Hallo Leute

Habe kein anderes Topic gefunden wo ich es sinnvoll einstellen kann weshalb ich ein eigenes aufgemacht habe.

Nachdem ich jetzt auch den richtigen UPlink gekauft habe kann ich meine Diagramme auch auslesen

Mir ist aufgefallen dass bei mir über längere Zeit sich die Gradminuten und Verdichterfrequenz nicht ändert.
Aus welchen Grund kann das sein?

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme
LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme

Starts müssten glaube ca. passen mit ca.2 je Tag nur was mich verwundert das die WP die letzten Tage fast immer sofort nach dem WW laden abgestellt hat

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme
 1  2 ...... 3   >  

 
8.1.2019 11:58


505ps505 schrieb: Mir ist aufgefallen dass bei mir über längere Zeit sich die Gradminuten und Verdichterfrequenz nicht ändert.
Aus welchen Grund kann das sein?


Uplink Fehler, sieht bei mir genauso aus...
8.1.2019 12:02
Ok danke lg

Kann man da sonst noch was herauslesen?
8.1.2019 12:07
in dem fall kein fehler sondern eher service...
da war der uplink am 4. down
wenn keine daten übertragen werden hat man eine flatline...


505ps505 schrieb: was mich verwundert das die WP die letzten Tage fast immer sofort nach dem WW laden abgestellt hat


vermutlich eher umgekehrt.
wenn die gradminuten auf 0 abgebaut sind sieht die wp schlauerweise nach ob noch ww nachgeladen werden könnte und macht das.

der regler hat quasi zuvor schon gesagt -> abschalten...


8.1.2019 14:53
WW wir ja nur gemacht wenn es unter dem eingestellten Startwert ist.
Wenn es gerade WW macht sind halt glaube die GM auch weg weshalb man das nicht kontrolieren kann ob die schon auf 0 sind.
Muss mir das noch mal anschauen aber kann natürlich sein das es jetzt 2,3x so war wie du es sagst als WP Fachmann

Was mich auch wundert weshalb die Verdicherfrequenz nie unter 45 runter geht
9.1.2019 13:10


dyarne schrieb: wenn die gradminuten auf 0 abgebaut sind sieht die wp schlauerweise nach ob noch ww nachgeladen werden könnte und macht das.


LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme

Da hatte ich es gerade wieder 
wird nach dem WW laden einfach auf 0 gestellt und stellt danach ab wie jeden Tag  
9.1.2019 15:01
War schon öfter ein Thema, setz mal im Menü 5.1.3 max. Diff. Vorl.temp. den Wert von max. Diff. Verdichter nach oben (z.b. 15°)
9.1.2019 15:31
Da hab ich jetzt 
diff verdichter 10
diff ZH 7 

und da da meinst du den verdichtet auf 15 grad stellen ? 
Was bringt das genau ?
9.1.2019 16:10
Nach der Warmwasserbereitung hast du beim Umschalten auf Heizbetrieb kurzzeitig erhöhte Vorlauftemperaturen.
Übersteigt diese Vorlauftemperatur die berechnete Vorlauftemperatur über den in diesem Menü eingestellten Wert setzt die Regelung die Gradminuten auf 0. 
Also hoch mit dem Wert.
9.1.2019 16:37
Danke das wird der Ausschlag mit den 43 Grad gewesen sein 
stelle das mal höher 👍
LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme
11.1.2019 8:45

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme
Hat jemand eine Ahnung weshalb es nie unter 45Hz geht ? 🤔
11.1.2019 20:39
Aussentemperaturen sind zu tief im diesen Beispiel. 45Hz ist dem startfrequenz und dann get er nach einige Minuten weiter mit dem passenden Frequenz für dem Aussentemperatur. Einzig bei Temperaturen über etwa 8 Grad ist 25 Hz möglich. Diese frequenz ist gegeben durch der Verdichterfrequenz - Temperatur Curve einstellung. Bei gut dimensionierte Gerate ist durchlaufen möglich unter -5 Grad. Warum diese Curve existiert weiss ich nicht.
11.1.2019 22:40
Da es mich auch gestört hat, dass die Verdichterfrequenz meiner LWP F2040-12 erst bei über ~6°C auf 25Hz ging und dadurch VL-IST stehts über VL-BERECHNET war, fahre ich jetzt nach geheiß von Dyarne wieder mit einer selbst hinterlegten Verdichterkurve mit folgenden Werten:
AT>0°C = minimale Frequenz (25Hz)
AT<-10°C = maximale Frequenz (85Hz)
Einzustellen geht das in der Servicebene in diesem Menü:

