Stromverbrauch Wärmepumpe 2024/25 - Seite 7
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hallo, wollte jetzt auch mal meine Verbrauchswerte dokumentieren monatlich und jährlich für MAZ und JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]... hätte wer ein Excelsheet für mich wo ich das nur eintragen bräuchte? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? Wieso sollte man das im Excel machen, warum händisch und vor allem: wieso bräuchte man, wenn man es denn schon umständlich manuell über Excel macht, hier eine Vorlage? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwischen 8 und 10 kwh für heiz und ww, abgelesen von meiner idm. X1.3 gibt die werte vom stromzähler all incl - somit 10 bis 13 kwh pro tag tutti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bin auch mal dabei. Dezember ist relativ heftig, vll. 2 Sonnentage, sonst immer kalt und nebelig. Sole WP WP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Neubau ohne Fassade, 275m2 BGF (Brutto-Grundfläche) Im Schnitt hab ich im Dezember 20,8 kWh Strom für Wärme und Warmwasser verbraucht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier die Tageswerte des Verdichters für Heizen inkl. WW, da kommt dann noch ca. 1kWh pro Tag für Pumpen und Steuerung dazu. Also im Schnitt so 9,5kWh/Tag all-in an el. Energie im Dezember. IT 22.5-23°C; Nordosten Österreich wo wie erst seit ein paar Tagen wieder wissen wie die Sonne aussieht. Strombezug (gesamt) sieht dafür erschreckend aus, Verbrauch ist natürlich nochmal höher (muss ich erst visualisieren). Am 20.12 wurde das E-Auto gleich zwei mal geladen 🤣 . Ich hab zwar rel. viel mit Grafana visualisiert aber die monatliche Excelaufzeichnung mach ich dann doch noch. Mit der Vorlage gebe ich dir aber recht, das sollte sich jeder so hinschnitzen wie es für ihn passt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wieso? Hab alles über Grafana bzw flux. Der Vorteil ist halt, dass die db extrem klein ist, wenn man 15min Werte speichert und man jederzeit extrem flott zusätzliche auswertungen machen kann (wie zB bevor das ELWG beschlossen wurde die Produktion ab 7kw). Das kannst im Excel halt dann ziemlich vergessen - neben dem manuellen Aufwand bin gespannt ob der Jahresrückblick bzw die Übersicht automatisch umspringt auf 2025 ab morgen :D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
... beeindruckend... 👍 war die nicht rund & gelb??? hab in alten fotos nachgesehen... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit knapp 20 Tagen Morgentemperaturen teilweise 2-stellig im Minus, Tagestemperaturen ständig einstellig im Minus. Ich heize momentan fix mit 28 Grad VL VL [Vorlauf]-Temp. 15,5 kWh/d all in Gutes Neues Jahr! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP-Statistiken der letzten Tage: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danke für die wirklich zahlreichen Rückmeldungen. Wie schaffen es einige mit 10-15kWh/d all in das Haus, WW und restlichen Verbrauch zu realisieren? Bei mir war insbesondere der Dezember wirklich intensiv mit einem Schnitt von 26kWh/d all in (Wärme, WW und restliche Verbräuche), wo vorallem die letzten Tage rausgestochen sind mit jeweils -5°C Außentemperatur und keine Sonne. (>=30kWh/d) Sole WP WP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Neubau ohne Fassade. