« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kühlung S1155/S1255

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
 <  1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 11  12  13  > 
  •  monika1979
  •   Gold-Award
10.6.2021 - 24.10.2023
253 Antworten | 35 Autoren 253
17
270
Hallo!
Da die Kühlungseinstellungen aufgrund der unterschiedlichen Pumpenleistungen nicht 1:1 übertragbar sind, dachte ich mir, dass das interessant sein könnte. Für viele wird es wohl auch der 1. richtige Sommer mit den S Modellen sein. 

Wer hat schon die Kühlung gestartet?
Was sind eure Einstellungen?
Auto Modus oder normal? Kühlstart wann (und bei welcher Sensorausrichtung?)
Vorlauftemperatur?
Pumpenleistung?
FBH oder BKA BKA [Betonkernaktivierung]?
Einstellung Filterzeit?

Ich hab noch nicht wirklich gestartet, wir haben derzeit noch angenehme 22 Grad, aber nächste Woche soll die erste Hitzewelle kommen und da möchte ich gerüstet sein.

Bitte auch gerne im Tipps von den erfahrenen F1155/F1255 Benutzern.

  •  uzi10
  •   Gold-Award
19.6.2021  (#81)
Puh da kühlst aber megastark mit den Volumenstrom.
Meine Decke (bka) ist jetzt auch auf 20,5 grad und der Rücklauf auf 20. Schön kühl im Haus da. Fahre mit 6,5 - 8l

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
19.6.2021  (#82)
Bei mir hat sich doch tatsächlich heute der Taupunktwächter gemeldet und die Kühlung unbemerkt einen halben Tag blockiert bis ich es gemerkt habe. Was für einen Sinn dieser Wächter in der schwülen (88% Luftfeuchtigkeit!) Garage hat möchte ich meinen Insti noch fragen. Auf jeden Fall denke ich, daß ich den ungestraft in den BKA BKA [Betonkernaktivierung] HKV verfrachten werde, da hier im kühlen Haus (21 - 23°C, je nach Wärmebrücke) doch andere klimatische Verhältnisse herrschen als in der Garage mit Vliestüren und XPS Fenster... 😁

Nach dem Wiedereinschalten hab ich dann auch meine 2.1kW Kühlleistung gehabt, juhu!


2021/20210619627646.png

@derLandmann : Welche Wärmequelle (RGK, Fläche, TB?) hast du, weil du so hohe Soletemperaturen hast? Oder sitzt auf einer Thermalquelle? 😉

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
19.6.2021  (#83)
Fläche auf -1,3m, 15cm Erde fehlen noch, erste Saison, Lehmboden.

mit 50% WQ ist sie gleich mal runtergegangen, wie warm sie wirklich ist sieht man ja bei der Warmwasserbereitung wenn sie auf Zug geht..

Hab jetzt WQ wieder auf 5% gestellt.. solange die Kühlwirkung reicht muss ich ja nicht höher gehen :)

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
20.6.2021  (#84)
Seit gestern merkt man die Kühlung sehr stark. Macht echt einen starken Unterschied! Wirklich super! Rücklauf ist nur auch runter gegangen ...


2021/20210620188425.jpg



1
  •  Notebook
20.6.2021  (#85)
hab jetzt folgendes eingestellt:
20% Quelle
35% HU --> 11 lt/min

Rein FBH FBH [Fußbodenheizung] (Kreise Bad + Bad-Wandheizung abgedreht)

Vorlauf 19,3°
Rücklauf 20,5°

WQ Ein 8°, Aus 9,9°

Kann man da noch was optimieren?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
20.6.2021  (#86)
Quelle so weit runter drehen, bis die FBH FBH [Fußbodenheizung] temp. Ansteigt. Aber bei so einer niedrigen temp. Gehts sicher weit runter

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
20.6.2021  (#87)

zitat..
Notebook schrieb: Kann man da noch was optimieren?

Wie schon mehrfach geschrieben ist eine Delta K Einstellungen der WQ von z.B. 4K Spreizung durchaus empfohlen - v.a. bei so tiefen Soletemperaturen wie bei dir.


1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
20.6.2021  (#88)
und bei höheren? 😅

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
20.6.2021  (#89)
da kannst z.B. probieren einen kleineren Wert für die Spreizung einzustellen.
Oder wie hier schon erwähnt, dich mit der manuellen Solepumpen-Drehzahl nach oben tasten, bis deine Wunsch VL VL [Vorlauf]-Temp. bzw. Kühlleistung erreicht wird. 
Ich würds aber nicht übertreiben, wenn die Sole-Temp. jetzt schon so hoch ist. Du willst damit ja übern ganzen Sommer kommen. Und die Sole-Pumpe halben Sommer auf 100% laufen lassen kostet dann doch einiges an Strom

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
21.6.2021  (#90)
hab sie nur mal testweise auf 50% laufen lassen, derzeit ist sie auf 5% und die Kühlung ist eigentlich komplett ausreichend.

Warum die WQ Temperatur schon ziemlich oben ist weiß ich ehrlich gesagt nicht, den halben Winter sind wir unter 0/-3°C gefahren, ich hatte schon eher Sorgen dass ich den Heizstab brauche. Waren aber anscheinend genug Reserven vorhanden..

