So grds. mal das letzte Update in diesem Thread. Ich liebe die kleine Schwedin immer mehr! Im April eine ordentlich 5.7 AZ. So kanns weitergehen. Ich denke (und danke Euch dafür) dass ich mit den ganzen Tipps hier und gesamt im Forum eine top Einstellung gefunden habe. Wenn grad noch jemand weiß, ob ein eingestellter Zeitplan nur bei Betrieb "auto" funktioniert oder auch bei manuell wäre ich sehr dankbar. Es ist eigentlich schon warm genug, dass die Kleine ausbleiben kann, ich würd jedoch gerne über die Zeitsteuerung morgens paar h heizen lassen, dass es im Bad noch angenehmer ist :) Viele Grüße Mig
|
||
|
||
|
Sollte funktionieren,hab ich aber nicht getestet. Kannst aber auch mit der Automatik basteln: Heizkurve bei 20C niedriger ,eventuell noch ne zusätzliche Absenkung per Zeitprogramm am tag, dann bleiben die GM am Tag lange bei Plus 100 und erst in der Nacht wieder Richtung Start. Morgensonnefühler (Osten) kann auch helfen. Die Zeitprogramme kann man ja vorbereiten und im Übergang dann schnell anwählen. Aber da führen viele Wege nach Rom ;) Gruß Micha |
||
|
||
|
so kann das dann aussehen: 14h taktpause (GM bleiben lange auf +100), WW in der nacht. ein unnützer takt noch am vormittag.(muss ich noch tüfteln, haus/anlage ist nicht träge genug für noch tiefere GM) start verdichter war morgens noch bei -188, habe ich gestern auf -280 abgesenkt.(sieht man an der GM kurve) |
||
|
||
|
Das sieht auch interessant aus. :) Es sind glaube ich wirklich viele Wege :D Bin nur grad verwirrt, weil ich lt. Uplink erst 3 x oder so positive Gradminuten hatte. Ich schau jetzt tatsächlich mal ein paar Tage was die Automatik macht. Aus den Zeitprogrammen werd ich noch nicht so schlau. Letztens eines auf passiv gestellt und nach einem Login bei myuplink waren auf einmal alle 3 aktiv wobei sie genau nichts miteinander zu tun haben :) Grüße und danke Mig |
||
|
||
|
das passiert dann, wenn in taktpause der rücklauf (und dadurch natürlich auch der VL VL [Vorlauf]) aus dem haus höher liegt, wie VL VL [Vorlauf]-Soll aus der heizkurve. wird es mittags also recht warm und liegt die heizkurve bei AT20C unter RT RT [Raumtemperatur], laufen die GM ins plus (gedeckelt bei +100). kühlt es abends wieder ab, werden GM wieder abgebaut, sobalt RL RL [Rücklauf]&VL unter VL VL [Vorlauf]-soll. logikfehler? oder es hat sich was "verschluckt"? weiß ich nicht. |
||
|
||
|
Jo ich denke, evtl. hab ich auch im uplink da nen Wurm reingebracht. Mir fehtl da die einfache Bedienung, dass ich mehrere Zeitprogramme vorbereite/speichere und ganz einfach so auf nen Knopf drücke "Zeitprogramm 1" an/aus usw. Grüße Mig |
||
|
||
|
genau das gibts ja. jedes der vorbereiteten schemas läßt sich mit einem klick aktivieren... so schaut das bei mir aus. wird es doch hoffentlich bei der S-serie auch geben... |
||
|
||
|
Falls ja, finde ich das nicht. Trotzdem danke :) |
||
|
||
|
Kann man nicht im Hauptmenü unter Punkt 6 Zeitprogramm was erstellen? Grüsse traehus20 |
||
|
||
|
Hab das bisher im myuplink gemacht. Ich schau mal an der Maschine selbst. Im Myuplink kann man 3 Programme definieren aber ich finde keinen an / aus Knopf 😑 |
||
|
||
|
