« Heizung, Lüftung, Klima  |

neue Wärmepumpengeneration von KNV/Nibe

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
  •  maack
  •   Gold-Award
30.10.2018 - 7.4.2020
241 Antworten | 50 Autoren 241
24
265
Servus,

wie ich nun schon in mehreren Threads lesen konnte soll 2019 eine neue WP WP [Wärmepumpe] Genernation rauskommen welche eine bessere KNX/Smart Home Anbindung haben soll - aber keiner kann mir sagen wann der Rollout losgehen soll.

wir haben nun seit ca. 6 Wochen den Estrich drin und der ist acuh schon schön ausgetrocknet das wir den Boden legen können, aber ich muss nun mal irgendwann die 1255-6 bestellen und ich hab ehrlich gesagt keine Lust mich 10 Jahre+ (solange die halt funktioniert) dann zu ärgern weil 2 Wochen später die neue rausgekommen wäre und ich einfach nur hätte warten müssen.

hat jemand ein konkretes Datum für mich und weiss was alles geändert werden wird ?

  •  MartinSt
  •   Silber-Award
3.2.2020  (#221)

zitat..
Alpenhaus schrieb: Deine S1155 hast Du dann doch schon in KW 3 bekommen, wann hast Du/ dein Inst. bestellt?

Sorry hatte deine Frage übersehen.
Bestellt war schon lange aber die F1155.
Hab dann Ende Oktober angefragt, ob ich die S1155 bekommen könnte.
Darauf konnte Herr Peer noch nicht viel zur Verfügbarkeit sagen.
Ende November kam dann die erfreuliche Nachricht, dass ich sie ohne Aufpreis bekomme.

1
  •  MartinSt
  •   Silber-Award
5.2.2020  (#222)
Hat die S1155 einen eigenen Wärmemengenzähler verbaut?
Unter Statistik lässt sich ja ein Energiewert ablesen...

1
  •  LeFalcon
  •   Bronze-Award
5.2.2020  (#223)

zitat..
MartinSt schrieb: Hat die S1155 einen eigenen Wärmemengenzähler verbaut?
Unter Statistik lässt sich ja ein Energiewert ablesen...

 Hätte diesen bis jetzt so verstanden, ja


1
  •  MartinSt
  •   Silber-Award
5.2.2020  (#224)
Aber für den Stromverbrauch wirds keine extra Ablesemöglichkeit geben..?
Nur per Separaten Zähler!?

1
  •  querty
  •   Gold-Award
5.2.2020  (#225)

zitat..
MartinSt schrieb: Hat die S1155 einen eigenen Wärmemengenzähler verbaut

Den hat die F1155 ja bereits. Interessant wäre ein Stromzähler, dann könnte man direkt sehen, wie viel kWH Wärme die WP WP [Wärmepumpe] aus dem bereitgestellten kWh Stom erzeugt.


1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
5.2.2020  (#226)
Du meinst sowas?

Spreizung: 2.0 P_th: 2052 W
P_ko: 304.7 W P_pu: 28.6 P_el 333.4 AZ: 6.154

Geht mit Modbus prima, wenn man dazu noch Modbus-Stromzähler hat. Das sollte WP WP [Wärmepumpe]-seitig bei der S1155 ohne weitere Hardware gehen, die F1155 braucht dazu noch das Modbusmodul oder das DIY-Modbus.

1
  •  MalcolmX
5.2.2020  (#227)

zitat..
querty schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von MartinSt: Hat die S1155 einen eigenen Wärmemengenzähler verbaut

Den hat die F1155 ja bereits. Interessant wäre ein Stromzähler, dann könnte man direkt sehen, wie viel kWH Wärme die WP WP [Wärmepumpe] aus dem bereitgestellten kWh Stom erzeugt.

https://ch.rs-online.com/web/p/leistungsmessgerate-digital/9146745?cm_mmc=CH-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_CH_DE_CatchAll-_-Catch+All+Ad+Group-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-293946777986&gclid=Cj0KCQiA7OnxBRCNARIsAIW53B9ROZVoNlHjS7-uTKCpMdjhWy7sM6StJJpkgwBYjTAjsgZK5YSL7tEaAi18EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Würde es nicht reichen, sowas in die Zuleitung zur Wärmepumpe zu hängen?

