« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1255-6 verstellt, seitdem kühl

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 
  •  Robmantuto
1.1. - 7.1.2026
41 Antworten | 11 Autoren 41
1
42
Hallo allerseits,
ich brauche dringend Hilfe, komme aber nicht dahinter, welche Einstellungen ich vorgenommen habe, die einen Einfluss auf die Temperatur in meinen Räumen haben. 
Aber fangen wir ganz von vorne an.
Mein HB hat nie bei mir einen thermischen Abgleich gemacht, daher habe ich erstmal nach Gefühl und Empfinden den Durchfluss für die einzelnen Stränge eingestellt. Er hat auch nie meine Anlage angefasst und sie vernünftig eingestellt. Es wurde einfach nur der  Standard eingestellt, wahrscheinlich die Werkseinstellung. Dann hat er überall 0,5l/min eingestellt und ist dann abgehauen. Min. Vorlauf war 25°, max. VL war bei 35°. Nachdem ich meine eigene Heizkurve eingestellt hatte, die mir bis dahin gute Temperatur gebracht hat, habe ich seitdem nichts mehr verändert. VL 20° bis max. 30° bei - 10°°
Der Abfall der Temperatur kam erst als ich irgendwo im Internet gesehen habe, dass man das Warmwasser höher stellen muss, um Legionellen vorzubeugen obwohl ich seit zwei Jahren nie damit Probleme hatte. Die Temperatur war bei mir nie über 50° , auch nicht bei Bedarf hoch. Nur beim Stopp war sie auf 55°.Die periodische Aufheizung hatte ich auch die ganze Zeit aus. Diesmal wollte ich sie aber einschalten, hat aber auch nicht funktioniert, weil es dann einen Abbruch gab. Und so habe ich noch woanders andere Einstellungen vorgenommen, die ich in Foren gelesen habe.
Dachte mir, ich optimiere die Anlage, habe aber das Gegenteil bewirkt. 
Im Wohnzimmer hatte ich immer wohlige 22-23°, manchmal war es zu warm. Und daher wollte ich noch einen thermischen Abgleich machen, damit es etwas angenehmer wird. Ich hatte nie mehr gebraucht. 
Nun habe ich zwar meine 20° in den Zimmern, aber es fühlt sich so als ob es kühl ist und es zieht an den Armen. Irgendwie total unangenehm. Keine Ahnung ob man sich daran gewöhnt hat oder ob es wirklich zu kalt ist. Family empfndet das aber auch so. 
Irgendetwas habe ich verstellt und seitdem fühlen sich die Räume kühl an.
Wenn man aber aus der Kälte kommt, wo ca. 2° herrschen, dann fühlt sich das Haus für den ersten Moment auch warm an, bis man dann sich etwas länger aufhält, dann fühlt sich das nicht mehr so an. 
An den Heizkreisen habe ich aber nichts gedreht, also muss es eine Einstellung an der WP WP [Wärmepumpe] sein. 
Ich werde noch ein paar Daten zusammenfassen und es im zweiten Beitrag posten, damit es etwas getrennt ist und hoffe, dass mir einer hier hilft, der die WP WP [Wärmepumpe] bereits kennt und welche Schrauben man drehen muss, um das Optimale rauszuholen. 

  •  IngoSE
1.1.2026  (#1)
Es gibt einen Änderungs-Verlauf, den Du einsehen und hier schreiben kannst.
Den Menü-Punkt habe ich grad nicht griffbereit.

Und dann kann man Deine Daten einsehen und Schritt für Schritt vorgehen.
Hier wurde für solche Optimierungen schon viel geleistet, begleitet und kommentiert.
Das wird schon werden.

1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
1.1.2026  (#2)
wenns überall gleichmäßig zu kalt ist sollt das schnell in den Griff zu bekommen sein. 

ohne jetzt deine konkreten Parameter zu kennen, aber damits euch schnell wieder wärmer wird - "Ver­schieb. Heiz­kurve Klima­tisie­rungs­system" mal um 2 erhöhen, dann sollt die WP WP [Wärmepumpe] mehr Wärme rein bringen und ans optimieren kannst du dann rann gehen wenns zumindest wieder angenehm warm ist. 

20° wär mir persönlich auch definitiv zu frisch und würd mich unwohl fühlen.

1
  •  christoph1703
1.1.2026  (#3)

zitat..
Robmantuto schrieb: Der Abfall der Temperatur kam erst als ich irgendwo im Internet gesehen habe, dass man das Warmwasser höher stellen muss, um Legionellen vorzubeugen obwohl ich seit zwei Jahren nie damit Probleme hatte.

Da ist das Problem, du hast irgendwo im Internet gelesen statt hier 😜

https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305

Die Legionellenschaltung kannst du wieder deaktivieren, vielleicht rennt dann eh alles wieder.


