« Heizung, Lüftung, Klima  |

Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread - Seite 12

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
11.6.2024 - 31.12.2025
259 Antworten | 33 Autoren 259
20
279
Der Stiebel Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread:

So, nachdem sich bei mir doch einige Anfragen zur Stiebel WPE Serie angesammelt haben, eröffne ich jetzt mal einen Sammelthread. Für die allseits beliebten KNV Pumpen gibt es hier im Forum ja genügend Infoquellen, bei der Konkurrenz sieht es da leider schlechter aus.

Was ist das interessante an dieser Wärmepumpe? Seit die KNV 1155 nicht mehr verfügbar ist, stellt die WPE Serie eine der wenigen Alternativen mit einer niedrigen unteren Modulationsgrenze dar. Insbesondere die 3 kleinsten Modelle dieser Serie. Ich möchte hier gerne meine Erfahrungen mit dem Gerät wiedergeben und auch über Vor- und Nachteile, sowie künftige Entwicklungen diskutieren. Einige User hier im Forum haben hierzu auch schon Kontakt mit dem Hersteller aufgebaut. Vor allem mit @Markus98 hatte ich schon regen Austausch.

Hintergrund: Ich habe die Pumpe seit Juni 2022 in unserem Neubau im Einsatz. Ursprünglich wollten wir ebenfalls eine KNV, haben uns allerdings wegen der damals katastrophalen Liefersituation kurzfristig für die Stiebel Eltron WPE-I 06 HK entschieden. Nachzulesen in meinem Hausbau-Thread ab hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-modernes-efh-198-m/70632_2#789461

Disclaimer: Ich bin nur Laie und Endanwender. Alles, was ich hier schreibe, ist angelesenes Wissen aus dem ESH ESH [Energiesparhaus] oder HTD Forum bzw. dem herumprobieren an der eigenen WP WP [Wärmepumpe] entsprungen. 

Eckdaten:
Kältemittel: 2,2 kg R454 C (GWP 146)
Umwälzpumpe heizungsseitig: Yonos PARA 25/7.0
Umwälzpumpe quellenseitig: Grundfos UPML

HxBxT: 1369 x 598 x 658 mm
Gewicht: 180 kg

Die Wärmepumpe ist für meine Begriffe recht kompakt. Die 1155 ist merkbar größer. Eine Besonderheit ist, dass das Ausgleichsgefäß im Gehäuse integriert ist.

Hier ein Auszug aus dem Manual:

2024/20240611355886.png

Wie man sieht, ist die untere Modulationsgrenze bei allen 3 Modellen ident. Das liegt daran, dass bei den kleineren Modellen lediglich die Verdichterfrequenz abgeregelt wird. Mein derzeitiger Wissensstand ist, dass es zwischen den drei Modellen in der Hardware keinen großen Unterschied gibt. Die Kühlleistung wird allerdings leicht unterschiedlich angegeben. Eventuell ist hier der Wärmetauscher unterschiedlich groß, das ist aber nur Mutmaßung.
Modell: Max. VD Max. Kühlleistug
04 70 Hz 2,5 kW
06 100 Hz 3,0 kW
08 115 Hz 4,0 kW

Da hier auch fleißig Angebote verglichen werden, liste ich auch das übliche Zubehör mit Bestellnummern auf:

  • Sole-Fülleinheit WPSF (233307)
  • Fernbedienung FET (234723)
  • Internet Service Gateway ISG Web (229336)
  • KNX IPSoftware (233303)
  • Tauch- und Anlegefühler TAF PT 2m (235996)
  • Filter FS-WP28 (233512)
  • Sicherheitsgruppe ZH1 (074370)
  • Rohrbausatz RBS-SBC (238827)
  • Schutztemperaturregeler STB-FB (233711)

Dies beiden Warmwasserspeicher von Stiebel-Eltron werden oftmals angeboten:
  • SBB301 WP WP [Wärmepumpe]
  • SBB302 WP WP [Wärmepumpe]

Was hier neben den nackten technischen Daten wohl für die meisten relevant ist: Wie schlägt sich das Teil im Alltag, wie funktioniert die Regelung und welche Möglichkeiten gibt es für die Einbindung ins Smart Home bzw. zur Datenauswertung.

