« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kühlung S1155/S1255

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
 <  1  2 ... 3  4  5 ... 6 ... 11  12  13  > 
  •  monika1979
  •   Gold-Award
10.6.2021 - 24.10.2023
253 Antworten | 35 Autoren 253
17
270
Hallo!
Da die Kühlungseinstellungen aufgrund der unterschiedlichen Pumpenleistungen nicht 1:1 übertragbar sind, dachte ich mir, dass das interessant sein könnte. Für viele wird es wohl auch der 1. richtige Sommer mit den S Modellen sein. 

Wer hat schon die Kühlung gestartet?
Was sind eure Einstellungen?
Auto Modus oder normal? Kühlstart wann (und bei welcher Sensorausrichtung?)
Vorlauftemperatur?
Pumpenleistung?
FBH oder BKA BKA [Betonkernaktivierung]?
Einstellung Filterzeit?

Ich hab noch nicht wirklich gestartet, wir haben derzeit noch angenehme 22 Grad, aber nächste Woche soll die erste Hitzewelle kommen und da möchte ich gerüstet sein.

Bitte auch gerne im Tipps von den erfahrenen F1155/F1255 Benutzern.

  •  Notebook
17.6.2021  (#61)
Wie regelt ihr die Drehzahl der wq und hu
Beiraktuell hu 70 & wq 75

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
17.6.2021  (#62)
Das dürfte zuviel sein. Ich rate dazu, mit irgendwelchen Startwerten anzufangen (vielleicht etwa 10-12 l/min heizungsseitig und 20% quellenseitig für die "S" bzw. 1% für die "F") und von da aus dann zu schauen, ob du dein Ziel erreichst. Sprich: Langsam rantasten.

Viel hilft nicht immer viel. Die von dir genannten Drehzahlen dürften in erster Linie Strom verbrauchen. Mit deutlich weniger Stromverbrauch dürfte es fast genauso gut gehen.

1
  •  Paul_O
17.6.2021  (#63)
Ich habe ein S-modell:
WQ mit deltaT 4K... funktioniert sehr gut, aktuell auf 7%
HU auf 30% aktuell ... man muss nur schauen ob die gewünschte Vorlauftemperatur erreicht wird, bin aber noch am austesten ...wie auch JanRi erwähnt

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
17.6.2021  (#64)
Was habt ihr für eine Kühlkurve eingestellt? Bei mir ist die Kühlung erst gestern gestartet, war aber schon warm im Haus. Start ist 23 Grad und min Vorlauf -19 Grad.


2021/20210617494704.jpg
Hab heute früh nochmal geschaut, die Kühlung ist wieder aus. Wäre es nicht sinnvoll das weiter laufen zu lassen? Wie kann ich die Parameter hier ändern?

2021/2021061840480.jpg

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
18.6.2021  (#65)
BKA? Falls ja, würde ich die Kühlung schon ein paar Tage vor Beginn einer Hitzewelle einschalten, um die Betondecke vorzukühlen. Ist ein seeehr träges System, da muss man a bisserl vordenken.
Gestartet wird es, wenn die durchschnittliche AT AT [Außentemperatur] (über Filterzeit) überschritten wird, und ist in den Systemeinstellungen zu finden (wo z.B. auch die Filterzeit oder Heizstop einzustellen sind).
Zum manuellen Starten hab ich es auf z.B. 16°C gestellt - darf nur nicht vergessen, das im Spätsommer wieder rechtzeitig auszuschalten. 😉
 


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
18.6.2021  (#66)
Respekt übrigens zu deinen 3,7kW Kühlleistung. Aber auch kein Wunder, wenn man die Spreizung ansieht. Die RLT ist mit 24,7°C halt schon sehr hoch. Da würde ich die Kühlung rund um die Uhr laufen lassen.

Und mir kommen die 10l/min. bei 70% Wt schon etwas mager vor. Viele Kreise abgedreht bzw. Sieb vom Heizkreis verlegt?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
18.6.2021  (#67)
hab aktuell auf 19C mit 17h Filterzeit gestellt.
Das funktioniert grad sehr gut, weil es die Temp. bei uns noch sehr stark schwankt. Und wenns mal hoch gut, dann gleich auf sehr heiß.
ob das auch bei langsamen Temp. Anstieg wirklich gut funktioniert muss sich erst noch zeigen. Aber bei bislang passts recht gut heuer. Durch die relativ kurze Filterzeit hat die Kühlung auch beim kurzen Kälteeinbruch wieder ausgeschalten.

und @Manuel deine Pumpendrehzahlen scheinen relativ hoch. Hast du da einige Kreise abgedreht viell?!

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
18.6.2021  (#68)
So sieht's bei mir heute früh aus. Die 4k Spreizung Regelung funktioniert gut, hat meine WQ "schon" auf 9% gesetzt.


2021/20210618515316.png
 

(Zur Erinnerung: es wohnt noch keiner drinnen. 😉)

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
18.6.2021  (#69)

zitat..
Notebook schrieb: Wie regelt ihr die Drehzahl der wq und hu
Beiraktuell hu 70 & wq 75

Stellst du ein im Installateursmenü

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
18.6.2021  (#70)
Zur Zeit läuft sie eigentlich ziemlich konstant mit folgenden Werten dahin:


2021/2021061819632.jpg

Im Haus hat es 23°C, in den Schlafräumen 22,5°C. Passt derweil so für uns. 

Wenn die Innenraumtemperatur steigt weil die Kapazität der 3% WQ erreicht sind würd eich mal auf 6 oder 10% erhöhen.. das würde sie ja sonst auch von alleine machen, oder ändert die deltaT Automatik sonst noch irgendwelche Werte?