1


  •  Robmantuto
2.1.2026  (#4)
Ich finde es etwas witzig, kaum hat man etwas reingeschrieben, auch ohne Fakten und zack gibt es Aufmunterungsantworten. Danke dafür, das finde ich echt toll. Bin schon vieles gewohnt von Foren, wo man entweder niedergemacht oder als Unwissender dargestellt wird, hier sind wohl vernünftige und hilfsbereite Leute unterwegs.
Es hat etwas gedauert, aber ich musste mich vor die WP WP [Wärmepumpe] hinstellen und alles abschreiben, was ich als relevant empfand.
Ich fange erstmal mit den Grunddaten an.
Berechnete Heizlast über einen Experten.
Standort Berlin
Auslegungstemperatur NAT=-12°C
Jahresmittel Außentemperatur 10,0°C
Haus, ca. 260m² Wohnfläche, Grundfläche 294m², EG, OG und DG
Gebäudehöhe 8,72m
Heizlast von einem Experten berechnet ca. 8KW, wobei hier noch die Lüftungsanlage herangezozgen wurde, die die Heizlast erhöht hat. 

Z.B. für einen Raum:
Standard-Transmissions-Heizlast 199 W
Lüftungs-Heizlast durch Leckagen, ALD und Nutzung 43W
Zusammen: 242W
Dachte eher, dass die Lüftung durch Wärmerückgewinnung eher unterstützt und nicht die Heizlast hochtreibt. Oder ich habe das Prinzip nicht verstanden.

Heizlast/beheizte Gebäudefläche 27,1W/m²
Heizlast/beheiztes Volumen 10,3W/m³
Alle Räume sind auf 20°C ausgelegt, ausser die Bäder (3 Stück) mit 24°C.
Auslegungs-Vorlauftemperatur 30°C
Auslegungs-Rücklauftemperatur 24°C
Spreizung 6K
FBH-Rohr 17x2,0
Zuleitung aus Kupfer DN32, natürlich gedämmt, habe ich nach Recherchen im Internet vom HB vom Aluminiumverbund, glaube DN28, zum Kupfer ändern lassen.
Keine Thermostate, lasse über den Außenfühler (Nordseite) und WP WP [Wärmepumpe] steuern.
Keine Ahnung ob das schlecht oder gut ist...

Wärmepumpe Daten
Nibe S1255-6 PC mit der Firmwareversion 4.7.5
Erdbohrung 2x100m
Lüftungsanlage ComfoAir Q350 TR, Wirkungsgrad 90%, Zulufttemperatur 15,0°C (Heizlast Berechnung), aber laut der Anlage bis 18°C, je nach Außentemperatur.
Anlage läuft auch die ganze Zeit, auch nichts daran geändert, war auch mit der eingeschalteten Anlage warm.

Nun meine derzeitigen Einstellungen an der WP WP [Wärmepumpe]:
1.30.1 Heizkurve
Kurve 2- besser die Kurve 0, also eigene Kurve, nur die ist ziemlich steil.
Verschiebung 2
3.1.3 Heizung
Außenlufttemperatur (BT1) 1,7°C
Mittlere Außenlufttemperatur 2,7°C
Leistungsbedarf bei NAT 5KW
Aktuelle Verdichterfrequenz 33Hz
Kondensvorlauf (BT12) ~52,2 C°
Rücklauftemperatur (BT3) ~46,1°C
Dreh HU-Pumpe (GP1) ~35%
Wärmepumpenmedieneintritt (BT10)~ 7,1°C
Wärmepumpenmedienaustritt (BT11) ~2,9°C
Gradminuten -375GM
Raumtemp. (BT50) - (muss ich noch nachziehen)
Berechneter Vorlauf ~27,2°C
Vorlauftemp. (BT2) ~51,0°C
Rücklauftemp. (BT3) ~46,5°C
Volumenstrommesser ~12,1l/min
Externe Justierung nein

3.1.4 Brauchwasser
Komfortmodus Smart Control
BT7 49,7°C
BT6 45,8°C
Aktuelle Frequenz 55Hz
BT12 51.0°C
BT3 46,5°C
Heizungsumwälzpumpe (GP1) 35%
BF1 ~12,1l/min

3.1.7 Verdichter
Aktuelle Frequenz 55Hz
Kleinste zulässige Frequenz 20Hz
max. zulässige Frequenz 89Hz
Drehz. Wärmequellpumpe GP2 14%
Heißgas (BT14) ~79,5°C
Flüssleitung (BT15)~47,0°C
Sauggas (BT17) ~12,2°C
Keine Begrenzungen
Inverter
Temp. 56°C
Leistung 594W

