« Heizung, Lüftung, Klima  |

Fußbodenheizung verlegen

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3  > 
  •  Robert1994
30.10. - 7.11.2023
43 Antworten | 9 Autoren 43
43
Hallo liebes Forum,

ich brauche dringend Unterstützung zum Thema Fußbodenheizung.

Mein Bauchgefühl sagt mir das hier etwas nicht stimmt.

Wir sind vor dem Innenputzen.

Habe gerade von meinem Installateur Bilder gesehen, wo die Rohre Schlangenförmig und nicht Schneckenförmig verlegt waren.

FBH-Verteiler war in einem Abstellraum, Vorlaufleitungen alle nicht isoliert und ziemlich eng verlegt.

Versorgungsleitungen sind bei mir mit Innendurchmesser Ø25mm ausgeführt.
Laut Flow 30 also schonmal zu klein??

Zu unserer Planung:

Es wird eine KNV Topline S2125-12 Monoblock installiert mit SMA S40 Regler.
Greenwater 200/300 Brauchwasserboiler.
Kein Pufferspeicher
Keine ERR ERR [Einzelraumregelung]
10kwp PV liegt schon am Dach


2023/20231030616596.png


2023/20231030338622.png


2023/20231030878888.png

Kann mich jemand bei der Auslegung der Heizkreise unterstützen?

Wie kann ich das meinem Installateur am besten erklären?

Danke!

lg
Robert

  •  Akani
30.10.2023  (#1)
Ich kann die 12er Maschine schon nicht verstehen. Habt ihr Altbau?
Energieausweis mit Heizlastabschätzung?
Lass dir die Auslegung aushändigen und hier einstellen. Klingt echt seltsam

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
30.10.2023  (#2)
Wo ist eure warme Hülle?
Ich sehe eine unbeheizte, ungedämmte Garage, daran angrenzend einen Raum mit FBH FBH [Fußbodenheizung].

1
  •  Robert1994
31.10.2023  (#3)
Haus ist ein Neubau.

KNV S2125-12 ist wenigstens modulierend...

Beheizte Fläche ist 232m².

Auslegung bekomme ich in den nächsten Tagen.


2023/20231031911352.png

2023/20231031815519.png

@Rabaum: Sollte hier die 30er Wand noch gedämmt werden?

Danke

1


  •  Robert1994
31.10.2023  (#4)


2023/2023103186219.png

1
  •  Akani
31.10.2023  (#5)
Steht ja sogar drin die Gebäudelastabschätzung mit 8,2 Kw.
Real wird die definitiv tiefer sein.
Lass dir die 8er anbieten und egal was wer sagt Dämmen ist Sommer gut. Hier gibt's einige die dir super Tips zur Verbesserung der Hülle nennen können ohne große Mehrkosten.
Denn die beste Kwh ist die, die du nicht brauchst

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
31.10.2023  (#6)

zitat..
Robert1994 schrieb: KNV S2125-12 ist wenigstens modulierend...

Nummer 1 Beschwichtigungsantwort von Instis die nicht korrekt auslegen (können/wollen).

Stell mal die Seite vom Energieausweis ein, wo die ganzen kWh stehen, HWB SK usw.


zitat..
Robert1994 schrieb: Sollte hier die 30er Wand noch gedämmt werden?

Natürlich! Die Garage hat im Winter vielleicht 5 Grad, wenn sie wärmer wird, dann nur weil sie vom Haus Wärme abzieht und deine Effizienz ruiniert.


1
  •  Robert1994
31.10.2023  (#7)
hier:

2023/20231031135153.png


2023/20231031157459.png

1
  •  Robert1994
31.10.2023  (#8)

zitat..
rabaum schrieb: Nummer 1 Beschwichtigungsantwort von Instis die nicht korrekt auslegen (können/wollen).

Pumpe steht bei mir schon in der Garage, jedoch noch verpackt.
Die kleinere hat halt nur 6,7kW Heizleistung, die größere 10kW.




