Optimierung meiner S1155-6 PC + Greenwater 300/200

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3  4  5  > 
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
19.4.2023 - 10.4.2024
91 Antworten | 13 Autoren 91
2
93
Halli hallo,

da unsere Heizung jetzt im Vollbetrieb ist, möchte ich diesen Thema nutzen um unsere Heizung (sollte hoffentlich passen) und Warmwasser (hier besteht Optimierungsbedarf) zu optimieren.

Kurze Vorgeschichte...

Bis vor kurzem habe ich das Haus noch für die Arbeiter temperiert auf ca. 18 Grad, hat alles gut telefoniert, hatte dazu auch ein eigenes Thema.

https://www.energiesparhaus.at/forum-haus-temperieren-im-winter-mit-s-1155-6-rgk/70600

Dank der Hilfe in dem genannten Thema, habe ich die WP WP [Wärmepumpe] gut einstellen können und ich hatte mit Heizkurve 1/-1 temperiert.
Habe dann vor 2 Wochen auf Kurve 2/0 erhöht, da wir vorm einziehen waren. Am Wochenende sind wir dann eingezogen und ich habe auf 3/1 erhöht. Mit 3/1 komme ich auf 21-22 Grad im Haus. Habe heute mal auf 3/2 erhöht um zu schauen wie sich die Temperatur erhöht.

Ebenso bin ich Kunde bei Awattar und habe bei der WP WP [Wärmepumpe] die Smart Price Adaption aktiviert. Funktioniert grundsätzlich auch.
Meine Frage zur Smart Price Adaption wären: Macht jemand auch WW WW [Warmwasser] und Kühlung über Smart Price Adaption? Sollte man etwas umstellen beim Beeinflussungsgrad? Sollte ich den Verdichter begrenzen? Habe aktuell keine Sperren gesetzt.

Und jetzt zum eigentlichen Haupt"problem" von mir....Warmwasser.
Seit vorige Woche Samstag probiere ich verschiedene Einstellungen. Aktuell mache ich WW WW [Warmwasser] auf Bedarf Niedrig mit Temperaturen Beginn bei 34 Grad und Ende bei 42 Grad. Ich muss noch herausfinden welche Temperaturen wir benötigen, dass ist mir vollkommen klar.

Ich habe WW WW [Warmwasser] Bereitung jetzt auf niedrig gestellt, Zieltemperatur, HU Pumpe auf Auto, Leistung habe ich auf manuell gestellt mit 3 kw.

Seit gestern logge ich gewisse Daten mit Home Assistant bzw. bin ich auch gewillt mir ein Premium Account bei myuplink zu nehmen.

Ich persönlich glaube, dass die Stillstandverluste zu hoch sind, weil noch keine Rohre gedämmt sind. Ich dachte ich muss nichts dämmen, weil der Greenwater im Technikraum steht und dieser eigentlich beheizt wird.


2023/20230419903040.jpg

2023/20230419496213.jpg

2023/20230419913851.jpg

Soll/muss ich Rohre dämmen um den Stillstandverlust zu minimieren?

Danke für eure Hilfe!

  •  gdfde
  •   Gold-Award
19.4.2023  (#1)

zitat..
Ulairi schrieb: Aktuell mache ich WW WW [Warmwasser] auf Bedarf Niedrig mit Temperaturen Beginn bei 34 Grad und Ende bei 42 Grad.

42 Grad kommt mir fast ein bisl wenig vor, ev. würden 45 Grad besser passen.
Die 34°C Starttemperatur hingegen sind ein wenig hoch, hängt aber von der Position des/der WW WW [Warmwasser] Fühler ab.
Wenn du 2 Fühler hast, würde ich den unteren eher tief einstellen, dann kann der Boiler schön langsam komplett durchgeladen werden.

Wenn die Hysterese zu klein ist, verursacht das unnötige WW WW [Warmwasser] Takte.
BTW, am effizientesten ist die WP WP [Wärmepumpe], wenn sie deinen Boiler rel. komplett durchlädt...zb. von 39 auf 45° aufheizen ist nicht effizient.


zitat..
Ulairi schrieb: Soll/muss ich Rohre dämmen um den Stillstandverlust zu minimieren?

