem, selbe Hausgröße, selbes Baujahr bzw. Bausubstanz) beinahe um das doppelte höher ist (~11000 KWh/a gesamt //~6000kWh/a gesamt). Leider habe ich noch keinen Subzähler für meine WP WP [Wärmepumpe] angeschafft/montiert.
Beim Vergleich mit dem System meines Kumpels ist aufgefallen das seine Sole Vorlauftemperaturen (01/23) fast um 6°C höher sind als meine? Auf Nachfrage beim Insta (der selbe wie bei meinem Kumpel) meinte dieser das die Bohrung womöglich zu klein ist oder der EAWEAW [Energieausweis] falsch gerechnet wurde (Was dies auch bedeuten mag?).

Eckdaten zum Haus bzw. zur Heizung:
Bj. 2021 50er Ziegel gemauert noch ohne Fassade und Teilunterkellert.

2 Personen 
Bezugsfläche: 289,80m² (Beheizt 200 m²)
HWB: 42,8 kWh/m²a
mittlerer U-Wert: 0,22 W/(m²K)
Heizwärmebedarf Qh: 16.834 kWh/a
Gebäude Heizlast Ptot: 9,713 kW
Warmwasserwärmebedarf: 4.628 kWh/a

Heizungsanlage:

KNV S1155-12EM+ Greenwater 200/300 FMC
2x TB zu je 110m einfache U-Sonde ∅40
FBH+BKA Decke 

01/23:
WQM Ein: ~3.0°C
WQM Aus: ~-1.0°C

Daher stellt sich mir die Frage wo ich mit der Ursachenforschung beginnen sollte bevor einmal überhaupt über eine zusätzliche TB nachgedacht wird? Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Tiefenbohrungen gemacht?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe bzw. Antworten!!!

  •  Akani
4.2.2026  (#61)

zitat..
christoph1703 schrieb: Das Nachfüllventil stoppt vor dem Überlauf. Da ist noch Luft im Kasten.

Du hast ach nur die Länge vom Speicher bis hoch. Da lass ichs lieber aus dem Hahn laufen und hab 1 Störquelle weniger.


zitat..
christoph1703 schrieb: Einmal so lange einschalten bis das WW WW [Warmwasser] da ist, dann erst nach einer Stunde wieder (bei Bedarf).

Würde es rein auf Präsenz laufen lassen.
Ja es mischt kaltes bei. Nur wenn du vergleichst die Menge des Spülvorgangs bei offenem Kugelhahn und das bissl einmischen ist Milchmädchenrechnung.
Nur ist das Kind leider mit dem Bau der Zirku schon im Brunnen




1
  •  christoph1703
4.2.2026  (#62)

zitat..
Akani schrieb: Du hast ach nur die Länge vom Speicher bis hoch. Da lass ichs lieber aus dem Hahn laufen und hab 1 Störquelle weniger.

Wäre auch in dem Fall mit der Spülung über die Rückleitung nicht anders. Man muss ja nur bis zur Entnahmestelle spülen und nicht den ganzen Weg zurück.
Technisch einfacher ist natürlich den Hahn aufdrehen und warten, keine Frage. Ich bau mir halt gern solche Spielereien, das ist mein Hobby 🙂


1
  •  Akani
4.2.2026  (#63)
Find ich super.
Ich bin eher pragmatisch und einfach.
Kein Schnick schnack, nur das notwendige. Wobei die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reut mich wie ar.... dass ich die nicht hab.
Sind aber fleißig am sparen

1
  •  aefigg
4.2.2026  (#64)
Danke für die Rückmeldungen!

zitat..
christoph1703 schrieb: Wenn es keine langsam schließenden Magnetventile sind, würde ich lieber Motorkugelhähne nehmen. Sonst hast du beim Schließen einen extremen Druckstoß in der Leitung.

