das Forum hier ist Goldwert - hab hier schon sehr viele nützliche Beiträge gefunden! Da schon langsam das Gröbste beim Hausbauen vorbei ist, möchte ich mit euch unsere Heizung noch so gut wie möglich optimieren.
Einige Sachen hab ich während der Bauzeit durch euch noch abwenden können (ERR, Hühnerleiter, Pfuffer, Pos Fußbodenverteiler, Zirkulationsleitung...
Einiges leider nicht (BKA, RGK + ErdWP, flow 30, ...) - bitte nicht diskutieren warum nicht, ich ärgere mich selber e schon genug darüber. :)
Beiträge zum Greenwater sind mir bekannt, hier brauche ich noch Unterstützung, damit die Ladezeit evtl. noch etwas kürzer wird. -> Danke schonmal an DS50!
Fragen zu hydr. / thermischen Abgleich inkl. Durchflussraten.
Vorstellung von unserem Projekt:
1. Gebäude
Neubau 2023/24, 235 m² beheizte Wohnfläche inkl. Keller
Aufteilung: KG: 62 m², 21 °C EG: 75 m² (davon 60 m² Wohn-Esszimmer-Küche), 24 °C OG: 98 m², 21–22 °C, Bad 24 °C mit Wandheizung
Dämmstandard: 30 cm Dämmung auf oberster Decke + Walmdach 50er Ziegel + Außenputz (seit 07/2025 fertig) Erdberührte Abschnitte 12cm Perimeterdämmung
Leistung A-7/W35: 2,3–8 kW modulierend Größe passt m.M.n. super -> bei ca. -10/-12°C läuft sie mit Pmax und 120Hz
3. Wärmeverteilung
Fußbodenheizung im gesamten Haus
Zusätzliche Wandheizung im Bad
Temperaturen (lt. myUplink): VL 30,9 °C / RL 26,4 °C bei AT AT [Außentemperatur] -10 °C VL 28,6 °C / RL 25,8 °C bei AT AT [Außentemperatur] 0 °C
Einzelraumregelung: nein
Hydraulischer Abgleich: durchgeführt (offen für Verbesserungen) Alle Kreise bis auf die Kurzen WC Kreise offen
HKV im KG ist im Technikraum HKV im EG ist mittig im großen Raum direkt über dem Technikraum HKV im OG ist im HWR
Anbindeleitungen leider nicht einisoliert (gerade im OG wegen KiZi schlecht...)
4. Regelung & Einstellungen
Heizkurve: 2 / +3
Nachtabsenkung: nein
Warmwasser: Greenwater 300/200 lt. Anleitung Forum und DS50 vorab optimiert
Start Bereitung: 11:30 Uhr, Zieltemperatur: 48 °C BT 7 auf Pos 13 nachgerüstet (m.M.n. nicht optimale Pos)
UWP aktuell auf 5 % (Rückschlagventil nicht vorhanden) Dauert ca. 2,5-3,5h zur vollständigen Durchladung
Zirkulation: nein
5. Verbrauch & Messwerte (2025)
Erzeugte Wärmemenge: 25.780 kWh
Verbrauchter Strom: 5.178 kWh (alle Verbraucher)
Verdichterstarts: 413
Verdichter Betriebszeit Brauchwasser: 776 h
Verdichter Gesamtbetriebszeit: 5.013 h
6. Ziel des Threads / Fragen
Frage 1: Wäre „Delta-T-Ladung“ statt „Zieltemperatur-Ladung“ hier besser? Wie würde eine Delta-T-Ladung aussehen
Frage 2: Durch lange Heizpausen „schmieren“ die Gradminuten stark ins Minus (z. B. gestern -699), danach läuft die WP WP [Wärmepumpe] Vollgas. Bei aktuellen milden Temperaturen (ca. 0 °C, Nebel) ist volle Leistung ineffizient – wie könnte man das optimieren?
Frage 3: Aktuellen hydraulischen Abgleich inkl. Durchflussraten diskutieren. Im Moment gerade im EG sehr hoch.
Hintergrund -> wir haben leider überall nicht schneckenförmig sondern schlangenförmig die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt... (darum der Test mit mehr Durchfluss + Reduzierung der Spreizung)
Erster Abgleich -> Wärme ist in jedem Raum angenehm bis auf KiZi li (wird als Büro verwendet und etwas zu kalt)
Aktueller Abgleich noch ohne Temp.: UWP wurde von 40 auf 60% erhöht um Spreizung zu reduzieren) d
Frage 4: Mein BF 1 zeigt m.M.n. falsche Werte an. Selbst bei UWP Drehzahl von 5% verändert sich der Wert nicht wirklich - siehe Foto:
Grundriss vom Haus: KG
EG
OG
Ich freue mich auf eine interessante Diskussion und Optimierung mit euch!
gratuliere zur analyse, kannst du mir das ww-ladebild nochmals ohne fragezeichen schicken? das bräuchte ich für meine schulungsunterlagen. hier sieht man wirklich deutlich wie der ww-takt in der ersten hälfte den nutzbaren speicherbereich abkühlt statt aufwärmt. es wird durch zu hohen volumenstrom kühles wasser vom unteren bereich in den oberen verschleppt ohne daß dies ausreichend aufgewärmt werden kann.
die 2120/25 außenteile sind ja nur 'dumme hardware', das reglerhirn sitzt drinnen, hier im SMO. anscheinend gibt es wirklich nicht die menüpunkte zur betriebsweise der ww-ladepumpe. probier die bereitermethode auf zielwertladung umzustellen...
delta-T 👉 der speicher wird mit konstanter spreizung geladen wie bei dir; hier leider mit viel zu hohem volumenstrom und daher zu kleiner spreizung.
zielwert 👉 hier wird versucht von anbeginn durch maximale spreizung gleich mit der soll(ziel)temperatur des speichers oben reinzuladen. dadurch fallen diese exergievernichtung und durchmischung weg. die solemaschinen mit R407C als kältemittel beherrschen das perfekt, da kann man mit bis zu 20K ganz sanft von oben die heiße wärme reintröpfeln lassen...
zielwertladung war die reaktion darauf das was wie hier experimentell mit der 1x55 und dem greenwater optimiert haben als automodus nachzubauen.
.. dyarne schrieb: die 2120/25 außenteile sind ja nur 'dumme hardware', das reglerhirn sitzt drinnen, hier im SMO. anscheinend gibt es wirklich nicht die menüpunkte zur betriebsweise der ww-ladepumpe. probier die bereitermethode auf zielwertladung umzustellen...
UWP fährt auf 5%, Bereiterleistung 10kW bei den ersten 3 Hügeln (Testweise für BW hoch), dann mit 5kW, Bereitermethode ist auf Zielwert eingestellt. Bei mehr Bereiterleistung verändert sich die Spreizung oder VL VL [Vorlauf] Temp auch nicht.
Kann es sein, dass da intern wie oben schon geschrieben ein "interner Bypass" gegen Überdruck mir hier die hohe preizung nicht erlaubt?
Bin auch schon mit KNV in Abstimmung seit heute, bin schon gespannt....
.. dyarne schrieb: kannst du mir das ww-ladebild nochmals ohne fragezeichen schicken? das bräuchte ich für meine schulungsunterlagen.