1
  •  Robert1994
31.10.2023  (#9)
Wenn die Wärmepumpe jetzt schon zu groß wäre, könnte man dann nicht den E-Heizstab (3/6/9kW) entfallen lassen?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
31.10.2023  (#10)
Also bei deinem Wärmebedarf kannst du von ca. 7,5 kW Heizlast real ausgehen, die Heizlast am typischen Wintertag liegt überhaupt nur bei grob 2,5 kW.

Müsst ihr euch ansehen, ob das mit den Leistungskurven zusammenpasst.

1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
31.10.2023  (#11)

zitat..
rabaum schrieb:

Also bei deinem Wärmebedarf kannst du von ca. 7,5 kW Heizlast real ausgehen, die Heizlast am typischen Wintertag liegt überhaupt nur bei grob 2,5 kW.

Müsst ihr euch ansehen, ob das mit den Leistungskurven zusammenpasst.

Vermutlich deutlich weniger als 7,5 kW (bitte korrigieren wenn ich falsch liege).

Ich sehe das im Energieausweis der "Referenz-Heizwärmebedarf" und der "Heizwärmebedarf" gleich sind, kann es sein das in diesem Energieausweis die Internen & Solare Gewinne keine Berücksichtigung finden?


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
31.10.2023  (#12)

zitat..
tempo85 schrieb: Ich sehe das im Energieausweis der "Referenz-Heizwärmebedarf" und der "Heizwärmebedarf" gleich sind

Das passt schon so.

Das kannst du gerne hier nachlesen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-energieausweis-besser-lesen-und-verstehen-koennen/72191


1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
31.10.2023  (#13)
Ich hoffe du machst Wandheizung im Bad. Hast du eine BKA BKA [Betonkernaktivierung]?

1
  •  Robert1994
31.10.2023  (#14)
BKA haben wir dann nicht gemacht.
Wandheizung ist noch nicht vorgesehen, lediglich ein engerer VA im Bad.

Beim Stiegenhaus hab ich auch bedenken - kann ich das überhaupt so heizen?

In den betonierten Stiegen haben wir leider auch keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] verlegt...

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
31.10.2023  (#15)

zitat..
Robert1994 schrieb: Wandheizung ist noch nicht vorgesehen, lediglich ein engerer VA im Bad.

😭
@ds50 kann dir gleich mal das Gsatzl aus dem Parallelthread reinkopieren.


1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
31.10.2023  (#16)
Engeren Verlelegeabstand im Bad bringt dir vielleicht 15%, Wandheizung 100% zusätzliche Heizfläche. Merkst was?
Seit Ewigkeiten die selbe Leier...

1
  •  Robert1994
31.10.2023  (#17)
Welche Wand würdet ihr vorschlagen?

2023/20231031751434.png

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
31.10.2023  (#18)
Idealerweise Außenwand, aber grundsätzlich alle, die möglich sind.

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
31.10.2023  (#19)
Du bist ja noch vor dem Innenputz - also gerade noch rechtzeitig! In deinem Fall die gesamte Dusche und die Wannenwand.
Eine andere Möglichkeit wäre die gesamte Decke zu beheizen da du ja keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast. Ich werde das bei mir nachträglich mit Variotherm irgendwann machen. Da bei mir der LAS Schacht von der Gasheizung freigeworden ist

1
  •  Robert1994
31.10.2023  (#20)
Hab mit meinem Insti schon telefoniert, er sieht sich das nochmal an und hat mir schon recht gegeben...

Ist im Stiegenhaus auch noch Bedarf oder reicht hier nur die FBH FBH [Fußbodenheizung]?

1
  •  Robert1994
31.10.2023  (#21)

zitat..
tempo85 schrieb: Ich sehe das im Energieausweis der "Referenz-Heizwärmebedarf" und der "Heizwärmebedarf" gleich sind, kann es sein das in diesem Energieausweis die Internen & Solare Gewinne keine Berücksichtigung finden?

ja das stimmt, sind noch nicht berücksichtigt.

Das heißt, die Heizleistung wird noch weniger werden.

Gibt es VT bei einer zu großen WP WP [Wärmepumpe] auch?
Z.B. in Kombination mit PV?

Oder kann man sich das nur schön reden und kostet einfach unnötig zuviel?

Danke


1
 1  2 ...... 3  > 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next