Ist ein Argument, aber Haushaltsgeräte haben doch auch keine langsam schließenden Magnetventile?
Sprich der Druckstoß in der Leitung ist bei meiner Waschmaschine und Geschirrspüler ebenfalls da oder sehe ich das falsch? 🤔

zitat..
Akani schrieb:

Bist dir wirklich sicher auf Spülung um zu bauen?!
Bei voller Öffnung der Ventile muss das auch der Ablauf schaffen.
Was passiert im Störfall der Ventile wenn sie nicht schließen nach dem Öffnen?
Steuer das wie oben beschrieben doch einfach über deine Loxone Bedarfsabhängig, Melder oder sonstiges.
Der Wasserverbrauch erhöht sich zudem auch weil du mehr Wasser auslaufen lassen musst als notwendig.
Thema Resurcen. 
Und die Bedarfsteuerung kostet dich nicht wieder Geld, nur etwas Zeit


Also erstmal:
nein ich bin mir eigentlich nicht sicher ob ich das wirklich machen will 😂

Also für den Notfall (Abfluß verstopft oder dgl) habe ich in meinem Technikraum einen Bodengulli.
Könnte ja auch noch einen Wassersensor kaufen, dann kann ich 1. die Magnetventile nochmals kurz öffnen und wieder schließen lassen (falls das Magnetventil mal hängen bleibt, löst sich dieses eventuell wieder)

Zur Bedarfssteuerung der Zirkulationspumpe:
Hört sich ja prinzipiell nicht so übel an, aber mir ist nicht ganz klar wie ich die machen soll?

  • Ein Taster löst einen "start für x Minuten" aus -> spielt meine Freundin nicht mit, wird sie niemals drücken
  • Wenn ich das Licht im Bad einschalte läuft die Zirku weg -> also im Sommer stehen wir auf wenns schon hell ist, am abedn duschen gehen wir mit den kindern auch wenns hell ist -> also Zirku läuft wenn ich um Mitternacht Zähne putze
  • Start über Bewegungsmelder im Gang im OG -> Zirku läuft immer weg sobald jemand das OG betritt, auch wenn ich z.B. ins kinderzimmer gehe

  • Im Winter würds mit dem Badlicht schon eher funktionieren, aber dafür startet sie ungefähr 10 mal am tag (3 personen ganztägig zuhause, inkl windelwechsel mit wasserentnahme im bad) was ja wie ich gelesen habe wiederum zwecks Energieverbrauch, Greenwater und Legionellen nicht optimal ist.
  • Außerdem läuft eine Pumpe für die Zirku im Keller und im OG -> also läuft die Leitung im Keller immer mit obwohl ich die sowieso nicht brauche

Und wenn ich ins Bad gehe und das Licht einschalte, gehe ich in der Regel sofort zum Waschbecken, also in den 2 Sekunden, die zwischen Taster drücken und Wasser aufdrehen vergehen, ist das Warmwasser auch noch nicht da.

Weiß nicht welche Lösungen es dafür sonst noch geben würde, also das Programmieren ansich ist nicht das Problem -> das WIE ist mein Problem

Am liebsten wäre mir folgendes:

zitat..
dyarne schrieb: 👉 rückbau, vorne und hinten abstöpseln wenn beidseits zugänglich

Geht halt leider nicht 🙄

Bin ratlos, ich glaub ich beschäftige mich erstmals mit dem hydraulischen Abgleich, vielleicht kommt ja noch die Erleuchtung 😂

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo rph91,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sole WP hoher Stromverbrauch--> zusätzliche Bohrung Lösung?

  •  christoph1703
5.2.2026  (#65)

zitat..
aefigg schrieb: Haushaltsgeräte haben doch auch keine langsam schließenden Magnetventile?
Sprich der Druckstoß in der Leitung ist bei meiner Waschmaschine und Geschirrspüler ebenfalls da oder sehe ich das falsch? 🤔

Die haben weniger Durchfluss als deine Spülung, mit der du ja in 2s warmes Wasser haben willst. Optimal ist das bei denen sicher auch nicht, aber man kann ja an eigene Basteleien höhere Maßstäbe ansetzen.

Für die Bedarfssteuerung wirst du wohl noch irgendeinen zusätzlichen Sensor brauchen, der zu eurem Anwendungsfall passt. Präsenzmelder direkt beim Waschtisch oder so.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
5.2.2026  (#66)
Du hast BWM im Gang und Lichtschalter im Bad - du bräuchtest halt BWM im Bad. 😅

zitat..
aefigg schrieb: aber dafür startet sie ungefähr 10 mal am tag (3 personen ganztägig zuhause, inkl windelwechsel mit wasserentnahme im bad)

Irgendeinen Tod muss man sterben. Sie würde dann halt alle 10 Stunden einmal kurz laufen, da ja nach dem letzten Laufen (bzw.  der letzten Anwesenheit?) 60 Minuten Sperre drin sind. Bei letzterem sind es vielleicht deutlich weniger als 10x.
Mit Loxone kann man eh die ärgsten Logiken easy realisieren.


