Stromverbrauch Wärmepumpe 2024/25 - Seite 9
|
|
||||||||||||||||
|
Also zur Erklärung... Dein Regler gibt eine Soll(Ziel-)überhitzung vor. Diese richtet sich nach meiner Vermutung nach der Druckgastemp. (Kompr. Ausgang). Grundlegend heisst das, umso höher die Druckgastemp. desto niedriger die Sollüberhitzung. Diese steigt im Regelfall an wenn höhere VLTemp. benötigt werden z.B. im WW WW [Warmwasser] Betrieb. Weiters gibt die Ventilpos. an wie weit das Expansionsventil geöffnet ist (bei Carel Ventilen 480 stp= 100% offen) Das Ventil regelt die Überhitzung. Ist die Überhitzung zu hoch öffnet das Ventil, ist sie zu klein schließt es. Auf deutsch, es regelt den Kältemitteldurchsatz. Einen wesentlichen Einfluss auf die Öffnungsweite hat die aktuelle Kälteleistung des Gerätes. Grob erklärt bedeutet es hohe Quellentemp. bei zeitgleich niedriger VL VL [Vorlauf] Temp= hohe Kälteleistung und umgekehrt. In deinem Fall (Heizbetrieb) ist zu erkennen, dass das Ventil bereits voll offen hat, jedoch die Sollüberhitzung nicht erreicht wird, da zu wenig Kältemittel vorhanden ist welches verdampft werden könnte! Fazit: Kältemittelmangel! Ziel ist es dass sich die Istüberhitzung der Sollüberhitzung annähert und der Wert etwas darunter und darüber schwankt, im Idealfall nahezu gleich bleibt! Ist aber keine Tragödie wenn der Wert stabil schwankt, aber um die Sollüberhitzung herum! So das war jetzt die etwas genauere Erklärung dazu! |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
die nibe/KNV 1x55 zeigt mit der aktuellen Software ein Energieprotokoll. In der App und auf der Website zeigt sie mir dein 1-Jahres und 10-Jahresverbrauch. An der WP WP [Wärmepumpe] selbst auch Monatswerte. Für 1 Jahr zeigt sie 6215 kWh Wärme und 1070 kWh Energie. Von April bis Oktober zeigt sie keine Werte, obwohl im April und Oktober geheizt wurde. Die Werte stimmen nicht mit den manuell abgelesenen Werten an der WP WP [Wärmepumpe] bzw. über die App und dem Webportal überein. Weiters, woher nimmt die nibe den Stromverbrauch? Ich habe keinen eigenen Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe], aber von der PV einen eigenen Fronius Smartmeter und über den habe ich zu den Verdichterfrequenzen den jeweiligen Stromverbrauch notiert. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
danke für die Top Erklärung @MarkusMV 🙏 Die Ventilöffnung (480) war aber immer schon so glaube ich. Hier beispielhaft Werte aus 2022. M-TEC ist informiert beim nächsten Termin nicht nur den WMZ nachzurüsten sondern auch das Kältemittel zu kontrollieren. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
ja, ist bei mir auch immer 480. Bei der Heizkurve habe ich grundsätzlich die für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgewählt. Ich muss aber sagen, dass bei mir die Temperatur im Haus nicht wirklich angenehm ist. Es sind sehr viele große Fensterflächen im Wohnbereich vorhanden wo vermutlich einiges an Wärme verloren geht. Der Stromverbrauch kommt mir allerdings in Summe trotzdem sehr hoch vor. 2025 waren es 3.600 kWh Strom für die WP WP [Wärmepumpe] inkl. WW. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
2024: 1.932 kWh 2025: 2.329 kWh Warum 2025 um soviel mehr wie 2024 kann ich nicht sagen. Alles all inclusive. Sprich Heizung, Warmwasser, Kühlung. Alle Ströme. Ca. 200m2 beheizte Fläche. 50ger Ziegelbau mit sehr großen Fensterflächen. Wir sind zufrieden. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
