Maico WS 320 - Home Assistant Implementierung - Seite 10 teilen

23.10.2022 -30.9.2026    190 Antworten    25 Autoren 190 2026-09-30T21:35:50+02:00    11 Empfehlungen
Zusammenfassung
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10 
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
23.10.2022
201
Hallo,
wie bereits in diesem Beitrag ( https://www.energiesparhaus.at/forum-berhans-smarthome-projekt/65520_3#688057 ) angekündigt, möchte ich gerne meine Home Assistant (HA) Implementierung für meine Maico WS 320 vorstellen. Bei mir läuft ein RaspPi mit HA und über die Modbus TCP Schnittstelle lese ich die Maico aus und ändere per Knopfdruck den Betriebsmodus und die Lüfterstufe. Aktuell sieht das ganze wie folgt aus:


2022/20221023215201.jpg

 
Wir sehen in der oberen Grafik die Maico mit ihren 4 Kanälen, 3 Filter und viele Betriebsparameter. Im unteren Bereich befinden sich Buttons zum Wechsel der Betriebsart und zum Einstellen der Lüfterstufe. ACHTUNG - die Buttons schreiben Modbus Register, verwendet die zugehörigen Codeschnipsel auf eigene Verantwortung.
Alle angezeigten Werte werden über Modbus Register ausgelesen und teilweise daraus berechnet (z.B. Wärmerückgewinnung). Das Hintergrundbild hat mir Schorschi81 zur Verfügung gestellt und ich habe es auf meine Anlage angepasst. Die Bilder der drei Filter habe ich per Screenshot von leitwolfs Homepage entnommen, ich hoffe das gibt keine Probleme mit Copyright.

Sensoren

Wie kriegen wir das umgesetzt? Ich gehe davon aus, dass HA läuft und die Maico per LAN mit dem Netzwerk verbunden ist. In die configuration.yaml kommt dann folgendes:

https://drive.google.com/file/d/1v_koLB_hQvF0GdJXUwa2f6-bCt4CeSUx/view?usp=sharing

GUI

Als nächstes erzeugt euch ein neues Dashbord und geht auf „Karte hinzufügen“ --> „Manuell“. Dann fügt ihr folgenden Code ein:

https://drive.google.com/file/d/1vZWlK_PpW5CVA_g5ubIznu-wGzd9C_58/view?usp=sharing

Darin wird auf ein image mit dem Pfad „/local/skizze_kwl.png“ verwiesen. Der Ordner „/local/“ meint den Ordner „www“ in eurem HA /config Pfad. Also da wo eure configuration.yaml liegt, erstellt ihr euch einen Ordner „www“ falls der noch nicht existiert und kopiert dort hin euer Hintergrundbild.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Sollten Fragen offen bleiben, will ich gerne versuchen sie zu beantworten, aber ich bin selber absoluter Neuling in HA.
 

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
14.9.2026  (#181)
Du hast eine PN bekommen.

1 

2
  •  taliesin
  •   Gold-Award
14.9.2026  (#182)
Danke Wolfgang, ich habe heute eine richtig gute e-mail Antwort von Maico bekommen. Tut sich ja doch was emoji
Ich habe einen uralten FW-Stand, das web-Dingens wird nicht mehr unterstützt in der neuen FW.

Jetzt muss ich mich mit der Windows-Inbetriebnahme-SW herumschlagen, naja werde ich auch überleben.

1
  •  christoph1703
14.9.2026  (#183)

zitat..
taliesin schrieb: Ich habe einen uralten FW-Stand, das web-Dingens wird nicht mehr unterstützt in der neuen FW.

Und ich wollte schon fragen, wie man zu dieser Weboberfläche kommt 😄


zitat..
taliesin schrieb: Jetzt muss ich mich mit der Windows-Inbetriebnahme-SW herumschlagen

Bitte berichte, was die kann. An sich rennt das Ding ja eh out of the box und man kann die wichtigen Parameter über Modbus konfigurieren.




1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
14.9.2026  (#184)
Ja, klar. Die Übersicht hier, den Rant in meinem Thread emoji
Out of the box ist mir klarerweise immer zu wenig ...