Dazu muss es ja nicht unbedingt ein eigener Anschluss für die Wärmepumpe sein, der erst wieder eine hohe Grundgebühr hat...

1
  •  querty
  •   Gold-Award
5.2.2020  (#228)
@JanRi Ja, genau. Praktisch, wenn die S1155 das ohne zusätzlicher Hardware kann.

Ist klar, dass es mit separatem Stromzähler geht @­MalcolmX ;) genau so einen werde ich in Kürze auch verbauen nur für die WP WP [Wärmepumpe], damit ich beide Werte vergleichen kann. Nachdem die WP WP [Wärmepumpe] aber eh bereits den Heizwärmebedarf ausgibt wäre es nett gewesen, wenn sie den Stromverbrauch auch gleich anzeigt...und die Arbeitszahl emoji

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
5.2.2020  (#229)

zitat..
querty schrieb: Praktisch, wenn die S1155 das ohne zusätzlicher Hardware kann.


Moment! Die S1155 kann mit Modbus TCP ohne zusätzliche HW ausgelesen werden. Einen Stromzähler hat sie aber auch NICHT.

Wenn man also Realtime-AZ haben will wie oben gezeigt, braucht man auch bei der S1155 einen Modbus-Stromzähler (oder einen anderen, der fernauslesbar ist) vor der WP WP [Wärmepumpe].


zitat..
MalcolmX schrieb: Würde es nicht reichen, sowas in die Zuleitung zur Wärmepumpe zu hängen?


Selbstredend. Dafür braucht man keinen extra Anschluss. Einfach einen Hutschienenzwischenzähler vor die WP WP [Wärmepumpe].




1
  •  passra
5.2.2020  (#230)
..und nicht zu vergessen, dahinter eine Software, die diese Auswertung dann auch berechnet...emoji emoji

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
5.2.2020  (#231)
Sowas vergisst der technische Informatiker immer gerne zu erwähnen emoji ... waren ja halt nur ein paar Zeilen Javascript (und das ein paar Tage nach meinem ersten Javascript-Programm überhaupt)

1
  •  moef
  •   Gold-Award
5.2.2020  (#232)
bei uns sollen dieses Jahr die sogenannten smart_Meter Stromzähler kommen. Können die eventuell die WP WP [Wärmepumpe] separat auslesen, wenn sie einen eigenen FI hat?

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
6.2.2020  (#233)
Nein.

Der eigene FI hat damit nichts zu tun. Das Smartmeter kann nur erfassen, was das Haus als ganzes verbraucht. Will man die WP WP [Wärmepumpe] damit extra erfassen, braucht man einen zweiten, was dann meist einen eigenen WP WP [Wärmepumpe]-Tarif eventuell sogar mit Abschaltzeiten bedeutet. Das lohnt fast nie wegen der Grundgebühr, zumal die Abschaltungen eine ungünstige Betriebsweise bedingen.

1
  •  MartinSt
  •   Silber-Award
6.2.2020  (#234)

zitat..
querty schrieb: wäre es nett gewesen, wenn sie den Stromverbrauch auch gleich anzeigt...und die Arbeitszahl

Waren bei eich diese Stromwandler dabei?? Bei mir nämlich nicht!
Die Wärmepumpe kann ja schließlich damit den Haushaltsstromverbrauch messen um den Hausanschluss nicht zu überlasten...
Bin jz kein Elektriker aber man könnte damit doch auch die Leistungsaufnahme der WP WP [Wärmepumpe] messen.
Wär doch dann Softwareseitig simple zu lösen, dass die WP WP [Wärmepumpe] diesen Wert ausgeben kann...?


1
  •  MartinSt
  •   Silber-Award
6.2.2020  (#235)

zitat..
moef schrieb: bei uns sollen dieses Jahr die sogenannten smart_Meter Stromzähler kommen.