2024: 2.283 kWh 2025: 2.259 kWh Für: - Heizung - WW - KWL (inkl. aktiver Kühlung/Entfeuchtung) - passive Kühlung 210m² beheizte Fläche WP/KWL: Nilan Compact P Geo 6 Genaure Auflistung für 2025: - KWL (inkl. WW und aktiver Kühlung): 1.010 kWh - Heizung: 1.249 kWh bestehend aus: - Saugheberpumpe inkl. passiver Kühlung: 85 kWh - Verdichter: 932 kWh - Sole-Pumpe, FBH-Pumpe, Steuerung: 232 kWh Ad KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Verbrauch: ca. 50% fallen in den Monaten Juli-September durch die aktive Kühlung/Entfeuchtung an. Die passive Kühlung hat knapp 30kWh verbraucht im selben Zeitraum. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Bei mir war der Stromverbrauch in 2025 auch höher als in 2024. 2024: 1852kWh (Wärme inkl. WW 7815kWh) 2025: 2044kWh (Wärme inkl. WW 9266kWh) 2025 waren wir zwar etwas weniger sparsam, aber der wesentliche Grund ist relativ einfach: 2024 war milder als 2025. Bei mir Jahresdurchschnitt 10,7 vs 9,5 Grad AT AT [Außentemperatur]. Wenn man nur den Winter-Durchschnitt betrachtet, noch deutlicher: 2,7 vs 0,3 Grad. Ich schaue mir hierfür gerne historische Daten auf Wetterkontor u.ä. an. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hier schaut es so aus (Verbräuche gerechnet, also +/- 10% möglich):
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Kleine Korrektur: 2024: 1852kWh Strom (Wärme Hz. 7815 + WW 1499 = Gesamt 9314kWh) 2025: 2044kWh Strom (Wärme Hz. 9266 + 1729 = Gesamt 10995kWh) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
03-12/2025: 685 kWh Heizung/Kühlung und WW WW [Warmwasser], Wärme 2710 kWh |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
das ist ein wenig mit Vorsicht zu geniessen, da die Nibe/KNVs da tlw. sowohl nach unten als auch nach oben abweichen mit dem integrierten Zählerwert (da ist kein Stromzähler verbaut, das wird anhand von Kennlinien berechnet). |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
siehe voriges Posting, wird berechnet und streut ein wenig. Die S1x55/56 haben aber einen rel. genauen Wärmemengenzähler, d.h. man sollte dann noch die paar Euros (<100) für einen Hutschienenzähler investieren, um belastbare Arbeitszahlen zu bekommen. Alles andere ist m.E. unbrauchbar und eher gewürfelt als gemessen. Das wird aber eh mittlerweile im Jahresrythmus (vermehrt gegen Jahresende) gepredigt, wenn die User ihre "tollen" Arbeitszahlen posten. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
@gdfde Momentaufnahmen gehen mit dem Fronius smartmeter ganz gut. Für Verbräuche über Zeiträume hinweg und ausreichend genaue Werte, ist sicher ein eigener Zähler notwendig. Meine Überlegung ist, bei welcher Frequenz welcher COP erreicht wird. Mit der Regel ca. 2,5% schlechterer Wirkungsgrad je Grad höherer Hub, sind niedriegere Frequenzen im Vorteil, aber da spielen viele Faktoren zusammen. Bei den UWP sind Werte bis ca. 50% recht günstig, dann steigen die Verbräuche exponentiell an. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Hier noch die Daten der Schwiegereltern: Haus: knapp 40 Jahre alt, 38er Leca Ziegel, 180m² beheizt mit "alten" Heizkörpern, Fenster vor ein paar Jahren neu, kein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Daikin Altherma Geo 3 (0.85-10kW) mit Grundwasser/Saugheber. 2025 wurde eigentlich zur Gänze mit der WP WP [Wärmepumpe] geheizt (Holzveragser maximal 5 mal angeheizt) und im Sommer aktiv über 2 Fan-Coils gekühlt. Stromverbrauch 2025 gesamt (Heizung, WW, Kühlung): 3.219kWh (laut integriertem Zähler) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
