Maico WS 320 - Home Assistant Implementierung - Seite 9
|
|
||
|
Ja, würde mich freuen wenn du mir da was zur Verfügung stellen könntest. Die Entitäten anpassen kriege ich dann schon noch hin :) |
||
|
||
|
Ah wusste nicht, dass das geht, dann semper ich schon nicht mehr. |
||
|
||
|
Im ipsymcom-forum hat jemand folgendes herrausgefunden: https://community.symcon.de/t/modbus-vorlage-maico-kwl-320-470-und-andere/138436/2 Sollte sich also mit den Fehler- und Hinweiscodes vom KNX Dokument decken: https://www.maico-ventilatoren.com/fileadmin/media/service/Downloads/Software/18-12-03-Dokumentation_KNX_Interface_KWL-Steuerung__ab_FW-Version_V1.2.0.pdf Man muss halt nur Bitweise abfragen. |
||
|
||
|
Also ich habe meine Anlage per Modbus TCP in HA eingebunden und der Hinweis-Code für den "Bypass offen" ist dort 16 und im verlinkten KNX Dokument ist er 5. Passt also nicht ganz zusammen. |
||
|
||
|
Nun das passt sehr gut zusammen. In den beiden Halb-Worten des Modbus Registers, sind die Fehler und Hinweise bitcodiert. Bit5 = Dezimal 16 |