1
  •  aefigg
5.2.2026  (#67)

zitat..
christoph1703 schrieb: Die haben weniger Durchfluss als deine Spülung, mit der du ja in 2s warmes Wasser haben willst. Optimal ist das bei denen sicher auch nicht, aber man kann ja an eigene Basteleien höhere Maßstäbe ansetzen.

Ja dass mit dem kleineren Durchfluss stimmt natürlich!


zitat..
ds50 schrieb: Du hast BWM im Gang und Lichtschalter im Bad - du bräuchtest halt BWM im Bad. 😅

Ja wir haben nur in den Gängen BWM
Im bad haben wir 3 lichtkreise (hauptlicht, dusche und licht beim spiegelschrank)
Da sind uns Taster lieber.


zitat..
christoph1703 schrieb: Für die Bedarfssteuerung wirst du wohl noch irgendeinen zusätzlichen Sensor brauchen, der zu eurem Anwendungsfall passt. Präsenzmelder direkt beim Waschtisch oder so.

Ja so einen könnte ich noch unterm waschbecken montieren 👍


zitat..
ds50 schrieb: Irgendeinen Tod muss man sterben. Sie würde dann halt alle 10 Stunden einmal kurz laufen, da ja nach dem letzten Laufen (bzw.  der letzten Anwesenheit?) 60 Minuten Sperre drin sind. Bei letzterem sind es vielleicht deutlich weniger als 10x.
Mit Loxone kann man eh die ärgsten Logiken easy realisieren.

Ok stimmt, mit der Sperre für einen gewissen Zeitraum kann man zu viele Starts der Pumpe ausschließen.
Aber ist nicht trotzdem jeder Start wieder ein Problem für die Schichtung im Greenwater?




1
  •  christoph1703
5.2.2026  (#68)

zitat..
aefigg schrieb: Aber ist nicht trotzdem jeder Start wieder ein Problem für die Schichtung im Greenwater?

Ich glaub es wird sich in Grenzen halten, wenn du wirklich nur so lange einschaltest bis das WW WW [Warmwasser] da ist. Das sollten ja nur ein paar Sekunden sein. Sicher besser als stundenlang durchrühren.

1
  •  Akani
5.2.2026  (#69)

zitat..
ds50 schrieb: Irgendeinen Tod muss man sterben

Das seh ich auch so.
Bei Wasser geht halt der Luxus nicht wie beim Licht.




1
  •  aefigg
12.2.2026  (#70)
Hallo,

ich habe nochmal eine Frage:

habe den hydraulischen abgleich mittlerweile selbst wie im anderen Thread erklärt durchgeführt.

habe mir jetzt mal meine VL VL [Vorlauf]/RL temperaturen angesehen, habe da teilweise Spreizungen von 15°
Hab gelesen die Spreizung sollte irgendwo zwischen 3-7 sein!?

Danke euch


_aktuell/2026021235217.png


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.2.2026  (#71)
Ich würde für ein Jahr die 25€ riskieren und MyUplink Premium History kaufen, denn Einzelkurven in verschiedenen Diagrammen zu vergleichen ist etwas mühsam. 😉

Die hohen Zacken in deinem Graph sind die WW WW [Warmwasser] Bereitung. Da soll die Spreizung dank deinem Greenwater und damit einhergehend großer Tauscherfläche eh so hoch wie möglich sein (bei mir tw. bis 25K, im Schnitt ca. 20K).

Beim Heizbetrieb kann ich definitiv keine so hohe Spreizung in deinen Bildern erkennen.

Allerdings frag ich mich, was zum Teufel noch immer falsch bei deiner WW WW [Warmwasser] Bereitung eingestellt ist, denn Ziel soll einmal pro Tag sein, und nicht wie bei dir 11x... 🤯

1
  •  Akani
13.2.2026  (#72)
Kein Zeitprogramm hinterlegt? 
Sobald dann jemand kurz zupft, kühlt der Fühler ab und es wird nachgereicht.

