SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen
|
|
||
Dann wart ich bis Du alles im Detail fertig hast und schnorr mir dann das fertige Buddypaket von Dir 😊 Ich moecht dann bitte alles in einer fertigen Datei nur zum draufklicken ✌️ Bitte senden an faulerhund@buddys.at |
||
|
||
Ich verwende den SE modbus aktuell nur zum Daten auslesen und schalte dann je nach Überschuss z.B. die Klima mit HA ein. Sonst hab ich in den SE (Installateur) Einstellungen nur eingestellt, dass der Akku erst ab 11 Uhr ladet (von Mai bis Sept.). Ins Netz wird der Akku bei mir nicht entladen (hab jetzt auch nur 2 SE Batt Module). Ich würde aber vermuten, dass modbus immer Vorrang hat, sprich dann die App überschreibt. Wobeis dann wahrscheinlich sauberer wäre, man macht gleich die komplette Logik über HA. |
||
|
||
Hat schon wer die neue Kapazität der Bat Module mit der neuen Firmware gesehen? ![]() Werd dann nach meinem Urlaub das Update machen. Hoffe ich muss dann die Batterien nicht removen und neu hinzufügen wies bei den Known Issues steht.... |
||
|
||
Man(n) ihr seits ja schnell mit Infos Hab grad einen upgedated auf Firmware 4.23.36 - funktioniert, schaut dann so aus ![]() Das mit Minimal 0% einstellen im Backupschieber geht auch wieder - na geht doch eh , die Programmiererrichtung stimmt :o) |
||
|
||
bei mir schauts mit 4 Türme so aus , (3 alte Module, 1 neues Modul) ![]() hoffe das die Software bald so weit ist das ich wieder wie gewohnt durchgehend eine Kommunikation habe, Verbindung wird seit M.April 25, (Speicher erweitert), immer nur für ein paar Stunden, 1-2 x die Woche aufgebaut, dann wieder gekappt..., Case offen |
||
|
||
Das wären dann aber 4,85x4=19,4, also die Mischsysteme zeigt er jetzt nicht richtig an (bzw. weiß man dann sowieso nicht was jetzt wirklich die nutzbare Kapazität ist) |
||
|
||
Seit Sonntag läuft bei mir alles wieder nach 4 Monaten durchgehend wie gewohnt, sind echt flotte Hasen.., hoffe es bleibt jetzt mal so |
||
|
||
Gut Ding brauch Weile 😄 Wars jetzt "nur" Software oder war mechanisch auch noch was zu aendern? Softwaresachen san immer die fiesesten. 1000te Geraete draussen mit der gleichen Software, 1es geht nicht - juhu. Die nervigsten Probleme fuer an Solateur. |
||
|
||
mein Solateur hatte die Ruhe weg.., waren eher meine Nerven, nachdem mechanisch seit Austausch des WR WR [Wechselrichter] nix mehr passiert ist (ausser jeden Tag abstauben...), wars wohls am Ende nee Software-Geschichte, ( war angeblich eh nicht der einzige im Universum..), für mich hättens erst gar nicht an der Software basteln müssen.., die Kommunikationfähigkeit der Firma SE über Veränderungen will ich hier lieber nicht kundtun |
||
|
||
Naja vielleicht wars ja der Serienfehler den auf einigen SE10K-RWBs drauf war (irgendein Kondensator eines Lieferanten - Herstellerjahr Ende 2023 bis Grob Mitte 2024 ) was wir so gesehen haben. Nach dem ersten WR WR [Wechselrichter] der auch länger gedauert hat war es für uns dann immer schnell klar dass wir einen aus dem Lager ziehen und tauschen und danach mit SE abwickeln. 7 oder 9 haben wir bis dato getauscht. Der Support war die letzten Monate richtig ROTZIG , extremer Backlog. Vor ungefähr 2 Wochen kam die Info rein dass jetzt alles wieder normal läuft (Ware musste manuell gebucht werden, irgend ein IT Problem) seitdem müssen wir sagen dass es von Zum Kotzen wieder auf Rasch gewechselt hat. (Fiese Softwareproblem aussen vor gelassen - aber da haben wir jetzt einen direkten Level 2 Kontakt, der hat schon viel helfen können) Aber die letzten 3 Wechselrichter die vor 8-10 Tagen defekt waren, die wir getauscht haben da haben wir heute die 3 neuen Ersatzwechselrichter bekommen und grad ins Lager geschoben :o) Die Richtung stimmt wieder, aber die Durststrecke war extrem besch...issen - für uns zumindest. Haben eh versucht extern dass nicht durchkommen zu lassen aber bei manchen Fehlern bist halt einfach nur der Horst und kannst nix machen Aber super dass wieder funktioniert |
||
|
||
Buh, das aber auch ne fiese Ausfallquote bei den RWBs. Woran zeigt sich der Fehler, oder gibt er einfach auf? |
||
|
||
Speicher laedt nicht: "Fehler 1dxBB: GRC bei 12V min" - dann is er 100%ig fuers Alteisen bei den Anderen RWBs gabs diese Fehlermeldung nicht aber es fing eigentlich immer an sobald der Speicher nimmer geladen wurde oder die Kommunikation laenger weg war und nimmer hergestellt wurde. Aber in Summe ein Fehler auf der Speicherplatine im WR WR [Wechselrichter]. Bei einem Buddy wars ganz krass 😂🙈 aber wir schnell, er entspannt Anlage gebaut, in Betrieb genommen , alles gelaufen ein paar Tage spaeter WR WR [Wechselrichter] defekt (11.04.25), getauscht mit neuem WR WR [Wechselrichter] Anlage gelaufen, zack 15.04.25 - 2ter WR WR [Wechselrichter] defekt 😀🙄 Darum heissts ja alle Guten Dinge sind 3 Jetzt laeuft alles wie es soll aber du siehst halt von Aussen nicht 100% welches Geraet defekt wird, aber das Herstelldatum ist grob bekannt und in normalen sich drehenden Lagern sollten diese WR WR [Wechselrichter] nimmer vorhanden sein - aber als Kunde mit Garantie netvig aber "egal" - aber uns hat des massiv viel Zeit, Nerven gekostet. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]