Nibe S1255-6 verstellt, seitdem kühl

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Robmantuto
1.1. - 2.1.2026
4 Antworten | 4 Autoren 4
4
Hallo allerseits,
ich brauche dringend Hilfe, komme aber nicht dahinter, welche Einstellungen ich vorgenommen habe, die einen Einfluss auf die Temperatur in meinen Räumen haben. 
Aber fangen wir ganz von vorne an.
Mein HB hat nie bei mir einen thermischen Abgleich gemacht, daher habe ich erstmal nach Gefühl und Empfinden den Durchfluss für die einzelnen Stränge eingestellt. Er hat auch nie meine Anlage angefasst und sie vernünftig eingestellt. Es wurde einfach nur der  Standard eingestellt, wahrscheinlich die Werkseinstellung. Dann hat er überall 0,5l/min eingestellt und ist dann abgehauen. Min. Vorlauf war 25°, max. VL war bei 35°. Nachdem ich meine eigene Heizkurve eingestellt hatte, die mir bis dahin gute Temperatur gebracht hat, habe ich seitdem nichts mehr verändert. VL 20° bis max. 30° bei - 10°°
Der Abfall der Temperatur kam erst als ich irgendwo im Internet gesehen habe, dass man das Warmwasser höher stellen muss, um Legionellen vorzubeugen obwohl ich seit zwei Jahren nie damit Probleme hatte. Die Temperatur war bei mir nie über 50° , auch nicht bei Bedarf hoch. Nur beim Stopp war sie auf 55°.Die periodische Aufheizung hatte ich auch die ganze Zeit aus. Diesmal wollte ich sie aber einschalten, hat aber auch nicht funktioniert, weil es dann einen Abbruch gab. Und so habe ich noch woanders andere Einstellungen vorgenommen, die ich in Foren gelesen habe.
Dachte mir, ich optimiere die Anlage, habe aber das Gegenteil bewirkt. 
Im Wohnzimmer hatte ich immer wohlige 22-23°, manchmal war es zu warm. Und daher wollte ich noch einen thermischen Abgleich machen, damit es etwas angenehmer wird. Ich hatte nie mehr gebraucht. 
Nun habe ich zwar meine 20° in den Zimmern, aber es fühlt sich so als ob es kühl ist und es zieht an den Armen. Irgendwie total unangenehm. Keine Ahnung ob man sich daran gewöhnt hat oder ob es wirklich zu kalt ist. Family empfndet das aber auch so. 
Irgendetwas habe ich verstellt und seitdem fühlen sich die Räume kühl an.
Wenn man aber aus der Kälte kommt, wo ca. 2° herrschen, dann fühlt sich das Haus für den ersten Moment auch warm an, bis man dann sich etwas länger aufhält, dann fühlt sich das nicht mehr so an. 
An den Heizkreisen habe ich aber nichts gedreht, also muss es eine Einstellung an der WP WP [Wärmepumpe] sein. 
Ich werde noch ein paar Daten zusammenfassen und es im zweiten Beitrag posten, damit es etwas getrennt ist und hoffe, dass mir einer hier hilft, der die WP WP [Wärmepumpe] bereits kennt und welche Schrauben man drehen muss, um das Optimale rauszuholen. 

  •  IngoSE
1.1.2026 21:23  (#1)
Es gibt einen Änderungs-Verlauf, den Du einsehen und hier schreiben kannst.
Den Menü-Punkt habe ich grad nicht griffbereit.

Und dann kann man Deine Daten einsehen und Schritt für Schritt vorgehen.
Hier wurde für solche Optimierungen schon viel geleistet, begleitet und kommentiert.
Das wird schon werden.

1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
1.1.2026 21:31  (#2)
wenns überall gleichmäßig zu kalt ist sollt das schnell in den Griff zu bekommen sein. 

ohne jetzt deine konkreten Parameter zu kennen, aber damits euch schnell wieder wärmer wird - "Ver­schieb. Heiz­kurve Klima­tisie­rungs­system" mal um 2 erhöhen, dann sollt die WP WP [Wärmepumpe] mehr Wärme rein bringen und ans optimieren kannst du dann rann gehen wenns zumindest wieder angenehm warm ist. 

20° wär mir persönlich auch definitiv zu frisch und würd mich unwohl fühlen.

1
  •  christoph1703
1.1.2026 21:59  (#3)

zitat..
Robmantuto schrieb: Der Abfall der Temperatur kam erst als ich irgendwo im Internet gesehen habe, dass man das Warmwasser höher stellen muss, um Legionellen vorzubeugen obwohl ich seit zwei Jahren nie damit Probleme hatte.

Da ist das Problem, du hast irgendwo im Internet gelesen statt hier 😜

https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305

Die Legionellenschaltung kannst du wieder deaktivieren, vielleicht rennt dann eh alles wieder.


