Hallo zusammen,

das Forum hier ist Goldwert - hab hier schon sehr viele nützliche Beiträge gefunden!
Da schon langsam das Gröbste beim Hausbauen vorbei ist, möchte ich mit euch unsere Heizung noch so gut wie möglich optimieren.

Einige Sachen hab ich während der Bauzeit durch euch noch abwenden können (ERR, Hühnerleiter, Pfuffer, Pos Fußbodenverteiler, Zirkulationsleitung...

Einiges leider nicht (BKA, RGK + ErdWP, flow 30, ...) - bitte nicht diskutieren warum nicht, ich ärgere mich selber e schon genug darüber. :)

Beiträge zum Greenwater sind mir bekannt, hier brauche ich noch Unterstützung, damit die Ladezeit evtl. noch etwas kürzer wird. -> Danke schonmal an DS50!

Fragen zu hydr. / thermischen Abgleich inkl. Durchflussraten.

Vorstellung von unserem Projekt:


1. Gebäude
  • Neubau 2023/24, 235 m² beheizte Wohnfläche inkl. Keller
  • Aufteilung:
    KG: 62 m², 21 °C
    EG: 75 m² (davon 60 m² Wohn-Esszimmer-Küche), 24 °C
    OG: 98 m², 21–22 °C, Bad 24 °C mit Wandheizung
  • Dämmstandard:
    30 cm Dämmung auf oberster Decke + Walmdach
    50er Ziegel + Außenputz (seit 07/2025 fertig)
    Erdberührte Abschnitte 12cm Perimeterdämmung
  • Standort: Oberösterreich, SW-Ausrichtung, starke Hanglage
2. Heizsystem
  • Luft-Wärmepumpe NIBE S2125-12
  • Steuerung: SMO S40 + Greenwater 300/200 FMC
  • Leistung A-7/W35: 2,3–8 kW modulierend
    Größe passt m.M.n. super -> bei ca. -10/-12°C läuft sie mit Pmax und 120Hz
3. Wärmeverteilung
  • Fußbodenheizung im gesamten Haus
  • Zusätzliche Wandheizung im Bad
  • Temperaturen (lt. myUplink):
    VL 30,9 °C / RL 26,4 °C bei AT AT [Außentemperatur] -10 °C
    VL 28,6 °C / RL 25,8 °C bei AT AT [Außentemperatur] 0 °C
  • Einzelraumregelung: nein
  • Hydraulischer Abgleich: durchgeführt (offen für Verbesserungen)
    Alle Kreise bis auf die Kurzen WC Kreise offen

    HKV im KG ist im Technikraum
    HKV im EG ist mittig im großen Raum direkt über dem Technikraum
    HKV im OG ist im HWR

    Anbindeleitungen leider nicht einisoliert (gerade im OG wegen KiZi schlecht...)

4. Regelung & Einstellungen
  • Heizkurve: 2 / +3
  • Nachtabsenkung: nein
  • Warmwasser:
    Greenwater 300/200 lt. Anleitung Forum und DS50 vorab optimiert
  • Start Bereitung: 11:30 Uhr, Zieltemperatur: 48 °C
    BT 7 auf Pos 13 nachgerüstet (m.M.n. nicht optimale Pos)
  • UWP aktuell auf 5 % (Rückschlagventil nicht vorhanden)
    Dauert ca. 2,5-3,5h zur vollständigen Durchladung
  • Zirkulation: nein
5. Verbrauch & Messwerte (2025)
  • Erzeugte Wärmemenge: 25.780 kWh
  • Verbrauchter Strom: 5.178 kWh (alle Verbraucher)
  • Verdichterstarts: 413
  • Verdichter Betriebszeit Brauchwasser: 776 h
  • Verdichter Gesamtbetriebszeit: 5.013 h
6. Ziel des Threads / Fragen
  • Frage 1: Wäre „Delta-T-Ladung“ statt „Zieltemperatur-Ladung“ hier besser?
    Wie würde eine Delta-T-Ladung aussehen
  • Frage 2: Durch lange Heizpausen „schmieren“ die Gradminuten stark ins Minus (z. B. gestern -699), danach läuft die WP WP [Wärmepumpe] Vollgas. Bei aktuellen milden Temperaturen (ca. 0 °C, Nebel) ist volle Leistung ineffizient – wie könnte man das optimieren?


    _aktuell/20260202357733.png


    _aktuell/20260202873508.png

  • Frage 3: Aktuellen hydraulischen Abgleich inkl. Durchflussraten diskutieren.
    Im Moment gerade im EG sehr hoch.

    Hintergrund -> wir haben leider überall nicht schneckenförmig sondern schlangenförmig die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt... (darum der Test mit mehr Durchfluss + Reduzierung der Spreizung)

    Erster Abgleich -> Wärme ist in jedem Raum angenehm bis auf KiZi li (wird als Büro verwendet und etwas zu kalt)


    _aktuell/20260202897385.png

    Aktueller Abgleich noch ohne Temp.: UWP wurde von 40 auf 60% erhöht um Spreizung zu reduzieren)
    d

    _aktuell/20260202199553.png
  • Frage 4: Mein BF 1 zeigt m.M.n. falsche Werte an. Selbst bei UWP Drehzahl von 5% verändert sich der Wert nicht wirklich - siehe Foto:

  • _aktuell/20260202609135.png
  •  
  •  

  • Grundriss vom Haus:
    KG

    _aktuell/20260202411248.png
    EG

    _aktuell/20260202484775.png
    OG

    _aktuell/20260202640593.png

    Ich freue mich auf eine interessante Diskussion und Optimierung mit euch!