Ihr seit doch bestimmt auch Netz NÖ... Woher hast du die Info - schließlich spricht man schon lange davon??


1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
6.2.2020  (#236)
Hi,

zitat..
MartinSt schrieb: Bin jz kein Elektriker aber man könnte damit doch auch die Leistungsaufnahme der WP WP [Wärmepumpe] messen.


Könnte man, wenn man sie an die Zuleitungen der WP WP [Wärmepumpe] statt des Hauses anschließt. Da sie aber dazu da sind, Überlastungen zu vermeiden, werden sie nicht genau genug für den Zweck sein. Vermutlich werden sie den Strom mit einer Genauigkeit von 0,1A anzeigen, was dann ein Fehler von 23W pro Phase wäre. Das ist für eine AZ deutlich zu ungenau.

Bei meiner DE-Version waren sie übrigens nicht dabei.

1
  •  passra
6.2.2020  (#237)
Laut Handbuch sind die Stromwandler in DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Italien nicht mit dabei.
Bei uns sind die Hausanschlüsse für das bisschen WP WP [Wärmepumpe] auch kräftig genug und zumeist eh 3-phasig.


2020/20200206835610.jpg

1
  •  MartinSt
  •   Silber-Award
6.2.2020  (#238)
Ah ok, lustig dass mir das der IBN Techniker auch nicht gesagt hat.
Hab aber auch schon an den Hrn. Peer geschrieben, u.a. aber auch wegen dem RMU S40 tausch.

1
  •  MartinSt
  •   Silber-Award
7.4.2020  (#239)
Hatte vor ein paar Tagen einen komischen Zwischenfall!
Nach einem Stromausfall hat sich die Steuerung kurz nach dem Start erhangen.
Und das sicher über Stunden bis ich es bemerkt habe.
Neustart nach Neustart...

Nachdem ich den USB abgezogen habe hat sie sich wieder gefangen.
Hattet ihr das Problem auch schon mal?

Außerdem hab ich letztens meinen USB ohne das Logging abzubrechen einfach abgezogen um die Daten am PC auszuwerten.
Jetzt ist der USB Schreibgeschützt.. kann ich das iwie wieder reparieren?
Es war aber der andere USB den ich zum Tauschen nehme, wenn ich den anderen auslese...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.4.2020  (#240)
hallo Martin,

ja, bei dauer-usb-logging gab es hin und wieder berichte über hänger, speziell bei neustarts...

@ schreibschutz, unter den 'eigenschaften' wirst du das ja schon überprüft haben?

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
7.4.2020  (#241)
Hallo,

die Nibe "versaut" gerne mal die Partitionstabellen von USB-Sticks. Einfach den anderen Stick auf Raw-Ebene kopieren. Geht unter Linux mit dd. Unter Windows habe ich sowas nie gemacht, aber ein Startpunkt könnte sein: https://superuser.com/questions/839502/windows-equivalent-for-dd

EInfach ein "Image" des intakten Sticks ziehen und das dann mit dem gleichen Tool (nicht dem Explorer!) auf den "kaputten" Stick. Damit hast du eine 1:1-Kopie. Die kann dann normal gelöscht/formatiert/was auch immer werden und ist wieder okay.

Alternativ einfach neu formatieren, sollte auch ausreichen. Wenn nicht: Im Datenträgermanager neue Partition anlegen, dann mit VFAT formatieren.

Wenn man von dem "kaputten" Stick noch Daten retten will (Logs der Nibe), hat es sich bei mir bewährt, einfach die Partitionstabelle von einem identisch formatieren Stick draufzuschreiben (fdisk unter Linux kann das ohne weiteren Datenverlust ganz prima.

Bei all diesen Versuchen dreimal hinschauen, welchen Datenträger man bearbeitet! Wenn man die Bootplatte mit dem Image eines USB-Sticks überschreibt, ist das nicht mehr lustig.

Viele Grüße,

Jan

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.