Kannst gerne machen, wenn dir langweilig ist, es wird nicht viel bringen, vor allem nicht im Stillstand...eher minimal auf die Wartezeit beim Zapfen.
Nachdem der Boiler eh in der warmen Hülse ist, verlierst du keine Heizenergie.




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
20.4.2023  (#2)

zitat..
gdfde schrieb: Nachdem der Boiler eh in der warmen Hülse ist, verlierst du keine Heizenergie.

aber hochwertige WW WW [Warmwasser]-energie wird auf RT RT [Raumtemperatur] verteilt.

ich würde wenigstens die anschlüsse (schraub/pressverbindungen) am speicher dämmen ( morgens vor dem ersten zapfen mal mit der hand dran fühlen, oder mit wärmebild schauen).
bei den thermosyphonen zumindest den ersten bogen bis unten. 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
20.4.2023  (#3)

zitat..
gdfde schrieb:

──────
Ulairi schrieb: Aktuell mache ich WW WW [Warmwasser] auf Bedarf Niedrig mit Temperaturen Beginn bei 34 Grad und Ende bei 42 Grad.
───────────────

42 Grad kommt mir fast ein bisl wenig vor, ev. würden 45 Grad besser passen.
Die 34°C Starttemperatur hingegen sind ein wenig hoch, hängt aber von der Position des/der WW WW [Warmwasser] Fühler ab.
Wenn du 2 Fühler hast, würde ich den unteren eher tief einstellen, dann kann der Boiler schön langsam komplett durchgeladen werden.

Wenn die Hysterese zu klein ist, verursacht das unnötige WW WW [Warmwasser] Takte.
BTW, am effizientesten ist die WP WP [Wärmepumpe], wenn sie deinen Boiler rel. komplett durchlädt...zb. von 39 auf 45° aufheizen ist nicht effizient.

──────
Ulairi schrieb: Soll/muss ich Rohre dämmen um den Stillstandverlust zu minimieren?
───────────────

Kannst gerne machen, wenn dir langweilig ist, es wird nicht viel bringen, vor allem nicht im Stillstand...eher minimal auf die Wartezeit beim Zapfen.
Nachdem der Boiler eh in der warmen Hülse ist, verlierst du keine Heizenergie.

BT6 Fühler sitzt bei mir ganz unten.

Ich hab auf dein anraten gestern WW WW [Warmwasser] mal umgestellt auf Start 30 und Ende 45.

Hier die Daten dazu:


2023/20230420392730.png
Verdichter rennt konstant auf 43 hz. Das ist wohl, weil ich auf 3kW Leistung eingestellt habe oder?


2023/20230420403358.png
HU Pumpe ist auf Automatisch gestellt und regelt schön runter.


2023/20230420853106.png
Durchfluss sollte auch passen, steigt dann aber mit der Zeit, weil die HU Pumpe wieder nach oben regelt.


2023/20230420977728.png
WT Pumpe habe ich nichts umgestellt. Kann ich da überhaupt was umstellen?


2023/20230420774647.png
Da ich mit Zieltemperatur WW WW [Warmwasser] bereite, passt der Vorlauf mit ca. 47° Grad eigentlich auch.


2023/2023042015057.png
Das hier stört mich. Ist das normal, dass der RL RL [Rücklauf] so schwankt?


2023/20230420740721.png
Hier sieht man den Start der WW WW [Warmwasser] Bereitung.


2023/20230420517858.png
Und hier das Ende.


zitat..
cacer schrieb: ich würde wenigstens die anschlüsse (schraub/pressverbindungen) am speicher dämmen ( morgens vor dem ersten zapfen mal mit der hand dran fühlen, oder mit wärmebild schauen).
bei den thermosyphonen zumindest den ersten bogen bis unten.

