Nibe S1255-6 verstellt, seitdem kühl - Seite 2
|
|
||
|
Also SmartControl ausgeschaltet, was mir hier zunächst nicht empfohlen wurde. |
||
|
||
Ja, 2.2. auf niedrig. In den Temperatureinstellungen für Niedrig dann 5/10 Grad. Mittel dann z.b. 40/46. Dann einen Zeitplan erstellen mit Wasser "mittel" von 16.00 Uhr bis 18 Uhr. Dann ist das Wasser um 18 Uhr heiß. Wenn dann das warme Wasser nicht reichen sollte, dann die Stop Temperatur von Mittel erhöhen um 1 bis 2 Grad. Hier ist das Warmwasserfenster von 10 bis 12.30 Uhr. Aber die Pumpe benötigt nicht die volle Zeit. |
||
|
||
|
Du schreibst 30 Minuten, aber in deinem Bild sind es nur 20 Minuten, ist das ein Irrtum oder nur verschrieben? Den Wechsel zwischen dem WW WW [Warmwasser] und der Heizung lass ich erstmal, belasse es beim WW WW [Warmwasser] bei 180 Minuten und Heizung bei 0 und schau wie lange der wirklich braucht, um die gewünschte mittelere Temperatur zu erreichen. Vielleicht kann ich das dann später reduzieren, dann wird es einen schnelleren Wechsel zur Heizung geben Ich stelle erstmal das Aufheizen zwischen 16 Uhr und 18 Uhr und stelle die Mittel-Temperatur zwischen 40° und 45° und beobachte. Bei dir sind bei niedrig Anfang 2°, Stopp 5°, also keine 10°. Ich habe nun Anfang 5° und Stopp 10° bei niedrig eingestellt. Ist das auch ok oder soll ich eher deine Einstellungen übernehmen? Derzeitige Info: Zurzeit habe ich das mit der GP1 Pumpe auf 50% gelassen und es gibt einen Volumenstrom von 17L/min. Die Frequenz ist so zwischen 50 und 55Hz. Gradminuten liegen gerade bei -450. Bewegt sich das Ganze noch immer auf einem einigermaßen "Effizienz-Niveau"? |
||
|
||
|
Meine Bilder sind aus laufenden oder beendeten Einstellversuchen. 20 oder 30 Minuten sind nicht wichtig in den Details. Wichtig war mir, daß ich das Prinzip erklären und darstellen konnte. Ob der Bedarf Niedrig 5/10, 2/5 oder 0/7 hat, ist nicht von Bedeutung. Fest steht, daß man diese tiefen Werte nicht erreichen kann. Falls Du noch den Weg zur Einrichtung eines Modus' brauchst, sag Bescheid. Und ja, mein Modus Niedrigwasser ist wohl doppeltgemoppelt, weil ja sonst sowieso den Bedarf Niedrig eingestellt ist. |
||
|
||
|
Das ist egal, ich hatte einfach die Werte des Vorposters übernommen um dich nicht weiter zu verwirren. Kannst 5/10 oder 2/5 nehmen. Es geht nur darum, dass keine Warmwassererzeugung startet, weil im Speicher nie die Starttemperatur erreicht wird. Ob nun 2 oder 5 Grad ist egal. |
||
|
||
|
Wäre der nächste Schritt, erstmal am HKV, den richtigen Durchfluss, wie in der Heizlast berechnet, einzustellen? Bzw. sollte man über die tatsächlichen Längen, die ich mir aufgeschrieben habe, die l/min ausrechnen und dann am HKV einstellen. Oder soll ich erstmal einen Tag noch warten? |
||
|
||
|
Nein. Steht schon in Beitrag 12/13/14. Bei dir sind die Heizkreise alle etwa gleich lang? also Auslegung nach flow 30? Das wäre zum Anfang ein guter Startwert, die Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL stellt sich dann ein |
||
|
||
|
wie @Akani schreibt sind diese rechnerischen auslegungswerte in 9 von 10 fällen für die tonne. besser ist den gesamtvolumenstrom per spreizung zu kontrollieren und die meisten kreise ganz offen zu betreiben. ansonsten stehst du vorne (wp) am gas und regelst hinten mit der handbremse (tacco-setter) die geschwindigkeit. das ist so übel wie es klingt... |
||
|
||
|
Ja, bis auf 2 HK, die mit 2-3m über die 30% hinaussschießen. Vergleicht man da den größten HK aus allen HKen (habe 3 HKVer) und den kleinsten HK oder pro HKV? Soll das heißen, dass die Angaben mit der Rohrlänge und Volumenstrom in der Heizlastberechnung unzuverlässig sind und ich lieber den thermischen Abgleich machen sollte? Wie funktioniert es denn genau? Soll ich nun in den HKVen alles aufdrehen und beobachten oder was wäre der nächste Schritt? |
||
|
||
|
Warum willst du denn jetzt an den Heizkreisverteiler ran? Ich dachte, du hast an der WP WP [Wärmepumpe] etwas verstellt und jetzt passt es nicht mehr mit der Wärme? Stell doch erstmal eine Standardheizkurve ein, z.B. die "2" und dann wartest du 24 Stunden. Wenn es dir dann zu kalt ist dann erhöhst du die Kurve um +1 oder +2. |
||
|
||
|