Wie funktioniert die Pumpe so? 
Bis jetzt unauffällig und gut. Sie ist meiner Meinung ziemlich leise. Wir haben sie im Technikraum direkt hinter der Küche und hören nichts. Die Verbrauchswerte sind bei mir momentan sehr gut.

Kann man die Firmware selber updaten?
Nein. Meines Wissens ist dies bis jetzt nicht vorgesehen. Generell ist der Zugang zur technischen Dokumentation bei Stiebel-Eltron sehr restriktiv. Die Inbetriebnahmehandbücher auf der Homepage verbergen sich hinter einem Fachhändlerzugang. FW Updates sollen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. Ich bin der Meinung, dass dies absolut nicht mehr zeitgemäß ist, und hoffe, dass sich das ändert. Ich habe diesbezüglich mit @Markus98 schon mehrmals Kontakt gehabt und werde in einem späteren Beitrag noch etwas dazu schreiben.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/instructionandinstallationmanual_doc-00082565.pdf

Gibt es eine Möglichkeit, die Wärmepumpe ins Smarthome zu integrieren?
Ja, über das sogenannte Internet Service Gateway. Dieses gibt es in zwei Versionen: ISG Web und ISG Plus 

Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/

Was bieten diese beiden Boxen? Leider nicht viel. Ich zitiere hier von S. 26 des Threads knx-user-forum:

ISG Web:
+ Modbus/TCP (mittlerweile inkludiert)
+ Optional: KNX Modul
+ Optional: EMI mit EMI-Softwareerweiterung, hier wird zwingend der "Sunny Home Manager 2.0" von SMA oder seit 2020 den neuen "EM Meter" von Stiebel benötigt
- keine physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung

ISG Plus:
+ mit den entsprechenden physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
- kein Modbus/TCP
- kein KNX
- kein EMI

Beide Boxen bieten ein Web-Interface. Man kann sich dort aktuelle Prozessdaten und Temperaturdaten ansehen und Einstellungen ändern. Statistische Auswertung gibt es keine bzw. ist diese nur sehr rudimentär vorhanden. Langsam ist es auch. Ich halte beide Boxen und die KNX Erweiterung für gnadenlos überteuert und über die Funktionaliät der KNX Software liest man sehr gemischtes.

Nur um das in Relation zu setzen: Die Gesamtkosten für ISG Web + KNX Software hätten sich für mich damals ca. auf 1/5 - 1/4 meiner Gesamtkosten für alle KNX Komponenten im Verteiler summiert. Absolut irre. (Falls hier jemand von Pichler mitliest: Ihr seid um nichts besser!)

Neu 2024: Es kommt das ISG Connect. Hierzu weiß ich noch nichts genaues und werde das zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Hoffentlich wird es besser.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/regelung_energiemanagement/isg-connect/isg-connect.html#

Wie ist die Regelung und das Interface so?
Die Regelung läuft bei Stiebel-Eltron unter der Bezeichnung Wärmepumpenmanager (WPM). Via CAN Bus kann an die Wärmepumpe natürlich auch an eine Fernbedienung angeschlossen werden (FET). Diese benötigt man beim Passivkühlen auch zwingend als Taupunktwächter!

Wer sich ansehen will, wie die Einstellmöglichkeiten so sind, kann dies unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/wpm/ tun. ACHTUNG: Die Einstellmöglichkeiten stimmen zumindest bei meiner Firmware Version nicht immer mit der Realität überein! 

Das Nette an diesem Tool ist, dass oft erläuternde Texte aus dem Manual verlinkt sind.

Um im WPM zu vielen relevanten Einstellungen Zugang zu erlangen, muss ein 4-stelliger Servicecode eingegeben werden, welcher mir aber bei der Inbetriebnahme problemlos mitgeteilt wurde. Für diesen Simulator ist der Code 1000.

Über die ersten beiden Meünpunkte (INFO/DIAGNOSE) bekommt man alle relevanten Prozess- und Anlagenparameter raus. Leider ist die Menüführung teilweise ein bisschen verschachtelt.

Die Wärmepumpe verfügt über einen integrierten Wärmemengen- und Energiezähler. Achtung: Letzterer misst nur den Verbrauch am Verdichter. Elektronik, Pumpen etc. werden nicht erfasst. Ich hab deswegen einen externen Energiezähler am KNX-Bus vorgeschaltet. Auch die Soletemperaturen kann man auslesen.