KNV – Nibe S1155-6 PC (1,5 kW – 7,5 kW) (Greenwater 300/200) Wärmequelle 1x 400m DN40 Inbetriebnahme Juli 2023 Beheizte Fläche: 158 m² FBH BJ: 2000 (Holzriegelbauweise U-Wert 0,175) 2025: 2.838,9 kWh Strom Heizung/Kühlung (externer Stromzähler) 2.766,7 kWh Wärme Warmwasser 10.610,8 kWh Wärme Heizung JAZ 4,7 (ohne Berücksichtigung passive Kühlung) JAZ 5,7 (JAZ interner Stromzähler WP WP [Wärmepumpe]) Info: Ich rechne pro Monat im Schnitt mit ca. 43 kWh Strom für Ölsumpfheizung, Heizungspumpe,... |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Frequenz ist nicht zwangsläufig gleich Temperatur. Frequenz ist eher mit Leistung gleichzusetzen. Bei gleicher Temperatur kann man also auch einen höheren Volumenstrom bedienen. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
letzte Woche jeden Tag 30 kWh Strombedarf bei Erwärme mit TB bei -13 Grad, finde ich heavy |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Ich bleib bei B aus Post 4, kann aber berichten, daß in 2025 wieder unsere magischen 1700kWh unterschritten wurden. Pendeln also um 1700kWh Strom für WP WP [Wärmepumpe]-RGK incl WW WW [Warmwasser] für das jetzt 100 Jahre alte Hüttchen. JAZ schwankt dabei bei 5,8 Wir lassen jetzt mehr Takten für mehr Komfort (ca 385 takte 2025) und zwei mal WW WW [Warmwasser] pro Tag, weil es manchmal knapp wurde. Aktuell habe ich auch GM-Start von -288 auf -190 angehoben... mal im Übergang beobachten. WP hat seit 02/2019 jetzt mit 1850 Takten 32300 h gearbeitet und 68700 kWh Wärme mit knapp 11500 kWh Strom erzeugt. Gesamt AZ also um 5,97 , wobei anfangs kein WW WW [Warmwasser] erzeugt wurde.😀 Edit: Nibe F1155/6 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Bei uns: Ca 150m2 Wohnfläche (inkl beheizter Wohnkeller). Fertigstellung 2023 Heizung LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Vaillant Arotherm 55 Strom Heizung (exkl Warmwasser weil unregelmäßig genutzt und nicht vergleichbar in den beiden Jahren): 2024 1370kWh 2025 1774 kWh Jahresdurchschnittstemperatur 2024 13,3° 2025 9,5° Zusätzlich war es 2024 auch noch sonniger (2025 5% PV-Ertrag weniger) was bei uns wegen der Fensterflächen nochmal einen ordentlichen Unterschied macht im Winter. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Sonnenarmer Dezember, jetzt die kältesten Tage der Saison... wird wohl ein negativ-Rekordjahr. 😅 7kW Panasonic Aquarea Leisha R290, ausschließlich Heizung, kein Warmwasser. 155m² saniertes EFH auf einer Ebene, 2 Erwachsene, 1 Kleinkind, 1 Baby. Problemlose Heizung mit wesentlich weniger Arbeitsaufwand als Holz früher, für uns passt das. Viel Nebel und damit Abtauwetter war leider dabei, dennoch brauchbare Kennzahlen. Gemessen mit externem Wärmezähler und einem Shelly vor der gesamten Heizanlage, von den internen Werten halte ich wenig. @nala123: Die Durchschnittstemperaturen hast du selbst ermittelt, oder aus dem Web? Die Ziffer würd ich noch gerne aufnehmen, hilft wenn man später mal nachschaut. Danke |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
2024: 3647kwh 2025: 3025kwh inkl. Warmwasser. 6 Personenhaushalt. Vaillant Flexocompact mit Erdwärme. 146m2 Wohnnutzfläche. EFH auf 2 ebenen mit unbeheiztem Keller. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