Hallo, habe eine S1155. Habe jetzt auch den Fehler "Begrenzt durch niedrige WQM Temp". Alarm bei -6°C Berechneter VL VL [Vorlauf] 34°C VL 31°C RL 26°C WQ ein -1.3°C WQ aus -4.2°C Steht bei 71Hz seit 1 Woche GM dauerhaft bei -699 Rt bei 21°C Was kann man machen? |
||
|
||
|
Ich habe auch bis zu -0,9 Ein und -3,9 Aus. Natürlich hätte ich lieber etwas bessere Soletemps. Aber läuft den Umständen entsprechend gut mit meinen Einstellungen: -WQ Aus min -6,5 -HUP fix auf etwas mehr Durchsatz mit 17-17l/min -> niedrigerer VL VL [Vorlauf] um 1-2 Grad -Verdichter auf 55Hz begrenzt (reicht gerade aus mit ca 4kW Leistung) Wie sind deine Einstellungen? Könntest evtl auch höher mit HUP ... |
||
|
||
|
Also -6.5 wäre dann die Alarmtemp? HUP bei 58% Durchlauf bei 12l/min. Das kam hald beim hyd. abgleich raus. Pro kreis ca. 1.9 l/min. Küche (längster Kreis ungedrosselt bei 2.8l/min) Verlegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] leider suboptimal, durch Heizi. Alles ungefähr gleich +-10m. Ca. 10-15cm Abstand Max l/min bei 100% HUP 21 l/min |
||
|
||
|
Wenn du bei -4 Sole aus Alarm hast, dann hast du den WQ Alarm auf -6 gesetzt. Du könntest den auf -7 erhöhen, ich würde aber vorher mit deinem Insti sprechen. Welche Sole ist da drinnen? Brauchst du wirklich 34° C Vorlauf? Ist ein bisschen hoch. FBH und BKA BKA [Betonkernaktivierung]? |
||
|
||
|
WQ Alarm ist auf -6°C Sole ist das Greenflow -11°C drinnen. Insti ist leider keine Hilfe, da zu wenig im Thema, leider. Ja ber. VL ist hoch, ist mir bewusst, Frau mags warm. Reine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Denke der "hyd Ausgleich" gehört mal gemacht. Weil insti: alles auf obwohl weit nicht gleichlange Kreise. Gibts da nen Link, wos Schritt für Schritt steht, wies geht, für Lainen. Den Leitfaden von Arne hab ich schon durch aber mir fehlt irgendwo ein Post mit Anleitung . M², anzahl der Kreise, VA wäre bekannt |
||
|
||
|
Mach einfach ein neues Thema auf mit sämtlichen Daten. Welche Pumpe, welche Quelle, Neubau/Altbau, FBH, BKA, WH, etc. Kreislängen bräuchte man auch alle. Edit: 34 ist wirklich hoch. Selbst ich bei ineffizientem Neubau habe bis jetzt max. 32 gehabt. |
||
|
||
|
Werd ich machen. Habe jetzt versuchshalber den Alarm auf -7°C gestellt. FAZIT: WP jetzt aif 90HZ, VL steigt über 31°C |
||
|
||
|
Übrigens....wenn die Kreislängen +-10 m sind, dann ist das verdammt gut vom Insti. Auf was hat sich die WP WP [Wärmepumpe] dann eingependelt nachdem die Aufholjagd vorbei war? |
||
|
||
|
WP ist jetzt auf 67-72Hz, Sole Ein -1°C, Sole aus -4°C Muss aber auch dazugesagt werden, dass ich alle Heizkreise geöffnet habe und die Pumpendrehzahl von 58% auf 65% erhöht habe um ein bisschen Wärme ins Haus zu bringen. EDIT: und die milden Temperaturen heute mit +2°C Hat auch geholfen. Gestern auch noch mal alle VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] abgenommen inkl l/min und möchte noch einmal einen sauberen hydr. Abgleich machen (so guts hald geht mit den infos was ich hab) Bin wieder am durchforsten von den Abgleichthreads von dyarne. |
||
|
||
|
Warum brauchst du bei -1° Aussentemperatur einen berechneten Vorlauf von 34° bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung]? Das wird so nicht funktionieren. |