Da hab ich gestern zufällig mal draufgegriffen und die sind alle schön warm. Gleich in der Früh habe ich das aber noch nicht gemacht, werde ich morgen machen.




1


  •  gdfde
  •   Gold-Award
20.4.2023  (#4)

zitat..
Ulairi schrieb: BT6 Fühler sitzt bei mir ganz unten.

ahh, ok, du hast nur einen.
Wenn ich den 300/200 hätte, würde ich mir einen zweiten Temperatursensor als BT7 im oberen Bereich des Speichers einbauen.
Damit hättest das beste Setup mit den besten Steuerungsmöglichkeiten für den bestmöglichen Komfort.
Dann könntest mit dem Nachladen starten, wenn du tatsächlich WW WW [Warmwasser] brauchst (dazu der obere Sensor) und das solange machen, bis der ganze Boiler durchgeladen ist (=Sensor unten).

Nachdem dein Sensor ganz unten sitzt, fällt die Temperatur auch bei geringer WW WW [Warmwasser] Entnahme sehr schnell ab, obwohl (oben) noch genug WW WW [Warmwasser] vorhanden wäre.

zitat..
Ulairi schrieb: Verdichter rennt konstant auf 43 hz. Das ist wohl, weil ich auf 3kW Leistung eingestellt habe oder?

jop, du hast folgende Variablen zur Verfügung:
P(Leistung)=delta T (aus VL VL [Vorlauf]/RL) * l (Durchfluß) * Wärmekapazität (vom Wasser)
Nachdem Leistung und Wärmekapzität konstant sind, sind Temperaturdifferenz und der Durchfluß variabel.

zitat..
Ulairi schrieb: WT Pumpe habe ich nichts umgestellt. Kann ich da überhaupt was umstellen?

Ja, du kannst die auch fix vorgeben.
Die Auto Einstellung ist aber die empfehlenswerte, die Regelung passt dafür wirklich gut.
Was mir aber bei dir (negativ) auffällt, warum läuft deine WP WP [Wärmepumpe] im Heizbetrieb auf annähernd Vollast?? vor allem zu dieser Jahreszeit?
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] in diesen Bereichen (>70 oder 80 Hz) betrieben wird, nimmt die Effizienz rapide ab.
Kann es sein, dass du mit der smart price adaption herumexperimentierst und diese viel zu aggressiv eingestellt ist? 😉

zitat..
Ulairi schrieb: Durchfluss sollte auch passen, steigt dann aber mit der Zeit, weil die HU Pumpe wieder nach oben regelt.

Das schaut m.E. schon sehr gut aus, die HUP regelt gegen Ende des WW WW [Warmwasser] Taktes nicht signifikant hoch, das spricht für eine gute Wärmeabgabge bis zum Schluß aufgrund großer Wärmetauscherfläche im Boiler...so gehört das emoji

zitat..
Ulairi schrieb: Das hier stört mich. Ist das normal, dass der RL RL [Rücklauf] so schwankt?

Ja, er schwankt ja nicht sonderlich.
Man sieht schön, dass die gesamte Wärmeenergie zu einem überwiegenden Teil im Boiler ankommt und erst am Taktende ansteigt, weil der Boiler eben schon großteils durchgeladen ist.
Je länger du das hinauszögern kannst, umso effizienter wird die Beladung.

Hier gibts auch noch den (langen) Thread vom Prof. brink, der die WW WW [Warmwasser] Bereitung mit dem Greenwater sehr gut analysiert und optimiert hat...
https://www.energiesparhaus.at/forum-ww-braucherwasserbereitungsstrategie-brink/45576_1



1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
20.4.2023  (#5)

zitat..
gdfde schrieb: ahh, ok, du hast nur einen.
Wenn ich den 300/200 hätte, würde ich mir einen zweiten Temperatursensor als BT7 im oberen Bereich des Speichers einbauen.
Damit hättest das beste Setup mit den besten Steuerungsmöglichkeiten für den bestmöglichen Komfort.
Dann könntest mit dem Nachladen starten, wenn du tatsächlich WW WW [Warmwasser] brauchst (dazu der obere Sensor) und das solange machen, bis der ganze Boiler durchgeladen ist (=Sensor unten).