3.1.9 Interne elektr. Zusatzheizung
Status AUS
max. eingestellte Zusatzheizung 2,0 KW (hier habe ich viel darüber gelesen, dass man sie auf 0,0KW stellen sollte)
3.1.10 Heizungsumwälzpumpe (GP1)
Drehz. HU-Pumpe 35%
Statuscode 6
Modellbezeichnung Grundfos UPM3 25-75LIN
Wärmequellenpumpe (EB100-GPL)
Drehz. Wärmequellenpumpe GP2 39%
Volumenstrom~20,5l/min
Statuscode 6
Modellbezeichnung Grundfos UPML 25-105LIN

3.1.12 Statistik
Verdichter

Anzahl der Starts 2970
Gesamtbetriebszeit 16396h
- davon Heitzung 13897h
- davon Brauchwasser 2514h
Zusatzheizung (hierbei hatte ich einen Ausfall und es musste der Verdichter repariert werden, habe dann vorübergehend mit der Zusatzheizung heizen müssen)
Zeitfaktor 195h
- davon Brauchwasser 26,8h
- davon Heizung 168,2h
Wärmemengenzähler (BF1)
Heizung, davon Verdichter 42702,2 KWh
Brauchwasser, nur Verdichter 7700,5 KWh
Heizung, einschließlich Zusatzheizung 43.092,0 KWh
Brauchwasser, einschließlich Zusatzheizung 7824,0 KWh
4.1 Betriebsmodus Auto
     alles an, außer Kühlung
4.4 Wettersteuerung AUS
7. Betriebseinstellungen
7.1.1 Brauchwasser
(hier würde ich gerne das Ganze über ein Zeitprogramm steuern, um unnötige Taktung zu verhindern. Da brauche ich ein paar Tipps, welche Uhrzeit und welche Temperatur)
7.1.1.1 Temperatureinstellung
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig 37°C
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig 40°C
Starttemp. Bedarfsmodus mittel 40°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel 47°C
Starttemp. Bedarfsmodus hoch 47°C
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch 50°C
Stopptemperatur 55°C
7.1.2 Umwelzpumpen
7.1.2.1 GP1

Betriebsmodus Auto
7.1.2.2 Drehz. HU-Pumpe GP1
Heizung
Auto AN
min. zulässige Drehzahl 35%
max. zulässige Drehzahl 70%
Drehzahl im Standbymodus 10%
Brauchwasser
Auto AN
Kühlung 
Drehzahl bei passiver Kühlung 35%
7.1.2.6 Betriebsmodus WQ-Pumpe
Betriebsmodus Periodisch
7.1.2.7 Pumpendrehzahl WQ-Medium
Betriebsmodus AUTO
Drehzahl bei passiver Kühlung 20%
7.1.2.8 Einstellung WQ-Alarm
Min. WQM-Austritt
Automatischer Reset AUS
Alarmtemp. -3°
7.1.3 Verdichter
Sperrbereich 1 AN
Von Frequenz 90Hz
Bis Frequenz 118Hz
Sperrbereich 2 AN
Von Frequenz 65Hz
Bis Frequenz 89Hz
7.1.5 Zusatzheizung
7.1.5.1 interne elektr. Zusatzheizung
max. eingestellte Stromleistung 2,0KW (wie oben bereits erwähnt: solle man sie auf 0,0KW umstellen)
7.1.6 Heizung
7.1.6.1 max. Diff. Vorlauftemp. 

max. Differenz Verdichter 10,0°C
max. Differenz Zusatzheizung 3°C
BT12 Offset 0,0°C
7.1.6.2 Vol. Stromeinst., Klimat.Sys
Einstellung FBH FBH [Fußbodenheizung]
NAT -12,0°
7.1.6.3 Leistung bei NAT
Manuelle gewählte Leistung bei NAT AUS
Leistung bei NAT 8KW
Soll hier auf AUTO gelassen werden oder die manuelle Leistung eingeschaltet werden?
7.1.7 Kühlung
7.1.7.5 Größter Unterschied Kühlung

Größter Unterschied Kühlung 2,0°C
7.1.10 Systemeinstellungen
7.1.10.1 Betriebsvorrang 
Autom. modus AN
Anzeige zurzeit: 75% Brauchwasser, 25% FBH (keine Ahnung, warum hier die FBH FBH [Fußbodenheizung] weniger abbekommt, eigentlich müsste das andersrum sein.)
7.1.10.2 Automoduseinstellungen
Start passive Kühlung 25°C
Heizstopp 12°C
Stop Zusatzheizung 5°
Filterzeit Heizung 24h
Fliterzeit Kühlung 48h
Zeit zwischen Kühl-und Heizbetrieb 2h
Kühl-/Heizfühler KEIN
7.1.10.3 Gradminuten-Einstellungen
Istwert -350GM
Heizung automatisch AUS
Verdichterstart -300GM (Tipps aus dem HTD-Forum)
Rel. GM-Start Zusatzheizung 600GM
Differenz zw. ZH-Stufen 50GM (Tipps aus dem HTD-Forum)

