« Heizung, Lüftung, Klima  |

Fußbodenheizung verlegen

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 
  •  Robert1994
30.10. - 7.11.2023
43 Antworten | 9 Autoren 43
43
Hallo liebes Forum,

ich brauche dringend Unterstützung zum Thema Fußbodenheizung.

Mein Bauchgefühl sagt mir das hier etwas nicht stimmt.

Wir sind vor dem Innenputzen.

Habe gerade von meinem Installateur Bilder gesehen, wo die Rohre Schlangenförmig und nicht Schneckenförmig verlegt waren.

FBH-Verteiler war in einem Abstellraum, Vorlaufleitungen alle nicht isoliert und ziemlich eng verlegt.

Versorgungsleitungen sind bei mir mit Innendurchmesser Ø25mm ausgeführt.
Laut Flow 30 also schonmal zu klein??

Zu unserer Planung:

Es wird eine KNV Topline S2125-12 Monoblock installiert mit SMA S40 Regler.
Greenwater 200/300 Brauchwasserboiler.
Kein Pufferspeicher
Keine ERR ERR [Einzelraumregelung]
10kwp PV liegt schon am Dach


2023/20231030616596.png


2023/20231030338622.png


2023/20231030878888.png

Kann mich jemand bei der Auslegung der Heizkreise unterstützen?

Wie kann ich das meinem Installateur am besten erklären?

Danke!

lg
Robert

  •  stefano
  •   Bronze-Award
6.11.2023  (#41)

zitat..
dyarne schrieb:

es steckt in beiden der gleiche verdichter drinnen. in der kleinen per software gedrosselt.

Hatte ich fast schon vermutet, da die untere Kurve gleich ist 🙂

zitat..
dyarne schrieb: das führt leider dazu daß sie - wie stefanos schöne grafik zeigt - erst unter 5° ins modulieren kommt und über 5° taktet. dabei ist noch nichtmal deine reale heizlast eingetragen...

Leider ist die Norm-Heizlast immer ohne interne/solare Gewinne. Also in 99% der Fälle an der Realität vorbei. Das Thema mit gültiger Heizlastnorm für Neubauten will ich gar nicht mehr hören. Manchmal fährt man mit Hausverstand und Schätzen über Erfahrungswerte besser...

zitat..
Robert1994 schrieb: also ist generell die Wahl der Wärmepumpe nicht optimal...
Egal ob 8er oder 12er :(

Was wäre hier die erste Wahl gewesen?

Bei Luft/Wasser keine KNV/Nibe nehmen und Dampf machen, dass die mal eine echte kleine L/W-WP mit niedriger Mindestleistung bringen. So 1-1,5 kW wären fein.

Aber keine Sorge, mit dem Forum hier holen wir das maximale aus dem Setup raus. Kann immer noch besser als viele Anlagen da draußen werden.

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
6.11.2023  (#42)

zitat..
Robert1994 schrieb:

──────
stefano schrieb:
_aktuell/20231103284319.png
───────────────

Kann mir wer das Leistungsdiagramm erklären - danke!

Ist relativ einfach. Die beiden Kurven im Diagramm sind die maximale und minimale Leistung der WP WP [Wärmepumpe] in Abhängigkeit der Außentemperatur. Dazwischen kann deine WP WP [Wärmepumpe] modulieren. Bei Luft/Wasser ist bei niedrigen Lufttemperaturen im Winter die Leistung logischerweise niedriger.
Die eingezeichnete lineare Linie ist deine Gebäudekennlinie. Die geht von der Heizlast 8,2 kW bei NAT -14,6 °C bis zu deiner Heizgrenztemperatur (ab wann deine Heizung einschaltet; über Heizkurve geregelt) runter. Die liegt je nach Gebäude meistens irgendwo bei 12-15°C. Das entspricht dann deinem Heizleistungsbedarf je nach AT AT [Außentemperatur].

1
  •  Akani
7.11.2023  (#43)
Die Solemaschinen werfen aktuell auch zu viel Leistung ab die im Gebäude nicht verwertet werden kann. Grund ist hierfür auch die hohe Sole Temperatur.
Die Leistung kann aber auch gut eingespeichert werden wenn viele aktive genutzten Flächen erschlossen sind. Best off wäre hier die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Und gestützt über gute Zeiterfasung kriegt ma gut hin das die Pumpe nicht ins Taktgewiterfällt. 
Ihr habt aber recht. Die minleistungen der Anlagen müsste geringer sein

1
 <  1  2 ... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Installateur in Vorarlberg