1
  •  Mig1
  •   Bronze-Award
15.9.2026  (#185)

zitat..
Valen schrieb:

Nochmal danke Niels,

ich hab das jetzt mal auf meine WS300flat in Zusammenspiel mit einer Wetterstation von EcoWitt WH1850 mit diversen Haussensoren adaptiert und erweitert, klappt bisher ganz gut, mal schauen wie die nächsten warmen Tage damit klarkommen :)

Die 4 Betriebsstrategien

1. Kühlung (Bypass offen, Balanced) Wenn es draußen kühler ist als drinnen: Frische Außenluft strömt am Wärmetauscher vorbei direkt ins Haus. Gleicher Volumenstrom rein und raus – warme Luft wird aktiv abgesaugt, kühle nachgeführt. Je größer der Temperaturunterschied, desto mehr Durchsatz (bis 220 m³/h).
2. Hitzeschutz (Eco-Abluft) Wenn es draußen heißer ist als drinnen: Zuluft wird minimiert, Abluft läuft weiter. Das Haus wird „abgeriegelt" um Hitze draußen zu halten.
3. Anfeuchtung (Eco-Zuluft) Wenn die Raumluft zu trocken wird (<7.5 g/m³ absolute Feuchte) und draußen feuchtere Luft verfügbar ist: Überdruck bringt feuchte Außenluft gezielt rein.
4. Normalbetrieb (Balanced) Standardlüftung mit Wärmerückgewinnung – keine besonderen Maßnahmen nötig.

Entscheidungslogik (Prioritäten)
1. Gesundheit    → Luft zu trocken? → Bypass auf, Feuchte reinbringen
2. Komfort       → Noch zu trocken? → Sanft anfeuchten
3. Temperatur    → Zu warm drinnen? → Kühlen oder Hitze blocken
4. Standard      → Alles ok?        → Normalbetrieb mit WRG

Sicherheitsmechanismen

Taupunkt-Schutz: Bypass sperrt wenn Kondensationsgefahr besteht
Zuluft-Minimum: Bypass schließt wenn Zulufttemperatur unter 10°C fällt
Trockenschutz: Volumenstrom wird reduziert wenn Außenluft die Räume austrocknen würde
Kalt-Bypass-Cap: Bei kalter Zuluft (<12°C) wird der Durchsatz begrenzt
Hysterese: Verhindert ständiges Hin- und Herschalten
Max-Step: Volumenstrom ändert sich max. 20 m³/h pro Zyklus (sanfte Übergänge)

Sensoren

3× Raumtemperatur (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer)
Außentemperatur (Wetterstation)
Lufteintritt am Gerät (Maico intern)
Zulufttemperatur nach Bypass/WT (Maico intern)
Absolute Feuchte innen + außen + Kinderzimmer
Taupunkt Kinderzimmer
Bad-Feuchte (Duschenerkennung)
DWD Wettervorhersage (Tageshöchsttemperatur, Bewölkung, Niederschlag)

Besonderheiten

Forecast-basiert: Bei vorhergesagten Hitzetagen (>30°C) wird der Nacht-Boost verstärkt und der Bypass aggressiver geöffnet
Duschenerkennung: Feuchtigkeitsanstieg im Bad → automatisch mehr Abluft
Bypass-Validierung: System prüft anhand der Zulufttemperatur ob der Bypass tatsächlich offen ist
Fenster-Empfehlung: Berechnet ob Fensterlüftung sinnvoll wäre (Temperatur + Feuchte + Taupunkt)
Logbuch: Jede Aktion wird in Home Assistant protokolliert

Schaut sehr gut aus, Respekt. Auch an extrem viel gedacht! 
Eine technische Frage: wieso muss bei Dir der Abluftlüfter über 2000 rpm rackern also fast 50% mehr als der in der Zuluft?
Viele Grüße


1
  •  Valen
17.9.2026  (#186)

zitat..
Mig1 schrieb:

──────..
Valen schrieb:

Nochmal danke Niels,

ich hab das jetzt mal auf meine WS300flat in Zusammenspiel mit einer Wetterstation von EcoWitt WH1850 mit diversen Haussensoren adaptiert und erweitert, klappt bisher ganz gut, mal schauen wie die nächsten warmen Tage damit klarkommen :)