Während ich das hier geschrieben habe, haben sich ein paar Werte verändert, die habe ich auch nachgezogen. Vielleicht wird es morgen besser, vielleicht aber auch nicht.
Volumenstrom empfinde ich als normal, aber vielleicht muss ich noch mehr auf Auto umstellen, nur an welcher Stelle?
Das wäre erstmal alles. Ich hoffe, dass ihr etwas findet, das ich dringend anpassen muss. Weitere Fragen werden bestimmt folgen.
Danke im Voraus.

1
  •  Akani
3.1.2026  (#5)

zitat..
Robmantuto schrieb: Heizlast von einem Experten berechnet ca. 8KW, wobei hier noch die Lüftungsanlage herangezozgen wurde, die die Heizlast erhöht hat. 

Das ist so nicht wahr, die Lüftung verringert dur die Heizlast.

zitat..
Robmantuto schrieb: Heizungsumwälzpumpe (GP1) 35%
BF1 ~12,1l/min

zitat..
Robmantuto schrieb: 7.1.2.2 Drehz. HU-Pumpe GP1
Heizung
Auto AN
min. zulässige Drehzahl 35%
max. zulässige Drehzahl 70%
Drehzahl im Standbymodus 10%

die 12 ltr/min wären gut, also stell dir im Menü 7 deine Pumpe von Auto auf Manuell auf diese 35% . 
Der Volumenstrom deiner Anlage sollte Konstant bleiben, regeln soll der Verdichter. Wird auch beim Hydraulischen oder thermischen Abgleich sinnvoller um zu setzen.

zitat..
Robmantuto schrieb: 3.1.9 Interne elektr. Zusatzheizung
Status AUS
max. eingestellte Zusatzheizung 2,0 KW (hier habe ich viel darüber gelesen, dass man sie auf 0,0KW stellen sollte)

Den kannst du wirklich getrost aus schalten, bei Sole brauchst den nur wenn die Maschine im Kältekreis aufgibt als Ersatzquelle.

zitat..
Robmantuto schrieb: 7.1.1 Brauchwasser (hier würde ich gerne das Ganze über ein Zeitprogramm steuern, um unnötige Taktung zu verhindern. Da brauche ich ein paar Tipps, welche Uhrzeit und welche Temperatur)

Deine Temperature sehen gar nicht so verkehrt aus. Zeitprogramm wäre die Frage wann wird Ww benötigt, wieviel Personen sind im Haus.
Wir haben ebenfals die 1255er , machen einmal am Tag WW WW [Warmwasser] zwischen 13-15 Uhr von 35 auf 38° im Bedarfmodus mittel. Der Rest der Zeit ist Niedrig gestellt, mit so niedrigen temps wie geht.

zitat..
Robmantuto schrieb: 7.1.10.1 Betriebsvorrang 
Autom. modus AN
Anzeige zurzeit: 75% Brauchwasser, 25% FBH (keine Ahnung, warum hier die FBH FBH [Fußbodenheizung] weniger abbekommt, eigentlich müsste das andersrum sein.)

Betriebsvorrang 100% WW.
Somit wird Warmwasser in 1em Zug gemacht, dann wieder weiter mit Heizung.
Wenn du hoffentlich ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] unterwegs bist wirst du das im Haus nicht bemerken.

zitat..
Robmantuto schrieb: Verdichterstart -300GM (Tipps aus dem HTD-Forum)
Rel. GM-Start Zusatzheizung 600GM
Differenz zw. ZH-Stufen 50GM (Tipps aus dem HTD-Forum)

Hier sollte stehen 400 Start Verdichter für die Trägheit des Gebäudes, rel GM Start Zusatzheizung auf 200 für die regelkarakteristik des Kompressors  und Start ZH kannst auf 100 nehmen, der ist eh aus. Ist der Zuheizer.
Hier im Forum gibt es eine genaue Beschreibung  über das Regelverhalten in diesem Punkt 


1
  •  Robmantuto
3.1.2026  (#6)
Danke für die Hilfe, ich werde die Werte anpassen und dann warte ich ab. Es ist heute schon etwas wärmer geworden, aber irgendwie noch immer nicht wie es vorher war.  Obwohl ich die Zahlen bis max. VL 30° hatte, also eigentlich im sehr guten Bereich. Ich frage mich gerade ob es an den Gradminuten (habe mir leider nicht aufgeschrieben, welcher Wert vorher eingestellt war, gehe aber von einer Werkseinstellung aus) liegt, die ich vorher hatte oder ob es daran liegt, dass ich an der Leistung der Pumpe was gedreht habe. 
Wie bekomme ich die Räume wärmer obwohl die Kurve fast die gleiche ist. Kann es daran liegen, dass man etwas an der NAT drehen muss?
7.1.6.3 vielleicht, doch auf manuell und auf 8KW stellen?
Apropos Kurve, welche Einstellung habt ihr denn bei der eigenen Kurve eingestellt. 
Denn, wenn ich mit 20° VL und mit 30° aufhöre, dann habe ich doch eine steile Kurve, die aber nicht die bevorzugt flache Kurve darstellt. 