Nachdem dein Sensor ganz unten sitzt, fällt die Temperatur auch bei geringer WW WW [Warmwasser] Entnahme sehr schnell ab, obwohl (oben) noch genug WW WW [Warmwasser] vorhanden wäre.

Ok da mache ich mich mal schlau.

zitat..
gdfde schrieb: Was mir aber bei dir (negativ) auffällt, warum läuft deine WP WP [Wärmepumpe] im Heizbetrieb auf annähernd Vollast?? vor allem zu dieser Jahreszeit?
Wenn die WP WP [Wärmepumpe] in diesen Bereichen (>70 oder 80 Hz) betrieben wird, nimmt die Effizienz rapide ab.
Kann es sein, dass du mit der smart price adaption herumexperimentierst und diese viel zu aggressiv eingestellt ist? 😉

Ja genau, ich habe vor 2 Tagen endlich Internet im Haus und habe gleich Smart Price Adaption aktiviert mit Awattar. Aktuell ist glaub ich der Beeinflussungsgrad bei 5. Ich werde das mal zurückstellen.
Edit: Habs jetzt mal auf 3 zurückgestellt. Ich finde leider nirgends im Forum oder überhaupt im Internet, inwiefern diese Beeinflussungsgrade das Heizverhalten beeinflussen.

zitat..
gdfde schrieb: Hier gibts auch noch den (langen) Thread vom Prof. brink, der die WW WW [Warmwasser] Bereitung mit dem Greenwater sehr gut analysiert und optimiert hat...

Brink's Thread kenne ich...harte Lektüre sage ich mal 😁 Aber echt top was er da gemacht hat.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
20.4.2023  (#6)

zitat..
Ulairi schrieb: Ich finde leider nirgends im Forum oder überhaupt im Internet, inwiefern diese Beeinflussungsgrade das Heizverhalten beeinflussen.

Gab vor ein paar Monaten einen Thread hier im Forum, wo das abgehandelt wurde, wie. man´s nicht macht emoji :
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1255-6-erster-frost-und-schon-aktive-begrenzung-wq-medium/70457_1#705791

Logge mal deine berechnete Vorlauftemperatur (Register 1017) mit, dann siehst du die Sprünge, die die Smart price adaption verursacht.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
20.4.2023  (#7)

zitat..
gdfde schrieb:

──────
Ulairi schrieb: Ich finde leider nirgends im Forum oder überhaupt im Internet, inwiefern diese Beeinflussungsgrade das Heizverhalten beeinflussen.
───────────────

Gab vor ein paar Monaten einen Thread hier im Forum, wo das abgehandelt wurde, wie. man´s nicht macht :
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1255-6-erster-frost-und-schon-aktive-begrenzung-wq-medium/70457_1#705791

Logge mal deine berechnete Vorlauftemperatur (Register 1017) mit, dann siehst du die Sprünge, die die Smart price adaption verursacht.

Auch mit dem kann ich dienen 😁


2023/20230420102665.png
Rote Striche sind die ersten Versuche WW WW [Warmwasser] zu machen. Vorlauf zu hoch, viel zu schnell erwärmt. Man lernt dazu 😅
Blauer Pfeil ist der Start von Smart Price Adaption.
Grüner Pfeil, die erste richtige WW WW [Warmwasser] Bereitung.




1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
20.4.2023  (#8)

zitat..
Ulairi schrieb: Auch mit dem kann ich dienen

ned ganz 😁
Das ist die Grafik von der tatsächlichen VL VL [Vorlauf] Temperatur BT2 (Register 5), die berechnete Vorlauftemperatur (Register 1017) wäre die interessante.
Da sieht man, wie die Heizkurve aufgrund von Aussentemperatur oder SG Adaption sich ändert.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
20.4.2023  (#9)
Auf die Schnelle hätte ich das hier aus myuplink. Im Home Assistant habe ich das noch nicht.