Was kann der WPM nicht? Jegliche Form der grafischen oder statistischen Auswertung ist nicht möglich. Da sind andere Hersteller um Lichtjahre weiter.

Ich werde im nächsten Beitrag versuchen, die wichtigsten Parameter zu erläutern. Der Großteil steht zwar auch in den Handbüchern, aber wenn man sich durchs HTD Forum klickt, dürfte es für viele Anwender nicht ganz so intuitiv sein. 

TBC

  •  webwude
  •   Bronze-Award
12.11.2025  (#221)
Meiner Kenntnis nach gibt es diese Bereiche nicht bei Stiebel, nur Eco und Komfort sowie Zeitprogramme, die das regeln.

1
  •  Akani
12.11.2025  (#222)
Is das gleiche in grün. Das Prinzip bleibt

1
  •  Dambull
13.11.2025  (#223)


_aktuell/20251113794384.png

_aktuell/20251113497964.png

Ich habe gestern abend die WW WW [Warmwasser] Programm gem. Screenshot gelegt. Gemäss erklärten Schema: 1. Uhrzeiten für WW WW [Warmwasser] Fenster festlegen 2. Hysterese genügned tief, dass bei WW WW [Warmwasser] Fenster Hysterese überschritten ist.

Trotzdem hat die WP WP [Wärmepumpe] heute um 12.00 h WW WW [Warmwasser] gemacht. Temperatur war genau 3° unter Soll Wert.

Den Warmwasserbetrieb kann ich von Parallelbetrieb auf Vorrangbetrieb oder Teilvorrang stellen. Ebenfalls ist noch eine "Lernfunktion WW WW [Warmwasser]" eingeschaltet. Was muss ich einstellen, damit WW WW [Warmwasser] nur dass freigegeben wird wenn ich das Zeitfenster vorgesehen habe?

So schön wie bei Nibe ist die Ansicht nicht. Im Servicewelt Portal gibt es einige schöne Grafiken (u.a. darstellung der Heizkurve), aber es können nur bedingt Einstellungen gemacht werden. Für einige Einstellungen muss über die IP auf das "grüne" Serviceportal Zugegriffen werden.

zweite Frage: Weiss jemand wie ich die Hz der WP WP [Wärmepumpe] angezeigt kriege? In der Servicewelt und in HA sehe ich das nicht bei mir.

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
14.11.2025  (#224)
Ich kenne SE nicht, aber sind das evtl. Sperrzeiten für WW WW [Warmwasser] und nicht Bereitungszeiten?

Bei meiner WP WP [Wärmepumpe] kann ich auch nur die WW WW [Warmwasser]-Sperrzeiten einstellen.

1
  •  Akani
14.11.2025  (#225)
https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/kundendienst-und-service/hilfe/warmwassertemperatur-einstellen-lwz.html
Fals es hilft, schau mal hier. Ist das auch der Regler den du hast?
Ich hab leider a keine SE

1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
14.11.2025  (#226)

zitat..
Dambull schrieb:

Ich habe gestern abend die WW WW [Warmwasser] Programm gem. Screenshot gelegt. Gemäss erklärten Schema: 1. Uhrzeiten für WW WW [Warmwasser] Fenster festlegen 2. Hysterese genügned tief, dass bei WW WW [Warmwasser] Fenster Hysterese überschritten ist.

Trotzdem hat die WP WP [Wärmepumpe] heute um 12.00 h WW WW [Warmwasser] gemacht. Temperatur war genau 3° unter Soll Wert.

Den Warmwasserbetrieb kann ich von Parallelbetrieb auf Vorrangbetrieb oder Teilvorrang stellen. Ebenfalls ist noch eine "Lernfunktion WW WW [Warmwasser]" eingeschaltet. Was muss ich einstellen, damit WW WW [Warmwasser] nur dass freigegeben wird wenn ich das Zeitfenster vorgesehen habe?

So schön wie bei Nibe ist die Ansicht nicht. Im Servicewelt Portal gibt es einige schöne Grafiken (u.a. darstellung der Heizkurve), aber es können nur bedingt Einstellungen gemacht werden. Für einige Einstellungen muss über die IP auf das "grüne" Serviceportal Zugegriffen werden.

zweite Frage: Weiss jemand wie ich die Hz der WP WP [Wärmepumpe] angezeigt kriege? In der Servicewelt und in HA sehe ich das nicht bei mir.