1
  •  Akani
3.1.2026  (#7)

zitat..
Robmantuto schrieb: 7.1.3 Verdichter
Sperrbereich 1 AN
Von Frequenz 90Hz
Bis Frequenz 118Hz
Sperrbereich 2 AN
Von Frequenz 65Hz
Bis Frequenz 89Hz

Solltest du Frequenzen frei geben?! 
Wo stehen deine Gradminuten?
Wie sieht bei dir in der Hydraulik aus? Flow30?
Einzelraumregelung aktiv?
Wie sind deine Kreilängen?
Lass das mal mit der eigenen Heizkurve, stell die mal auf 2 oder3  mit Verschiebung 2.
Hast du außen Putz drauf mit Fassade?
1. Winter nach neu gebaut? Restfeuchte!!




1
  •  Robmantuto
4.1.2026  (#8)
Gradminuten stehen bei ist -348,
Deshalb ne Frage dazu. Du schreibst 400, meinst du damit -400 oder +400, weil ich gelesen habe, dass - das Richtige ist.
Flow30 soweit wie möglich umgesetzt. Nur 2 Heizkreise sind etwas außerhalb, das aber nur mit ca. 2-3%.
Keine Thermostate vorhanden. 
Alle Kreislängen unter 100m, falls da gemeint war. 
Putz ist schon lange auf der Fassade. 
Es ist der 2. Winter. 
Wie gesagt, ich hatte bereits meine Wohlfühltemperatur, irgendetwas ist verstellt. 
Habe nun die Werte etwas angepasst. 
Noch eine Frage. Wie stelle ich denn den Betriebsvorrang zwischen WW WW [Warmwasser] und Heizung ein?
Wenn ich Auto ausschalte, dann kann man nur Minuten eingeben, kein %.  Bei mir steht 0 bei WW WW [Warmwasser] und 30 bei Heizung. 
Und ich habe unter 7.1.2.2 Auto ausgeschaltet und die 35% eingestellt, aber unter 7.1.2.1 steht es noch immer auf Auto. Ist das so korrekt? 

1
  •  Akani
4.1.2026  (#9)


_aktuell/20260104451371.jpg


_aktuell/20260104818951.jpg


_aktuell/20260104228529.jpg So solltest es mal stellen, Heizkurve nimm eine vorgegebene

2
  •  Robmantuto
4.1.2026  (#10)
Vielen Dank. 

zitat..
Akani schrieb: Wir haben ebenfals die 1255er , machen einmal am Tag WW WW [Warmwasser] zwischen 13-15 Uhr von 35 auf 38° im Bedarfmodus mittel. Der Rest der Zeit ist Niedrig gestellt, mit so niedrigen temps wie geht.

Heißt das, dass bei dir Smart Control aus ist?


_aktuell/20260104770569.jpg
Dann nochmal zum Timer fürs WW WW [Warmwasser]
Wir sind 4 Leute, 1 Mann, 3 Mädels 😏
Wir duschen immer Abends.
Wie wäre da am besten die Einstellung? 
Wie ist denn deine Einstellung bei niedrig? Es geht auch darum, dass man auch manchmal am Tag heißes Wasser braucht, um z. B. etwas abzuwaschen oder ölige Hände zu waschen. Soweit ich weiß, muss die Temperatur zwischen 38° und 43° sein, um Fette zu lösen. 

Gerade merke ich, dass es wieder kühl wird, also läuft die Pumpe nicht konstant. 
Unter Info 3.1.3 steht jetzt beim Volumenmesser BF1 4L/min.
GM sind bei - 316GM, Drehzahl GP1 21%. 
Leistungsbedarf bei NAT 5KW (ist das nicht zu wenig?) 
Frequenz 33Hz.
Und man sieht es am HKV, dass gar kein Durchfluss ist, die sind alle bei 0L/min. Dann kann ja die Heizung gar nicht die Wärme aufrecht halten. 
Es sind gerade außen 0,5°C.
Mir kommt es vor als ob die WP WP [Wärmepumpe] für ne bestimmte Zeit nicht richtig durchpumpt oder den Durchfluss ausschaltet. Das konnte ich auch die letzten Tage beobachten.
Und während ich das gerade schrieb und an der Pumpe stand, hat es etwas gerattert (Verdichter?) und jetzt sind es plötzlich 12l/min. Und am HKV ist der Durchfluss auch wieder da. 

