Weil es mich interessiert wie eure verbräuche so sind fange ich mal einen neuen Faden an. 

Nov: 189,6kWh Strom für WW WW [Warmwasser] und Haus 

  •  MarkusMV
6.1.2026 21:36  (#161)

zitat..
Landei schrieb:

Spannend.
@MarkusMV meinst du? Welcher Wert sollte dort stehen?

Die Nachrüstung kostet fast 600,-
@Decurio 
@radmutter was hast bei Heizkurve eingestellt?

EDIT: @radmutter

Also zur Erklärung...
Dein Regler gibt eine Soll(Ziel-)überhitzung vor. Diese richtet sich nach meiner Vermutung nach der Druckgastemp. (Kompr. Ausgang). Grundlegend heisst das, umso höher die Druckgastemp. desto niedriger die Sollüberhitzung. Diese steigt im Regelfall an wenn höhere VLTemp.
benötigt werden z.B. im WW WW [Warmwasser] Betrieb. 
Weiters gibt die Ventilpos. an wie weit das Expansionsventil geöffnet ist (bei Carel Ventilen 480 stp= 100% offen)
Das Ventil regelt die Überhitzung. Ist die Überhitzung zu hoch öffnet das Ventil, ist sie zu klein schließt es. Auf deutsch, es regelt den Kältemitteldurchsatz.
Einen wesentlichen Einfluss auf die Öffnungsweite hat die aktuelle Kälteleistung des Gerätes.
Grob erklärt bedeutet es hohe Quellentemp. bei zeitgleich niedriger VL VL [Vorlauf] Temp= hohe Kälteleistung und umgekehrt.

In deinem Fall (Heizbetrieb) ist zu erkennen, dass das Ventil bereits voll offen hat, jedoch die Sollüberhitzung nicht erreicht wird, da zu wenig Kältemittel vorhanden ist welches verdampft werden könnte!
Fazit: Kältemittelmangel!
Ziel ist es dass sich die Istüberhitzung der Sollüberhitzung annähert und der Wert etwas darunter und darüber schwankt, im Idealfall nahezu gleich bleibt! Ist aber keine Tragödie wenn der Wert stabil schwankt, aber um die Sollüberhitzung herum!

So das war jetzt die etwas genauere Erklärung dazu!


1
  •  moef
  •   Gold-Award
6.1.2026 22:00  (#162)
die nibe/KNV 1x55 zeigt mit der aktuellen Software ein Energieprotokoll.  In der App und auf der Website zeigt sie mir dein 1-Jahres und 10-Jahresverbrauch. An der WP WP [Wärmepumpe] selbst auch Monatswerte.  Für 1 Jahr zeigt sie 6215 kWh Wärme und 1070 kWh Energie. Von April bis Oktober zeigt sie keine Werte, obwohl im April und Oktober geheizt wurde. Die Werte stimmen nicht mit den manuell abgelesenen Werten an der WP WP [Wärmepumpe] bzw. über die App und dem Webportal überein. 
Weiters, woher nimmt die nibe den Stromverbrauch?
Ich habe keinen eigenen Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe], aber von der PV einen eigenen Fronius Smartmeter und über den habe ich zu den Verdichterfrequenzen den jeweiligen Stromverbrauch notiert. 


1
  •  Landei
  •   Gold-Award
7.1.2026 8:56  (#163)

zitat..
MarkusMV schrieb: Also zur Erklärung...
Dein Regler gibt eine Soll(Ziel-)überhitzung vor. Diese richtet sich nach meiner Vermutung nach der Druckgastemp. (Kompr. Ausgang). Grundlegend heisst das, umso höher die Druckgastemp. desto niedriger die Sollüberhitzung. Diese steigt im Regelfall an wenn höhere VLTemp.
benötigt werden z.B. im WW WW [Warmwasser] Betrieb. 
Weiters gibt die Ventilpos. an wie weit das Expansionsventil geöffnet ist (bei Carel Ventilen 480 stp= 100% offen)
Das Ventil regelt die Überhitzung. Ist die Überhitzung zu hoch öffnet das Ventil, ist sie zu klein schließt es. Auf deutsch, es regelt den Kältemitteldurchsatz.
Einen wesentlichen Einfluss auf die Öffnungsweite hat die aktuelle Kälteleistung des Gerätes.
Grob erklärt bedeutet es hohe Quellentemp. bei zeitgleich niedriger VL VL [Vorlauf] Temp= hohe Kälteleistung und umgekehrt.

In deinem Fall (Heizbetrieb) ist zu erkennen, dass das Ventil bereits voll offen hat, jedoch die Sollüberhitzung nicht erreicht wird, da zu wenig Kältemittel vorhanden ist welches verdampft werden könnte!
Fazit: Kältemittelmangel!
Ziel ist es dass sich die Istüberhitzung der Sollüberhitzung annähert und der Wert etwas darunter und darüber schwankt, im Idealfall nahezu gleich bleibt! Ist aber keine Tragödie wenn der Wert stabil schwankt, aber um die Sollüberhitzung herum!

So das war jetzt die etwas genauere Erklärung dazu!

danke für die Top Erklärung @MarkusMV 🙏
Die Ventilöffnung (480) war aber immer schon so glaube ich. Hier beispielhaft Werte aus 2022.

_aktuell/20260107974316.png
M-TEC ist informiert beim nächsten Termin nicht nur den WMZ nachzurüsten sondern auch das Kältemittel zu kontrollieren. 