Also wenn ich es richtig verstehe, stellst Du mit den Zeiten den Komfort und Eco Betrieb ein. Der ist jeweils gekoppelt an die Komfort und Eco Temperatur. 

Hast Du nun also um 12 eine Temperatur Eco - 3, dann wird wieder WWasser produziert, mit Ziel Eco.

Behelfen kannst Du Dich meiner Meinung nach mit:
- die Zeiten, wo geheizt werden soll, mit Komfort und hoher Temperatur einstellen
- die Zeiten, wo nicht geheizt werden soll, mit einer tiefen Eco Temperatur belegen 


1
  •  trustme
15.11.2025  (#227)
Hallo
ich habe eine Frage zu den Abschaltkriterien:

HK1 Radiatoren --> hier ausgeschaltet
HK2 Fußboden runter gemischt
Stichleitungsangebundener kleiner Puffer
Was kann passieren, dass sich plötzlich bei reduzierender WP WP [Wärmepumpe]-Leistung die Puffer-Temperatur erhöht? Und diese erhöhte Puffertemperatur dann wohl das Abschalten bewirkt.

_aktuell/20251115432727.png

_aktuell/2025111520183.png
Hat jemand einen Tipp, auf welche Werte hier nun noch zusätzlich geschaut werden könnte?


1
  •  Dambull
17.11.2025  (#228)
Danke @Akani und @webwude. Ich habe nun in den Unterlagen noch die Anleitung vom Regler gefunden und dort ist alles gut beschrieben. Online habe ich immer nur die WP WP [Wärmepumpe] Anleitung angeschaut und die ist betreffend den Einstellungen nicht präzise (wohl weil ein WP WP [Wärmepumpe] Modell unterschiedliche Regler haben könnte - war mir nicht bewusst).

Ich habe jetzt die eco Temperatur runter genommen, und die WP WP [Wärmepumpe] macht nur noch WW WW [Warmwasser] wann sie soll.

Ich beschäftige mich nun mich mit dem Thema überwachung. Hz vom Verdichter und Soletemperaturen etc wären schon spannend zu monitoren. Die Servicewelt Online kann das ja nicht ausspielen. @webwude hat das mit scraping gelöst.

Ist es tatsächlich so, dass Dinge die Verdichterdrehzahl und Soletemp nicht via Modbus zu kriegen sind? Nach dieser Doku gehts es wirklich nur bei "WPM G", das die kleinen WPE-I Premium nicht haben

 https://share.google/VcFS9uhG5TPaSKMb7 

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
18.11.2025  (#229)
Ja, bei unserem WPM ist es leider tatsächlich so, da gibt es diverse andere Dinge auch noch, die nicht per Modbus abzugreifen sind.

Nun ist es aber so, dass das Betriebssystem vom ISG auf einer SD Karte welche im Gerät verbaut ist, gespeichert ist. Diese SD kann man ausbauen. Die Files darauf sind unverschlüsselt und das OS ist ein Linux Derivat. Das Root Passwort ist nicht bekannt, aber weil man einfach auf die Files zugreifen kann, lässt sich das Config File vom SSH Daemon ändern und man kann seinen eigenen SSH Key hinzufügen, mit diesem kann man sich dann authentifizieren. 

Damit ist man dann als root eingeloggt und kann alles machen. Man kann sich eigenen Websites für das ISG basteln, auf welchen z.B. alles wichtigen Informationen gesammelt angezeigt werden, aber sogar auch neue Modbus Register anlegen, die dann die Verdichter Drehzahl, Sole Temps usw. ausgeben. Es sollte sogar möglich sein, schreibende Register hinzuzufügen, würde ich z.B.  aktuell ohne Dämmung benötigen, um die Notheizung zu aktivieren, wenn die Sonne scheint.

Das ist zumindest mal der Stand meiner Recherchen, mangels Zeit konnte ich das noch nicht testen und ich weiß auch noch nicht, ob das mit meinem ISG Connect noch funktioniert, oder ob sie dort die SD Karte entfernt haben, oder überhaupt mit Verschlüsselung arbeiten.