1
  •  christoph1703
4.1.2026  (#11)

zitat..
Robmantuto schrieb: etwas abzuwaschen oder ölige Hände zu waschen. Soweit ich weiß, muss die Temperatur zwischen 38° und 43° sein, um Fette zu lösen.

Fett löst sich nicht in Wasser, auch nicht in heißem. Dafür braucht man Spülmittel oder Seife, beide funktionieren auch kalt oder lauwarm.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
4.1.2026  (#12)
stell mal die Heizungs (GP1)Pumpe auf min. 50-60%
und berichte dann was bei BF1 für ein Volumenstrom steht

aja und evtl. hast auf den HKV geschaut, während WW WW [Warmwasser]-Bereitung, dann ist dort sicher 0.

1
  •  Robmantuto
4.1.2026  (#13)
Ok, habe ich gemacht. Läuft jetzt bei 17l/min. Habe ca. 20 Minuten gewartet. Ich werde den Beitrag ändern, wenn es noch höher gehen sollte. Welcher Durchfluss wäre ideal? 
Und Betriebsvorrang hat jetzt WW WW [Warmwasser].
Kann es sein, dass es an diesem SmartConrtrol beim WW WW [Warmwasser] liegt? Und ich eher auf niedrig umstellen muss. Und wie du schon sagst, sinkt bei der Bereitung des Warmwassers meine HKV auf 0.
Umso eher muss ich diese Zeitprogramme einstellen, damit besser die Verteilung klappt. Kann mal einer ein Beispiel eures Zeitprogramms posten?

1
  •  Akani
4.1.2026  (#14)
Bei ihm reichen 35- 40% damit erreicht er schon die 12-14ltr/min.

zitat..
Robmantuto schrieb: Heißt das, dass bei dir Smart Control aus ist?

Fang nicht mit sowas an. Erst muss das Werkl mal gescheit laufen, dazu bitte auch das verstellen was geschrieben wird , nicht erst nach paar Aufforderungen. Eins nach dem anderen.
Brauchwasser ist ermessenssache.
Da ihr so wie wir auch die 180ltr habt.
Lass die Bereitung erstmal mit Auto laufen. Die Zeiten kannst du dir stellen wie du sie brauchst. Würde mit den Zwiten halt so gehen dass alle Abends duschen können, also 1x pro Tag. Sollte es für früh nicht reichen dann halt nochmal eine Laufzeit mit einfügen.


1
  •  Robmantuto
4.1.2026  (#15)
Also, ich habe wieder reingeschaut und er ist schon wieder bei 5-6L/min und Vorzug Warmwasser. Nun haben aber zwei gerade geduscht, zusammengerechnet ca. 10 Minuten. Es muss irgendwie daran liegen, dass er das WW WW [Warmwasser] wieder aufbereitet und die Heizung links liegen lässt. 
Ich steige nicht dahinter, wie das mit dem Zeitprogramm funktionieren soll. 
Soll ich nun z. B. von 18-19.30 Uhr auf Mittel einstellen, sodass das Wasser fürs Duschen vorbereitet wird? Und muss dann die restlichen Zeit, die übrig bleibt, auf ein Zeitprogramm für niedrig eingestellt sein oder reicht nur die eine Zeit und den Rest macht er automatisch auf niedrig. Aber woher soll er denn wissen, dass er die restliche Zeit auf niedrig stellen soll, wenn ich das Ganze auf Auto (Smart Control) lasse. 
Ein paar Beispiele wären hilfreich oder besser gesagt wie eure Einstellung für niedrig, mittel und hoch ist? Dann versuche ich das auch so einzustellen. 

1
  •  IngoSE
4.1.2026  (#16)
Warmwasser-Beispiel

Grundsätzlich läuft meine Anlage im Bedarf Niedrig
Der Vorrang steht auf Auto oder in der Torte bei 30/30  meinetwegen.

Für die Zeitprogramme legte ich am Anlagendisplay zwei Modi fest,
was die machen sollen, Farbe und Namen.

Die WW WW [Warmwasser]-Einstellung über Zeit läuft bei mir so:

_aktuell/20260104683103.png

Was sagt das Bild (MyUplink)
Mein Modus Nullwasser wählt den Brauchwasserbedarf Niedrig,
der Modus Hochwasser aktiviert den Bedarf Mittel zur Wunschzeit.