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ich denke dass einige mit "all in" den gesamten Stromverbrauch der WP WP [Wärmepumpe] meinen (also inkl. Steuerung, UWP, Sole-Pumpe...) Und das spielt dir auch nicht unbedingt in die Karten: Ich hab im Dezember einen Tagesschnitt von 7,9kWh fürs Heizen und knapp 2kWh für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] inkl. WW. Restlicher Hausverbrauch war bei 7,8kWh/Tag (ohne BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mein Gesamtverbrauch für Heizen und WW WW [Warmwasser] inkl Steuerung, Pumpe für Dez. liegt bei 435kWh gesamt. Fast der gesamte Dez. mit Nebel und quasi keine Sonne - teilweise -10°. Die kleine Vaillant LWP LWP [Luftwärmepumpe] fadisiert sich. Bin sehr zufrieden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nibe S1155-06PC an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 258m² BGF 294,95 kWh inkl. WW Heizung und Pumpen an eigenem Smartmeter abgelesen. -> 1143,21W/m2 BGF für DEZ 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Stromverbrauch der letzten kalten Woche: Zu sehen sind WP WP [Wärmepumpe] komplett (Heizung+WW) und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Beheizt werden zwei Vollgeschosse mit 153qm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damit mal auch die andere Seite des Spektrums vorkommt: All in (Heizung, WW, Pumpen, Steuerung) Same here. Allerdings mit grottigem 50-20er Standardziegel, fast 250m² netto, und 23.5 - 24°C gewünschten Saunainnentemperaturen. 😂♨️ Die letzte Woche quasi nur mehr mit 90 Hz Limit, unterbrochen nur von entspannterem WW WW [Warmwasser] Bereiten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 2025 EFH 175m² beheizt, Nibe S2125 SMOS40, Bj. 2003, 38cm Ziegel + 10cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], RT 23°C. 522,2 kWh (HZ+WW) --> 2212,1 kWh thermisch = MAZ 4,24 211 Enteisungen 3 Kompressorstarts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir hatten in 2025 signifikant mehr Wärmebedarf (in 2024 war es aber auch etwas milder und wir hatten im Winter 2025 die IT auch um 0,5 und zeitweise auch 1 Grad erhöht (22-22,5 Grad). Trotzdem gefällt mir der Wärmebedarf nicht für ein 170qm kfw40 Haus mit 0,215 U-Wert, offiziell 105W/K Transmission + Lüftung-KWL 20W/K, Heizlast ca. 4kW bei NAT -11,8 und IT 22 Grad. Auch wenn der Verbrauch mit 2044kWh inkl. WW OK ist. In 2024 waren es 1850kWh bei 9315kWh Wärme inkl. WW. Hier meine Daten von 2025 (BS= Betriebsstunden, dL = durchschnittluche Leistung, AT= durschn. Außentemp. von nächstgelegener Wetterstation).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wir haben jetzt zum zweiten mal hintereinander vielerorts einen sonnenlosen winter. das zeigt im monitoring auf breiter basis höheren wärmebedarf als die reinen temperaturverläufe anzeigen würde. je effizienter, je besser ein haus gedämmt ist umso mehr steigt der solare einfluß. die temperaturen reichen da nicht mehr als einziger indikator für den heizwärmebedarf... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trotz all dem Nebel war der Dezember unauffällig was die EWP betrifft. Die Wintermonate zum Ende des Kalenderjahres sind immer unspektakulär bzw. gibt es keine wirklichen Ausreißer, ab jetzt wird es erst interessant 🧐. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interessant, wie war nochmal dein Standort? Welche Wärmemenge ist ins Haus geflossen? Wie trennst du Strom auf Warmwasser und Heizung auf? Bei mir siehts im Dezember folgendermaßen aus (Nibe S1255-6 PC, 4 Energiekörbe, Standort D-Saarland). Stromverbrauch ist aus dem Modbus-Register 2166, also integriert in der NIBE, nicht über einen externen Zähler). Das macht gesamt (Warmwasser + Heizung) eine Monatsarbeitszahl von 5,297 (Warmwasser only 3,674, Heizung only 5,472) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@dyarne Wäre das hier nicht besser aufgehoben? Ich finde die Werte auch gut aber dann mit Bezug zur Fläche. Also ich hab ja so ein "effizienz Haus". Der Smartmeter zeigt (inkl. passiv kühlen): 2024 - 1820 kWh - > 7,05kWh/m2 BGF 2025 - 1866kWh - > 7,23kWh/m2 BGF |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]