Die 4 Betriebsstrategien

1. Kühlung (Bypass offen, Balanced) Wenn es draußen kühler ist als drinnen: Frische Außenluft strömt am Wärmetauscher vorbei direkt ins Haus. Gleicher Volumenstrom rein und raus – warme Luft wird aktiv abgesaugt, kühle nachgeführt. Je größer der Temperaturunterschied, desto mehr Durchsatz (bis 220 m³/h).
2. Hitzeschutz (Eco-Abluft) Wenn es draußen heißer ist als drinnen: Zuluft wird minimiert, Abluft läuft weiter. Das Haus wird „abgeriegelt" um Hitze draußen zu halten.
3. Anfeuchtung (Eco-Zuluft) Wenn die Raumluft zu trocken wird (<7.5 g/m³ absolute Feuchte) und draußen feuchtere Luft verfügbar ist: Überdruck bringt feuchte Außenluft gezielt rein.
4. Normalbetrieb (Balanced) Standardlüftung mit Wärmerückgewinnung – keine besonderen Maßnahmen nötig.

Entscheidungslogik (Prioritäten)
1. Gesundheit    → Luft zu trocken? → Bypass auf, Feuchte reinbringen
2. Komfort       → Noch zu trocken? → Sanft anfeuchten
3. Temperatur    → Zu warm drinnen? → Kühlen oder Hitze blocken
4. Standard      → Alles ok?        → Normalbetrieb mit WRG

Sicherheitsmechanismen

Taupunkt-Schutz: Bypass sperrt wenn Kondensationsgefahr besteht
Zuluft-Minimum: Bypass schließt wenn Zulufttemperatur unter 10°C fällt
Trockenschutz: Volumenstrom wird reduziert wenn Außenluft die Räume austrocknen würde
Kalt-Bypass-Cap: Bei kalter Zuluft (<12°C) wird der Durchsatz begrenzt
Hysterese: Verhindert ständiges Hin- und Herschalten
Max-Step: Volumenstrom ändert sich max. 20 m³/h pro Zyklus (sanfte Übergänge)

Sensoren

3× Raumtemperatur (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer)
Außentemperatur (Wetterstation)
Lufteintritt am Gerät (Maico intern)
Zulufttemperatur nach Bypass/WT (Maico intern)
Absolute Feuchte innen + außen + Kinderzimmer
Taupunkt Kinderzimmer
Bad-Feuchte (Duschenerkennung)
DWD Wettervorhersage (Tageshöchsttemperatur, Bewölkung, Niederschlag)

Besonderheiten

Forecast-basiert: Bei vorhergesagten Hitzetagen (>30°C) wird der Nacht-Boost verstärkt und der Bypass aggressiver geöffnet
Duschenerkennung: Feuchtigkeitsanstieg im Bad → automatisch mehr Abluft
Bypass-Validierung: System prüft anhand der Zulufttemperatur ob der Bypass tatsächlich offen ist
Fenster-Empfehlung: Berechnet ob Fensterlüftung sinnvoll wäre (Temperatur + Feuchte + Taupunkt)
Logbuch: Jede Aktion wird in Home Assistant protokolliert
───────────────

Schaut sehr gut aus, Respekt. Auch an extrem viel gedacht! 
Eine technische Frage: wieso muss bei Dir der Abluftlüfter über 2000 rpm rackern also fast 50% mehr als der in der Zuluft?
Viele Grüße

Hallo,
das war eine Momentaufnahme kurz vor dem Filterwechsel/Wartung.. aktuell sind Sie wieder fast beisammen. Meine Abluft-Drehzahl ist immer etwas höher als die Zuluft. Vermutlich Konstruktionsbedingt im unserem EFH

Gruss Markus


2026/20260917953984.png

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
17.9.2026  (#187)

zitat..
taliesin schrieb: Die Übersicht hier,

Der Kontakt von Wolfgang hat's gebracht ... es FUNKTIONIERT emoji

Folgende Einstellungen muss man machen (z.B. im Web-interface):