Ich habe die Temperaturen im Bedarf Niedrig auf 5/10 Grad, im Bedarf
Mittel auf 42/45 Grad. Bei Hoch noch mehr, wird aber nicht verwendet. 

Der Bedarf Mittel ist empirisch ausprobiert, damit 3 Leute Duschwasser haben.

Und daß der Bedarf nach Mittel gemessen und ggf. geladen wird, veranlaßt das
Zeitfenster Hochwasser. Dann ist der Kessel geladen, die Sensoren sind zufrieden.
Sollten sie für den Bedarf Mittel nicht mehr zufrieden sein... ist die Zeit bereits im Niedrigwasser, und dann ist bis zwei Uhr nachts erstmal kein Bedarf gemessen.
Die tiefen Werte 5/10 Grad bei Niedrig schließen somit einen WW WW [Warmwasser]-Zyklus aus,
weil der Kessel nie soweit abkühlt.

Wenn Du Bilder des Anlagendisplays brauchst um die Modi zu erstellen etc.,
mach ich gerne am Montag einige Bilder davon.

1
  •  Robmantuto
5.1.2026 11:03  (#17)
Verstehe ich das richtig, dass ihr eher morgens duscht?
Du hast für Mittel 3,5h angesetzt. Sind mit Absicht diese 3,5h so breit angesetzt? Und das in der Nacht? In der Zeit, wird die FBH FBH [Fußbodenheizung] ja nicht mit warmen Wasser versorgt und geht da nicht etwas verloren bzw. wird die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht wieder kalt? 
5-10° finde ich schon ziemlich kalt. Reicht das am Tag aus und das Wasser ist trotzdem warm und reicht für den ganzen Tag aus, wenn es in der Nacht aufgewärmt wurde?
Oder ich verstehe den ganzen Prozess falsch.
Sorry für die Fragen, aber ich möchte die Logik dahinter verstehen.
Und danke für die Darstellung, so kann ich besser nachvollziehen, dass die restliche Zeit auch mit einem Zeitprogramm belegt werden muss.

1
  •  Pr0phecy
5.1.2026 13:04  (#18)

zitat..
IngoSE schrieb:

Warmwasser-Beispiel

Grundsätzlich läuft meine Anlage im Bedarf Niedrig. 
Der Vorrang steht auf Auto oder in der Torte bei 30/30  meinetwegen.

Für die Zeitprogramme legte ich am Anlagendisplay zwei Modi fest,
was die machen sollen, Farbe und Namen.

Die WW WW [Warmwasser]-Einstellung über Zeit läuft bei mir so:

Was sagt das Bild (MyUplink)
Mein Modus Nullwasser wählt den Brauchwasserbedarf Niedrig,
der Modus Hochwasser aktiviert den Bedarf Mittel zur Wunschzeit.

Ich habe die Temperaturen im Bedarf Niedrig auf 5/10 Grad, im Bedarf
Mittel auf 42/45 Grad. Bei Hoch noch mehr, wird aber nicht verwendet. 

...

Das "Nullwasser" brauchst du aber nicht im Zeitplan, wenn du Brauchwasser in 2.2 auf Niedrig hast. 
Der Rest habe ich ähnlich eingestellt für die einmalige Erhöhung am Tag.
Niedrig wird halt auf 5/10 Grad gestellt, damit in dem Zeitraum kein Warmwasser erzeugt wird. Über den Zeitplan wird einmal am Tag "Mittel" mit deinem Wunschtemperaturen erzeugt, davon zehrst du dann den ganzen Tag. In dem Zeitraum wo das Warmwasser erzeugt wird, wird dann natürlich nicht geheizt. Aber die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist ja quasi auch ein Speicher, also so schnell kühlt da nix aus. Außerdem wird die WP WP [Wärmepumpe] für das vollständige aufheizens des Speichers auf 47 Grad (bei uns) ca. 1,5 Stunden benötigen. Danach wird wieder geheizt.

1
  •  IngoSE
5.1.2026 13:54  (#19)
Ich dusche morgens, der Rest nachmittags/abends.
Derzeit ist der Startwert für Mittel bei 42, der Stoppwert bei 45 Grad,
was in der App einer Duschdauer von 22 Minuten entspricht.
I.d.R. endet mein Verbrauchstag zwischen 0 bis 3 Minuten.
BrauchwasserStart BT5 zeigt dann etwa 39 Grad an, -Bereitung BT6 etwa 27 Grad

Der Grund für die tiefen Werte in Niedrig:
Sie werden im Kessel einfach nicht erreicht, also nicht unterschritten.
Das bedeutet, auch nach allen geplanten und je nach Reserve geleisteten
Nutzungen von Warmwasser, ist dessen Temperatur immernoch über den Werten
von 5 oder 10 Grad.
Die Warmwasserbereitung springt nicht an - und das ist das Ziel, die kalte
Bedarfseinstellung zu nutzen um einen faktischen NICHT-Bedarf zu schaffen
und diesen dann als (AUS-) Modus zu verwenden.