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme

VL-IST und VL-BERECHNET treffen sich jetzt ziemlich genau, was somit die Verdichterstarts schön verringert hat.
12.1.2019 9:56


Lemberger schrieb: über ~6°C auf 25Hz ging


Hallo

Du meinst das die erst ab +6 auf 25Hz geht nehme ich an
Welche Pumpe hast du?

Was ist da normal mit Auto hinterlegt bei 0° und -10°

ist es bei dir auch kälter geworden seit du das umgerstellt hast oder bist du danach mit der Heizkurve rauf?
Normal arbeitet jetzt der Verdichter auch weniger mit deiner Einstellung

Ist die Verdichterfrequenz nur Temp. gesteuert?
12.1.2019 17:11
Ich habe die F2040 mit dem SMO40 als Regler und nem HK200 180L WW Speicher.
https://www.nibe.eu/de-de/produkte/warmepumpen/luft-wasser-warmepumpen-split/NIBE-SPLIT-HK-200S-_-794

Es ist leicht kälter geworden, laut Raumthermometer von vorher rund 22°C auf etwa 21,5°C,
also kaum der Rede wert, habe aber trotzdem gestern die Heizkurve um 1 erhöht (HK4+1).
Was man aber vorallem in Räumen die gefliest sind merkt, dass die Temperaturen im Heizkreis jetzt gleichmäßiger sind. Mit Verdichter im Automodus und dadurch teilweise VL-Temps von 35°C (obwohl VL-SOLL nur 30°C war) während des Heizbetriebes, sind die Fliesen natürlich ziemlich warm geworden und kühlten dann aber auch wieder ziemlich ab, wenn die WP aus war. Jetzt läuft sie ja viel länger am Stück mit geringerem VL, dadurch ist der Boden jetzt auch durchgehend etwa gleich warm. Finden wir angenehmer

Ob die Verdichterfrequenz im Automodus nur von der Temp. anhängt weiß ich leider auch nicht genau. Ich hatte allerdings mal die Verdichterfrequenz bei verschiedenen Außentemperaturen angeschaut, da war sie in etwa bei 0°C bei 48Hz und bei 6° bei 25Hz.
Habe gerade kein Excel da um das Diagramm nochmal zu überarbeite, aber die blauen Punkte hatte ich aus dem Uplink gelesen und dann eine Gerade durchlegen lassen:

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme

13.1.2019 16:02

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme
Hatte bei der Verdichtereinstellung noch nie geschaut und bin von originaler Einstellung ausgegangen. Dachte immer das da die Einstellung auf Auto ist. 
Eingestellt war es wie am Foto  -3 /7
habe es jetzt mal auf Auto gestellt.
18.1.2019 8:01


505ps505 schrieb:

...Eingestellt war es wie am Foto  -3 /7
habe es jetzt mal auf Auto gestellt...


  da muss man sich halt echt fragen was überhaupt bei der Inbetriebnahme, die zumindest bei mir einige hundert €uros gekostet hat, gemacht wird...