1


  •  Robmantuto
2.1.2026 17:16  (#4)
Ich finde es etwas witzig, kaum hat man etwas reingeschrieben, auch ohne Fakten und zack gibt es Aufmunterungsantworten. Danke dafür, das finde ich echt toll. Bin schon vieles gewohnt von Foren, wo man entweder niedergemacht oder als Unwissender dargestellt wird, hier sind wohl vernünftige und hilfsbereite Leute unterwegs.
Es hat etwas gedauert, aber ich musste mich vor die WP WP [Wärmepumpe] hinstellen und alles abschreiben, was ich als relevant empfand.
Ich fange erstmal mit den Grunddaten an.
Berechnete Heizlast über einen Experten.
Standort Berlin
Auslegungstemperatur NAT=-12°C
Jahresmittel Außentemperatur 10,0°C
Haus, ca. 260m² Wohnfläche, Grundfläche 294m², EG, OG und DG
Gebäudehöhe 8,72m
Heizlast von einem Experten berechnet ca. 8KW, wobei hier noch die Lüftungsanlage herangezozgen wurde, die die Heizlast erhöht hat. 

Z.B. für einen Raum:
Standard-Transmissions-Heizlast 199 W
Lüftungs-Heizlast durch Leckagen, ALD und Nutzung 43W
Zusammen: 242W
Dachte eher, dass die Lüftung durch Wärmerückgewinnung eher unterstützt und nicht die Heizlast hochtreibt. Oder ich habe das Prinzip nicht verstanden.

Heizlast/beheizte Gebäudefläche 27,1W/m²
Heizlast/beheiztes Volumen 10,3W/m³
Alle Räume sind auf 20°C ausgelegt, ausser die Bäder (3 Stück) mit 24°C.
Auslegungs-Vorlauftemperatur 30°C
Auslegungs-Rücklauftemperatur 24°C
Spreizung 6K
FBH-Rohr 17x2,0
Zuleitung aus Kupfer DN32, natürlich gedämmt, habe ich nach Recherchen im Internet vom HB vom Aluminiumverbund, glaube DN28, zum Kupfer ändern lassen.
Keine Thermostate, lasse über den Außenfühler (Nordseite) und WP WP [Wärmepumpe] steuern.
Keine Ahnung ob das schlecht oder gut ist...

Wärmepumpe Daten
Nibe S1255-6 PC mit der Firmwareversion 4.7.5
Erdbohrung 2x100m
Lüftungsanlage ComfoAir Q350 TR, Wirkungsgrad 90%, Zulufttemperatur 15,0°C (Heizlast Berechnung), aber laut der Anlage bis 18°C, je nach Außentemperatur.
Anlage läuft auch die ganze Zeit, auch nichts daran geändert, war auch mit der eingeschalteten Anlage warm.

Nun meine derzeitigen Einstellungen an der WP WP [Wärmepumpe]:
1.30.1 Heizkurve
Kurve 2- besser die Kurve 0, also eigene Kurve, nur die ist ziemlich steil.
Verschiebung 2
3.1.3 Heizung
Außenlufttemperatur (BT1) 1,7°C
Mittlere Außenlufttemperatur 2,7°C
Leistungsbedarf bei NAT 5KW
Aktuelle Verdichterfrequenz 33Hz
Kondensvorlauf (BT12) ~52,2 C°
Rücklauftemperatur (BT3) ~46,1°C
Dreh HU-Pumpe (GP1) ~35%
Wärmepumpenmedieneintritt (BT10)~ 7,1°C
Wärmepumpenmedienaustritt (BT11) ~2,9°C
Gradminuten -375GM
Raumtemp. (BT50) - (muss ich noch nachziehen)
Berechneter Vorlauf ~27,2°C
Vorlauftemp. (BT2) ~51,0°C
Rücklauftemp. (BT3) ~46,5°C
Volumenstrommesser ~12,1l/min
Externe Justierung nein

3.1.4 Brauchwasser
Komfortmodus Smart Control
BT7 49,7°C
BT6 45,8°C
Aktuelle Frequenz 55Hz
BT12 51.0°C
BT3 46,5°C
Heizungsumwälzpumpe (GP1) 35%
BF1 ~12,1l/min

3.1.7 Verdichter
Aktuelle Frequenz 55Hz
Kleinste zulässige Frequenz 20Hz
max. zulässige Frequenz 89Hz
Drehz. Wärmequellpumpe GP2 14%
Heißgas (BT14) ~79,5°C
Flüssleitung (BT15)~47,0°C
Sauggas (BT17) ~12,2°C
Keine Begrenzungen
Inverter
Temp. 56°C
Leistung 594W

3.1.9 Interne elektr. Zusatzheizung
Status AUS
max. eingestellte Zusatzheizung 2,0 KW (hier habe ich viel darüber gelesen, dass man sie auf 0,0KW stellen sollte)
3.1.10 Heizungsumwälzpumpe (GP1)
Drehz. HU-Pumpe 35%
Statuscode 6
Modellbezeichnung Grundfos UPM3 25-75LIN
Wärmequellenpumpe (EB100-GPL)
Drehz. Wärmequellenpumpe GP2 39%
Volumenstrom~20,5l/min
Statuscode 6
Modellbezeichnung Grundfos UPML 25-105LIN