Wenn nun das Zeitfenster Niedrigwasser endet, hätte mein BT5 etwa 39 Grad.
Bedarf Niedrig interessiert sich nicht dafür, dessen Modus Niedrigwasser endet
also um 02.00 Uhr, Bedarf Mittel im Modus Hochwasser ist jetzt wieder am Zug,
mißt und bereitet nach folgendem Ablauf.

Die Logik für Zeitfenster und die tiefen Temperaturen

Mein Zeitfenster für Modus HochWasser, das dem Bedarf Mittel entspricht, veranlaßt
genau 3 Zyklen für die Warmwasserbereitung. Der Betriebsvorrag ist von Auto auf
eine individuelle Zeit eingestellt. 30 Minuten WW WW [Warmwasser]-, 60 Minuten Heizungs-Vorrang.

_aktuell/20260105124284.png
Bis 01:59 wird die Kesseltemperatur nach Niedrig bemessen.
Die 5 Grad sind nicht unterschritten - kein Bedarf.
Ab 02.00 Moduswechsel - die Kesseltemperatur nach Mittel bemessen.
Die 42 Grad sind unterschritten -  Bedarf gegeben.
Brauchwasser gemäß Vorrangeinstellung hat ab jetzt erstmal 30 Minuten...
02.00 Uhr Brauchwasser
02.30 Uhr Heizung
03.30 Uhr Brauchwasser
04.00 Uhr Heizung
05.00 Uhr Brauchwasser
05.30 Uhr Heizung - bis theoretisch 6.30.

Dann würde bei Unterschreiten der Werte, die im Bedarfsmenü festgelegt sind,
erneut eine Warmwasserbereitung starten.
Allerdings ist das Zeitfenster für Modus HochWasser (Bedarf nach Mittel) beendet.
Ab 05.30 gilt die Bedarfsermittlung nach den Werten von Niedrig.
Wenn dann kein Bedarf besteht, heizt die Anlage über ihre 60 Minuten durch bis 02.00 Uhr.

Zum Kälteverlust
Für meine alte Hütte (EAWEAW [Energieausweis] D) mit ihren Typ 11 Heizkörpern macht sich eine längere
Heizpause, i.d.R. 45 bis 50 Minuten, durch einen WW-Zyklus schon bemerkbar.
Nachts könnte man das ausschlafen, rüttelt sich bis zum Aufstehen wieder zurecht.
Tagsüber ist das durchaus spürbar, wenn die Frische durch die Papierwände kriecht
und die Heizkörper in ihren Halterungen knacken.
Darum habe ich die Bereitung gestückelt über den Vorrang eingestellt,
damit der Komfortverlust sich in Grenzen hält - auch für Nachtaktive.

Der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Nutzer mit seinem Estrich als Speicher (s.a. (überflüssiger) Pufferspeicher)
würde das sicher nicht in dem Maße wahrnehmen, wenn dann mal der Vorlauf eine
Weile ausbleibt. 

Bei Dir ist deswegen die Kür mit Betriebsvorrang erstmal nachrangig.
Zunächst sind @Akani  und @Pedaaa  mit Basics dran, daß die Anlage gescheit läuft.

1
  •  DoertyHarry
5.1.2026 14:57  (#20)
Zu WW WW [Warmwasser]-Bereitung: 
Wenn ihr meistens abends duschen geht, dann würde ich kurz vor Duschzeit anfangen WW WW [Warmwasser] zu bereiten. (Mittel)
Um auch am nächsten Tag noch was zu haben, das WW WW [Warmwasser]-Fenster bis nach der Duschzeit ziehen. (Z.B. von 18 - 21 Uhr)

Wenn du eine FBH FBH [Fußbodenheizung] oder BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast sollten dir die 3h an Heizleistung nicht fehlen.

Die WW WW [Warmwasser] Temperatur am besten so weit runter stellen, dass ihr gemütlich duschen könnt. (Bei uns ist max auf 46°C eingestellt)
Wegen legionellen brauchst du dir bei so kleinen speicher und vollem Haus keine Gedanken machen. Da wird das Wasser so oft umgewälzt, dass die das nicht wollen. 

1
  •  Robmantuto
5.1.2026 15:08  (#21)

zitat..
Pr0phecy schrieb: Das "Nullwasser" brauchst du aber nicht im Zeitplan, wenn du Brauchwasser in 2.2 auf Niedrig hast. 

Also SmartControl ausgeschaltet, was mir hier zunächst nicht empfohlen wurde.

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]