Sobald ich aber das Thema angegangen bin, melde ich mich hier nochmal und kann dann vermutlich auch Files bereitstellen.

3
  •  webwude
  •   Bronze-Award
18.11.2025  (#230)
Sehr spannend, wusste ich nicht, dass das per SD Karte gelöst ist. Ich bin ja ein Spielkind, aber ich glaube, das wäre mir zu heiß :D

Hat jemand Erfahrungswerte zu den Takten der Wärmepumpe. Nachdem jetzt doch die Temperaturen sinken, läuft meine Wärmepumpe nahezu durch - ich habe inzwischen eine minimale Absenkung in der Nacht (um ein Grad) und die WW WW [Warmwasser] Produktion auch in die Nacht gelegt - somit komme ich mit aktuell drei Starts durch einen ganzen Tag. Ist das gut - oder sollte die Wärmepumpe eigentlich mehr takten?

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
18.11.2025  (#231)
Viel was passieren kann ja eigentlich nicht. Die SD Karte wird natürlich auf eine andere gecloned und die ganzen Änderungen dann am Clon durchgeführt. 

Die CAN Befehle, die dann per Modbus Register getriggert werden, sind ja auch dieselben, die das ISG sendet, wenn man manuell im Webinterface herumspielt.

zitat..
webwude schrieb: Ist das gut - oder sollte die Wärmepumpe eigentlich mehr takten?



Meine ist von Anfang Oktober bis Ende November mit einem Takt durchgelaufen (erzeuge noch kein WW WW [Warmwasser]) und würde es vermutlich jetzt noch immer, wenn ich nicht die Unterverteilung für den Strom umgebaut hätte. Also, je weniger Takte, desto besser ist doch die allgemeine Ansicht hier.

1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
18.11.2025  (#232)

zitat..
hubert34 schrieb:

Viel was passieren kann ja eigentlich nicht. Die SD Karte wird natürlich auf eine andere gecloned und die ganzen Änderungen dann am Clon durchgeführt. 

Die CAN Befehle, die dann per Modbus Register getriggert werden, sind ja auch dieselben, die das ISG sendet, wenn man manuell im Webinterface herumspielt.

──────..
webwude schrieb: Ist das gut - oder sollte die Wärmepumpe eigentlich mehr takten?

───────────────

Meine ist von Anfang Oktober bis Ende November mit einem Takt durchgelaufen (erzeuge noch kein WW WW [Warmwasser]) und würde es vermutlich jetzt noch immer, wenn ich nicht die Unterverteilung für den Strom umgebaut hätte. Also, je weniger Takte, desto besser ist doch die allgemeine Ansicht hier.

Zumindest ist sie dann wohl nicht überdimensionert :) sondern hat was zu tun...


1
  •  Dambull
18.11.2025  (#233)

zitat..
hubert34 schrieb: Viel was passieren kann ja eigentlich nicht. Die SD Karte wird natürlich auf eine andere gecloned und die ganzen Änderungen dann am Clon durchgeführt. 

Spannend, danke für die Info. 
Meine Kompetenzen in dem Bereich würde das sicher übersteigen. Falles es mal ne Anleitung dazu gibt oder einen fertigen Clon gegen Bares würde ich es mir anschauen.

In der Zwischenzeit werden ich mal das mit dem scraping versuchen von @webwude. 


1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
19.11.2025  (#234)
Anzumerken gibt es vielleicht noch  dass es zumindest bei Home Assistent eine Integration gibt, die die Infos von ISG mittels Modbus angreift. Wenn man nun hier etwas ändert, könnte man sich dieser Möglichkeit berauben - oder man muss die Integration händisch anpassen. Aber ja, wenn man in seinem Mikrokosmos bleibt (und vermutlich viel Zeit hat), dann ließe sich da einiges ändern. 

Hat eigentlich irgendjemand schon mal ein Update erhalten? Ggf würde eine aktualisierte Version von ISG mehr Daten zur Verfügung stellen?


_aktuell/20251119203218.png

1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
19.11.2025  (#235)

zitat..
webwude schrieb: Anzumerken gibt es vielleicht noch dass es zumindest bei Home Assistent eine Integration gibt, die die Infos von ISG mittels Modbus angreift.