1
  •  aefigg
14.2.2026  (#73)

zitat..
ds50 schrieb: Ich würde für ein Jahr die 25€ riskieren und MyUplink Premium History kaufen, denn Einzelkurven in verschiedenen Diagrammen zu vergleichen ist etwas mühsam. 😉

ist erledigt 😉

zitat..
ds50 schrieb: Die hohen Zacken in deinem Graph sind die WW WW [Warmwasser] Bereitung. Da soll die Spreizung dank deinem Greenwater und damit einhergehend großer Tauscherfläche eh so hoch wie möglich sein (bei mir tw. bis 25K, im Schnitt ca. 20K).

gut jetzt versteh ichs auch 😂


_aktuell/20260214954452.png

die spreizung war vor den ganzen änderungen wohl eher suboptimal 🙈

zitat..
ds50 schrieb: Beim Heizbetrieb kann ich definitiv keine so hohe Spreizung in deinen Bildern erkennen.

nein da bin ich eher so zwischen 2 und 3, was ja wiederum eher an der unteren grenze ist oder?
hab die 7.1.2.2 Drehzahl HU Pumpe GP1 jetzt von 60 auf 55% reduziert, wie @blosso geschrieben hat könnte ich ja noch auf 50% runter!?

zitat..
ds50 schrieb: Allerdings frag ich mich, was zum Teufel noch immer falsch bei deiner WW WW [Warmwasser] Bereitung eingestellt ist, denn Ziel soll einmal pro Tag sein, und nicht wie bei dir 11x... 🤯

Ist jeden tag ziemlich gleich, zwischen 8 und 11mal, gestern sogar um Mitternacht 🤔
Ist das Problem die Zirku?
Die bei jedem mal Licht im Bad aufdrehen wegläuft und somit kaltes Wasser zurückpumpt? 🤔
(Sperrzeit 1 Std hab ich eingestellt)


_aktuell/20260214513478.png


Hab ansonsten alles nochmals kontrolliert, hab alles nach euren Tips und Anregungen eingestellt. 😉

Zeitprogramm ist eines hinterlegt: 


_aktuell/20260214556303.jpg

_aktuell/20260214685400.jpg

_aktuell/20260214864776.jpg

_aktuell/20260214752391.jpg


verstehe aber den Sinn dahinter nicht:
der Modus, der "WW Aus" heißt, soll 24/7, Warmwasser produzieren?

Ich werde den Modus und den Zeitplan mal löschen, aber das Problem mit dem immer wieder aufheizen wird wohl nicht daran liegen oder!?

1
  •  Akani
15.2.2026  (#74)
Ich machst immer am Regler selber, nicht in der App.
Stelle die Modis Niedrig so tief es geht, 
Dieser ist auch bei WWBereitung hinterlegt.
Dann mit Mittel deine Aus - und Ein- Temperaturen generieren und ein Zeitfenster von 2-3 Stunden schreiben, fertig

1
  •  aefigg
16.2.2026  (#75)
Ok hab das mal so eingestellt:


_aktuell/20260216971145.jpg
Also brauchwasser standardmäßig niedrig


_aktuell/20260216498921.jpg
Dann modus WW WW [Warmwasser] Mittel erstellt.


_aktuell/20260216444606.jpg
Und im Zeitprogramm abends von 16:30 bis 20:00 "WW Mittel" ausgewählt.

Temperaturen habe ich wie folgt eingestellt:


_aktuell/20260216196875.jpg


_aktuell/20260216697238.jpg

Oder soll ich den stopp niedrig auch auf die selbe temperatur wie stopp mittel einstellen?
Dann würde er nicht so oft mit dem heizen beginnen 🤔

Werde mir später dann die Kurven mal ansehen.


1
  •  Akani
16.2.2026  (#76)

zitat..
Akani schrieb: Stelle die Modis Niedrig so tief es geht, 
Dieser ist auch bei WWBereitung hinterlegt.
Dann mit Mittel deine Aus - und Ein- Temperaturen generieren und ein Zeitfenster von 2-3 Stunden schreiben, fertig

Lies doch bitte


1
  •  aefigg
16.2.2026  (#77)
Hab ich eh 🤷‍♂️

Oder meinst du mit "so tief es geht", die minimale einstellung die sich in der Wärmepumpe einstellen lässt?
Das wären dann 5°C!?

Wie schon erwähnt sind bei uns 3 leute (1 erwachsen, 2 kinder) ganztags zuhause.
Ich kann nicht die warmwasserproduktion den ganzen tag stoppen.