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.6.2021  (#91)
ich glaub jetzt aber garnicht, dass deine Sole-Temp. wirklich so hoch ist.
Ich denke eher die Mischerstellung ist bei dir voll offen, sodass die Sole beim Kühlen am Nibe BT10 Sensor vorbeiströmt.

Ist bei mir hin und wieder auch so.
Ich hab aber einen externen Temperatur-Sensor beim WP WP [Wärmepumpe]-Sole-Einlass verbaut, damit ich die "echte" Sole-Temp. immer sehe.

das Bild ist etwas verwirrend.
Zur Erklärung: bei mir gibts auch einen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchter, der ist der WP WP [Wärmepumpe] in Sole-Durchflussrichtung vorgeschalten. Also ist die WP WP [Wärmepumpe]-Sole-Ein-Temp. etwas erhöht wenn der Entfeuchter aktiv ist. Dann gibts diese höheren Temperatur-Plateaus in der Kurve.

Rechts im Screenshot ist die Situation zu sehen, wo der Nibe BT10 Sensor beginnt abzudriften. 

2021/20210621340543.png

Der BT10 sitzt vor dem Heizungs-Sole-WT. 
Wenn der Kühlungs-Mischer voll offen ist, ist dieser Weg nicht mehr durchströmt und alles läuft über den zusätzlichen Kühlungs-WT.
BT11 müsste weiterhin passen, der sitzt nach dem Mischer.

So dürfte das bei dir meiste Zeit sein.

Ich hab das nun schon 2x beobachtet. 
Wenns mal soweit ist, bleibt die Sole-Pumpe bei 1% "stecken" und regelt nicht mehr hoch. Ich denke da hakts ein bissl mit der dT Regelung?! Wie soll denn auf ein Delta geregelt werden, wenn nur einer der beiden Werte passt?!
Nach einer WW WW [Warmwasser]-Ladung wars dann jedesmal wieder normal.
(kann aber auch Zufall sein)

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
21.6.2021  (#92)
Auf den Öffnungszustand des Mischers hat man aber keinen Einfluss nehme ich an?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.6.2021  (#93)
indirekt z.B. über die Kühlkurve, direkt kannst ihn temporär über die "Zwangssteuerung" ansteuern

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
21.6.2021  (#94)
Kühlkurve habe ich jetzt einfach mal wie beim Heizen den Mittelweg gewählt. Müsste 4 sein.

Zwangssteuerung müsstest du näher erläutern :)

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.6.2021  (#95)
unter Installateur-Einstellungen -> Tool -> Zwangssteuerung 
hier kannst die Pumpen ein/ausschalten bzw. auf verschiedenen Drehzahlen laufen lassen,
oder das Umschaltventil ansteuern, oder AUX-Ausgang ansteuern und eben auch den PC-Mischer auf oder zufahren lassen.

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
21.6.2021  (#96)
Bei mir gehen die Soletemperaturen nun auch rauf. Kühlleistung passt noch halbwegs.
Delta 4 wird knapp nicht mehr erreicht. Wie soll ich umschalten? Auto? Da muss ich aber immer eine fixe Drehzahl für WQ angeben....


2021/20210621495495.jpg

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
21.6.2021  (#97)

zitat..
Pedaaa schrieb: unter Installateur-Einstellungen -> Tool -> Zwangssteuerung 
hier kannst die Pumpen ein/ausschalten bzw. auf verschiedenen Drehzahlen laufen lassen,
oder das Umschaltventil ansteuern, oder AUX-Ausgang ansteuern und eben auch den PC-Mischer auf oder zufahren lassen.

Heißt Mischer mal ganz zu, und WQ mal auf 100% laufen lassen dann müsste man die tatsächliche Quelltemperatur sehen..

2
  •  ds50
  •   Silber-Award
21.6.2021  (#98)

zitat..
monika1979 schrieb:

Bei mir gehen die Soletemperaturen nun auch rauf. Kühlleistung passt noch halbwegs.
Delta 4 wird knapp nicht mehr erreicht. Wie soll ich umschalten? Auto? Da muss ich aber immer eine fixe Drehzahl für WQ angeben....

Ich würde es erst dann ändern wenn WQ sichtbar zurück geht. Schließlich hast du zu den 21.1°C RL RL [Rücklauf] (abzgl. Wärmetauscher) schon noch Reserven...
Oder wenn WQ Aus und Ein scheinbar falsche (zu hohe) Werte anzeigen, wenn der Mischer voll auf ist und sie nicht mehr umströmt werden (IIRC).


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
21.6.2021  (#99)
Ich glaube WQ sparen kann man bei den Temperaturen auch nicht. Glaub nicht das mein Haus mehr Einfluss auf den Kollektor nimmt als die AT AT [Außentemperatur] und Sonnenenergie, die vor allem durch mein Betonzaunfundament bis zu 80cm in den Boden fliesst.
Nur so am Rande angemerkt :)

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
21.6.2021  (#100)
Welche Kurve habt ihr eigentlich eingestellt? Welche Parallelverschiebung? Ich weiß nicht wirklich, was bei meinem fast
Passivhaus sinnvoll ist. Wir haben viele solare Einträge, aber verschatten sehr konsequent.

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
21.6.2021  (#101)
Ich geh jetzt den ganzen Sommer beinhart mit 18°C in die BKA BKA [Betonkernaktivierung], um zu schauen, was so möglich ist. Sowohl vom Haus, als auch vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor].

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next