1
  •  radmutter
7.1.2026 9:31  (#164)

zitat..
Landei schrieb: Die Ventilöffnung (480)

ja, ist bei mir auch immer 480. Bei der Heizkurve habe ich grundsätzlich die für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgewählt. 
Ich muss aber sagen, dass bei mir die Temperatur im Haus nicht wirklich angenehm ist. Es sind sehr viele große Fensterflächen im Wohnbereich vorhanden wo vermutlich einiges an Wärme verloren geht. 
Der Stromverbrauch kommt mir allerdings in Summe trotzdem sehr hoch vor.

2025 waren es 3.600 kWh Strom für die WP WP [Wärmepumpe] inkl. WW.

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
7.1.2026 13:00  (#165)
2024: 1.932 kWh
2025: 2.329 kWh

Warum 2025 um soviel mehr wie 2024 kann ich nicht sagen.

Alles all inclusive. Sprich Heizung, Warmwasser, Kühlung. Alle Ströme.

Ca. 200m2 beheizte Fläche. 50ger Ziegelbau mit sehr großen Fensterflächen. 

Wir sind zufrieden.

1
  •  sudo
7.1.2026 13:56  (#166)
2024: 2.283 kWh
2025: 2.259 kWh

Für:
 - Heizung
 - WW
 - KWL (inkl. aktiver Kühlung/Entfeuchtung)
 - passive Kühlung

210m² beheizte Fläche

WP/KWL: Nilan Compact P Geo 6

Genaure Auflistung für 2025:
 - KWL (inkl. WW und aktiver Kühlung): 1.010 kWh
 - Heizung: 1.249 kWh bestehend aus:
    - Saugheberpumpe inkl. passiver Kühlung: 85 kWh
    - Verdichter: 932 kWh
    - Sole-Pumpe, FBH-Pumpe, Steuerung: 232 kWh

Ad KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Verbrauch: ca. 50% fallen in den Monaten Juli-September durch die aktive Kühlung/Entfeuchtung an.
Die passive Kühlung hat knapp 30kWh verbraucht im selben Zeitraum.

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
7.1.2026 15:11  (#167)
Bei mir war der Stromverbrauch in 2025 auch höher als in 2024.

2024: 1852kWh (Wärme inkl. WW 7815kWh)
2025: 2044kWh (Wärme inkl. WW 9266kWh)

2025 waren wir zwar etwas weniger sparsam, aber der wesentliche Grund ist relativ einfach: 2024 war milder als 2025.

Bei mir Jahresdurchschnitt 10,7 vs 9,5 Grad AT AT [Außentemperatur]. Wenn man nur den Winter-Durchschnitt betrachtet, noch deutlicher: 2,7 vs 0,3 Grad.

Ich schaue mir hierfür gerne historische Daten auf Wetterkontor u.ä. an.


1
  •  tomsl
  •   Bronze-Award
7.1.2026 15:19  (#168)
Hier schaut es so aus (Verbräuche gerechnet, also +/- 10% möglich):

Jahr Heizung (kWh) WW (kWh) Gesamt (kWh)
2023 989 693 1622
2024 848 758 1606
2025 1080 673 1753
Vaillant AroTherm VWL75 (LWP)

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
7.1.2026 15:26  (#169)
Kleine Korrektur:

2024: 1852kWh Strom (Wärme Hz. 7815 + WW 1499 = Gesamt 9314kWh)
2025: 2044kWh Strom (Wärme Hz. 9266 + 1729 = Gesamt 10995kWh)

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
7.1.2026 15:56  (#170)
03-12/2025: 685 kWh Heizung/Kühlung und WW WW [Warmwasser], Wärme 2710 kWh

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
7.1.2026 19:59  (#171)

zitat..
earos schrieb: Stromverbrauch ist aus dem Modbus-Register 2166, also integriert in der NIBE, nicht über einen externen Zähler).

das ist ein wenig mit Vorsicht zu geniessen, da die Nibe/KNVs da tlw. sowohl nach unten als auch nach oben abweichen mit dem integrierten Zählerwert (da ist kein Stromzähler verbaut, das wird anhand von Kennlinien berechnet).


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
7.1.2026 20:08  (#172)

zitat..
moef schrieb: Weiters, woher nimmt die nibe den Stromverbrauch?
Ich habe keinen eigenen Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe], aber von der PV einen eigenen Fronius Smartmeter und über den habe ich zu den Verdichterfrequenzen den jeweiligen Stromverbrauch notiert. 

siehe voriges Posting, wird berechnet und streut ein wenig.
Die S1x55/56 haben aber einen rel. genauen Wärmemengenzähler, d.h. man sollte dann noch die paar Euros (<100) für einen Hutschienenzähler investieren, um belastbare Arbeitszahlen zu bekommen.

Alles andere ist m.E. unbrauchbar und eher gewürfelt als gemessen.

Das wird aber eh mittlerweile im Jahresrythmus (vermehrt gegen Jahresende) gepredigt, wenn die User ihre "tollen" Arbeitszahlen posten.


1
  •  moef
  •   Gold-Award
7.1.2026 20:57  (#173)
@gdfde Momentaufnahmen gehen mit dem Fronius smartmeter ganz gut. Für Verbräuche über Zeiträume hinweg und ausreichend genaue Werte, ist sicher ein eigener Zähler notwendig.  Meine Überlegung ist, bei welcher Frequenz welcher COP erreicht wird. 
Mit der Regel ca. 2,5% schlechterer Wirkungsgrad je Grad höherer Hub, sind niedriegere Frequenzen im Vorteil, aber da spielen viele Faktoren zusammen.  Bei den UWP sind Werte bis ca. 50% recht günstig, dann steigen die Verbräuche exponentiell an. 


1