2023/20230420838712.png

Darf ich noch Fragen...wie genau finde ich im Home Assistant bei Entitäten diese Register?

Edit: Was ich noch dazusagen muss ist, wir reden hier aber auch von einem großen Haus (ca. 260 m² beheizte Fläche) und unverputzten 50er Ziegel.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
20.4.2023  (#10)

zitat..
Ulairi schrieb: Darf ich noch Fragen...wie genau finde ich im Home Assistant bei Entitäten diese Register?

Das weiss ich leider nicht, ich nutze nicht Home Assistant.
Ev. kannst eine bestehende Variable einfach kopieren und das Modbus Register in der Konfig entsprechend umändern.

zitat..
Ulairi schrieb: Was ich noch dazusagen muss ist, wir reden hier aber auch von einem großen Haus (ca. 260 m² beheizte Fläche) und unverputzten 50er Ziegel.

Jop.
Ist die WP WP [Wärmepumpe] vor der SG Adapation auch schon im "Normalzustand" auf Vollast gelaufen?
So groß sind die berechneten Vorlaufsprünge aber eh nicht...würde meinen, alles unter bis 1K sollte vertretbar sein bei einem Massivhaus.




1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
21.4.2023  (#11)

zitat..
gdfde schrieb: Ist die WP WP [Wärmepumpe] vor der SG Adapation auch schon im "Normalzustand" auf Vollast gelaufen?
So groß sind die berechneten Vorlaufsprünge aber eh nicht...würde meinen, alles unter bis 1K sollte vertretbar sein bei einem Massivhaus.

Nein nein, da war alles gut. Am Nachmittag hat die WP WP [Wärmepumpe] dann irgendwannn einen Takt eingelegt. Der Beeinflussungsgrad 5 ist einfach zu aggresiv für die jetzigen Außentemperaturen. Hab gestern mal auf 3 runtergestellt. Ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt um mit der Heizung herumzuspielen 😁

Was ich als nächstes machen will ist, dass WW WW [Warmwasser] zur Mittagszeit gemacht wird, wenn PV Überschuss da ist.
Mache ich da im Zeitprogramm eine Sperre mit "Brauchwasser aus" und sperre jetzt zB 00 - 12 Uhr und 15 - 24 Uhr? Dann bleibt ja nur 12-15 Uhr für WW WW [Warmwasser] übrig.
Oder mache ich Brauchwasser niedrig von 12 - 15 Uhr?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
23.4.2023  (#12)

zitat..
Ulairi schrieb: Oder mache ich Brauchwasser niedrig von 12 - 15 Uhr?

brauchwasser niedrig von 15-12 uhr!
dann ist normal von 12 bis 15 uhr aktiv.

1
  •  cyborg31
  •   Bronze-Award
25.4.2023  (#13)
Ich klinke mich mal da ein, da mich folgendes interessieren würde: Mein Setup ist ident mit der S1155-6 PC + Greenwater 300/200. Meine PV (28kWp, 2x Fronius WR WR [Wechselrichter], noch keine Batterie) bereitet aktuell WW WW [Warmwasser] über die WP WP [Wärmepumpe] (auch außerhalb von PV-Überschuss). 
Mein Solarteur hat mir nun empfohlen, den Fronius Ohmpilot 9.0-3 zu installieren, und die WW WW [Warmwasser]-Bereitung komplett von der WP WP [Wärmepumpe] zu entkoppeln, da hierüber besser der Überschuss geregelt werden kann. Dafür dann eine(n) ca. 7kW E-Patrone/Heizstab im unteren Drittel installieren, und WW WW [Warmwasser] zwecks Kalkbildung bis maximal 60-65°C aufheizen.

Mein Insti kommt jetzt als Ersatz für eine E-Patrone/einen Heizstab mit einer externen Zusatzheizung (z.B. TWL EffectHeater) um die Ecke, damit Kaltwasser unten entnommen werden soll, und oben mittels Thermik wieder eingespeist wird.