  • Einfach-BDE auf Neben
  • Volumenstrom reduziert auf 80m³/h, intensiv auf 300m³/h (oder was auch immer man als Maximum haben will)
  • Betrieb Feuchtesensor auf 'stufig' ---> das war der Haken!
  • rel. Feuchtegrenze möglichst nach oben, bei mir 45% und 80%, damit greift der Feuchteregler erst ab 80% ein!
  • andere Sensoren dekonfigurieren
  • CO2 Grenzwerte auf default 800/1230 belassen

Über modbus:
  • reg 550 auf AUTO_SENSOR (3) oder OFF (0), wenn kein Volumenstrom gefordert
  • reg 763 (r.H. Bus) auf einen fixen geringen Wert setzen, bei mir 35%
  • reg 764 proportional zum geforderten Volumenstrom zwischen 800 und 1230ppm schreiben --> 80m³/h = 800, 300m³/h --> 1230ppm

Damit kann ich jetzt die Anlage super feingranular einstellen, ohne ständig 'Einstellparameter' zu schreiben.
Nochmal herzlichen Dank Wolfgang, ein super netter und vor allem interessierter Kontakt bei Maico!


1
  •  r4id91
30.9.2026  (#188)

zitat..
christoph1703 schrieb:

Bitte berichte, was die kann. An sich rennt das Ding ja eh out of the box und man kann die wichtigen Parameter über Modbus konfigurieren.

Siehe hier


zitat..
taliesin schrieb:

Der Kontakt von Wolfgang hat's gebracht ... es FUNKTIONIERT 

Was hat denn ursprünglich nicht funktioniert? 

Hast du denn auch zu deinen anderen Fragen:

zitat..
taliesin schrieb:

Ein paar Fragen: 

sind irgendwelche Register der Maico persistent, d.h. bleiben über einen Reset (Stromausfall) erhalten?
Ist das Beschreiben von Register 155 (Volumenstrom Nennlüftung) beliebig erlaubt? Wenn die Maico sich das merken würde, wäre ev. ein Speicherdefekt möglich (ja ich weiß nur wenn es blöd implementiert ist).
Wenn auf Nennlüftung gestellt ist, wird dann der Volumenstrom angepasst, wenn man das Register schreibt.
ich sehe in @ndecker 's code keinen Ausführungs-code (vielleicht einfach übersehen), speziell die Bypassklappe würde mich interessieren. Eventuell auf der anderen Seite des MQTT brokers?
Es wird nirgends auf manuellen Modus geschaltet, vermutlich auch ein Teil, der nicht im Node-RED ist.

Edit, ein paar Sachen dürfte ich jetzt gesehen haben:

pushCmd interfaced offensichtlich zum HA und dort werden die Sachen dann auf modbus geschoben?
dort steht auch, dass man den Volumenstrom der Nennlüftung schnell ändern darf, steht das auch irgendwo in einer Maico-Doku?

eine Antwort bekommen?


1
  •  Mig1
  •   Bronze-Award
30.9.2026  (#189)

zitat..
Valen schrieb:

───────────────

Hallo,
das war eine Momentaufnahme kurz vor dem Filterwechsel/Wartung.. aktuell sind Sie wieder fast beisammen. Meine Abluft-Drehzahl ist immer etwas höher als die Zuluft. Vermutlich Konstruktionsbedingt im unserem EFH

Gruss Markus

Ja das ist bei mir auch so, glaube das ist relativ normal. Mal sehen ob ich das in HA auch so schön farbig und übersichtlich reinbringe :)


Viele Grüße
Mig


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
30.9.2026  (#190)

zitat..
r4id91 schrieb: Was hat denn ursprünglich nicht funktioniert?

Der Auto-Sensor-Mode. Das Einstellen der einzelnen Stufen auf definierte Luftmengen und das Umschalten war kein Problem, aber ich wollte zumindest mehr Stufen. Jetzt kann ich jeden beliebigen Wert einstellen.

zitat..
r4id91 schrieb: eine Antwort bekommen?

Nicht explizit zu dem Persistenzthema, nur die Aussage, dass das so nicht vorgesehen ist, sondern man über den Bussensor und den Auto-Sensor-Mode gehen sollte.

Jetzt muss ich noch einbauen, dass die Anlage im Aus den Bussensor nicht mehr schreibt, weil der Ruhestrom zu hoch bleibt und ich vermute, dass das der Grund dafür ist.

1