3.1.12 Statistik
Verdichter

Anzahl der Starts 2970
Gesamtbetriebszeit 16396h
- davon Heitzung 13897h
- davon Brauchwasser 2514h
Zusatzheizung (hierbei hatte ich einen Ausfall und es musste der Verdichter repariert werden, habe dann vorübergehend mit der Zusatzheizung heizen müssen)
Zeitfaktor 195h
- davon Brauchwasser 26,8h
- davon Heizung 168,2h
Wärmemengenzähler (BF1)
Heizung, davon Verdichter 42702,2 KWh
Brauchwasser, nur Verdichter 7700,5 KWh
Heizung, einschließlich Zusatzheizung 43.092,0 KWh
Brauchwasser, einschließlich Zusatzheizung 7824,0 KWh
4.1 Betriebsmodus Auto
     alles an, außer Kühlung
4.4 Wettersteuerung AUS
7. Betriebseinstellungen
7.1.1 Brauchwasser
(hier würde ich gerne das Ganze über ein Zeitprogramm steuern, um unnötige Taktung zu verhindern. Da brauche ich ein paar Tipps, welche Uhrzeit und welche Temperatur)
7.1.1.1 Temperatureinstellung
Starttemp. Bedarfsmodus niedrig 37°C
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig 40°C
Starttemp. Bedarfsmodus mittel 40°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel 47°C
Starttemp. Bedarfsmodus hoch 47°C
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch 50°C
Stopptemperatur 55°C
7.1.2 Umwelzpumpen
7.1.2.1 GP1

Betriebsmodus Auto
7.1.2.2 Drehz. HU-Pumpe GP1
Heizung
Auto AN
min. zulässige Drehzahl 35%
max. zulässige Drehzahl 70%
Drehzahl im Standbymodus 10%
Brauchwasser
Auto AN
Kühlung 
Drehzahl bei passiver Kühlung 35%
7.1.2.6 Betriebsmodus WQ-Pumpe
Betriebsmodus Periodisch
7.1.2.7 Pumpendrehzahl WQ-Medium
Betriebsmodus AUTO
Drehzahl bei passiver Kühlung 20%
7.1.2.8 Einstellung WQ-Alarm
Min. WQM-Austritt
Automatischer Reset AUS
Alarmtemp. -3°
7.1.3 Verdichter
Sperrbereich 1 AN
Von Frequenz 90Hz
Bis Frequenz 118Hz
Sperrbereich 2 AN
Von Frequenz 65Hz
Bis Frequenz 89Hz
7.1.5 Zusatzheizung
7.1.5.1 interne elektr. Zusatzheizung
max. eingestellte Stromleistung 2,0KW (wie oben bereits erwähnt: solle man sie auf 0,0KW umstellen)
7.1.6 Heizung
7.1.6.1 max. Diff. Vorlauftemp. 

max. Differenz Verdichter 10,0°C
max. Differenz Zusatzheizung 3°C
BT12 Offset 0,0°C
7.1.6.2 Vol. Stromeinst., Klimat.Sys
Einstellung FBH FBH [Fußbodenheizung]
NAT -12,0°
7.1.6.3 Leistung bei NAT
Manuelle gewählte Leistung bei NAT AUS
Leistung bei NAT 8KW
Soll hier auf AUTO gelassen werden oder die manuelle Leistung eingeschaltet werden?
7.1.7 Kühlung
7.1.7.5 Größter Unterschied Kühlung

Größter Unterschied Kühlung 2,0°C
7.1.10 Systemeinstellungen
7.1.10.1 Betriebsvorrang 
Autom. modus AN
Anzeige zurzeit: 75% Brauchwasser, 25% FBH (keine Ahnung, warum hier die FBH FBH [Fußbodenheizung] weniger abbekommt, eigentlich müsste das andersrum sein.)
7.1.10.2 Automoduseinstellungen
Start passive Kühlung 25°C
Heizstopp 12°C
Stop Zusatzheizung 5°
Filterzeit Heizung 24h
Fliterzeit Kühlung 48h
Zeit zwischen Kühl-und Heizbetrieb 2h
Kühl-/Heizfühler KEIN
7.1.10.3 Gradminuten-Einstellungen
Istwert -350GM
Heizung automatisch AUS
Verdichterstart -300GM (Tipps aus dem HTD-Forum)
Rel. GM-Start Zusatzheizung 600GM
Differenz zw. ZH-Stufen 50GM (Tipps aus dem HTD-Forum)

Während ich das hier geschrieben habe, haben sich ein paar Werte verändert, die habe ich auch nachgezogen. Vielleicht wird es morgen besser, vielleicht aber auch nicht.
Volumenstrom empfinde ich als normal, aber vielleicht muss ich noch mehr auf Auto umstellen, nur an welcher Stelle?
Das wäre erstmal alles. Ich hoffe, dass ihr etwas findet, das ich dringend anpassen muss. Weitere Fragen werden bestimmt folgen.
Danke im Voraus.