Seht ihr das als sinnvoll an? Oder wäre die weitere WW WW [Warmwasser]-Bereitung mit der WP WP [Wärmepumpe] wie bei euch besser?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
25.4.2023  (#14)

zitat..
cyborg31 schrieb: Seht ihr das als sinnvoll an?

Nein, das ist grober Unfug.
Du investierst zusätzlich und unnötig einiges an Geld und Technik, um dann PV Strom direktelektrisch zu verschwenden, obwohl du mit der WP WP [Wärmepumpe] einen Multiplikator von zb. 4 erreichst.

zitat..
cyborg31 schrieb: Mein Solarteur hat mir nun empfohlen, den Fronius Ohmpilot 9.0-3 zu installieren, und die WW WW [Warmwasser]-Bereitung komplett von der WP WP [Wärmepumpe] zu entkoppeln, da hierüber besser der Überschuss geregelt werden kann.

Das kannst du machen, wenn du den Überschuß nicht von einer anderen Quelle bekommst, das hängt von deinem PV Setup ab.
Eine Entkopplung macht aber überhaupt keinen Sinn.

Du hast 2 Möglichkeiten, um deine PV Anlage in die WP WP [Wärmepumpe] relativ einfach zu integrieren:
1.) der Fronius WR WR [Wechselrichter] hat die Option, dass er einen Kontakt schaltet, wenn ein definierbarer Überschußschwellwert (mit einstallbarer ein- aus-Schwelle, Mindestdauer usw.) von der PV kommt.
Und in der WP WP [Wärmepumpe] gibts einen (bzw mehrere) Kontakt, der genau für solche Sachen da ist.

2.) du kannst die WP WP [Wärmepumpe] auch direkt via Modbus TCP mit dem Wechselrichter verbinden

Oder du machst es ganz old school und bereitest zb. immer nachmittags das WW WW [Warmwasser] und freust dich, wenn das über die PV abgedeckt ist.
Und wenn nicht, ist es auch egal, da du ja ohnehin WW WW [Warmwasser] brauchst und die 0,5- 1 kw elektr. Energie dafür eher vernachlässigbar sind (bei deiner Monster PV).




1
  •  cyborg31
  •   Bronze-Award
25.4.2023  (#15)

zitat..
gdfde schrieb: Du hast 2 Möglichkeiten, um deine PV Anlage in die WP WP [Wärmepumpe] relativ einfach zu integrieren:
1.) der Fronius WR WR [Wechselrichter] hat die Option, dass er einen Kontakt schaltet, wenn ein definierbarer Überschußschwellwert (mit einstallbarer ein- aus-Schwelle, Mindestdauer usw.) von der PV kommt.
Und in der WP WP [Wärmepumpe] gibts einen (bzw mehrere) Kontakt, der genau für solche Sachen da ist.

2.) du kannst die WP WP [Wärmepumpe] auch direkt via Modbus TCP mit dem Wechselrichter verbinden

Danke, das hilft mir schon einmal sehr weiter.
Aktuell ist beim Fronius die API freigeschaltet, und die WP WP [Wärmepumpe] hat die WR WR [Wechselrichter] IP hinterlegt, sodass eigentlich die Kommunikation untereinander passieren sollte. Das funktioniert aber nicht wirklich optimal, daher wohl die "Sonderlösungen". Werde dann mal das Thema der Kontaktschaltung diskutieren.

der Solateur meinte wohl, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei z.B. 3kW WW WW [Warmwasser]-Heizung dann eventuell 1kW aus der PV zieht, den Rest aus dem Netz. Der Ohmpilot sollte dies wohl gezielt nur über den verfügbaren Überschuss regeln. Je nach Wetterlage kommt halt wirklich wenig Überschuss zu Stande, da der Rest anderweitig benötigt wird.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
25.4.2023  (#16)

zitat..
cyborg31 schrieb: der Solateur meinte wohl, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei z.B. 3kW WW WW [Warmwasser]-Heizung dann eventuell 1kW aus der PV zieht, den Rest aus dem Netz

