Die WQP läuft bei meiner auch im Automodus. Die Drehzahl der Heizkreispumpe kannst ruhig weiter runter stellen. Bei mir 17% macht dann 5,5 l/min |
||
|
||
Ich hab jetzt mal mit der WQP eine andere Einstellung 7.1.2.7 ausprobiert, nämlich statt Auto auf delta fest un 7 K, weil ich einen ziemlich fetten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] habe. Sole ein ist bei mir momentan bei ca. 9°, und war die letzten Jahre im Minimum knapp unter 5°. Mit dieser Einstellung verbrauch ich fast um die Hälfte weniger Pumpenstrom pro Tag. Spricht da aus eurer Sicht etwas dagegen? Auch wenn zb. die Sole aus "massiv" ins Minus gehen würde, zb. -3 oder -5 Grad. |
||
|
||
Dagegen spricht nur deine Begrenzung des Verdichter. Dann musst halt das delta reduzieren. Die Frage ist dazu wie läuft dein kompi? |
||
|
||
die maschine begrenzt in werkseinstellung bei -4° sole-aus. sollte bei dir also ziemlich gut funktionieren daß du bei +6/-1 oder +5/-2 landest. du wirst sehen wenn der rl zwischen -1° und -2° zu liegen kommt fällt die temperatur nicht mehr... 1 |
||
|
||
na dann hab ich ja noch viel mehr Reserven |
||
|
||
ich hab´s jetzt mal auf 10 K eingestellt, der Rücklauf hat sich auf konstant -0,8 bis -1 °C eingependelt. Bin gespannt, ob sich in den Arbeitszahlen das auch zeigt. |
||
|
||
Update von meinem Experiment 🤡 Ich hab jetzt wieder auf Auto Modus für die WQP eingestellt. Mit der hohen Spreizung verbraucht die WP WP [Wärmepumpe] zwar nur fast die Hälfte an elektr. Energie (Steuerung und Pumpen), bringt aber anscheinend viel weniger Wärmeenergie aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und somit therm. Leistung ins Haus (bei gleicher Verdichter Frequenz). Das hatte zur Folge, dass meine tägliche AZ um 0,5 gesunken ist. |