Edit: ich war heute mal ausnahmsweise um 16:00 duschen (vor schaltung auf mittel)
Hat für mich noch gepasst, aber meine freundin hätte mich bei der temperatur verflucht.
Also weiter kann ich die start niedrig auf keinen fall runtersenken (zumindest im winter)

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
16.2.2026  (#78)

zitat..
aefigg schrieb: Oder soll ich den stopp niedrig auch auf die selbe temperatur wie stopp mittel einstellen?

Ja, macht natürlich Sinn. Denn wenn schon WW WW [Warmwasser] Bereitung gestartet wird, dann soll die auf jeden Fall in einem Zug zur Endtemperatur durchfahren können.

Mit Start Niedrig gibst du ja nur an, wann die WW WW [Warmwasser] Bereitung auf jeden Fall starten soll, auch außerhalb des präferierten Zeitfensters (Mittel).

Und anscheinend hast du ja diese Starttemperatur auch herausgefunden:

zitat..
aefigg schrieb: Hat für mich noch gepasst, aber meine freundin hätte mich bei der temperatur verflucht.

Die BT6 Temp zu diesem Zeitpunkt (oder von mir aus 1K höher) ist dein Start Niedrig. 😉

Vielleicht solltest du übrigens auch mit der Stopptemperatur noch etwas raufgehen, damit besser durchgeladen werden kann. Hier die VL VL [Vorlauf], RL und BT6 Kurven beobachten - viel mehr als 53-55°C VL VL [Vorlauf] sollte es halt nicht werden.

1
  •  Akani
17.2.2026  (#79)
Ich kann dir leider nicht einschätzen wieviel Warmwasser ihr braucht. 
Wenn ihr natürlich die Mengen braucht, stell so ein wie DS geschrieben hat, auch die Niedrig WW WW [Warmwasser]- Stop bei der gleichen wie mittel.
Ich bin bei sowas rigoros, ich geh immer von unten nach oben. Denn runter stellen die wenigsten, hoch wenns nicht reicht, jeder. versuch obs mit nur einmal oder eben zweimal pro Tag ausreicht.
Du kannst nichts verlieren außer mal Ärger von deiner anderen hälfte🙃

1
  •  aefigg
18.2.2026  (#80)

zitat..
ds50 schrieb: Ja, macht natürlich Sinn. Denn wenn schon WW WW [Warmwasser] Bereitung gestartet wird, dann soll die auf jeden Fall in einem Zug zur Endtemperatur durchfahren können.



Ok hab ich jetzt so gemacht 👍  

zitat..
ds50 schrieb: Vielleicht solltest du übrigens auch mit der Stopptemperatur noch etwas raufgehen, damit besser durchgeladen werden kann. Hier die VL VL [Vorlauf], RL und BT6 Kurven beobachten - viel mehr als 53-55°C VL VL [Vorlauf] sollte es halt nicht werden.


 
bin jetzt noch auf 44°C rauf, komme dann beim VL VL [Vorlauf] auf maximal 56,3°C
Also wieder runter oder ist die kurze Überschreitung egal?


_aktuell/20260218304303.jpg



zitat..
Akani schrieb: Ich bin bei sowas rigoros, ich geh immer von unten nach oben. Denn runter stellen die wenigsten, hoch wenns nicht reicht, jeder.


 
Gut hab nochmal 2° reduziert, dafür die zeitschaltung um 15 min früher eingestellt.
 

zitat..
Akani schrieb: Du kannst nichts verlieren außer mal Ärger von deiner anderen hälfte🙃


 
@Akani: anscheinend kennst du dich mit Wärmepumpen aus...aber meine Freundin kennst du nicht 😂



Edit: ist es "normal", dass meine WW WW [Warmwasser] Temperatur laut BT6 innerhalb von 40min von 44,4 auf 39,9°C sinkt?
Es wurde definitiv kein Wasserhahn aufgedreht, zirku und handtuchheizkörperpumpe sind auch nicht gelaufen!


_aktuell/20260218585773.jpg




1
  •  Akani
18.2.2026  (#81)

zitat..
aefigg schrieb: anscheinend kennst du dich mit Wärmepumpen aus...aber meine Freundin kennst du nicht 😂

Etwas, ja.
Nein die kenn ich nicht, denke aber meine ist ähnlich, habs auch einmal geschafft, zum Glück is mein Kopf drann geblieben für die Ohren hätt ich gerne Ohropax gehabt.
Hast du schon mal das Umschaltventil überprüft ob das evtl durchnässt im Heizbetrieb?
Dann wäre der RL RL [Rücklauf] vom Speicher auch warm


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]