Nibe S1255-6 verstellt, seitdem kühl - Seite 3
|
|
||
|
Kurve 3 +1. Mehr hab ich da nicht eingestellt. |
||
|
||
|
er meinte nicht "verlegt", sondern wohl "verdreckt". Es sollte (zumindest nach NIBE Installationsanleitung) im Sole-Eingangskreis einen Hebel zum Zu- Aufdrehen mit integriertem Sieb geben. Dieses Sieb kann man entfernen und reiningen. siehe z.B. Bilder hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-optimierung-nibe-s1255-6-die-naechste/66072_4 Sollte es sich nicht um ein "mechanisches" Problem handeln, sondern um eine Software-Änderung kannst du diese im "Protokoll" suchen und finden. Dies findest du im Menü 7.9.1 am Gerät selbst (Installateureinstellungen -> Protokolle -> Änderungsprotokoll). Dort steht Datum, ID und Wert. ID entspricht dem Modbus-Register, das geändert wurde und Wert der Wert auf das es umgestellt wurde. Du könntest mal schauen, ob vor deinen ganzen vor kurzem durchgeführten Optimierungs- und Wartungsanpassungen eine Anpassung durchgeführt wurde und ggf. die Zahlen und Werte hier mal posten. |
||
|
||
|
Ja danke, ich meinte natürlich verdreckt. War bei uns damals auch die Ursache für zu niedrigen Volumenstrom. |
||
|
||
|
Bei dir bauen sich die Gradminuten auf, anscheinend hast du immer noch die Sperre 2 drinnen (zwischen 64 und 90 Hz) und auch die Sperre 1 (90-118 Hz). d.h. du hast die WP WP [Wärmepumpe] auf 64 Hz abgeriegelt, sie bräuchte aber jetzt mehr Leistung, um die GM wieder abzubauen auf deine eingestellten 350, darum kühlt dein Haus jetzt gefühlt aus Also Sperre 2 rausnehmen. Stell das mal um, wie akani und dyarne schon geschrieben haben, bevor du hektisch die anderen Sachen (Heizkurve usw.) verstellst und warte 1-2 Tage. Lass dich nicht von den anderen mit ihren Infos verwirren, die zb. weniger Heizleistung benötigen...jedes Haus ist unterschiedlich. Lass auch den WW WW [Warmwasser] Vorrang mit 180/0 stehen, deine WW WW [Warmwasser] Konfiguration mit den Temperaturen scheint auch noch optimierfähig... Dann poste bitte nochmal die Einstellungen von https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1255-6-verstellt-seitdem-kuehl/84517_1#910727 ...durch die ganzen Infos der anderen User mit ihren Einstellungen wird das hier mühsam zum Nachlesen. Die 2000 Takte in 2 Jahren sollte man dann auch angehen, das kommt mir auch sehr viel vor. |
||
|
||
|
Kann dies jemand erklären warum es bei der gleichen WP WP [Wärmepumpe] so drastische Unterschiede im Bereich der Frequenz (75Hz vs. 36 Hz) beim Heizen bzw. beim WW WW [Warmwasser] (106Hz vs. 64Hz) gibt? |
||
|
||
|
Weil die eine WP WP [Wärmepumpe] eben mehr Leistung abgeben muß, um die gewünschte Heizleistung (Delta zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] in Abhängigkeit vom Durchfluß) zu erreichen. Bzgl. WW wird die eine mit einer gewissen Leistung konfiguriert sein, die andere wird kein Leistungslimit bei WW WW [Warmwasser] Bereitung haben, darum macht sie das dann mit Vollast (was eher ineffizient ist). |
||
|
||
|
Ich meinte damit, dass du uns vielleicht deine Einstellungen für deinen VL VL [Vorlauf] aufzeigst. Min. VL Max.VL usw. Diesen Hebel habe ich leider nicht, habe nur zwei rote Hebel, die man auf- oder zudrehen kann. Zumindest habe ich nichts entlang der Rohre für den VL VL [Vorlauf] oder RL RL [Rücklauf] gesehen. Für Warmwasser gibt es einen separaten Regler. Kann es sein, dass der Ausgleichbehälter für den RL RL [Rücklauf] zu wenig drauf hat? Dann dieser hier, aber keine Ahnung, welche Funktion der hat. Muss ich da meinen HB bei der nächsten Inspektion zusammenstauchen, dass dieser Filter nicht verbaut wurde oder hat NIBE intern sowas? Aber auch, wenn ich das erstmal nicht habe, wundert mich es, dass vor ein paar Tagen noch Durchfluss bei ca. 29L/min war. Bei dir bauen sich die Gradminuten auf, anscheinend hast du immer noch die Sperre 2 drinnen (zwischen 64 und 90 Hz) und auch die Sperre 1 (90-118 Hz). Es wundert mich, weil ich im HTD-Forum gelesen habe, dass man die 2. Sperre reinmachen soll. Habe aber nun die 2. Sperre ausgeschaltet, da ist die Frequenz gleich hoch auf 89 Hz, der Durchfluss, der vorher da war, ist aber gleich (17,4-17,7L/min) geblieben. Kurve habe ich bei 2/2 gelassen. |
||
|
||
|
Sehr gut, lass mal 1-2 Tage so laufen, dann pendeln sich die GM wieder auf die eingestellten 350 ein und check _danach_ die Innentemperaturen. |
||
|
||
|
Was mich aber noch immer frage, warum man im HTD-Forum die Empfehlung ausspricht, den zweiten Sperrbereich einzuschalten. |
||
|
||
|
Vielleicht geht es darum, so wie ich einfach den Verdichter einzubremsen, falls die GM mal in einer kalten Nacht ins Nirvana abhauen. |