    Bitte bescheid geben wenn noch etwas fehlt.

    Vielen Dank!

  •  Robert1994
3.2.2026 20:17  (#21)
Irgendwas ist hier noch komplett falsch eingestellt:
Der BT7 fällt bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung nach unten


_aktuell/20260203744339.png

zitat..
Ulairi schrieb: Was ich mir nicht erklären kann ist die geringe Spreizung von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf].

Muss man die Spreizung wo einstellen oder freigeben?
Ich meine ich hab da wo mal im Menü einen Punkt gesehen.

Kann mir jemand Delta T und Zielladung erklären?

Danke!

1
  •  Robert1994
3.2.2026 20:50  (#22)
Ich vermute hier liegt bei mir der Fehler!
@brink


_aktuell/20260203283373.png

1
  •  Robert1994
4.2.2026 7:52  (#23)
Kann es sein dass die Spreizung bei der S2125-12 limitiert ist und ich den Greenwater garnicht so laden kann wie die Kollegen mit der SWP?

Thema "interner Bypass" begrenzt Spreizung? *heul*

Gibts hier jemanden der auch eine S2125 mit Greenwater betreibt?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
4.2.2026 7:58  (#24)
Ja, das würde mich auch interessieren...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.2.2026 8:53  (#25)
gratuliere zur analyse, kannst du mir das ww-ladebild nochmals ohne fragezeichen schicken? das bräuchte ich für meine schulungsunterlagen. hier sieht man wirklich deutlich wie der ww-takt in der ersten hälfte den nutzbaren speicherbereich abkühlt statt aufwärmt. es wird durch zu hohen volumenstrom kühles wasser vom unteren bereich in den oberen verschleppt ohne daß dies ausreichend aufgewärmt werden kann.

die 2120/25 außenteile sind ja nur 'dumme hardware', das reglerhirn sitzt drinnen, hier im SMO. anscheinend gibt es wirklich nicht die menüpunkte zur betriebsweise der ww-ladepumpe. probier die bereitermethode auf zielwertladung umzustellen...

delta-T 👉 der speicher wird mit konstanter spreizung geladen wie bei dir; hier leider mit viel zu hohem volumenstrom und daher zu kleiner spreizung.

zielwert 👉 hier wird versucht von anbeginn durch maximale spreizung gleich mit der soll(ziel)temperatur des speichers oben reinzuladen. dadurch fallen diese exergievernichtung und durchmischung weg. die solemaschinen mit R407C als kältemittel beherrschen das perfekt, da kann man mit bis zu 20K ganz sanft von oben die heiße wärme reintröpfeln lassen...

zielwertladung war die reaktion darauf das was wie hier experimentell mit der 1x55 und dem greenwater optimiert haben als automodus nachzubauen.


_aktuell/20260204178030.jpg

_aktuell/20260204307460.jpg

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
4.2.2026 9:12  (#26)
Das heißt der Greenwater ist in Kombination mit dieser WP WP [Wärmepumpe] der falsche Speicher?

1
  •  Robert1994
4.2.2026 10:31  (#27)

zitat..
dyarne schrieb: die 2120/25 außenteile sind ja nur 'dumme hardware', das reglerhirn sitzt drinnen, hier im SMO. anscheinend gibt es wirklich nicht die menüpunkte zur betriebsweise der ww-ladepumpe. probier die bereitermethode auf zielwertladung umzustellen...

UWP fährt auf 5%, Bereiterleistung 10kW bei den ersten 3 Hügeln (Testweise für BW hoch), dann mit 5kW, Bereitermethode ist auf Zielwert eingestellt.
Bei mehr Bereiterleistung verändert sich die Spreizung oder VL VL [Vorlauf] Temp auch nicht.

Kann es sein, dass da intern wie oben schon geschrieben ein "interner Bypass" gegen Überdruck mir hier die hohe preizung nicht erlaubt?

Bin auch schon mit KNV in Abstimmung seit heute, bin schon gespannt....


zitat..
dyarne schrieb: kannst du mir das ww-ladebild nochmals ohne fragezeichen schicken? das bräuchte ich für meine schulungsunterlagen.

sicher gerne!


_aktuell/20260204255766.png




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
4.2.2026 10:52  (#28)

zitat..
Robert1994 schrieb: UWP fährt auf 5%

Ich glaube eben das ist ein Trugschluss, denn bei echten 5% hättest nicht so eine kleine Spreizung.

Ich finde @dyarne s Vorschlag vernünftig: Verwende die Automatik mittels "Zielwert".

Dazu müsstest du:

7.1.2.2 Bereitungsleistung wieder auf Auto setzen, mit Zieltemp.

7.1.2.4.1 Brauchwasser auf Auto setzen (das Menü kenne ich ehrlich gesagt gar nicht)

Tut mir leid, dass ich da jetzt selber raten muss, aber LWP LWP [Luftwärmepumpe] sind halt nicht mein Metier. 😜
Aber man lernt nie aus. 👍