Tagesdurchschnitt liegt mittlerweile bei 24°C.

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
18.6.2021  (#71)
@derLandmann : Wieso so hohe Soletemperaturen?? Ein Wunder, daß damit noch kühlen möglich ist... 🤔

Edit: Sonst stell mal die WQ testweise auf 100% und lies dann ab.

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
18.6.2021  (#72)
Die Solekurven sehen derzeit so aus:


2021/20210618172331.jpg


2021/20210618530843.jpg

Ich denke mal das liegt an der niedrigen WQ Drehzahl? Die Tiefen Kurven dürfte die Brauchwasseraufbereitung sein, da geht er auf Last und erreicht ca. 15°C.
Solange der WT-Rücklauf unter Raumtemperatur liegt sollte ja gekühlt werden?

Auf den langen Geraden sind irgendwie keine Messpunkte..

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
18.6.2021  (#73)
Es gibt nur Messpunkte, wenn sich der Wert um einen bestimmten Wert ändert, z.B. um 0,2°C.
Was ist deine Quelle?

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
18.6.2021  (#74)
Und bitte stell mal testweise die WQ hoch, um zu sehen, wie warm / kalt deine Sole wirklich ist. Laut den Daten oben verlässt die Sole den Technikraum mit 20,7°C und kommt um 0,9°C wärmer zurück.  😲

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
18.6.2021  (#75)
Also ich habe nur BKA BKA [Betonkernaktivierung] Betondecke im OG.  Bei 60% GP1 hab ich 8,6l/m. Was wären die idealen Einstellungen für die beiden Pumpen?
Ich habe die Kühlung erst seit gestern laufen, die Automatik hat nicht früher eingeschalten, obwohl es im OG doch schon Recht warm war. Wir haben noch keine Beschattung und da knallts voll rein ...
Mir kommt generell vor, dass ich relativ wenig Durchfluss habe, auch beim Heizen... Was kann man da nachträglich noch machen? Zusätzliche Pumpe??
Dort stehen übrigens nochmal ganz andere Werte ...


2021/20210618713795.jpg

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
18.6.2021  (#76)
in dem Menüpunkt stehen nur Schätzwerte. Nix gemessenes.
War nicht deine Verrohrung mit den vielen Knie-Fittings? Wenn alles Entlüftet ist, Sieb nicht zu und alle Kreise offen sind, dann leb halt damit und lass die Pumpendrehzahö einfach höher.
Ist immer noch viel billiger als eine Zusatzpumpe zu verbauen

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
18.6.2021  (#77)
ja das war meine Anlage ... :) hahaha ...  also ich lebe damit. Gibts so Richtwerte was man Durchfluss für die Kühlung auf der BKA BKA [Betonkernaktivierung] und WQ Seite haben sollte?

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
19.6.2021  (#78)

zitat..
ds50 schrieb: Und bitte stell mal testweise die WQ hoch, um zu sehen, wie warm / kalt deine Sole wirklich ist. Laut den Daten oben verlässt die Sole den Technikraum mit 20,7°C und kommt um 0,9°C wärmer zurück. 

@ds50
Stimmt, find ich auch etwas komisch. Als wenn der Sensor vertauscht wäre? Allerdings bei der Warmwasserbereitung geht die Sole auf den tatsächlichen Wert von <15°C. 
WQ Test bei 50% erreicht fast den WT Vorlauf von 18°C.

Hier die Kurven:

Eintritt WQ:

2021/20210619430654.png
Austritt WQ:

2021/20210619309654.png
WT Vorlauf:

2021/2021061967839.png
WT Rücklauf:

2021/20210619912504.png

Und hier in Zahlen:

2021/20210619983307.jpg

2021/20210619918000.jpg

Volumenstrommesser BF1 einmal bei 8,3l und einmal 12,5l?

Warum auch bei 50% WQ der Eingang niedriger ist als der Ausgang ist mir nicht klar. 
Jedenfalls war in der Winterzeit der Ausgang natürlich immer niedriger als der Eingang, was ein Vertauschen der Sensoren eigentlich ausschließt?


2021/20210619241609.jpg

🤔

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
19.6.2021  (#79)
Bei der "F" gab es die Theorie, dass bei komplett offenen Mischer die Sensoren im Solekreis nicht mehr die wirklichen Temperaturen anzeigen, da die entsprechenden Rohre nicht mehr durchflossen werden.

Ich habe das in der Praxis aber nie gesehen, denn zumindest bei mir scheint der Mischer nie soweit aufgefahren zu sein. Das mag aber auch an meiner eher kühlen Quelle liegen (nach vielen Tagen Dauerkühlen mit ca. 2 KW bin ich jetzt bei 14,3/17,2).

Ich kann mir aber vorstellen, dass das hier die Ursache ist.

zitat..
derLandmann schrieb: Volumenstrommesser BF1 einmal bei 8,3l und einmal 12,5l?


Angeblich soll der Wert der Pumpe nur ein Schätzwert sein. BF1 ist genauer.

1
  •  CarinaM
  •   Bronze-Award
19.6.2021  (#80)
Kurzes Update meinerseits: wir haben die Kühlung nun doch überall aktiviert (nur das Bad ist aktuell noch abgedreht). Empfinden den kühlen Boden sogar als angenehm.

2021/20210619672213.png
Volumenstrommesser BF1 = 18,3 l/m


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
19.6.2021  (#81)
Puh da kühlst aber megastark mit den Volumenstrom.
Meine Decke (bka) ist jetzt auch auf 20,5 grad und der Rücklauf auf 20. Schön kühl im Haus da. Fahre mit 6,5 - 8l

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next