Da es mich interessiert wie weit die WP mit der Leistung runter kann habe ich jetzt mal im Heizbetrieb mehrmals die produzierte Energie, (Heizung, nur Verd. [kWh]) die in einer Stunde Laufzeit bei 25Hz AT: 4,3°C, z.B. 16.01.2019 03:36 --> 16.01.2019 04:36 "ausgerechnet":

(9942,9-9945,5 = 2,6) kWh

Dumme frage, darf man das so einfach, ist das korrekt?
18.1.2019 10:31
Ja das fragt man sich wirklich

Bin auch schon auf einige Sachen drauf gekommen dank des Forums die nicht gepasst haben
23.1.2019 8:20
Ich muss meinen Beitrag in dem ich schrieb:


Lemberger schrieb:
minimale Frequenz (25Hz)
maximale Frequenz (85Hz)


 wiederrufen
Da es bei uns jetzt "endlich" auch mal kälter wurde (-10°C), habe ich festgestellt, dass die Verdichterfrequenz bis auf 120Hz hochgehen kann!


In den letzten beiden Tagen habe ich den Verdichter im Auto-Modus laufen lassen, um zu sehen ob sie denn bei einer AT von durchgehend unter -5°C ordentlich runtermoduliert und dadurch endlich auch mal durchlaufen würde...
dem war aber leider nicht so, stattdessen moduliert sie rauf und überschießt die berechnete VL Temp extrem :


LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme

Habt ihr solch ein Verhalten auch im Automodus?

Heute morgen wurde daher auf folgende Verdichterkennlinie umgestellt:
-30°C->12Hz
   0°C->25Hz
Verdichtersperre 60Hz-120Hz

Was ich allerdings dann auch gesehen habe ist, dass sobald der Verdichter runtermoduliert auch die WT Pumpe runtergeht und somit der VL/RL gleich hoch bleibt...

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme
23.1.2019 9:15
Hast du die Pumpe auf Automatik?
Ich habe die fix auf 70% gestellt da die in Automatik bei mir nach einigen Stunden beobachten höher gelaufen ist aus welchem Grund auch immer.

So schaut es bei mir aus
Ich glaube bei dir ist es deshalb einiges höher da du Hk 4 +1 hast und ich 3 und vor zwei Wochen hatte ich noch 3+1
Weshalb brauchst du eigentlich die hohe Hk?

Das mit den Fliesen auskühlen konnte auch ich feststellen wenn die Wp länger steht

So schaut es bei mir aus

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme
LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme

Bei mir stellt die jetzt ca. 1x mit Automatik ab
23.1.2019 9:21
Für was hast du den Verdichter begrenzt was bringt das?

Könnst du mir mal nachsehen was du da drinnen hast
Bei mir war am Samstag das komplette Ventilatorgitter vorne mit Eis zu

LWP KNV 2120-Nibe, F2120  Einstellungen und Diagramme
23.1.2019 21:27
Die Einstellungen zur Enteisung gibt es bei meiner WP leider nicht, scheinbar unterscheiden sich dann da die F2040 und 2120.
Den Sperrbereich habe ich nur gesetzt, dass sie im Automodus nicht über 60Hz geht, da dies sowieso auf Grund der Überdimensionierung nicht nötig scheint. Sie schafft bereits mit 60Hz eine VL-Temp von >36°C...

Ja die Umwälzpumpe läuft auf AUTO und regelt daher normal auf ein VL-RL dT von 4K, allerdings habe ich heute Abend bemerkt, da wohl durch einen Stromausfall den wir Vorgestern hatten, die Strömungseinstellungen Klimasystem 5.1.14 sich auf "Heizkörper" statt Fußbodenheizung zurückstellte. Dies habe ich jetzt wieder umgestellt.
Auch noch wichtig zu meinem System: Ich habe in manchen Räumen noch die Raumtemperaturregler im Einsatz. Dies liegt daran, dass ich keine Durchflussmesser/Tacosetter auf meinen Heizkreisen habe...der hydraulische Abgleich wurde aber angeblich basierend auf einer Tabelle anhand der Leitungslänge, erwarteter Druckverlust usw. gemacht.
Ich taste mich jetzt aber heran und drossle die kürzeren Kreise und die Räume die ich kälter haben möchte nach und nach, bei voll geöffnetem Raumthermostaten.

Habe jetzt auch Mal auf WT 80% und den Verdichter wieder auf Auto umgestellt