Der HA Integration ist das egal, solange man natürlich nicht ein vorhandenes Register ersetzt. Die Idee wäre, die eigenen Register außerhalb der Nummerierung, die Stiebel verwendet, anzulegen. Danach könnte man einfach die neuen Register direkt per Modbus in HA auslesen und muss nicht die vorhandene Integration ändern. Die Stiebel Integration ist ja im Prinzip auch nur ein Wrapper um die Modbus Library und stellt zusätzliche Funktion bereit, welche man aber auch einfach selbst implementieren kann.

Ich denke ein Update vom ISG bringt nichts, wenn man sich an das Modbus Register Dokument von Stiebel hält, sieht man dort schön, was geht und was nicht. 


1
  •  FJM1
19.11.2025  (#236)
Ich habe mit der WPE-i 06 HK folgende Werte für WW WW [Warmwasser] eingestellt:

Comfort von 11 bis 15 Uhr, 50 Grad
(da ist im Winter die Wahrscheinlichkeit für Eigenstrom am höchsten)

Restliche Zeit = Eco = 40 Grad.

Vom Abnehmverhalten scheint das zu passen. Wir hatten bisher keine Auffälligkeiten am Warmwasser.

Natürlich ist der oben beschriebene Setup aber nicht auf Takte optimiert - ich habe so ca. 10 pro Tag.

Wäre es ratsam die WW WW [Warmwasser] Bereitung extremer zu fahren(z.B 65 grad einmal um die Mittagszeit & dann Eco auf 35 um nicht nachzuheizen?)
Das würde die Takte sehr wahrscheinlich reduzieren. Der Wirkungsgrad um einmal hoch aufzuheizen wäre aber deutlich schlechter

1
  •  Dambull
20.11.2025  (#237)
Wie oft macht soe den so WW WW [Warmwasser]? ich würde 2x/Tag annehmen, oder?

Was hast du als hysterese eingestellt?

Ich fahre mit Komfort 48Celsius und eco 38.
Komfort habe ich von 04.00-05.30 und 15.00-16.00 eingestellt --> Ich habe zum Fühler und WW WW [Warmwasser] Austrittstemperatur ca 5 Grad Differenz

1
  •  FJM1
4.12.2025  (#238)
wie kann ich das Ausschalten der WP WP [Wärmepumpe] verzögern?

Oder anders gesagt, erzwingen dass sie länger mit minimaler Leisung (ca 200 watt) läuft.

Ich konnte heute Abend wieder beobachten dass meine WPE-i 06 HK mit 800 Watt dahinläuft und jetzt um 21 Uhr ausschaltet (kein Wechsel in WW WW [Warmwasser]).

Das muss doch nicht sein, es ist kalt genug draußen und in 1-2h schaltet sie bestimmt wieder ein. 

1
  •  Lobostar
4.12.2025  (#239)
Also: Ich hab im ersten Schritt die Reglerdynamik (entspricht Gradminuten) auf ca. 150 gestellt. 

Hatte aber ein ähnliches Problem wie du, dass die Pumpe zu hoch losfährt und dann nach sehr kurzer Zeit wieder ausschaltet --> Auslegung der Heizung war mE falsch eingestellt. Lag bei mir (Baujahr 2020, 135m²) bei ich glaub 6 oder 8 kW bei -10°. Bin dann einfach auf -20° und 4 kW (einfach, das was minimalst einstellbar war) gegangen und seitdem funktioniert´s perfekt... tuckert seit November einfach auf Minimal-Leistung (bei mir bei ca. 8° Sole-Eingang ca. 1,5 kW thermisch) dahin und erhöht sich wenn´s draußen Minusgrade hat bzw. senkt sich nach einer gewissen Zeit wieder ab. Funktioniert perfekt. 

Menü-->Inbetriebnahme-->Verdichter-->Auslegung Heizung

2
  •  Akani
5.12.2025  (#240)
ERR hast aber keine aktiv- hoffentlich 

1
  •  FJM1
5.12.2025  (#241)
danke!

bei bei der Reglerdynamik auch mal von 100 auf 150 gegangen.

Auslegung -12,9 Grad von 5,5 kw auf 4,5kw reduziert.
(wollte nicht parallel an temperatur & leistung drehen).

Tatsächlich wurde mein Haus mittels raumweiser Heizlast auf 5,5 kw bei unserer norm AT AT [Außentemperatur] von minus 12,9 gerechnet.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]