Ja, die Umstellung erfolgte an der Wärmepumpe. Habe jetzt gerade geschaut, bin bei - 499 GM und ca. 64Hz. 3.1.3 Leistungbedarf bei NAT 5KW. Hat dieses Aussage irgendwie eine Relevanz und wie wird dieser Wert denn eigentlich verändert? Hatte bereits Kurve 2, habe jetzt auf 3 erhöht und warte bis morgen. Und ja, irgendwie bin ich noch immer bei 20-21° im Raum. Also noch immer nicht wie ich es vorher hatte. Könnte aber auch vom Gefühl her an dem Wetter liegen, das ja gerade Richtung -10° tendiert. Mit der Kurve 3 lande ich jetzt mit 0° bei 30° VL. Nichtsdestotrotz muss ich ja noch den thermischen Abgleich machen, der noch immer aussteht. |
||
|
||
|
Ich finde deine 64 Hz recht hoch für das Heizen. Was zeigt die Wp denn als berechneten Vorlauf und tatsächlichen Vorlauf und Rücklauf an? Zum Vergleich, unsere läuft gerade mit 35 Hz bei 29,2 Grad Vorlauftemperatur. So hohe Verdichterwerte hab ich eigentlich nur beim Warmwasser. |
||
|
||
|
Den 3.1.3er NAT Wert errechnet, erschätzt sich die Anlage aus den bestehenden Einstellungen. Also eingestellte Heizkurve, Spreizung und Verbrauch. Ist also eine reine Anzeige ihrer internen Überlegungen :) Ich verstehe die Fragezeichen und Verwirrung, wenn hier viele Köche, und erfahrenere als ich, reinsalzen. Ich picke mir auch nur Details aus Deinen Fragen heraus, die ich glaube beantworten zu können. Jedoch treffen sie nur einen Punkt aus Deinen komplexeren Fragestellungen. Und mit den anderen Antworten entsteht ein Stückwerk, das nicht auf Anhieb zu durchschauen ist und widersprüchlich wirken kann. Wenn Du Dir das Prinzip Wärmepumpe hier und in anderen ähnlichen Themen erstmal reingelesen hast, wird klarer werden, was grundsätzlich wie funktioniert und was später in Detailarbeit die Kür der Effizienz bedeutet. In Kurz: Nicht aufgeben. |
||
|
||
|
Berechneter Vorlauf 29,6° Vorlauffühler, falls du diesen meinst, 27,4° Außentemperatur - 3,3° Was ist eigentlich mit dem Punkt: 1.30.8 Punkteverschiebung Da habe ich bei Aussenlufttemperatur 0° Veränderung der Kurve 0° Kann das so bleiben? |
||
|
||
Ok, dann lass deine WP WP [Wärmepumpe] erstmal den berechneten Vorlauf erreichen, und dann entsprechend halten. Und dann schaust du morgen nochmal nach den Werten. Mich wundert nur, dass dein Vorlauffühler bei 27,4 ist. Bei uns ist er selbst nach dem Warmwasserzyklus nicht weit unter 29 Grad gesunken. |
||
|
||
|
Welche WP WP [Wärmepumpe] hast du genau? Kannst Mal ein paar Daten zum Haus bzw zu den aktuellen Werten (VL, RL, Sole ein/aus, Leistung, heizkurve,...) Bei mir läuft die 1156 gerade auch mit 75Hz bei VL VL [Vorlauf] 29,8 und bei Warmwasser geht bei mir die Frequenz auf 106Hz hoch..warum ist das bei dir so anders/niedrig? |
||
|
||
|
135 qm Bungalow. bj 2021. S1255Pc + KWL Ers10 500. 2 Bohrungen a 65 m. Kurve 3, +1 Mir ist klar, dass unser Haus kleiner ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht. |
||
|
||
|
Ich weiss nicht ob du mich meinst, aber falls ja, dann behaupte ich, kann mich aber irren, dass der Vergleich ganz schön hinkt und ich keine 135² mit einer Etage und 260m² mit 3 Etagen vergleichen kann. Es sei denn, ich irre mich und habe das Prinzip nicht verstanden, dann mein Fehler. Was ich glaube verstanden zu haben, dass ich mehr Power brauche, um die Bude gemütlich warm zu bekommen. Mich wundert es nur, dass ich mit der ganzen Automatik, die ich vorher hatte und dem Takten für Warmwasser, da kein Zeitprogramm gehabt, ein wärmeres. Haus hatte. Und ich kann mich dunkel erinnern, dass ich irgendwo einen Volumenstorm von ca. 29l/min gesehen habe. Jetzt habe ich nur 18L. Vielleicht liegt es daran? Entweder ist bei mir die Pumpe auf Hochtouren gelaufen oder es wird bei mir zurzeit durch irgendwelche Einstellung blockiert. Steige aber nicht dahinter, welche Einstellung das sein soll. Vielleicht muss ich wirklich den Durchfluss am HKV erhöhen und dafür aber die Pumpe herunterfahren. Dann würde das aber nicht hinhauen, weil ich am HKV nichts geändert habe. Verwirrung pur! Und trotzdem hatte ich die Kurve 2+2 gehabt, bin mir aber nicht mehr sicher ob ich 30° als Max-Wert bei 0° hatte oder eher 27°. Ich bereue es, dass ich mir die Einstellungen nicht aufgeschrieben habe, sonst könnte man das jetzt besser nachvollziehen. Welche Einstellung hast du denn für den Vorlauf? Hast du 30° bei -10° oder eher 35°. Kannst du vielleicht deine Einstellung posten? |
||
|
||
|
Vielleicht ist auch ein Sieb verlegt und dadurch der niedrige Volumenstrom. |
||
|
||
|
Ich bitte um einen nähere Erläuterung und wie man das beheben kann? |
||
|
||
|
Kurve 3 +1. Mehr hab ich da nicht eingestellt. |