Welchen Rest?
Beim WW WW [Warmwasser] Betrieb braucht die WP WP [Wärmepumpe] ca. 800-1000 W elektr. Energie und "vergoldet" diese mit einem Faktor von ca. 4 oder besser in thermische Energie.
Dein 28 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] PV Monster wird zu jeder Tageszeit, sobalds hell ist, locker diese 800 Watt erzeugen.
Ich würd da nicht allzuviel Aufwand reinstecken, die Mehrkosten von dem ganzen unnötigen Technikzeugs wie Wattpilot usw. amortisiert sich niemals.

Bedenke auch, dass du fürs Einspeisen wohl mehr bekommst, als dich die WW WW [Warmwasser] Erzeugung in günstigen Zeiten überhaupt kosten würde, wenn du´s vom EVU direkt mit einem Stundentrarif (zb. Awattar) beziehst.

Den Ohmpilot würde ich installieren, wenn du zb. ein Elektroauto mit deinem PV Überschuß laden möchtest...aber selbst dann gibt es viele und lange Zeitfenster, in denen der Bezug günstiger ist als das Einspeisen.

2
  •  cacer
  •   Gold-Award
25.4.2023  (#17)

zitat..
cyborg31 schrieb: der Solateur meinte wohl, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei z.B. 3kW WW WW [Warmwasser]-Heizung dann eventuell 1kW aus der PV zieht, den Rest aus dem Netz.

der ahnungslose...🤪

du ziehst 1kw strom und machst damit 3-4kW wärme fürs WW WW [Warmwasser] und der rest geht ins netz oder akku :D


1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
26.4.2023  (#18)

zitat..
gdfde schrieb: Ich würd da nicht allzuviel Aufwand reinstecken, die Mehrkosten von dem ganzen unnötigen Technikzeugs wie Wattpilot usw. amortisiert sich niemals.

zitat..
gdfde schrieb: Den Ohmpilot würde ich installieren, wenn du zb. ein Elektroauto mit deinem PV Überschuß laden möchtest...

Du verwechselst Wattpilot und Ohmpilot.
Wattpilot lädt das Auto, der Ohmpilot heizt.

Richtig ist natürlich dass der Ohmpilot bei einer Wärmepumpe Quatsch ist.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
26.4.2023  (#19)

zitat..
derLandmann schrieb: Du verwechselst Wattpilot und Ohmpilot.
Wattpilot lädt das Auto, der Ohmpilot heizt.

huch, danke für die Richtigstellung, stimmt natürlich...is aber auch eine selten doofe Namensgebung.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
27.4.2023  (#20)
Es hat ein paar Tage gedauert bis ich das alles mit Home Assistant hinbekommen habe, aber ich glaube jetzt habe ich alle relevanten Daten geloggt.


2023/20230427596050.png

2023/20230427139311.png

2023/20230427828340.png
Wie man hier sieht überhitzt mir das Haus. Ich habe Heizkurve 3/0 eingestellt.
Meiner Meinung nach dauert es aber auch zulange bis die GM abgebaut sind. Wie kann ich das beeinflussen? Niedrigere Heizkurve? 2 irgendwas?


2023/2023042751027.png
Was mir auch heute aufgefallen ist, dass der VL VL [Vorlauf] und der berechnete VL VL [Vorlauf] doch sehr unterschiedlich sind. In den letzten Tagen war der eigentlich relativ ident. Ist das schlimm? Rennt hier irgendetwas falsch?

1
  •  derLandmann
  •   Gold-Award
27.4.2023  (#21)
Die Abweichung liegen bei der Skalierung doch wohl bei ca. 0,2°C, da ist ja die Messungenauigkeit schon fast größer. Ich würde sagen alles gut!

Wo sieht man dass das Haus überhitzt? Meinst du von 22,6 auf 23,3Grad? Den Anstieg hab ich doch schon wenn ich ein Bratl mach. 

Änder mal die Skalierungen und schau etwas gelassener drauf :)

1